Titel: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: Hastings skrivet 02 maj 2018, 23:02:09
Jag har fått ett problem som jag inte förstår. värmempumpen står  när den enligt värmekurvan borde värma samtidigt som börvärdenan ligger lågt under värmekurvorna.

Jag har 2 kretsar;  Krets ett är en acktank  som även solvärmen värmer. Värmepumpen sköter shunten även åt solen .
Krets två går till elementen..
Jag har ingen innegivare. Ibland undrar jag om systemet tror det och vägrar "släppa till"
Jag har 18 grader inne men vill ha 21C. Problemet är att värmekurvan inte avspeglas i börvärden. Låt säga att kurvan anger 28 C framledning temp (vilket skulle  rätt innetemp) vid 10C utetemp. Börvärdet  i Krets två är då  23 C . Höjer jag kurvan med tex 4 till 32 C  så ändras börvärdet  marginellt kanske till 23,2C. Är värdet stämmer vid börvärdet...jag har kontrollerat med IR termometer.
Även om solen har värmt tanken till 60C så ligger börvärdena lågt.
Titel: SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 maj 2018, 04:18:34
Har du bootat om?
Titel: SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: Hastings skrivet 03 maj 2018, 18:38:18
Japp . Ingen skillnad. En intressant detalj:IVT anywhere ser temp ute, varmvatten men inte krets 1+2.

Jag trodde att det skulle gå å hitta någon mjukvaruinställning som blockar pumpen. Ringde till sist till reparatör som heller inte  förstod nånting och som har  manuellt ställt pumpen på 28C  framledningstemperatur och som ska beställa ny styrkort +mjukvara......
Titel: SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: Hastings skrivet 31 maj 2018, 20:38:14
Finns det ett  skydd i IVT vid för höga temperaturer internt ? Kan man blockera cirkulation ifrån acktank in i VP?

 Min VP har två kretsar  Krets 1 Acktank , krets 2 shunt ut till huset. Tidigare ville inte pumpen starta varmvattentillverkning varför styrkortet byttes. Shunten reglerade inte.

Det verkar vara så att solvarmt vatten läcker in i pumpen:givarna för värme in-ut T8- T9 var 78 C häromdagen.

Jag har en varmvattentank och en acktank: Efter ha att ha bytt styrenhet så slutade pumpen att göra varmvatten : Under solrekordet  nu i maj så värms båda tankarna rejält  av mina solpaneler, men om man använder upp varmvattnet  medans min acktank är varm då det inte finns något värmebehov så vill inte pumpen starta och göra varmvatten om det tar slut .

Titel: SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: Tony B skrivet 01 juni 2018, 07:33:27
Hej

Jag hade ett liknade problem I början.
Det varma vattnet gick bakvägen  till VP (termoeffekten)
Vp trodde då att det var för varmt och vägrade starta.
Ett värmelås samt installation av backventil ordnade detta.
Värmelås är att du dra rören uppåt I en böj om man säger så. Dock tror jag att backventilen gör det mesta.
MVH
Tony
Titel: SV: Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Skrivet av: Hastings skrivet 03 juni 2018, 13:44:32
Vp har en backventil. Vilket den haft sedan 2012  kan inte minnas att jag haft liknande problem tidigare: Det finns olika teorier :
a)En installatör trodde möjligen att en pump inne maskinen (den som cirkulerar till Acktank 1 + varmvattentanken) kan ha startat om det är < 18 C utetemp och dragit in  värmen ifrån acktanken i maskinen.
b) självcirkulation fram till backventil, konduktion genom denna+ självcirkulation inne i VP.....

Igår så tömde jag varmvattentanken  och VP startade med  T8/ T9 på ca 65 C