Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rfolmer skrivet 11 oktober 2012, 21:17:52

Titel: Säsongsberoende (kalla) pumphastighet?
Skrivet av: rfolmer skrivet 11 oktober 2012, 21:17:52
Haft min vp nu under ett år. Har följt tempdiffen på kalla sidan, och märkt att pumphastigheten kan sänkas när det är kallare ute och pumpen går längre. Jag kör med kb-hastighet 40-50% under vinterhalvåret, och 60-70% sommartid. Då får jag en diff på 2-3 grader.
Har någon annan sett samma sak? Är det värd bekymret?
Titel: SV: Säsongsberoende (kalla) pumphastighet?
Skrivet av: Rickard skrivet 11 oktober 2012, 23:30:31
När du får kallare brine, och producerar vamare vatten så minskar värmepumpens verkningsgrad, du plockar mindre värme ur borrhålet, och kompressorn drar mer el.
För att få samma deltaT på köldbäraren kan du därför sänka varvtalet en aning på vintern.
Huruvida det lönar sig eller ej kan jag inte svara på, det är säkert inga stora pengar det rör sig om i alla fall.
Med ett lägre deltaT får din värmepump lite högre verkningsgrad, men cirkpumpen drar mer elström, om jag får gissa så går det nog på ett ut.
Det som INTE är ekonomiskt är att ha så lång kollektor att du både måste köra cirkpumpen på full effekt, och har ett högt deltaT, då får du både dålig COP, och hög drivström på cirkpumpen.