Håller med om Polar editition, mer för dem längre norrut.I övrigt tycker jag valen är rätt jämförbara, behöver du mycket tappvarmvatten eller funderar på en solfångare (eller annan värmekälla) som komplement är ju exotanken inte helt fel.
Enligt tabellen har det varit kallare än -15 grader 140 gånger på 44 år, det innebär i snitt 3,18 dagar per år.Knappast vettigt att skaffa en Polar Edition för dessa knappt 4 dagarna och sen köra med sämre COP resterande 361 dagar på året.Det räcker med 16A säkringar, det har jag haft i 35 år, även när jag körde med elpanna några år.//Ronnie
Att det skulle bli mer än 15 grader kallt någon eller några dagar något år, är väl inte värre än att strömmen går någon gång, vilket händer ibland. Jag kan inte se någon som helst anledning att satsa på en Polar Edition i trakten av Stockholm. Skulle det hända, så är det ju bara att sätta in ett extra el-element den dagen.Att Polar har något sämre COP på bekostnad av att den går längre ner i temperatur, förklarade en CTC-installatör vi pratade med här nere.Det huvudsakliga skälet till att jag tycker att det är onödigt att satsa på den i Stockholm och söderut är att den är framtagen framför allt för norrland och inte för södra Sverige.//Ronnie
1. Någonstans vid 3-5 grader plus blir polarpumpens COP högre än ecoairs COP (för att göra det svårt att jämföra kommer polarversionens uppgifter från 45 grader framledningstemperatur, de andra från 50 grader framledning)
Citat från: Mats Bengtsson skrivet 20 mars 2008, 16:56:471. Någonstans vid 3-5 grader plus blir polarpumpens COP högre än ecoairs COP (för att göra det svårt att jämföra kommer polarversionens uppgifter från 45 grader framledningstemperatur, de andra från 50 grader framledning)Att Polarversionen har COP-värden baserade på 45 istället för 50 grader är knappast någon tillfällighet. Givetvis har man gjort det för att mörka det sämre COP den egentligen har... Pinsamt att en leverantör gör det med sin egen produkt för att klara jämförelse med äldre modeller. Mvh Thomas
Citat från: erp skrivet 20 mars 2008, 11:28:33Enligt tabellen har det varit kallare än -15 grader 140 gånger på 44 år, det innebär i snitt 3,18 dagar per år.Knappast vettigt att skaffa en Polar Edition för dessa knappt 4 dagarna och sen köra med sämre COP resterande 361 dagar på året.Det räcker med 16A säkringar, det har jag haft i 35 år, även när jag körde med elpanna några år.//RonnieJodå, risken finns att systemet inte räcker till för att värma hela huset till 21-22 ºC under 1-3 dagar vart 10:e år. Men Nyfiken på hur du tänker här. Lite för stor risk att medvetet skaffa sig ett system som under en sådan period skulle låta temperaturen dala inomhus tycker jag. --- Mats ---
Enligt tabellen har det varit kallare än -15 grader 140 gånger på 44 år, det innebär i snitt 3,18 dagar per år.Knappast vettigt att skaffa en Polar Edition för dessa knappt 4 dagarna och sen köra med sämre COP resterande 361 dagar på året.Det räcker med 16A säkringar, det har jag haft i 35 år, även när jag körde med elpanna några år.//RonnieJodå, risken finns att systemet inte räcker till för att värma hela huset till 21-22 ºC under 1-3 dagar vart 10:e år.
Man måste väl ha lika stora säkringar oavsett om man skaffar polar edition eller inte?
HejTänkte i alla fall försöka fortsätta med 20A huvudsäkring om det går...Det beror på hur storförbrukarna (spis, eluttag i kök, tvättmaskin mm) är fördelade.Om nu valet skulle bli IVT - är den större pumpen Optima 1100 att föredra?Prisskillnaden är inte speciellt stor...Blir besparingen större då?Om radiatorytan behöver ökas i något rum vid senare tillfälle, t ex vardagsrum och/eller garaget (skall användas som hobbyrum), är det bättre med den större pumpen i så fall?/Andreas
Att köra en luftvärmepump med 407c gas under -15 tycker jag är korkat att dessutom plocka ut 65 gradigt vatten ser jag inte heller som en fördel för kompressor men kanske har ivt löst det på et bra sett det kan bara tiden utvisa.....
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 21 mars 2008, 10:04:58Att köra en luftvärmepump med 407c gas under -15 tycker jag är korkat att dessutom plocka ut 65 gradigt vatten ser jag inte heller som en fördel för kompressor men kanske har ivt löst det på et bra sett det kan bara tiden utvisa.....har för mig att den bara producerar 65 gradit vatten ner till -5 sen är det max 50 som gäller så de 65 graderna anänds nog bara till varmvatten körningarna. men det är klart att slitage blir det nog ändå
Men Mats om du tappar 12 månaders livslängd pga av detta vilket är mest ekonomiskt då?
i och med att jag kör fast kond och bara har 100L beredare i pannan spetsar jag allt vv från 40-55 ºC till 60grader i en 100l nibe emenent . Jag kollade på en vecka vad den drog, har för mig att det blev ett snitt på 2kw/h per dygn. Så nån jätte besparing kan det inte bli65 gradit v vatten har man dessutom ingen nytta av om det inte är mängden man ute efter.