Brand i kretskort F370
« skrivet: 01 februari 2014, 14:56:20 »
Idag löste min jordfelsbrytare ut och efter lite felsökning hittade jag orsaken, det var ett kretskort i värmepumpen som brunnit och smält kablarna, trolig orsak är dålig kontakt mellan anslutningsdon och kretskort eller mellan kablage och anslutningsdon. Denna pump är inte mer än några månader, är det någon mer som har råkat ut för detta problem?
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 15:26:52 »
Fy sjutton vad obehagligt med kabelbrand, tur att det inte brann mer. Tror de flesta inte har jordfelsbrytare till värmepumpen eftersom rekommendationen dÃ¥ är jfb 300 mA för just brandskydd. 30mA för hela huset inkl värmepump kan vara för känsligt och lösa ut när den inte ska det. Utan jfb blir det säkringarna som mÃ¥ste lösa ut för brand, 6A pÃ¥ värmepumpen och 16A i elcentralen(?) Kompressor, fläkt och kompressorvärmare fÃ¥r sin ström den vägen sÃ¥ det är belastning pÃ¥ det stället. Bör utredas noga vad det berodde pÃ¥. 
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 16:36:19 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TomE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 med ett ES TA400
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 16:41:55 »
Ja, jag är glad att vi har en jordfelsbrytare på hela anläggningen. . Får se vad servicefirman säger när dom kommer nästa vecka.
Man kanske skulle uppmärkasamma Nibe direkt på detta problem.
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel

Utloggad 93turbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 122
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2014, 18:25:01 »
Det var inte roligt. Har själv en 370 som nu är 4 år. Har inte haft något problem än.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2014, 19:36:14 »
Avsyna noga kring den kontakt där det har brunnit mest och se om det syns spår av ljusbågar någonstans. Det kan ju säga en del om det hela har börjat med dålig kontakt och varmgång eller om det har blivit överslag mellan två intilliggande stift (kanske igångsatt pga något skräp som har legat där, lödtennstänk från tillverkningen eller liknande). Hade jag caddat det där kretskortet hade jag nog valt kontaktdon med lite större avstånd mellan pinnarna för nätspänning, även om donet i sig kanske är godkänt för 250 V så blir krypavstånden mellan paddarna (lödöarna) på kortet i minsta laget. Det skulle förstås kunna bli bättre om man kostar på sig en bra skyddslackning, men i så fall lär nog tillverkaren ta betalt därefter också.

En jordfelsbrytare löser ju inte ut förrän en kabelbrand ger överslag mellan spänningsförande ledare och skyddsjord, pÃ¥ det där stället där det inte verkar finnas nÃ¥got jordat i närheten utom plÃ¥ten bakom kretskortet kan man misstänka att det brann bra länge innan JFB fick tillfälle att göra  nytta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2014, 13:17:42 »
Det finns både jord och nolla med i den anslutningsplinten (högra sidan hitåt) men det har säkert brunnit en del innan det blev kontakt med jord. Konstruktören har lämnat ett extra tomt stift/lödöra i plinten mellan nollan (plus de tre andra med fas/"tändtråd") och jord. Kanske går att se vilken ledare som blivit mest avbränd? Löste automatsäkringen 6A på själva värmepumpen ut eller bara jfb?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2014, 13:26:45 »
Elektrikern glömde att dra åt alla skruvar..?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad TomE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 med ett ES TA400
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2014, 13:56:58 »
Både jfb och dvärgbrytaren löste ut, detta är inga skruvplintar och vid installation rör man inte dessa utan detta montage sker på fabriken, det är därför jag vill belysa detta så det inte är ett vanligt fel utan förhoppningsvis ett måndagsexemplar.
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2014, 15:37:12 »
Ganska allvarligt fel detta! Komponentvalet tveksamt  för dessa kontaktstycken som bör vara utstatta för den högsta belastningen i pumpen.
Av schemor i installationsanvisningen verkar det vara komppressor och eftervärmningselement, som ansluts via den brända kontakten av plastmateriel. Dito kontakttyp på underkanten har anslutning för värmeelementet, som även den börjat elda en del.

Konstigt val av kontakter som nyper om kretskortet där metallklämmor med relativt klena kontaktytor svarar för klämkraften.
Alla andra kontakter på kortet för givare och styrsignaler är av stift/metallklämma med säkrare funktion.

Ägare av pumpar av denna typ bör kolla eller låta sakkunnig kolla om liknande skador är på väg att uppstå.
(stavfel och klämbeskrivning just.)
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 14:12:11 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2014, 13:07:05 »
Oj då, först nu ser jag att det är frågan om kortkantkontakter!

I så fall är det inte alls förvånande att det har gått varmt när det passerar stor ström genom dem, sådana brukar vara notoriskt opålitliga! Jag trodde faktiskt att den tiden då billiga kortkantkontakter användes för höga strömmar var förbi för länge sen, sådant ställde till med stora bekymmer i t ex tv-apparater och franska bilar på 70-talet. Men det är väl som vanligt att den generation konstruktörer som lärde sig detta den hårda och dyra vägen nu har gått i pension och dagens ungtuppar måste göra om misstaget själva innan de lär sig.

I och med detta så är nog enda chansen att få god driftsäkerhet på ett befintligt kort att klippa bort kontakterna och löda fast kablarna direkt på kortet. Var noga med att inga trådar eller lödtennstänk kommer på sidan av och minskar isolationsavstånden. Värm inte så mycket att folien lossnar från kortet. Eftersom det är ett modernt kort (tillverkat efter 2006) så är kontaktytorna säkert förtennade med blyfritt tenn, använd därför blyfritt lod för lödningen också! Tvätta bort flussmedelsrester efteråt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad TomE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 med ett ES TA400
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2014, 18:22:45 »
Nu har jag fått kontakt med Nibe och jag måste berömma dom för ett fantastiskt agerande och att dom tar detta problem på allvar.
Pumpen skall in på analys och sedan får vi se vad som händer.
Självklart var detta ett garantiärende och man känner sig glad när man ej behöver diskutera detta utan att även tillverkaren ser det på samma sätt.
Fortsättning följer...
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel

Utloggad TomE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rottne
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F370 med ett ES TA400
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2014, 21:32:45 »
Ett lite sent svar, men nu är vp utbyt och har gått några veckor, passade på att kontrollera den nya vp med en värmekamera (termografering) för att se om problemet fanns även i den nya pumpen. Kretskortet hade inte någon förhöjd temperatur så efter dessa kontroller kan vi sova gott om nätterna.
 tummenupp
Nibe F370 med ett ES TA400, luft-luft Panasonic endast för komfortkyla.
Friliggande 1 1/2 plans hus på 151m2. Byggår 1984.
Förbrukning c:a 17000kWh inkl hushållsel

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Brand i kretskort F370
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2014, 17:42:19 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!