Skrivet av: Jsivt
« skrivet: 19 november 2019, 06:05:28 »Hittade felet! Inkoppling av extern givare Gt3!
Skrivet av: Jsivt« skrivet: 19 november 2019, 06:05:28 »Hittade felet! Inkoppling av extern givare Gt3!
Skrivet av: Jsivt« skrivet: 19 november 2019, 05:31:29 »Just det. Har inte längre G3 heller verkar det som. Kan inte se temperaturen i vv-beredare under "visa temeraturer. Sen kluckar och och "droppar" det om systemet. Inget jag tänkt på tidigare?
Skrivet av: Jsivt« skrivet: 19 november 2019, 05:19:35 »Hej.
Efter ett fasfel i huset så stannade hela pumpen så klart. Innan jag kom på att motorskyddet löst ut så gjorde jag en fabriksåterställning. Nu dagen efter så verkar pumpen inte fatta att den har en vv-beredare längre och naturligtvis inget varmvatten? Hittar inget i menyerna. Det går att köra shunten manuellt. Någon som har något tips? Måste apparaten konfigureras på något vis så att den hittar vv-beredaren igen efter fabriksåterställning? |
|