Jag har en ecoair 105 2007 som kör fast kondensering mot en äldre kombipanna.

Nu har det hänt något med högtryckspressostaten, den inbyggda styrningen visar e01 och det går inte att återställa. Mäter jag pressostaten är det avbrott även när maskinen står stilla, trasig?

Driftdata:
Värmepumpen stannade efter sista körningen  runt 07 tiden och vid 16 provade jag att bygla förbi pressostaten





NÃ¥gra vanliga dagar:

« Senast ändrad: 17 januari 2019, 17:56:22 av anlamotte »

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 högtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 17:57:50 »
2007 med display på elektronikboxen i utedelen, då är det en V3. De har ingen mekanisk återställning på pressostaten så jag ser ingen annan möjlighet än att pressostaten gett upp.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad anlamotte

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair 105 högtryckspressostat
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019, 12:09:54 »
Går den att byta utan kyltekniker? Den är väl fastlödd?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!