Nu har jag tagit vinterpaus med projektet. Kom ju en bit på vägen i år iaf!
Mycket grejer att få ordning på men det mesta löser sig med tiden. Vad som är kvar är att jag började bygga ett fläktrum på vinden för det stora aggregatet för jag var så less på att ha lösull överallt men i samma veva föll det lite på sig själv. Det var kallt och lösull överallt. Bättre att ta upp det där till våren
Några bra lärdomar hittils:
1. Det är en jävla massa givare, styr och regler som måste fungera innan detta går ihop. Nästan oöverstigligt mycket pill innan det blir bra. Flödesgivare är oundvikligt och bra för att hålla koll!
2. Det är ett bra sätt att dra ut extra värme och kyla via golvvärmefördelarna med en extra krets och ett 0-10v styrdon. Då är mycket av "infrastrukturen" på plats.
3. Kondens är ett problem många oroar sig för. Jag har inte upplevt det i praktiken förutom när man har kretsar på den kalla sidan. Dvs brinesidan.
4. Förväntad effekt stämmer ganska bra med verkligheten.
5. Det är lika bra att köra värme i batterierna i ftx:en när man ändå dragit ut rör dit.
Nu är det väl bara ladda om till våren och bygga klart på vinden och försäkra kopplingen mellan värmeväxlaren brinesidan så att värmeväxlaren inte sitter på returen från ftx-aggregatet. Då borde jag komma ner till 15 grader i golvvärmeslingorna på sommaren.