Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål? (läst 1217 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4718
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #15 skrivet:
22 februari 2024, 20:30:42 »
Citera
Hördu Rickard, nu är du nog ute på djupt vatten, 40 W/meter hål är inte bra, för att få en balans, inte över 30W/meter om VP ska ge något bra.
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 841
Karma +2/-0
Kön:
Börje__
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #16 skrivet:
23 februari 2024, 08:30:53 »
Citera
Jag förstod dem som så att de bedömde att energiuttaget per meter bara blir något högre med en större pump, därför kunde det vara ok även om effekt uttaget ibland kan vara lite för högt.
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket. Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #17 skrivet:
23 februari 2024, 09:35:22 »
Citera
Min pump tar ut 30 W/m veckor i sträck ibland. Det ger en medeltemperatur på köldbäraren på ca -1 grad, dvs 8 graders differens mot berget. Jag ser inget problem med att ta ut 40 W/m under kortare tider. Kontinuerligt effektuttag på den nivån skulle ge 3-4 grader lägre köldbärartemperatur och det är inte så roligt.
Att installera inverterpumpar med 100% effekttäckning och dimensionera borrhålen för 30 W/m vid dimensionerande utetemperatur ger väldigt dyra borrhål. Tror inte det är bästa ekonomi även sett på decenniers sikt.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #18 skrivet:
23 februari 2024, 10:23:13 »
Citera
Nibe räknar schablonmässigt med effektuttag därikring.
Ett exempel snabbt ihopplockat på en on/off med strax under 70% effekttäckning visas i bilden nedan.
Max kyleffekt är faktiskt 44 W/m
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4718
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #19 skrivet:
23 februari 2024, 10:53:18 »
Citera
Klart att tillverkarna räknar på ett sätt som är tillfylles för dem, finns nog inget företag som ger en bild av negativt för dem. Att ta ut 44W/meter med en ON/OFF är nog i kraftigaste laget och kyler ner hålet kraftigt. Det är då bara 2 saker som är fel. För stor VP eller för grunt hål. Oavsett ON/OFF eller inverter så måste hålet vara beräknat för en VP. ON/OFF tar ut en effekt konstant, en inverter ska då börja att variera effekten med att minska varvtal på diverse delar. Vad blir det av det då. VP kommer att i olika lägen att avge mindre effekt, räcker det för att värma huset, eller ska då patron gå in och stötta. Dyrt blir det med el. Det gäller att få en balans på KB så den inte går ner för långt. Om det behövs 7,5 kW för huset, borra djupare för 9 kW, då kan inte VP kyla ner KB,utan kommer att få det den behöver.
Sen som är så bra enligt tillverkarna, är att sänka farten på C-VB, vad händer då kanske. Allt som ska ha värme får mindre flöde och det längst bort kan kan bli utan eller mindre av den varan. Skit i mina ögon. Ett system är byggt efter ett visst flöde och ska ha det kontinuerligt för att fungera bra. Minskar flödet på KB, kyls det ännu mer och då ska även kompressorn varva ner och även VB. Blir liksom lite av malfunktion på hela anläggningen, när VP förändrar systemets behov. Klart det fungerar till viss del, men det optimala är ur kurs.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #20 skrivet:
23 februari 2024, 11:00:14 »
Citera
Finns nog ingen i forumet som agiterar för att man ska borra kort, men nu gällde ju denna fråga om det skulle gå köpa en större värmepump, och enligt min uppfattning borde det inte vara några problem.
Nibe:s dimensioneringsprogram ger ju inte ut uppgifter som innebär att deras värmepumpar inte fungerar och ger den besparing som kunderna kan förvänta sig.
Sen blir det förstås på marginalen bättre om man borrar 20 meter mer än de rekommenderar.
Vet att de tidigare hade måltemp 0 grader som inkommande KB
medel
, nu kan man inte se om det gäller medeltemp, för i så fall innebär det ju att deras program räknar med att det kan bli minusgrader på inkommande när det är som kallast.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 841
Karma +2/-0
Kön:
Börje__
SV: Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
«
Svar #21 skrivet:
23 februari 2024, 13:48:49 »
Citera
Tumregler är ju bra när man inte vet, men i det här fallet var det ju givet som lägst +1°C kb in, därav bedömningen, så förstod jag det.
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket. Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hur kraftig värmepump kan vi ha med existerande borrhål?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 917
dolda: 0
användare: 13
Användare online
:
Totning
NiJa
Mike
svenske kocken
Josth
ch85st
leeijo
Bobone
T Ramsmark
rocas
HBerggren
TS Comfort AB
Ranger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info