Ämnessammanfattning

Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 31 oktober 2018, 22:20:32 »

Kanske bra med en uppdatering nu när problemet är löst.

Vi bytte cirk-pumpen men det hjälpte inte. Orsaken att röret mellan VP och ackumulatortank var varmt måste varit att värmen gått längs röret, men utan cirkulation där.

Problemet var i växelventilen, den växlade aldrig över från varmvatten till radiator. Jag uteslöt det tidigit för den lilla grå grejjen ovanpå på röda grejjen (mycket facktermer här :) ) rörde sig så trodde den fungerade. Men efter att vi bytt den fungerar det som det ska. Slutet gott allting gott som man säger, lite onödigt med ny cirkpump men då kanske den håller några år till.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 oktober 2018, 13:03:09 »

Jag kör interna pumpen på Auto/Intermittent, då laddas tanken med lämpligt flöde och den externa pumpen hämtar sedan ut till värmesystemet.

Jag har både BT25 och BT71 (returgivare) på tanken, och styr den externa pumpen med AUX-utgången. Då stoppar VP den externa pumpen när den går över i sommarläge.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 oktober 2018, 22:35:54 »

F1245 har om den är uppdaterad de senaste åren funktion för delta styrda cirkpumpar dvs hastigheten på interna cirk pumpen ställer in sig själv efter önskat delta och det innebär troligtvis ganska låga % och den bör stå i intermittent drift dvs enbart gå med kompressorn den externa cirkpumpen får du justera hastigheten på som vanligt.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 24 oktober 2018, 21:57:27 »

extern pump har man  ibland när man sätter tank.  detta systemet  fungerar så att vp går mot tank och sedan pumpar cirkpumpen som nu är defekt ut det i huset.   BT225 extern framledningsgivare skall du ha.   Cirkpumpen från vp skall gå på fast hastighet.  Det är säkert där du har problemet.   den går ner på  min hastighet, låt den gå på typ 80% fast hastighet och sedan den  andra  på lite lägre hastighet.  då matas tanken  med varmt vatten och du plockar ut vad du bbehöver från tanken.  Den trasiga pumpen pumpar säkert lite men när du öppnar för hela huset så får den för högt mottryck coh orkar inte.   Byt pump så är problemet ur  världen.
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 24 oktober 2018, 21:44:47 »

När du löser de akuta problemen bör du installera en extern framledningsgivare BT25 på tanken eller röret som går från tank till radiator och sen ställa att interna cp ska gå i intermittent drift dvs enbart med kompressorn.

Ok, gör man så generellt när man har en extern cirkulationspump?
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 24 oktober 2018, 21:42:20 »

Jag misstänker att det handlar om självcirkulation på nått sätt.
Då cirkulerar det utan att pumpen funkar.  Sc:,h

Ja det måste nästan vara det. Testade tidigare ikväll att stänga av pumpen helt och då började det sippra upp varmvatten lite smått. Men inte riktigt så mycket som när det gick igång förut.

Testade även att ta bort cirk pumpen helt och köra den i en skål med vatten. Och den vispade runt ett tag (våga inte köra så länge). Satte sen tillbaka pumpen och  kopplade in strömmen och då kom det varmvatten.... i ungefär 20 sek sen kallnade rören fort igen.

Åker och köper en ny cirk pump imorgon, nu har jag tröttnat.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 oktober 2018, 12:24:51 »

När du löser de akuta problemen bör du installera en extern framledningsgivare BT25 på tanken eller röret som går från tank till radiator och sen ställa att interna cp ska gå i intermittent drift dvs enbart med kompressorn.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 oktober 2018, 11:26:33 »

Jag misstänker att det handlar om självcirkulation på nått sätt.
Då cirkulerar det utan att pumpen funkar.  Sc:,h
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 24 oktober 2018, 10:34:37 »

En liten uppdatering:

Jag stängde av slingan till övervåningen (har tvårörssystem där efter renovering, dock enrörssystem på entreplan + källare). Då gick värmen igång på nedre plan och källare, elementen var varma.

Innan jag gick till jobbet öppnade jag även till övre plan och när jag kom hem var även elementen där varma och ca 25 grader i hela huset. VP stod fortfarande på +4.

Jag drog då ner värmen till -1 som vi brukar ha. Då kom vi tillbaka till ruta ett med kalla element överallt.

Stängde igen av slingan till övervåningen igår kväll men fortfarande kallt på morgonen idag. Ökade nu till +2 får se om det gör att den drar igång.

Känns rätt svajjigt. Kan cirk. pumpen blivit sämre bara utan att gått sönder helt? Tycker att den borde larma om den inte orkar med.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 oktober 2018, 07:30:09 »

Ta en bild på pumphuset så ser vi åt vilket håll den är riktad?
Om den pumpar åt fel håll ska undre anslutningen på tanken mot radiatorerna bli varm.
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 22 oktober 2018, 19:24:27 »

Prova att knacka på huset till pumpen med skaftet på en mejsel eller nåt. Min Wilo VVC-pump fastnar ibland om den stått still för länge och då brukar det hjälpa att knacka på huset.

Annars kan du stänga till kulventilerna på var sida om pumpen och lossa motordelen från pumphuset och känna så att impellern snurrar lätt.

Tack för mer svar! Jag stängde av ventilerna på varje sida och skruvade ner pumpen. Impellern snurrar ganska lätt om man petar till den med fingret. Det var ju inte så mycket annat man kunde göra med pumpen om man inte vill begå våld på höljet.

Jag skruvade sen upp ventilen från akumulatortanken (med pumpen borta) och då kom det varmvatten direkt. Satte sedan tillbaka pumpen och kopplade i sladden men då blev röret på höger sida som blivit varmt av vattnet snabbt kallt igen. Känns som pumpen pumpar åt fel håll?? Inte heller nu hjälpte det att göra några inställningar.  Knackade massor på höljet men inte heller det hjälpte.

Känns som nästa alternativ är att köpa ny pump, inte så mycket att göra med den här (såg att den var från 2013). Konstigt också att pumpen själv inte larmar eller nått, läste i andra trådar att den ska göra det. Den låter även som att den gör nånting när den är igång, men det verkar inte vara att pumpa vattnet åt rätt håll iaf.

Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 oktober 2018, 11:24:17 »

Prova att knacka på huset till pumpen med skaftet på en mejsel eller nåt. Min Wilo VVC-pump fastnar ibland om den stått still för länge och då brukar det hjälpa att knacka på huset.

Annars kan du stänga till kulventilerna på var sida om pumpen och lossa motordelen från pumphuset och känna så att impellern snurrar lätt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 oktober 2018, 22:42:40 »

Du menar de som går in i toppen av ackumulatortanken? Där är det högra varmt (hela vägen till VP) och det vänstra kallt.  Den vänstra är den som går vidare till grundfos-pumpen och sen vidare till radiatorerna, som är kalla.

Då funkar inte Grundfos pumpen alls.
Jag vet inte hur man hjälper igång den där modellen, den saknar centrumskruv.
Gissar att den måste bytas.  Sc:,h
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 21 oktober 2018, 22:31:52 »

Du kan med handen känna vart värmen tar vägen, känn på båda rören som sitter på övre anslutningarna.
Är de inte jämnvarma så funkar inte yttre cirkpumpen.

Du menar de som går in i toppen av ackumulatortanken? Där är det högra varmt (hela vägen till VP) och det vänstra kallt.  Den vänstra är den som går vidare till grundfos-pumpen och sen vidare till radiatorerna, som är kalla.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 oktober 2018, 22:23:34 »

Du kan med handen känna vart värmen tar vägen, känn på båda rören som sitter på övre anslutningarna.
Är de inte jämnvarma så funkar inte yttre cirkpumpen.
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 21 oktober 2018, 22:13:33 »

Tack så mycket för svar! Inser att det var en del man inte såg på de första bilderna som jag la upp, har lagt in några kompletterande bilder i det här inlägget.

En intressant sak som jag glömde nämna i första inlägget är att röret för returvattnet från elementen är kallt hela vägen tills precis där det går in i värmepannan, där är det varmt. Borde väl tyda på att det inte är någon cirkulation kan jag tycka..

Det ser ut som det går ett eller två rör till botten av tanken. Jag tycker det ser ut som en Grundfos pump till vänster i bilden, i änden på det blåa röret. Den står nog still.
Mycket riktigt. Det går in två rör upptill och två nertill, tror det går att se på nya på bilderna. Grundfos pump, stämmer också. Jag har tryckt en del på den lilla >-knappen och då kan man ju tvinga igång den och det låter som det händer något i alla fall. Men som sagt det gör ingen skillnad på värmen.

Många cirk pumpar kan man hjälpa i gång genom att ta bort en skruv i mitten och sen vrida med en mejsel några varv på hjulet om det kärvat fast det kommer nån skvätt vatten när man lossar skruven men inte mycket. Om tanken har flera rör 3 eller 4 så den är tänkt som arbetstank bör man koppla in extern framledningsgivare så den interna cp inte behöver snurra hela tiden.

Hittade ingen skruv på danfos-cirkulationspupen tyvärr. Inte helt säker på vad en framledningsgivare är men jag misstänker att jag har det eftersom tanken har 4 rör.

Finns det något sätt att avgöra om det är cirkulation i systemet?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 oktober 2018, 08:18:46 »

Många cirk pumpar kan man hjälpa i gång genom att ta bort en skruv i mitten och sen vrida med en mejsel några varv på hjulet om det kärvat fast det kommer nån skvätt vatten när man lossar skruven men inte mycket. Om tanken har flera rör 3 eller 4 så den är tänkt som arbetstank bör man koppla in extern framledningsgivare så den interna cp inte behöver snurra hela tiden.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 20 oktober 2018, 23:58:52 »

Det ser ut som det går ett eller två rör till botten av tanken. Jag tycker det ser ut som en Grundfos pump till vänster i bilden, i änden på det blåa röret. Den står nog still.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 oktober 2018, 22:57:29 »

Är det bara 2 rör som går till tanken  Sc:,h i så fall verkar det konstigt med en cirkpump det sitter en cp i vp som borde räcka.
Skrivet av: AndersEw
« skrivet: 20 oktober 2018, 19:21:18 »

Är nybörjare på detta med värmepumpar, bor i ett hus med en F1245-6 som fungerar bra sen vi flyttade in för drygt två år, dvs två vintrar. Upplever nu att värmen inte kommer igång när kylan nu börjar komma. Elementen är kalla även på natten. Har normalt kurva 10 och -2 men har nu ändrat till +4 utan att det gör någon skillnad.

Varmvatten fungerar som det ska.

Om jag känner på röret från värmepumpen in till akumulatortanken är det varmt. Men röret ut från ackumulatortanken är kallt. Inga larm eller så från värmepumpen. Har luftat systemet både radiatorer och värmepumpen. Alla ventiler på elementen är fullt öppna.

Bifogat är bild på systemet där jag markerat var det känns värm på rören resp kallt. Även bifogat det som finns på nibe uplink.

Börjar misstänka cirkulationspumpen men den hummar på så jag antar att den pumpar. Har ställt upp den på max ett tag men det verkar inte göra någon skillnad.

Har jag missat någon uppenbart eller är det bara att ringa nån servicetekniker som får komma och titta på det?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!