Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur  (läst 3054 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« skrivet: 22 augusti 2020, 08:49:37 »
En vän ringde igår och felanmälde sin värmepump, jag åkte dit för att se vad felet var.
Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur vid värmning av tappvarmvatten, temp i beredaren 45 grader.
Vi kollar cirkpumpar och varvtal, bekräftar flöden och hittar inget fel.
Maskinen stannar med Temp kondensor in på ca 60 grader och 90 grader hetgastemp.

Så småningom nämner vännen att har kör tappvarmvatten i econoläge.
Vi höjde sedan till "standard/normal" vv-beredning och maskinen verkar värma ca 7 grader mer än tidigare.

Frågan lyder helt enkelt om dessa värmepumpar alltid stoppar på "Hög temp kondensor retur" när den avbryter vv-beredning?
Känns lite knepigt att en meddelanderuta om detta, liknar ett larm men är det inte, tar upp hela bildskärmen när det händer.
Värmepumpen är 4 år, och ägaren är osäker på om detta meddelande visats tidigare. (Tror inte han kollat så mycket på maskinen alls om jag får gissa)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2020, 10:39:07 »
Om jag inte minns helt fel så stoppar den normalt på vv tempen men om vv tempen är så högt ställd så vp inte fixar det då kommer larmet hög kondensor in. Den borde gå några grader över 60 i alla fall har för mig att dom stoppar vid 63-64 graders framledning och att tempen i kondensorn då är 65 grader. Vet inte om larmet dyker upp på rutan men i loggen syns dom i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2020, 10:48:38 »
Nu har jag visserligen en 1255 men den larmar alltid ut när kompressorn slår i taket för vad den är inställd på ur skyddssynpunkt och därefter växlar till eldrift. Inträffar tex alltid vid legionellakörning.
Märkligt dock att den skulle gå bättre i normalläge än i eko då den arbetar med lägre temp i eko?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2020, 10:51:34 »
Det är helt valbar temp i de olika vv lägena så det är inte säkert eco läget värmer mindre om nån varit och ändrat som inte riktigt har koll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2020, 11:11:54 »
OK, så det kan vara önskad temp som är ställd så högt att den stannar på hög kondensor in?
Men varför gick den i så fall längre i normaldrift än i eco, är hög kondensor retur olika beroende på vilket driftläge man valt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2020, 12:06:45 »
Har ingen förklaring varför den gick längre i normal läge än eco men skriver som vanligt kör en usb loggning så ser man vad vp gör och slipper gissa.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2020, 07:21:40 »
har ni kollat vv inställningarna i servicemenyerna, han kanske har varit och ändrat start/stoptemp för vv i ecoläget, då kan dessa fenomen dyka upp

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2020, 09:37:47 »
Näe, jag kollade aldrig på dem, skall göra det imorgon.
Om jag tolkar er rätt så skall den alltså INTE stanna på hög temp kondensor retur om allt är OK?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2020, 13:38:55 »
Farsans 1255-16 får dessa alltid vid en vv körning fastän tempen är låg jämfört med då pumpen var ny. Skyller på mjukvaran för är olika beroende på uppdateringar.

Men pÃ¥ min morfars 1 Ã¥r 1255-12 har nu samma informationsmeddelanden börjat komma. Fanns inte frÃ¥n början men har blivit fler och fler. Aldrig uppdaterat den sÃ¥ konstigt att den nu informerar  om det. Ingen har heller rört pumpen sedan den blev installerad. Märkligt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2020, 17:10:44 »
Näe, jag kollade aldrig på dem, skall göra det imorgon.
Om jag tolkar er rätt så skall den alltså INTE stanna på hög temp kondensor retur om allt är OK?
Allt beror på vilken vv temp man valt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad trademan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #10 skrivet: 16 september 2020, 14:47:08 »
jag har en helt annan teori ang larm 162, stannar på hög retur eller fram, det beror inte helt på högt ställt bv vv.
nibe har en förkärlek till volymberedare med slinga för värmebärare,, här har vi problemet.
bbr krav på varmvatten ihop med värmepump, typ 50 grader om vi har en legionellakörning minst en gång var 14:e dag men vi kan aldrig komma upp till legionelladöd med kompressorn med en indirekt slingtank där värmebärare går i slingan, vi behöver hjälp av elpatronen.
sätter vi bv vv 55 grader kommer det inte fungera, vi får ingen avsättning av värmen i värmebärare när vvb är över 50 grader.
värmebärarflöde gÃ¥r rakt igenom vvb och orsakar stopp pÃ¥ returtemp (hög returtemp) eller sÃ¥ blir framledning över sin max temp pÃ¥ 65  grader och stannar värmepumpen.
sällan vv-tank blir över 50 grader trots dryga 60 grader i framledning.

jag har problem med detta i våra fastigheter, väl dokumenterat men jag har också lite andra förutsättningar då de är lite större än villapumpar med separat vv-tank och en urkopplad elpatron då vår spetspanna sitter utanför och i regel styrs av överordnat styr som också skickar börvärde värme till värmepump.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #11 skrivet: 18 september 2020, 09:57:32 »
Det stämmer inte av man inte blir av med värmen i slingan för det blir man i alla fall min vp på 8 kw och det kan man se om man loggar men vill man ha hög temp i botten på beredaren så kommer inte värmepumpen klara av det utan elpatron och då kommer det komma larm endera hög framledning eller hög retur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2020, 17:13:33 »
Hej.
Jag har fått något liknande problem nu hux flux vid varmvattenkörning.
Skickar med en logg som hjälp :)


Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2020, 17:23:35 »
Har ni egetvatten. Rilsken finns då att ni har en beläggning inne i beredaren och att värmepumpen då inte blir av med värmen från kompressorn med hp larm som följ
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe 1245 Stoppar för hög temp Kondensor retur
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2020, 18:06:32 »
Har ni egetvatten. Rilsken finns då att ni har en beläggning inne i beredaren och att värmepumpen då inte blir av med värmen från kompressorn med hp larm som följ
Det har varit tal om det i farsans pump, men han har inte eget vatten. Och varför är det ingen mera som har samma fel häromkring om det är beläggningar?

Men min gissning är samma att den inte får bort värmen av någon orsak!
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!