Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Bostadsventilation => Ämnet startat av: Zyberdude skrivet 11 augusti 2012, 19:24:48

Titel: Lutning på ventilationsrör
Skrivet av: Zyberdude skrivet 11 augusti 2012, 19:24:48
det har börjat installeras en pingvin ftx aggregat i mitt nubygge och jag började nu fundera på kondens när jag har hört att flera har problem med kondens i ventilationsrören. Bör ventilationsrören luta åt nåt håll för att få möjlig kondens att rinna åt ett visst håll eller får rören gå som en orm? Funderar själv på att det inte spelar någon roll eftersom om det lutar mot aggregatet kommer ju ljuddämparna i vägen och de blir fulla med vatten, alternativt luta rören mot rummen och riskera att kondens droppar ur taket. Vilket är rätt OM kondens uppstår?

Rören har placerats ovanpå takstolarna och det kommer att fyllas med totalt 50cm isolering varav ca 25-30cm kommer att komma ovanpå rören.
Titel: SV: Lutning på ventilationsrör
Skrivet av: fredrikru skrivet 12 augusti 2012, 10:25:53
Du slipper kondens om du håller minst 15 grader varmt i rören. Mitt aggregat är extrautrustat med ett el-element som ger lite extra värme om det skulle vara riktigt kallt ute och växlaren inte klarar av att växla upp värmen. Detta ska du inte behöva tänka på utan detta löser ditt aggregat.

Mina luft kanaler är inbäddade i takisoleringen men jag har kondensisolerat in och ut-luft kanalen för där kan luften bli mycket kall.


Titel: SV: Lutning på ventilationsrör
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 augusti 2012, 16:12:20
Eventuell kondens blir på utsidan av rören, så de kommer inte att rinna nåt i rören.