vvm300+2025 hängt sig
« skrivet: 25 november 2012, 23:03:29 »
I dag var innetempen nere på 15 grader. Kollade pannan 0.2 bars tryck men temp i menyfönstret visade 43 grader. Panik! Då visade det sig att inte en enda knapptryckning påverkade nåt. Den hade hängt sig som en taskig boxermottagare... Stängde av huvudbrytaren och starta om. Den gick igång helt ok. Vattentempen visade nu 13 grader istället vilket verkar stämma. Nu fungerar allt normalt. Inga larm har registrats. Är det nån som råkat ut för detta? Inte kul om det händer igen när man är bortrest... Trycket steg förstås igen när pumpen och alla 3 patroner slog igång igen. Kan detta vara tecken på att kretskortet kommer ryka snart eller är det bara nåt man får räkna med i digitalåldern?
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 00:23:45 »
Om du har diazedsäkringar, kolla så att du inte har någon säkring som glappar. Speciellt L1, som betjänar manöverspänningen till VVM300.
Känn på propphuvarna om någon blir varmare då kan det vara den som spökar.
Gäller såväl huvudsäkring som gruppsäkring till pannan.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 01:05:56 »
0.2 bar är lite lite... Inte för att det har nåt med det beskrivna felet att göra, men det kan ställa till andra problem.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

lennart bergsten

  • Gäst
lennart bergsten
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #3 skrivet: 26 november 2012, 10:24:40 »
Har också 2025 + VVM300 och det har hänt samma för mig ett par ggr per år att den går ner i "limp home"-läge men utan någon larmindikering. Omstart har hjälpt varje gång.

Utloggad kesodu

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Motala/Sverige
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #4 skrivet: 26 november 2012, 20:23:22 »
Samma här. Senast för 3-4 veckor sedan och innan dess tidigt i våras. Stänger av systemets utedel och innedel och slår sedan på dom igen. Har funkat hittills. Problemet är att man blir ju osäker på driftsäkerheten och kvaliten på grejerna så varje gång man är nere i pannrummet blir det att slå ett öga på displayklockan för att se att den går.

/Kent D

Utloggad Master M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ventmontör
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #5 skrivet: 26 november 2012, 20:30:48 »
Verkar vara ett vanligt fel. Jag har fått starta om min innedel säker en 15 - 20 gånger nu i höst bara.
Tack JPEG, nu vet man vart man ska börja felsöka problemet.

Utloggad Olzac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #6 skrivet: 27 november 2012, 07:11:43 »
Tack, då är man iaf inte ensam även om det är en klen tröst... Rätt så förrädiskt, cirk pumparna gick fortfarande. Surrade så hemtrevligt men det jag först upptäckte var att klockan i displayen visade fel, antagligen tiden då den hängde sig. Automatsäkringar har jag men vanliga proppar i huvudsäkringen. Har gnuggat upp dem och dragit till ordentligt. Vi får se...
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.

Konst

  • Gäst
Konst
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 00:39:16 »
Hej,
Samma sak här. Tokhängning och körde av- och på. Funkade fint men så hängde den sig igen inom mindre än ett dygn. Upptäckte att båda hängningarna hände i samband med den automatiska temphöjningen mot legionella. Stängde av den funktionen och sedan dess har den funkat utan hängning. Behöver förstås inte ha ngt samband alls...

Med vänlig hälsning, U

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2013, 01:32:27 »
Konst@ Återigen ev dålig kontakt på fas L1, där manöver till VVM ligger. Legionellakörningen innebär ovillkorligen eltillskott, som medför ökad belastning på samtliga kontaktställen. Kolla Diazedsäkringarna. Omstart av VVM medför även att legionellakörningsintervallet nollställs.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 12:16:39 »
Detta har förekommit i en del pannor, är displaykortet eller   ev cpukortet som inte funkar som det skall. Hur gammal är pannan. Har du garanti kvar sÃ¥ kontakta din installatör. Installerade du det samtidigt  gÃ¥r pannan ocksÃ¥  pÃ¥ din trygghetsförsäkring, alltsÃ¥ det kostar dig 0 kr ur egen plÃ¥nbok. 
Korten är lätta att byta.  Tippar pÃ¥ displaykortet först och främst.
Sitter med 2 skruvar bakom luckan, stäng av pannan, ta ut det gamla  och sätt i det nya, 2 modularkablar, om jag inte minns fel. Klart.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Master M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ventmontör
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2013, 16:39:33 »
Jag ringde nibe och fråga om varför min hängde sig hela tiden. Han svara att det beror på att den tappar kommunikationen med utedelen.
Han sa att jag skulle byta cpu kortet i min vvm300. Har nu gjort det och den har funkat felfritt i en vecka iaf  tummenupp

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2013, 07:21:29 »
Blev det dyrt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Master M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ventmontör
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2013, 20:20:43 »
740:- med frakt

Nilsen123

  • Gäst
Nilsen123
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2013, 10:00:58 »
Lösliga problem.

Det finns med andra ord en lösning på det som fungerar. Tycker de med problem ska kontakta installatören eller tillverkaren direkt.
Hjälper ju inte så mycket att spekulera och tjabba om det här ;)

gargamel

  • Gäst
gargamel
SV: vvm300+2025 hängt sig
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2013, 18:02:47 »
det sitter i cpu kortet i vvm:n byt det till det nyaste tror det e 1:30 nu så funkar det ska du se.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!