Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: cool skrivet 08 november 2005, 21:48:01
-
Funderar på en L/V-värmepump med R-410a, men den har 2 mm lamelldelning.
Gör det något? Blir det påisning med en gång?
Eller är R-410a tillräkligt bra för att minimera de problemen?
Är tacksam för svar även från L/L-vp ägare som har erfarenhet av 2 mm lamelldelning.
Har sett att tex nibe har större lamelldelning menjag vill ha R-410a.
-
2 mm låter lite men fungerar säkert påfrysningen kommer att öka men förångarens yta ökar också och därmed effekten. vilken effekt har värmepumpen hur stor luftmängd går genom förångaren . vanligtvis ligger luftmängden på 3000-4000 m3/h
på värmepumparför (villor) vilket jag anser är rent för lite. En stor förångaryta med en hög luftmängd innebär att förångningstemperaturen kommer att ligga betydligt närmre utetempen en grad på förångningen motsvarar 2% på totala effekten.
självfallet kan man inte mata på hur mycket drivenergi till fläktarna som helst nån stans finns ju brytpunkten.
2 mm lamelldelning låter lite speciellt vid hög fuktighet så försök hitta något med större delning, finns. Annars är R410 ett perfekt köldmedium för luft/vatten.
-
Cool: Vilken/vilka pumpar avser du?