Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Laken skrivet 11 februari 2019, 18:17:59

Titel: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 11 februari 2019, 18:17:59
Hej har en fundering angående min framledningstempratur. Den beräknade framledningstempraturen är (34c) men pumpen matar på ända upp till 47c är det verkligen som det ska? Jag har bytt växelventilen för 6 månader sedan
Och den beter sig inte som när den var trasig för då vart det varmt när den producerade varmvatten.
Pumpen är en 1235p som strulat enormt mycket.
Tacksam för alla svar.
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Rdx skrivet 11 februari 2019, 19:04:58
Se på min loggsida på http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html och klicka bort kurvorna i grafen förutom fram och bör, så ser du principen.  Fram kan överstiga bör ganska mycket.  Hur mycket beror på antal starter, gradminutrar när den startar osv, men principen är lika mycket area under som över.
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 11 februari 2019, 20:08:41
Se på min loggsida på http://www.chargeconverter.com/nibe/index.html och klicka bort kurvorna i grafen förutom fram och bör, så ser du principen.  Fram kan överstiga bör ganska mycket.  Hur mycket beror på antal starter, gradminutrar när den startar osv, men principen är lika mycket area under som över.

Okej. vart fundersam imorse när den stödkör med elpatronen än fast det bara var -12 grader ute. (Den gjorde både varmvatten och värme.) men det kanske är normalt?
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: DonPablo skrivet 12 februari 2019, 05:37:45
Hur stort hus, golvvärme eller element? finns många faktorer, berätta lite mer om din setup

(http://forumbilder.se/I4FCL/borar.jpg) (http://forumbilder.se/I4FCL/borar) där är en bild på hur det ser ut i min pump
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: R2 skrivet 12 februari 2019, 07:40:30
Läsbart >

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45066.0
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 12 februari 2019, 07:49:19
Hur stort hus, golvvärme eller element? finns många faktorer, berätta lite mer om din setup

(http://forumbilder.se/I4FCL/borar.jpg) (http://forumbilder.se/I4FCL/borar) där är en bild på hur det ser ut i min pump

Hus på 130kvm garage på 80kvm’ golvvärme i hus och garage. 20c i hus och 14c i garaget. Det blir 50c på golvärmeflrdelaren som är ca 10 meter från pumpen. Det är elektriska rumstermostter i alla rum förutom i badrummet
Där det blir väldigt varmt på golvet. Bytt väcelventil för ca 4 månader sedan. Pratat med en servicetekniker idag han sa att det inte ska gå fram 50-55 grader till golvvärmefördelaren.
Han trodde på växelventilen eller styrkortet. När växelventilen var trasig sist så vart det hett på  golvet vid varmvatten produktion men så är det ju inte nu.  Fattar ingen ting!
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: DonPablo skrivet 12 februari 2019, 20:16:19
hur hög kurva har du? 50-55 grader på golvvärmefördelaren, låter inte rätt. antingen kärvar 3 vägarn (om inte motorn strular) eller har du hög kurva?
Ta bort så du kommer åt höger sida nere framifrån sett, och ta lös motorn från 3 vägaren, finns en knapp att trycka in och vrida den. Prova tryck på 3 vägsventilens pigg neråt, den ska studsa upp omedelbart när du släpper trycket. Funkar det, så kan du testa att montera motorn och tvångsköra den via menyerna, minns ej hur, men står i handboka.
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 13 februari 2019, 06:05:44
hur hög kurva har du? 50-55 grader på golvvärmefördelaren, låter inte rätt. antingen kärvar 3 vägarn (om inte motorn strular) eller har du hög kurva?
Ta bort så du kommer åt höger sida nere framifrån sett, och ta lös motorn från 3 vägaren, finns en knapp att trycka in och vrida den. Prova tryck på 3 vägsventilens pigg neråt, den ska studsa upp omedelbart när du släpper trycket. Funkar det, så kan du testa att montera motorn och tvångsköra den via menyerna, minns ej hur, men står i handboka.

Kurvlutning 5
Förskjutning 0

Igårkväll så tyckte jag den höll mer normal temp på fördelaren. (Som mest 44c runt 6 minus ute.)
Men den startar och stannar väldigt ofta tycker jag. Den värmer varmvatten än fast det redan är 50.3c. Är det normalt?
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: DonPablo skrivet 13 februari 2019, 06:11:30
har du repat pumpen något på senaste tid? Vad har du för inställningar på vv?
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 13 februari 2019, 07:43:17
Har bytt 3 vägsventilen för ca 4 månader sedan.
Det  är flera år sedan jag kollade vv inställningarna så jag har inte 100 koll på dom. Men jag vet att jag höjt vv tempen någon grad för jag tror det är 48c standard och det är 51c nu tror jag är inte helt 100 på det.
Titel: SV: Framledningstempratur?
Skrivet av: Laken skrivet 13 februari 2019, 16:43:00
Vv stop 53c
Vv start 48