Författare Ämne: Jahapp, där dog den....  (läst 4282 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad falcor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
Jahapp, där dog den....
« skrivet: 21 juli 2013, 19:41:38 »
Slog på RAS-10 för att kyla ner huset lite och efter en dryg halvtimme knäppte det till i den och fläkten gick upp på högvarv nån sekund innan allt slocknade. Säkringarna är hela och det kommer ström fram till innerdelen men inget lyser och den svarar inte på fjärrkontrollen. Ca 8 år höll den iallafall.

 dontknow ::)
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2013, 07:52:24 »
Da har den betalt seg  tummenupp  Ut Ã¥ handle ny sÃ¥ den og fÃ¥r begynt Ã¥ betale seg selv  a:gl

Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2013, 08:07:20 »
Prova plocka ur joniseringsenheten, om den är smutsig eller trasig kan det nog bli överslag i den, byt batterier i fjärren, starta om maskinen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2013, 11:02:56 »
Vill man laga så är trots allt felen där det är "helt stopp" oftast de enklaste att felsöka. :) Gissningsvis är det bara någon komponent i srömförsörjningen som har kastat in handduken.
Kostar förmodligen någonstans mellan 1- 20 kr att laga beroende på del och inköpsställe.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2013, 08:47:51 »
Slog på RAS-10 för att kyla ner huset lite och efter en dryg halvtimme knäppte det till i den och fläkten gick upp på högvarv nån sekund innan allt slocknade. Säkringarna är hela och det kommer ström fram till innerdelen men inget lyser och den svarar inte på fjärrkontrollen. Ca 8 år höll den iallafall.

 dontknow ::)

Om det är en jkvp du har, använde du PAP när den slocknade? Finns fler som fått byta kort i innedelen efter att ha kört kyla med joniseringen påslagen, kortslutning pga fukt, finns några trådar om det. Ta bort elektrostatfiltret och kolla säkringarna på kortet iaf.
Själv använder jag aldrig PAP och har helt sonika tagit bort all bråte framför.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2013, 17:57:25 »
Satt o käkade när min dog för en halvtimme sen.  :o
Men det var strömavbrott som vanligt, ff ingen ström, mer än frÃ¥n upsen dÃ¥. Nätägaren har precis som vanligt inga driftstörningar eller planerade avbrott.  FiR 
Tänk om man kunde byta nätägare...

Utloggad Focke-Wulf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2013, 14:59:52 »
Jag har fått byta styrenheten i innedelen 2 ggr.
Detta orsakat av fukt i kombination med PAP.
För sent skall syndarn vakna,UT MED PAP.
Focke-Wulf
 

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Jahapp, där dog den....
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 08:09:35 »
Nä, väck med hela skiten.  :)
Så här ser min ut. Kör enbart filter samt luckan framför, tom plastbiten i ovankant på frontluckan är borttagen. Löjligt lätt att rengöra dessutom. Dammsuger lamellerna samtidigt som filtren, tar några minuter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!