I just min anläggning kommer det minst 7 månader om året vara tappvarmvatten som är det huvudsakliga behovet.
Vore tacksam för lite tips om vad man bör kolla och vilka inställningar som bör göras om radiatorvärmebehovet är mindre och tappvarmvattenbehovet större. Jag gissar att man skall få värmepumpen att göra så mycket jobb som möjligt.
Kör in pumpen först de 72 driftimmar det krävs av kompressorn enligt erp innan du börjar mixtra. Det är en viss skillnad mellan att köra 50 graders och 55 graders körningar. Pannan blir inte tillräckligt varm med bara 50 graders körningar.
Sen kan du prova börja leka lite med åtminstone följande under de varma månaderna:
Övrepanna: 37 (<-- bidrar att du inte mera spetsar i onödan)
VP min: 38 (räcker det inte så höj den försiktigt, tycker dock man inte bör sätta den alltför högt)
Diff start/stop: 7 (bör antagligen minska under kallare perioder, gör att pumpen inte går för ofta, typ höga start/stop värden)
Husvärme från: 10 (hjälper under hösten att radiatorn inte går in i onödan när du egentligen inte behöver värme som kan tänkas komma igång pga. kallare nätter, får du problem med värme så höj. Obs jag har ingen inomhus temp, så det kan vara olika om man har en installerad). Det här är dock husspecifikt och bör tilläggas att jag får in en hel del sol under dagarna som värmer bra.
Aktivera extra VV:n när du behöver den (speciellt under vår och höst när utomhus temp blir under din sommardrift). Själv kör jag schedulerad extra vv dagligen åtminstone 1h när jag vet att nån kan tänkas ta en dusch. Alternativt sänk sommardriften till något lägre än 16 grader så går den längre i sommardrift även på hösten och våren (har ej själv provat).
Under de varma månaderna kan du bra ha extra vv elpanna satt till 37 eller så lågt du får den, så går den inte och spetsar ionödan när du vill ha mera varmvatten. Under den kalla perioden kan det hända att du får tänka om. Får du problem med varmvatten så kan du höja den efter behag.
Jag skulle gissa att man åtminstone under de 7 varmaste månaderna borde klara sig helt utan spets och endast köra för fullt med VP:n. Men det kräver nog att man kör extra vv eller sänker sommardriften så att pumpen kör fler än bara en 55-graders körning per dygn. Själv fick jag problem med att värmepumpen körde endast en 55 graders körning under hösten på grund av den låga börvärdet på framledningen vilket i sin tur bidrar att nedrepannan inte värms tillräckligt för att få hygligt med tappvatten.
I övrigt kör jag nog ganska nära de inställningarna som erp brukar ge. Extra VV löste mina varmvattenproblem till en stor del för då kan man vara säker på att den kör igång en 55 graders körning åtminstone fler än bara en gång i dygnet eller iallafall vid rätt tid när man behöver det.