Så i mitt fall har jag inte så mycket att väja på än att låta termostaterna på entreplan strypa då vårsolen värmer?
Citat från: HerrBrun skrivet 02 februari 2007, 08:38:25Så i mitt fall har jag inte så mycket att väja på än att låta termostaterna på entreplan strypa då vårsolen värmer?Vi har ju nästan likadana pumpar... Jag har lite svårt att få jämn temperatur inne. Jag har en fundering på att sätta upp en gammadags termostat av den typen som användes till elvärme. Termostaten skulle koppla ett in ett fast motstånd i serie eller parallell, hur det nu blir :,v( över utegivaren. Om temperaturen inne stiger över typ 21-22 grader skulle termostaten lura värmepumen att det är X grader varmare ute och begränsa värmeproduktionen tills temperaturen sjunkit igen.
Det finns en enkel lösning och det är en backventil i bypassen. Fast risken är att din VP då löser på högpressostaten istället för hög returtemp då termostaterna stänger flödet. Fast är det bara några få radiatorer som du stryper med termostater så funkar det, diff VP kan bli lite högre men det spelar mindre roll.
Vissa raddar blev dessutom så hårt strypta att man nu hör et sorl i dem. Något som jag aldrig tidigare gjort.
Vad är egentligen felet??Installerad -98 så det måste ha fungerat tidigare eller??Det sitter inget smutsfilter mellan vp och t-kopplingen till by-passen??Om svar ja, kolla så att det inte är igensatt.Man måste väl ha ett större flöde över vp än by-passen.