Lågt flöde på Ecoair/Ecoel
« skrivet: 06 april 2024, 13:43:32 »
Hej.
Har en ctc panna som gnäller på lågt flöde.
Om jag förstått rätt så är det någon koppling som kan behövas göra rent. Men jag fattar inte var.

Så här ser det ut under pumpen, så hoppas någon kan förklara

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Lågt flöde på Ecoair/Ecoel
« Svar #1 skrivet: 06 april 2024, 14:10:32 »
Det är osannolikt lågt flöde. Trasig cirkulationspump eller glapp i högtryckpressostaten är mer sannolikt. Om du har något filter - följ ledningarna uppe i högre hörnet, se om du har något filter där.

Berätta lite mer om det hela, så är det lättare att hjälpa dig.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad look2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Lågt flöde på Ecoair/Ecoel
« Svar #2 skrivet: 08 april 2024, 10:46:35 »
Tack för svar...
Kom på att det finns något nere i krypgrunden som går att göra rent. Kröp ner och sagt och gjort så fans det en ventil där som man kunde göra rent.
Verkar som att felet in kommer lika ofta då iallafall. Kopplingen som jag tagit bild på är inget som man skall rengöra på något sätt?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3579
  • Karma +2/-0
SV: Lågt flöde på Ecoair/Ecoel
« Svar #3 skrivet: 08 april 2024, 11:56:01 »
Nej ingenting där under som är med i bild.

Rör vänster uppifrån:
Kulventil unionkoppling för cirkulationspump - cirkulationspump - Kulventil unionkoppling för cirkulationspump - 90 grader vinkel klämringskoppling - Vpress T med avtappningsventil, 45 grader V-press - flexslang(?) ->

Rör höger uppifrån:
Kulventil - 90 grader klämringskoppling - okänd V-pressad del i mässing ->
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!