Skrivet av: Adam
« skrivet: 25 november 2005, 18:58:09 »Til Adam:Ja det är en annan kompressor, ZH, som inte finns i 230V
Jeg har en Thermia Diplomat 1050 bygd for norske forhold med 230 V spenning, dette er søstermodellen til den svenske utgaven Diplomat 10 for 400 V
Forskjellen er blant annet at norsk modell benytter R404 kuldemedie og den svenske utgave R407c (annen kompressor??)
Spørsmål 1: Hva er grunnen til dette?
Citera
Spørsmål 2: R404 har meget liten glide og da er det vel ingen nedre grense for temp-diff? (foruten at unødig mye strøm kan gå til sirk-pumpen).Här finns det ett långt svar och ett kort. Det korta svaret är att det inte finns en nedre gräns för temp-diffen
Citera
Jeg har vannbåren golvvarme og vil i utgangspunktet ha lav differanse slik at gulvene blir jevnt varme, og samtidig unngå mer enn en sirkpumpe.Här finns det en möjlighet att ge ett väldigt långt svar. Det korta svaret är att det finns många saker som gör R407C det bästa valet för för Thermia Diplomat
(Har diff på 5-6 grader med sirkpumpe på trinn 3)
Lav diff medfører jo også at max fremledningstemperatur blir lavere med samme returtemp........Bedre COP
Spørsmål 3:Jeg vet at R407c gir en bedre COP ved høye temperaturer noe man også ser av databladene, og det er vel grunnen til overgang til R407c?
Men i mitt tilfelle, er R404 kanskje et gunstig kuldemedie.......
Citera
Spørmål 4: Ville du forsatt kjørt sirk pumpe i trinn 3 eller justert ned til trinn 2 (diff på ca 8-9 grader)?Tycker du kan ligga kvar på 3 givet att du inte får/har ljudproblem på grund för högt flöde
mvh
Adam