ursäkta min frånvaro här på forumet, har varit fullt upp med allt känns det som..
För att reda ut det här med vilken utedel det var..såg en annons då han hade skrivit bosch air 90.. men sen när jag fick se bilderna så var det en ivt air 90
.. körde ca 100 mil tur&retur för att hämta pumpen.. det var knappt använd så det var perfekt.. men att få liv i den med min A/W290 innerdelen var en helt annan historia.. hade ivt gubbar här hemma som skulle installera&köra igång den.. Allt gick bra tills vi skulle starta den.. innedelen visade att pumpen var igång, men det fanns inte ett liv i den..måste vara styrkortet i utedelen som är kört, 3 dagar senare så kom ett nytt kort hem som skulle sättas i utedelen.. hade dom fått hem fel kort ifrån ivt, fanns inte en kontakt som stämde.
ytterligare 3 dagar senare så kom en servicegubbe hem igen, hade med med ett annat styrkort till utedelen, till A/W 290'n kort till canbus'en och ett display kort till innerdelen. provade kortet ute i pumpen först, inte ett liv.. nästa var canbus kortet i 290'n..hände inget..bytte displayen.. o vipps så gick den igång..vi gick bakåt och satte mitt gamla kort i pumpen och mina gamla canbus kortet...så allt va rätt förutom displayen.. så något är ändrat emot det som satt i 290'n mao.. Så nu funkar den som en klocka
Mvh/Henke