Min NIBE 360P envisas med att hoppa till visningen av framledningstemp och där visar den en hög temp.
Börvärdet är 22 grader men den är på 31 grader och cirkualtionspumpen är avstäng (sommarläge).
NÃ¥gon som varit med om det och vet vad som strular?

Mvh
Mats

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #1 skrivet: 01 september 2019, 13:55:18 »
Hej!
Detta är helt normalt.
Framledningsgivaren ganska nära shunten så värmen från tanken leds via kopparledningarna till givaren.
Temperaturen på framledningen spelar dock ingen som helst roll när cirkpumpen står.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad esteen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #2 skrivet: 01 september 2019, 14:13:09 »
Hej!
Detta är helt normalt.
Framledningsgivaren ganska nära shunten så värmen från tanken leds via kopparledningarna till givaren.
Temperaturen på framledningen spelar dock ingen som helst roll när cirkpumpen står.

Ok, skumt att den hoppar till visning av framledningstempen hela tiden bara.
Det har den aldrig gjort tidigare...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #3 skrivet: 02 september 2019, 14:32:37 »
Är det inte så att har man varit inne i meny 1.X så går den tillbaka till 1.0, samma om man varit i 2.X, då hoppar den till 2.0 osv?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad esteen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #4 skrivet: 02 september 2019, 14:56:35 »
Är det inte så att har man varit inne i meny 1.X så går den tillbaka till 1.0, samma om man varit i 2.X, då hoppar den till 2.0 osv?

Jo, så kan det vara men den hoppar från 1.0 till 2.0.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #5 skrivet: 02 september 2019, 15:01:38 »
Det är skumt, jag har tyvärr ingen aning.
Fabriksåterställning kan hjälpa, men det är inte säkert.
Skriv upp alla inställningar först.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 690
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!