Hur stor pump till 500 m.
« skrivet: 16 februari 2014, 17:56:07 »
Har ett stort hus 220kvm , gammalt ca 100 år.
Isolerad vind men annars oisolerat.
Har 500 m slang nergrävt och nu en 10,5kw CTC-Ecopart
Går det att byta ut den pumpen mot en större och orkar slangen med (500m).
Som det är nu så är anläggningen under dim.
 
huggarn

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2014, 18:22:16 »
Vad ligger tempen på i slangen nu ? eller ännu hellre när det är så kallt så vp går hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2014, 22:12:30 »
Hur gammal är din EcoPart?
Har den slutat funka?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huggarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 08:38:21 »
Brin in 0  ut -5.
Vp - fungerar , men är pÃ¥ 10.5kw och dÃ¥ förliten  :-(
Kan man gå upp i kw , hjälper det??

huggarn

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 08:53:33 »
Jag tror att du kan gå upp till tex 12 kw när det är dags att skrota din nuvarande vp men att byta i förtid kommer inte löna sig och en ny vp tar mera energi från slingan så du kommer troligtvis få ganska kall kb. När det är dags att byta till större kanske man ska ta steget fullt ut och gräva ner mera slang samt välja en vp som räcker till utan att behöva ta hänsyn till slingan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2014, 10:10:05 »
Hur kW skulle ersättningspumpen behöva vara på?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur stor pump till 500 m.
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2014, 19:25:28 »
En 12 kW borde räcka.
Men vet du ungefär vid vilken utetemp som elpatron börjar gå in?
Var i Sverige ligger anläggningen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!