Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2018, 17:00:30 »
För min del så har jag inga långa avfrostningar längre. Återstår att se om de kommer tillbaka. Jag har haft en Nibereparatör här för att titta på min sam40 tillsats som inte har fungerat bra. Vad har du för kurva och hur kallt ute?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2018, 18:05:30 »
För min del så har jag inga långa avfrostningar längre. Återstår att se om de kommer tillbaka. Jag har haft en Nibereparatör här för att titta på min sam40 tillsats som inte har fungerat bra. Vad har du för kurva och hur kallt ute?


Tillsats deaktiverad, kan det ha med saken att göra?
Kurva 5 (-1) håller i snitt 21°C inomhus.
-5 till -10°C ute just nu.

Bifogar lite bildexempel som alla kan ge synpunkter på:

Förutsättningar:
Smart Price Adaptation aktiverat
Elpatron deaktiverad
N.B Varierande fläkthastighet (höga toppvärden angivna  i grafpekaren = högre fläkthastighet)

Börjar med de bra, kort-avfrostande graferna
« Senast ändrad: 19 januari 2018, 18:25:40 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2018, 18:33:12 »
NÃ¥gra observationer:
1. Om toppeffekten (proportionellt med fläkthastigheten) är högre än 2000W vid exempelvis varmvattentillverkning så kör den typ aldrig korta avfrostningar...

2. Om pumpen i varmt klimat får tuffa på med låga varvtal så avfrostar den sällan, eller bara korta avfrostingar. Gissningsvis om förångaren och utetemperaturen är över 0°C och isbildning ej sker.

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #48 skrivet: 22 januari 2018, 20:12:46 »
Jag kan endast se några enstaka långa avfrostningar på din bilder. Jag kan ha 4st 40 minuters och lika korta körningar, alltså 40 minuter avfrostning och sen går VP bara 40 minuter tills ytterligare en 40 minuters avfrostning. I går avfrostade den en hel timme. Någon lång per dygn kan jag förstå men inte 5-10 st per dygn som jag har.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #49 skrivet: 22 januari 2018, 21:46:29 »
Kan du testa att under ett dygn öka fläkthastigheten markant och återkomma med kompressorfrekvens och körtider vs avfrostningstider. Jag har lyckats undvika eltillskott helt ner emot -7 grader med 100%. 4308 starter och 9669 timmar. Ger knappt 2,5h körtid på kompressorn i genomsnitt hos mig över 2 år.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #50 skrivet: 23 januari 2018, 08:28:33 »
Ökar jag fläkthastigheten på VP så måste jag också öka fläkthastigheten på sam 40. Vet inte hur mycket för att få "balans" på inneluften. Jag har ju inga ventiler. Jag har 6753h på 6544 starter. Får även hög kondensor in-temperatur och inverterlarm typ II. Men bara när jag kör eltillskott. Just nu är det -3 grader ute med en eltillsats på 2kW
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #51 skrivet: 23 januari 2018, 09:51:56 »
Lånar tråden lite och sticker emellan med en fråga kring gradminuterna vid avfrostning. Min F750 har -700 som gräns för när eltillsatsen ska gå in och i samband med de många och långa avfrostningarna (eller när pumpen gör varmvatten) så sjunker ju GM stadigt. Har dock märkt att den ofta stannar på -699 och liksom väntar in att kompressorn ska börja jobba med värmebehovet. Sen börjar den jobba hem GM på riktigt, medan många gånger annars ligger den bara på någon grad högre än beräknad framledning, vilket gör att GM konstant ligger lågt. Någon som har någon reflektion på detta?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #52 skrivet: 23 januari 2018, 11:21:09 »
Min stannar på 699 om eltillsatsen är blockerad av någon anledning. Antingen då man blockerat den själv eller att temperaturen ute är för hög. Jag har ställt min på +2 grader, men standard är +4 grader.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #53 skrivet: 23 januari 2018, 23:14:08 »
Min stannar på 699 om eltillsatsen är blockerad av någon anledning. Antingen då man blockerat den själv eller att temperaturen ute är för hög. Jag har ställt min på +2 grader, men standard är +4 grader.

Tror min är inställd pÃ¥ +5 grader, har inte själv ändrat det. Hursomhelst sÃ¥ har det varit kallare än sÃ¥ länge nu och ikonen för blockering av eltillsats syns inte i menyerna. Men det känns märkligt om pumpen skulle sluta räkna GM bara för att eltillsatsen är blockerad - dÃ¥ försvinner ju indikationen pÃ¥ hur lÃ¥ngt efter den ligger med uppvärmningen. Känns inte särskilt smart?  :-\
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2018, 20:06:10 »
Har testat lite parametrar nu.

Provade ändra flödesinställningarna till original  (golvvärme) och vips klarar pumpen att hÃ¥lla högre framledning.

Före
DT fixt 4°C.

Efter
DT dynamiskt 7°C vid DVUT


Nu har det varit kallt ute(-15 -25°C) och tycker jag mig se att det är 2-3 långa avfrostningar/dag som mest, ibland bara 1-2 stycken.

Känns som uppdateringen + flödesinställningarna gjorde susen. Tappar gradminuter först vid -10°C.

Den enda parameter jag inte har kollat är luftfuktigheten, men har dessa data via NetAtmo. Oavsett om pumpen fortsätter gå såhär bra, så ska jag kika lite på inne/utefuktigheten. (Bifogar RH% inne/ute).

EDIT: Ser nu att luftfuktigheten varit som lägst inomhus (kallt ute, varmt inne), vilket gör att pumpen kanske går bättre? Nån som vet?

- antalet timmar kompressorn varit igång (kvarstår)
- luftfuktighet  (check!)
- igensatt filter (check!)
- fläkthastighet (check!)
« Senast ändrad: 08 februari 2018, 21:12:28 av kWhalp »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2018, 22:44:54 »
Mina avfrostningstider är samma året om, cirka 12-14 minuter per avfrostning.

Dock så krävs det färre avfrostningar i kallare väder än cirka -8. Det är väldigt lite fukt i luften i sträng kyla eftersom luften inte kan binda vattnet, jag tror detta leder till att det blir så få avfrostningar.

Jag har cirka 5 avfrostningar / dygn när det är -15 tex.

Men är det runt -2 eller varmare har jag fler avfrostningar, upp till 20 / dygn.

Du verkar ha rätt!  tummenupp

Nu när det varit kallt ute en längre period, så ser jag i snitt 2 långa avfrostningar per dygn. (Kunde vara 5-6st/dygn annars).

Parametrar jag justerat:
-Uppdaterat till nyaste programvaran m. norskt landsval
-Ändrat från dT vid DVUT från 4°C till 7°C
-Ökat målfläkthastigheten till 275
-Schemalagt 73%,74%,75% fläkthastighet kl 00.00-, 08.00-, och 16.00-

Återkommer med bilder med ovanstående parametrar och vid kall (-15 - 25°C) väderlek.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #56 skrivet: 24 februari 2018, 21:28:49 »
2018-01-12 uppdaterat programvaran till senaste versionen m. Norskt landsval.
38st lÃ¥nga avfrostningar:  4.75 st i snitt

2018-01-20 ökat fläkthastighet från 216 till 275 m3/h.
44st lÃ¥nga avfrostningar:  2.32 st i snitt.

2018-02-08 ändrat dT vid DVUT från 4 till 7°C
24st lÃ¥nga avfrostningar:  2 st i snitt.

2018-02-20 till 2018-02-24 kallt väder, kall väderlek, pendlar upp och ned mellan -13 till -25
11st lÃ¥nga avfrostningar:  2.2 st i snitt

Fyller pÃ¥ mer i sista kategorien när dagarna gÃ¥r... men mönstret är likförbannat att den mycket högre fläkthastigheten ger kortare avfrostningar.  Any thougts?





Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #57 skrivet: 30 november 2018, 20:30:51 »
Ovesei har du/ni fått bukt med era problem angående sam40 och nibe 750

Utloggad ovesei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #58 skrivet: 30 november 2018, 23:31:17 »
När det gäller min sam40 så går den inte att fixa. Däremot kan det nu kanske komma till en lösning. Nibe har tagit fram en ny produkt som är i provstadiet med ett mindre element. Vi ska prova den hos mig. Så jag får väl återkomma med resultatet.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #59 skrivet: 01 december 2018, 18:19:07 »
Jag snackade med Nibe igår, och om inte vi får till denna, så ska vi prova skärma av elementet lite eventuellt. Han sa att elementet har så stor effekt, så ventilen reglerar för lite.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!