Hjälp med val av uppvärmningssystem
« skrivet: 07 juni 2019, 21:39:13 »
Har vattenburen elpanna just nu, förbrukning allt som allt runt 26000kwh/år
Hus - Älvsbyhus från 75, 1,5 plans. 150 + 40kvm.
Framledningstemp 62-65 grader då det är som kallast här i norr. (-28-30grader)
LÃ¥ngt till berg - omkring 50 meter.
För liten yta för jordvärme - får ner 350 meter som mest. MAX
Luftvatten för dålig effekt här i norr?
Dålig planlösning för att värma bottenplan + garage och övervåning med luftvärmepump misstänker jag?

Någon som har en ide? Direktförångning har jag varit inne på. Acktank + vattenmantlad kamin? Nä jag vet inte.

Vad skulle du rekommendera? / Niklas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2019, 06:27:59 »
Moderna luft/vatten värmepumpar funkar ner till -25 C, jag skulle nog välja en sån i ditt fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2019, 10:19:12 »
Jordvärme + att man återvinner värmen från ventilationen kan säkert funka bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÃ…
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2019, 17:01:14 »
Finns det luftvatten värmepumpar som ger 65 gradigt vid -25 då? Är ju då man vill ha effekten.

Ett frånluftssystem utöver jordvärmepump? Blir inte total priset alldeles för högt då?

GÃ¥r borra men som sagt kommer sluta i runda svängar runt 200 tusen. 


Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2019, 17:22:25 »
Viessmann har maskiner som lämnar 65 när det är en 15-20 minus, kommer inte ihåg exakt.
Men de är dyra.  Bit i det sura äpplet och borra, eller kolla IVT kompakt kollektorer.   

Men jag skulle borra och sätta in on off maskin, allra helst när du bor sÃ¥ lÃ¥ngt norr ut. 

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2019, 21:02:27 »
Finns det luftvatten värmepumpar som ger 65 gradigt vid -25 då? Är ju då man vill ha effekten.

Ett frånluftssystem utöver jordvärmepump? Blir inte total priset alldeles för högt då?

Går borra men som sagt kommer sluta i runda svängar runt 200 tusen.
Hur ventileras huset i dag ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Niklaspe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PITEÃ…
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2019, 21:16:53 »
Självdrag just nu, funkar bra upp till +10. Kör korsdrag sommartid för att hjälpa till. Skall installera skorstensfläkt och komplettera med frånluft i övervåning.

Ja kanske bara bita i det sura äpplet och borra. Dock varit inne på direktförångning, blir 2x65 meters kopparrör och en 5kw pump.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2019, 13:05:55 »
Om du ändå behöver fixa vent så kan vent återvinning till brine samt 350 meters jordslinga vara ett bra alternativ Nibes variant heter FLM men de andra tillverkarna har liknande modeller. Du kommer behöva dra spirorör till där vp kommer stå så att vent luften kan blåsa genom ett kylbatteri och på så sätt värmer upp brine från borran nån grad till.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med val av uppvärmningssystem
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2019, 21:36:47 »
Finns det luftvatten värmepumpar som ger 65 gradigt vid -25 då? Är ju då man vill ha effekten.

63 C vid -25 C ute, men COP är kanske 1,8 där.
Men hur många dagar är det -25 och kallare?
Stora delar av vintern är det typ mellan -5 och -15 och då kommer den funka bra.
Rent ekonomiskt tar det lång tid att tjäna in borran om det är 50 m foderrör.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!