Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jimmy_1969 skrivet 07 september 2006, 11:17:40

Titel: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: jimmy_1969 skrivet 07 september 2006, 11:17:40
Hej,

Är på jakt efter info om möjligheter till fjärrstyrning. Skulle vilja kunna fjärrstyra så att
underhållstempen kan ökas innan man anländer till fritidshuset. Det är ju skönare så.

Har letat efter styrning via GSM/GPRS eller via internetansluten dator på plats i huset, men inte
hittat någonting.

Alla förslag mottages tacksamt.

//Jimmy
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: vpgr skrivet 23 september 2006, 06:46:16
Du parallellkopplar ett NTC-motstånd (15 el. 22 kOhm, kommer inte ihåg) med den temperaturgivaren som finns i maskinen.
På så sätt förskjuter du temperaturkurvan.
Vi gjorde detta på ett antal Sharp maskiner med gott resultat.
Kurvan försköts med 8  ºC.
Detta motstånd satt kopplat i serie med ett relä som styrdes av en telefonmodul.

Man ringer upp till stugan och slår in sin pinkod, då drog eller släppte reläet, beroende av vad man valde.

Ställdes temperaturen in på 20 ºC så sänktes den till 12 ºC, när man sen ringde till kåken så hoppade den tillbaks till härliga varma 20 ºC igen.

Mvh
Tomas
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: Northkingen skrivet 23 september 2006, 09:17:23
Detta kanske skulle kunna vara något för dig......http://www.aircon.se/   klicka på produkter välj zymbo sedan modem phone box control   men tyvärr kanske den bara passar zymbo lvp.....men om du inte har någon pump så kanske den vore ett alternativ till ett fritidshus eftersom den går att ställa ner till endast 10 grader. Verkar inte vara så dum pump  "inverter R410c gas värmekabel och vevhusvärmare"   MvH Krister  *vinkar*
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: qvisten skrivet 23 september 2006, 13:32:21
Att kosta på VP en apparat som sänker tempen med fjärrstyrning och lägg därtill risken med att få en iskub på utsidan av huset för att inte avfrostningen fungerar.
Det finns en anledning till att L/L går att sänka till 16 grader. Och det är inte för priset på fjärren skulle bli dyrare om den gick till 12 grader.

Sätt dörrarna på glänt (10cm) till de olika rummen i huset istället. Då får VP upp tempen där den sitter och stänger av sig fortare. Det handlar om för små pengar för att krångla till det.
Sen har du din garanti kvar också.

mvh Rickard
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: vpgr skrivet 23 september 2006, 22:32:58
jimmy ville ha en lösning om hur man anpassar en maskin så att den kan fjärrstyras såatt tempen i huset är mer än +10 ºC när han anländer dit.
Har svårt att se hur dörrar på glänt skulle vara lösningen på hans problem.

Häls
Tomas

P.S. det går att sänka tempen till under +16  ºC på både Daikin och Sanyo.
Inte har de några problem heller ???
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: qvisten skrivet 24 september 2006, 00:08:42
Angående att köra konstant nattsänkning på Sanyo så är detta inte som Ahlsell's tekniker rekommenderar.

IVT har som Daikin en +10 ºC funktion.
Enklaste sättet att fjärrstyra en L/L är via IR och det är inte så svårt.
Finns färdiga produkter för det http://www.gullbergjansson.se/tillbehor.php (http://www.gullbergjansson.se/tillbehor.php) typ, inte någon modell jag själv testat dock.

Har en prototyp som styr hela huset ink L/L med gsm, men de blir för dyra.

mvh Rickard
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: vpgr skrivet 24 september 2006, 10:12:40
Vi har fått ett annat svar av Ahlsell om nattsänkningen.
Får ta upp frågan på nytt med dem.

IVT´s funktion är tvivelaktig då många maskiner isar igen, kretskort byts på löpande band.
Daikin har en funktion om att sänka temperaturen som fungerar.

Tråden handlar om att jimmy redan har en maskin med sänkning (IVT) men vill kunna fjärrstyra den.

Den styrningen som finns till idea fungerar inte på IVT.
Då måste enheterna kodas om.

Häls
Tomas
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: qvisten skrivet 24 september 2006, 10:40:28
Vi har fått ett annat svar av Ahlsell om nattsänkningen.
Får ta upp frågan på nytt med dem.

Häls
Tomas

Hehe kul att man får olika svar, var i våras jag pratade med dem.
Jag ska ringa också, både till teknikerna och säljarna.
Man vill inte gärna stå där med en besviken kund i slutändan. Finns ingen sämre PR.

mvh Rickard
Titel: SV: Q: Fjärrstyrning av IVT Nordic Inverter?
Skrivet av: Cul8 skrivet 30 oktober 2006, 21:58:00
Vi har fått ett annat svar av Ahlsell om nattsänkningen.
Får ta upp frågan på nytt med dem.

IVT´s funktion är tvivelaktig då många maskiner isar igen, kretskort byts på löpande band.
Daikin har en funktion om att sänka temperaturen som fungerar.

Tråden handlar om att jimmy redan har en maskin med sänkning (IVT) men vill kunna fjärrstyra den.

Den styrningen som finns till idea fungerar inte på IVT.
Då måste enheterna kodas om.

Häls
Tomas

Har samma behov, ställa på 16 gr längre perioder (veckor) och kunna höja till 22 gr dagen innan man åker ut.

Har ni fått något nytt info från Ahsells, kan man köra Sanyon på 16 gr en längre tid?
(Det står inte i manualen at man inte får,  hehe dubbel negeringar är roliga, missuppfatta mig rätt nu..)

Tomas o Rickard:
Ni som har kontakter med Ahlsell: Finns det möjlighet att ta fram protokoll mellan fjärr o innerdel? Dvs vad innehåller dataströmmen, vilken baud, antal bitar osv.

Vet att jag kan ändra genom parallellkoppla motstånd över NTC givaren, vill inte göra det under garantitiden. En fjärrstyrd "blockerare", som ändrar på data till innerdelen vore drömmen.


/C