Titel: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: valdermar skrivet 06 december 2010, 23:43:58
Jag har en IVT Optima 600-1700 som larmar för T6 Hög hetgastemperatur, vad betyder det? Tacksam för svar, gärna enkelt förklarat svar då jag inte är ett dugg intresserad av sådana här prylar, vill bara att det skall funka.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: Lmf skrivet 07 december 2010, 07:13:12
Hög hetgas temp kan bero på många saker men troligast är det för att det är dåligt flöde över kondensorn som i sin tur kan bero på
1: igensatt smutsfilter
2: Cirkulationspumpen har fastnat
3: Cirkulationspumpen är för lågt ställd
4: luft i kondensor

Det kan såleds även vara en kombination av tex.1 ,3och 4
Tyvärr är det så att man måste vara intresserad av sin värmepump annars blir det till att ringa service vid minsta åtgärd.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: valdermar skrivet 07 december 2010, 20:08:59
Tack för ditt svar. Sitter kondensatorn på utedelen? Jag tittade på den och det var 10 cm tjock is runt den och is från röret där kondensvattnet kommer ut. Kan det vara felet? En fråga till. Kan jag gå in på pannan och få reda på hur många kilowatt som kommer från värmepumpen och många som kommer från elpatronen?
Tack på förhand
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: Lmf skrivet 07 december 2010, 20:33:57
Nja kondensorn ser man inte förrän man öppnat pumpen (det är i kondensorn som gasen växlar över värmen till vattnet)

Det som har 10cm is runt sig är Förångaren (Det är i förångaren som gasen tar upp värme från luften)
Men om du har så mycket is i ute delen skall du nog försöka göra något åt det genom att köra extra avfrostning och kanske spola röret med varmvatten.
Har du tex. ingen värmekabel i kondensvattenröret? den hade minskat risken för att kondensvattnet skulle frysa.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: HWS skrivet 08 december 2010, 22:15:23
Is är ganska vanligt när det snöar in i fläktrummet och man inte tar bort det. Avfrostningen tar normalt 1min. Då hinner snön smälta lite och sedan fryser det på längst  ner undan för undan.  Avrinning hjälper då inte.
Förra året hade jag 15cm isbeläggning och körde avfrostning i en halv timme. Det ville ändå inte smälta bort helt. Det får inte vara för kallt heller. Det enda som riktigt hjälper, är +grader ute, eller rensa regelbundet bort snön.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: hakan_p skrivet 09 december 2010, 21:04:11
Har förångaren mycket is på sig, kan det vara T11 givaren som visar fel tempratur. Visar den fel uppåt (över +10), så får inte maskinen signal att frosta av. Då kör den bara på och bygger upp mycket is. Bygger den upp välldigt mycket is, så är det varmvatten som gäller så du får bort allt ordentligt.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: teklov skrivet 11 december 2010, 13:25:23
Hej. Det finns en dold meny där du kan läsa drifttimmar och använd effekt på tillskottet. När du loggar in ökar du datumets siffra med "ett" dvs 1211 blir 2322
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: pro#8 skrivet 11 december 2010, 19:28:43
Hej. Det finns en dold meny där du kan läsa drifttimmar och använd effekt på tillskottet. När du loggar in ökar du datumets siffra med "ett" dvs 1211 blir 2322
Kanon Teklov. Nu får vi ännu mera jobb,för att du leder kunderna till en meny som du når inställningar som kan skada värmepumpen om man inte har kunskapen.
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 11 december 2010, 20:17:23
Jag tror att alla på det här forumet har kunskap och förhoppningsvis så mycket förstånd att de själv kan bestämma om och vad man vill ändra i inställningarna. Är man inne i fabriksinställningarna fattar väll alla att man ska vara försiktig eller hur?  *vinkar* tomte::

Mikael
Titel: SV: T6 Hög hetgastemperatur
Skrivet av: HWS skrivet 14 december 2010, 20:37:19
Citera
Kanon Teklov. Nu får vi ännu mera jobb,för att du leder kunderna till en meny som du når inställningar som kan skada värmepumpen om man inte har kunskapen.

Ganska obegåvad inlägg, eftersom
1: vill du veta någonting om VP´ns förbrukning, finns de uppgifter bara i fabriksnivåns avancerade meny,
2: det är hur lätt som helst att återgå till fabriksnivån, om man har trasslat till det,
3: har du en VärmePump, bör du också kunna sköta den så till vida att du inte jämt behöver ringa servicen, vilket inte är så roligt alla gånger.