Titel: Plötsligt för varmt - något fel?
Skrivet av: Brannigan skrivet 09 november 2008, 12:18:50
Hej.
Är en glad amatör som under två år haft felfri drift av min IVT Greenline HT plus C.
Nu är något annorlunda. Det är alldeles för varmt inne och när jag kollar pumpen, är den igång för VV-drift (har gått 5 timmar i natt).
Känns på något sätt som att pumpen går för att ladda vv, men drar upp tempen i radiatorkretsen.
Inget larm från pumpen,
Avläsning:
GT1 35,2 (tillvärde 16,2)
GT2 9,8
GT3 44,0
GT5 23,1 (riktvärde 21,0)
GT6 79,4
GT8 44,7
GT9 39,4
GT10 2,3
GT11 -1,1

Några tankar?
Tack på förhand.
//Brannigan
Titel: SV: Plötsligt för varmt - något fel?
Skrivet av: luckyman skrivet 09 november 2008, 13:06:31
Växelventilen  fungerar inte riktigt, bara ring din installatör så kommer han och byter den.
Sen bör han även sänka cirk.pumpen på radiatorsidan 1 snäpp
Titel: SV: Plötsligt för varmt - något fel?
Skrivet av: Brannigan skrivet 09 november 2008, 13:33:53
Stort tack.
Ringer installatör imorgon.
Vad ska jag gör under tiden?
Stänga av pumpen, eller gå omkring i badbyxor i värmen?
 :)
//Brannigan
Titel: SV: Plötsligt för varmt - något fel?
Skrivet av: Lexus skrivet 09 november 2008, 14:05:03
Vad ska jag gör under tiden? Stänga av pumpen, eller gå omkring i badbyxor i värmen?

Vrid loss motorn och motionera den fjäderbelastade ventilen ett tiotal gånger.

Motorn vrids ett kvarts varv motsols, samtidigt som man trycker in en spärr. (ej att förväxla med markören)