Författare Ämne: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025  (läst 2904 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pulver

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Hej, jag har problem med temperaturen inomhus dÃ¥ temperaturen ute sjunker sÃ¥ kompenserar pannan inte,  blir det sen varmare ute sÃ¥ blir det varmt som f-n inne,,
jag har endast utegivare kopplat och i displayen på vvm300 visar nu -3,9grader yttertemp,

Var och vilka inställningar skall göras?
jag ställde upp framledningstempen till min 43 och max 46 och vi fick en innertemp nu på 22 grader,

tidigare vid -15,6 grader hade vi med framledningstemp min 38 och max 40,  17 grader inne,,  var börjar jag?  kompensering yttre vad innebär det?   fÃ¥r hela tiden justera upp och ned pÃ¥ vvm300 beroende pÃ¥ utetemp,,,

kompensering yttre stÃ¥r pÃ¥ 0,  vad bör den stÃ¥ pÃ¥?
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 00:22:45 av Pulver »

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 01:22:37 »
Hej du har nog missförstått hur regleringen fungerar. Läs i manualen under avsnittet Rumstemperatur börjar på sid 6, så förstår du hur man reglerar genom att välja en kurva som är representativ för den del av landet som du bor i.

Man kan behöva justera val av kurva beroende på hur bra eller dålig isolering huset har. Bra isolering lägre kurva dålig högre kurva. Lämpligt att följa temp nu när det varierar så pass kraftigt i utetemp och hitta kurvan som ger huset jämn temperatur.

Jag föreslår att du ställer tillbaka de värden som du har ändrat till fabriksinställningarna och börjar om från början.

Min. framledningstemperatur är något för att få värme under varmare utetemperaturer som vår och höst och maxtemp är något som används om du har golvvärme med trägolv där man vill begränsa temperaturen så inte golven torkas ur för mycket.

//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Pulver

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 10:44:55 »
okej, utgå från fabriksinställningen alltså? :D, men så har den stått under senhösten/vintern och vid sjunkande utetemp och ändå så hinner den inte med att höja tempen inne,
vi bor i en enplansvilla frÃ¥n 71 med nyligen bytta fönster och nylagd golvvärme i centrala delen av huset samt radiatorer i ytterdelar av huset.   jag fattar noll sÃ¥ jag hänger inte med mer än vad jag provat mig fram,,
Tacksam för svar,,  // Micke

Utloggad Pulver

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 19:41:45 »
nu har jag ställt in alla inställningar enl fabriks inst,,
 ;D
 nu hoppas vi pÃ¥ att det bara är att reglera pÃ¥ förskjutningen alltsÃ¥?   borde jag köpa en rumsgivare?? ::)

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 20:08:51 »
Bra jobbat!  :)
Rumsgivare är inte nödvändig, men ett bra komplement om du eldar i spis eller har stora fönsterytor mot söder med kraftig solinstrålning.

Först bör du dock hitta den optimala kurvlutningen och förskjutningen för just ditt hus utan rumsgivare. Lycka till och var inte rädd för att testa olika kurvlutningar, men vänta ca ett dygn så att temperaturen i huset hinner stabilisera sig.
//Peter

 
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad hasse_A

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Torslanda
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar luft/vattenvärmepump
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2016, 11:55:32 »
Hej du har nog missförstått hur regleringen fungerar. Läs i manualen under avsnittet Rumstemperatur börjar på sid 6, så förstår du hur man reglerar genom att välja en kurva som är representativ för den del av landet som du bor i.

Man kan behöva justera val av kurva beroende på hur bra eller dålig isolering huset har. Bra isolering lägre kurva dålig högre kurva.

Jag har läst manualen till NIBE VVM 300 och blev väldigt förvånad när jag studerade Sverigekartan. Kollar man den och läser hur kurvlutning fungerar verkar det som att tillverkaren menar att t.ex. -20 grader är olika i Göteborg och i Kiruna. -20 grader är väl samma temperatur oberoende var man befinner sig, eller hur ?
Vad som menas är nog att husen är olika isolerade i södra och norra delarna av landet som JPEG antyder eller har jag missat något ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE, ingen kompensering vid sjunkande yttertemp vvm300/2025
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2016, 12:40:57 »
Ja, man räknar med att husen är mer välisolerade länge norrut.
Kurvan i manualen är bara en utgångspunkt, sen måste du hitta rätt kurva för ditt hus som ger konstant innertemperatur oavsett utetemperatur. Under tiden bör innegivaren vara urkopplad eller påverkan satt till noll.
Gör inte mer än en ändring per dygn så att systemet hinner stabilisera sig.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!