En fråga som ofta diskuteras i detta forum är maximala rekommenderade flöden i radiatorkretsen.
Vissa hävdar att man skall köra max 0.12 l/s men jag har oerhört svårt att hitta stöd för detta.
Det jag kan hitta är kopparbranschens rekommendationer som max 0.6 m/s i ej utbytbara cirkulationsledningar för tappvarmvatten med normal pH.
Vid lägre pH upp till 90% av detta, d.v.s. 0.54 m/s.
http://www.koppar.com/kopparror/koppar/2009.htmlMed stora förbehåll för mina matematiska kunskaper (granska gärna beräkningarna)
Ett 22 mm kopparrör har en invändig volym/meter på 0,314 liter
0.314 liter som rör sig med 0.54 m/s i en ledning motsvarar ca 0.17 l/s
0.314 liter som rör sig med 0.60 m/s i en ledning motsvarar ca 0.19 l/s
0.17 l/s ger 612 l/h jämför med vad vissa rekommenderar som max (0.12 l/s) 432 l/h
0.19 l/s ger 684 l/h
28 mm rör:
0.530 l/meter rör.
Maxflöde vid 0.54 m/s blir 0.28 l/s eller 1030 l/h
Maxflöde vid 0.6 m/s blir 0.32 l/s eller 1144 l/h
Med branschens rekommendationer så kan man alltså utan risk köra drygt 41-58% högre flöde än vad en del i detta forum anser vara lämpligt.
Det här är ju inte direkt några små skillnader, och en fråga som det bråkats mycket om i forumet under årens lopp, jag tror det kunde vara bra om vi kunde hitta en gemensam rekommendation för olika rördiametrar och försöka hålla oss till dessa rekommendationer.
Jag efterlyser därför förslag därför vilka rekommendationer vi framöver skall köra med i forumet.
Finns det andra rekommendationer som ni kan länka till för att vi skall kunna skapa oss en helhetsbild så kom gärna med dessa.