Skrivet av: andre78 skrivet 21 september 2010, 11:21:38
hej, har funderat lite hur det kommer bli till vintern med min framlednings temp... jag har en nibe fighter 1225-5 med enbart golvvärme samt fläktkonvektor på övervåning. jag har ställt in på pumpen så den ska shunta ut max 40 grader, och som det är nu så shuntar den ut ca 25 grader till slingerna när det är 10 grader ute och när pumpen startar för att räkna ner gradminuterna så kör den upp till 35 grader innan den slår ifrån.. och nu till min fråga hur blir det när det blir -20 till vinter när den ska shunta ut 40 grader på slingerna, kommer den kör upp till 50 grader ändåför att räkna av gradminuterna fast man ställt in max framledning på 40 grader? någon som vet???
Titel: SV: Framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2010, 14:09:26
Nej.
Skulle VP:n gå kontinuerligt så stiger framledningstemp rätt snabbt i början men sen planar temperaturökningen ut. Ju högre framledningstemp ju långsammare stiger alltså temperaturen. Detta på grund av att värmeavgivningen till huset ökar med högre temperatur. Du kommer nog att få några grader över 40 ºC men inte 50 ºC om du kör med öppna termostater. Dessutom har den ingen shunt, den värmer radiatorvattnet direkt och växlar över till VVB:n då den värmer varmvatten.
Titel: SV: Framledningstemp
Skrivet av: andre78 skrivet 21 september 2010, 14:23:59
Ok, tack och bock för svar!;)