Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Holpers skrivet 10 januari 2019, 13:19:28

Titel: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Holpers skrivet 10 januari 2019, 13:19:28
Hej

Jag har fått problem med min Daikin Gas-vatten 2014.

Pumpen driver en slinga till en takmonterat konvektionsväxlare, en radiator och en handdukstork.

Den driver även en slinga via en LK-fördelare, en wilo-pump till 3 golvvärmeslingor.

Allt funkade fint tills nu i vinter då handukstirken plötsligt lade av, sen radiatorn i sovrummet.. började misstänka luftbubblor.

Kan lufta på olika ställen och har nån automatisk luftare på pannan, problemet är att det inte kommer luft, det kommer bara vitt skum. Efter ett tag lägger sig skummet och blir till klart vatten. Har testat låta systemet vara av sen luftat, fyllt på vatten, ökat trycket från 1 till 2 bar.
Öppnat allt fullt, strypt golvvärmeslingorna...inget ger effekt.

Kan ibland få värme på handdukstorken och radiatorn men ibland inte. Hör hur det brusar/ bubblar i systemet.

Det konstigaste av allt är att vattnet när jag luftar luktar mysko.. svårt att säga vad... luktar nästan lite kemikalier.. kanske normalt med varm golvvärmeslings-vatten?

Några idéer?
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2019, 14:00:42
Är det typ nån form av glykol i vattnet?
Om det är typ Propylenglykol så kan det leda till tillväxt av bakterier i systemet.
Sen finns exempel då det blivit pyspunka på kondensorn så att kylmedia långsamt puttrar in i radiatorvattnet, vet inte riktigt om det blir skum då men kanske?
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 11 januari 2019, 14:54:24
Bakterier och mögel kan växa även i etylenglykol.

Om det skulle ha blivit en liten läcka i kondensorn och kommit ut kylmedium i vattnet, så har det säkert också följt med en del kompressorolja. Och i så fall är det nog den som bildar skum.
Moderna kompressoroljor har ofta en "skum" lukt, litegrann kemiskt, litegrann av typ blöt kompost eller gödselstack.
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Holpers skrivet 13 januari 2019, 10:36:39
Hej. Tack för era svar. Jag har bara vatten i systemet, fyller på med en liten ballofix till kommunalt dricksvatten. Och pannan är en sån Daikin med gas mellan inne å utedel.. så då finns det inget flytande kylmedium antar jag, eller?

Har en automatisk avluftare, stängde ballofixen till den nu få se. Har stängt av lilla Wilopumpen också.. få se om det är den som vispar luften till skumbubblor..
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Krtek skrivet 13 januari 2019, 11:38:13
Jag tror inte att skummet skulle bero på pumpande av vätskan i golvslingorna, du har ju systemet trycksatt.

Däremot är jag nog mera inne på Carl N:s och Torbjörns linje att det handlar om ett litet läckage av köldmedel via kondensorn och medföljande kompressorolja från kompressorn. Om dylikt läckage är stort så brukar det resultera i ökat tryck i värmesystemet och öppnade säkerhetsventiler men om det läcker riktigt lite så kanske trycket inte stiger märkbart.

Hursomhelst är det nog skäl att ta dit en servicetekniker för att närmare diagnosticera problemet, ifall det läcker ut så mycket köldmedel att trycket blir högre på värmesystemet än pumpens köldmedel så får du vatten i kylkretsen och då är det nog bara att skrota den. Nu låter det inte väldigt akut det här men dylika symptom brukar inte reparera sig själva heller.
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Holpers skrivet 13 januari 2019, 17:15:16
Tack för era svar igen. Så gasen kan troretiskt bubbbla in i rediatorkretsen? Trodde att de va 2 helt separerade system. Jag får ringa firman som installerade pannan. Borde väl vara ett garantiärende även om det gått 4 år?

Mvh Jimmy
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Holpers skrivet 13 januari 2019, 21:56:15
Kollade expkärl. Det verkar helt. Bara luft i.
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Carl N skrivet 13 januari 2019, 22:31:43
Tack för era svar igen. Så gasen kan troretiskt bubbbla in i rediatorkretsen? Trodde att de va 2 helt separerade system. Jag får ringa firman som installerade pannan. Borde väl vara ett garantiärende även om det gått 4 år?

Mvh Jimmy

De är separerade med en värmeväxlare, går det hål i växlaren trycks köldmedia in i värmebäraren.
Om hålet är relativt stort så märks det genom att trycket ökar fort i värmebäraren och att värmepumpen löser på lågtryckspressostaten.
Men är det en liten pyspunka så kan det ta ett litet tag.
Titel: SV: Vitt skum i systemet, går inte lufta bort. Luktar skumt.
Skrivet av: Holpers skrivet 15 januari 2019, 09:48:27
En gastestare bekräftade..gas i radiatorvattnet.

Värmeväxlaren sitter utanpå, frampå pumpen.. kanske går att byta.