Författare Ämne: Hjälp med ComfortZone frÃ¥nluftsvärmepump  (läst 21681 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp
« Svar #30 skrivet: 29 november 2010, 21:28:36 »
Vad menar du? Enligt min uppfattning innebär en factory reset att samtliga värden för samtliga parametrar sätts till det som dom var när produkten levereras. Eftersom du hade sådana problem var tanken att börja om från början....


Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig. Alla värden blev helt knas och jag fick ställa om i princip alla parametrar. Då menar jag inte temperatur, fläkt m.m. utan max effekt, min effekt m.m.

Och eftersom jag nu var tvungen att ställa om alla värden, så tänkte jag att det kanske blev något galet med inverterns värden med..

Nu vÃ¥gar jag inte göra ett skit. Det är -16 grader ute, elpatronerna gÃ¥r för fulla muggar och ungarna blir utan julklappar..  tomte::
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad kave

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #31 skrivet: 29 november 2010, 22:42:56 »
Du blev i alla fall varnad.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #32 skrivet: 30 november 2010, 08:10:29 »
Du blev i alla fall varnad.

Mjo.. fast lite försent :)
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #33 skrivet: 30 november 2010, 14:04:05 »
Citera
Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig

Oh shit, vad är det för en factory reset som inte återställer till korrekta fabriksvärden. Någon som kollat med CZ om detta verkligen skall vara på det sättet?

Kim: jag tycker det är väldigt konstigt att du får så låg förångartemperatur. Ju mer luft du blåser in, desto mindre borde den sjunka (alltså, när jag höjer fläkten så minskar min förångartemperatur). Fick du lägre förångartemperatur när du sänkte fläkthastigheten eller låg den kvar på samma värde som tidigare?

Antingen har du en väldigt effektiv kompressor (jag har aldrig kommit ner lägre än till minus 18) men det kan ju också vara så att det är fel någonstans eftersom du säger att din framledning inte vill öka. Kompressorn kämpar men får inte ut värmen i systemet...vet inte vad det kan vara

mvh

PS taskigt med julklapparna...sorry
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #34 skrivet: 01 december 2010, 08:57:14 »
Citera
Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig

Oh shit, vad är det för en factory reset som inte återställer till korrekta fabriksvärden. Någon som kollat med CZ om detta verkligen skall vara på det sättet?

Kim: jag tycker det är väldigt konstigt att du får så låg förångartemperatur. Ju mer luft du blåser in, desto mindre borde den sjunka (alltså, när jag höjer fläkten så minskar min förångartemperatur). Fick du lägre förångartemperatur när du sänkte fläkthastigheten eller låg den kvar på samma värde som tidigare?

Antingen har du en väldigt effektiv kompressor (jag har aldrig kommit ner lägre än till minus 18) men det kan ju också vara så att det är fel någonstans eftersom du säger att din framledning inte vill öka. Kompressorn kämpar men får inte ut värmen i systemet...vet inte vad det kan vara

mvh

PS taskigt med julklapparna...sorry


Jo jag blev lite förvånad när ingenting stämde. Det var ju visserligen bara att ställa in alla värden efter manualen, men nu har jag även "Kompressor larm" vilket jag härleder till den reset jag gjort! :)

Nu är inte minnet helt 100, men som lägst har jag haft -13 på förångaren. Jag tror det var med hastighet 3 på fläkten. Höjde jag till 4, så blev det ca -4 som lägst. Är det rimligt?

Jag har aldrig uppfattat det som att de värden jag mätt eller sett varit fel/galet, utan det är Övertemp hetgas som har spökat hela tiden. Jag har luftat allt som kan tänkas vara möjligt att lufta och jag har inga problem med cirkulationen. Nu när pumpen går enbart på elpatron, så sprids värmen alldeles utmärkt i alla element och golv.

Jag har även haft filterlarm enda sen första början, men i manualen står det att det kan bero på inställningen av frånluftsdonen, vilket skulle kunna vara fullt möjligt. Jag tänkte ställa in dom mer exakt när pumpen slutar spöka. Det borde inte vara så allvarligt att pumpen slutar gå helt och hållet? Den får ju luft och förångaren håller sig inom rimliga gränser och alla värden verkar ok.

Nu är det härliga -25,5 grader ute och 6kw börjar kännas lite mesigt!  Temperaturen inomhus har trillat ner frÃ¥n mysiga 22 grader till hurtiga 19  :)

« Senast ändrad: 01 december 2010, 10:05:19 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #35 skrivet: 01 december 2010, 09:17:54 »
Ring Gunnar på Comfortzone och säg att du har re-sättat pumpen så kan han säkert säga vilken parameter du behöver ändra på.
Men jag tror det är någon av dessa värden:

Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.



Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #36 skrivet: 01 december 2010, 10:42:10 »
Ring Gunnar på Comfortzone och säg att du har re-sättat pumpen så kan han säkert säga vilken parameter du behöver ändra på.
Men jag tror det är någon av dessa värden:

Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.





Tack för tipset! Stämmer av detta ikväll..

1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #37 skrivet: 01 december 2010, 10:48:51 »
Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.





Jag bad donnan kolla och Switchmode P-evapor har värde 0 och du menar då att det skall vara 1? Jag dubbelkollar det med CZ..

Tack ännu en gång..

Edit 11:00
Dessa värden skall det vara på CE65+6kw (inköpt november 2010) enligt CZ

Switchmode Hotgas 1
Switchmode Inverter 0
Switchmode P-filter 1
Switchmode P-evap 0
Switchmode Valve 0

Nu hoppade pumpen igÃ¥ng enligt min personliga servicetekniker (donnan)  studs
« Senast ändrad: 01 december 2010, 11:09:52 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 746
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Olje letare worldwide
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #38 skrivet: 01 december 2010, 10:58:18 »
Ja
enligt de värden jag har i min pump.
Alltså
Switchmode hotgas = 0
Switchmode overtemp = 0
Switchmode Inverter = 1
Switchmode P-filter = 1
Switchmode P-evap = 1
Switchmode Valve = 0

Om det nu är detta som är ditt fel vill säga, vilket jag tror.
Möjligen kan hon behöva stänga av pumpen och sätta på den igen efter att hon har ändrat värdet.

Hoppas att det löser sig.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #39 skrivet: 03 december 2010, 13:35:19 »
Jahopp...

Efter ytterligare justeringar/tester så fungerar nu pumpen utan avbrott. Äntligen! Om jag sänker f max cirktemp till 65, så fungerar allting som det ska. Höjer jag till 70-75 så slår den ifrån förr eller senare.

Och jag tror att Gusdans pump lider av exakt samma symptom (övertemp hetgas) och fel som min. Jag behöver dock hjälp med att tyda orsaken till detta.

Jag uppfattar det som att larmet orsakas av dålig cirkulation. Ungefär som att försöka pressa ett kärnkraftverk genom ett sugrör. Thumbsup
Varför det är dÃ¥lig cirkulation förstÃ¥r jag däremot inte.  Sc:,h

Jag har cp på 3.
Alla element på övervåningen helt öppna.
Jag har en separat cp/shunt till golvvärme (Uponor Push 22).
Framledningstemperaturen till golvvärme och element är högt. Har inte kunnat mäta framledningstemperaturen från Vp, men det är rejält varmt.
Temperaturen till sekundärkretsen är ca 38 grader.
Den gemensamma returtemperaturen pendlar mellan 33-35 grader
Vp kommer ner till ca -11
Fläkten står f.ö. på 1

Problemet är att det inte blir varmt på övervåningen. Det har blivit riktigt varmt ett par gånger sedan installationen, men det är mestadels ljummet..
Jag vill också höja returtemperaturen från golvvärmen ett par grader. Jag kan inte höja temperaturen till sekundärkretsen, men borde kunna öka flödet?

Några idéer på vad man kan göra? Hur kan jag mäta det aktuella flödet i kretsarna? Har sett att det finns mätare man kan montera in permanent. Det kanske vore bra?

Önskar också ett kort svar om det är bättre eller sämre med låg f max cirktemp? Låg framledningstemperatur borde ju vara fördelaktigt på en flvp?
Och hur får jag ner avluften till -18/-20? Jag förmodar att jag återvinner mer energi då?

//Kim
« Senast ändrad: 03 december 2010, 14:58:43 av Kim75 »
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #40 skrivet: 03 december 2010, 14:32:54 »
Det finns inte många värmepumpar som fixar högre framledning än 65 ºC.

Jag misstänker att detta är svagheten i CZ:s reglering, den styr kompressorn helt efter innetemp och framledningstemp blir vad den blir.
Vid snabba temperaturfall ute så kan då denna VP tillfälligt vilja skicka fram varmare vatten och då stoppar kompressorn.

Så det är helt riktigt att begränsa framledningstemp.

Det andra problemet är att CP inte är frekvensstyrd, den borde vara det så den kan kräma på mer då kompressorns effekt går upp.

Kim75: Kolla upp radiatorerna om det finns nån grundstrypning på dem, antingen på ventilen under termostaten eller på returventilen.
Antagligen är det dåliga flödet på värmebäraren som gör att din VP inte kan ge max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #41 skrivet: 03 december 2010, 15:02:50 »
Det finns inte många värmepumpar som fixar högre framledning än 65 ºC.

Jag misstänker att detta är svagheten i CZ:s reglering, den styr kompressorn helt efter innetemp och framledningstemp blir vad den blir.
Vid snabba temperaturfall ute så kan då denna VP tillfälligt vilja skicka fram varmare vatten och då stoppar kompressorn.

Så det är helt riktigt att begränsa framledningstemp.

Det andra problemet är att CP inte är frekvensstyrd, den borde vara det så den kan kräma på mer då kompressorns effekt går upp.

Kim75: Kolla upp radiatorerna om det finns nån grundstrypning på dem, antingen på ventilen under termostaten eller på returventilen.
Antagligen är det dåliga flödet på värmebäraren som gör att din VP inte kan ge max.

Ok, tack.

Ger det någon fördel att skruva ner hastigheten på fläkten? Är 46% standard på 1:an?

//Kim
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #42 skrivet: 06 december 2010, 21:47:20 »
Nu har vår flvp gått som tåget. Eller rättare sagt, vi har inte haft några avbrott. Det känns riktigt skönt. Det har blivit riktigt behaglig temperatur både på nedervåningen och övervåningen. Nedervåningen justerar jag med Uponor DEM (trådlösa tempgivare) och genom att höja sänka inställd temperatur på flvp, så skjuter jag överskottet till övervåningen.

Fläkten står på 1 (56%)
f max cirktemp 65
vv 45 grader (har en extra vvb i serie)
min returtemp 28

Kan man dra några slutsatser av de tal som står i setup menyn? Det står att drifttiden är 43 timmar och pumpen har producerat 238 kWh?!

Går det att finjustera inställd temperatur på pumpen? Skulle vilja testa att sänka stegvis med 0,1 grader. I huvudmenyn är det ju 0,5 grader åt gången.

1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

Utloggad BJohan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 577
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #43 skrivet: 07 december 2010, 23:41:33 »
Med 238 kWh producerat på 43 timmar blir medeleffekten 5,5 kW inkl avfrostningstid. Det är exakt samma som min medeleffekt sedan den installerades. Jag har den begränsad till 65 Hz vilket bör ge ca 6 kW i toppeffekt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Kim75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med ComfortZone frånluftsvärmepump
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2011, 09:59:19 »
Nu kommer jag inte ihåg vilka tal jag hade på pumpen, men efter ca 2 månaders drift har jag ett snitt på 5,59 kW.
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!