Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Kim75
« skrivet: 26 januari 2011, 09:59:19 »

Nu kommer jag inte ihåg vilka tal jag hade på pumpen, men efter ca 2 månaders drift har jag ett snitt på 5,59 kW.
Skrivet av: BJohan
« skrivet: 07 december 2010, 23:41:33 »

Med 238 kWh producerat på 43 timmar blir medeleffekten 5,5 kW inkl avfrostningstid. Det är exakt samma som min medeleffekt sedan den installerades. Jag har den begränsad till 65 Hz vilket bör ge ca 6 kW i toppeffekt.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 06 december 2010, 21:47:20 »

Nu har vår flvp gått som tåget. Eller rättare sagt, vi har inte haft några avbrott. Det känns riktigt skönt. Det har blivit riktigt behaglig temperatur både på nedervåningen och övervåningen. Nedervåningen justerar jag med Uponor DEM (trådlösa tempgivare) och genom att höja sänka inställd temperatur på flvp, så skjuter jag överskottet till övervåningen.

Fläkten står på 1 (56%)
f max cirktemp 65
vv 45 grader (har en extra vvb i serie)
min returtemp 28

Kan man dra några slutsatser av de tal som står i setup menyn? Det står att drifttiden är 43 timmar och pumpen har producerat 238 kWh?!

Går det att finjustera inställd temperatur på pumpen? Skulle vilja testa att sänka stegvis med 0,1 grader. I huvudmenyn är det ju 0,5 grader åt gången.

Skrivet av: Kim75
« skrivet: 03 december 2010, 15:02:50 »

Det finns inte många värmepumpar som fixar högre framledning än 65 ºC.

Jag misstänker att detta är svagheten i CZ:s reglering, den styr kompressorn helt efter innetemp och framledningstemp blir vad den blir.
Vid snabba temperaturfall ute så kan då denna VP tillfälligt vilja skicka fram varmare vatten och då stoppar kompressorn.

Så det är helt riktigt att begränsa framledningstemp.

Det andra problemet är att CP inte är frekvensstyrd, den borde vara det så den kan kräma på mer då kompressorns effekt går upp.

Kim75: Kolla upp radiatorerna om det finns nån grundstrypning på dem, antingen på ventilen under termostaten eller på returventilen.
Antagligen är det dåliga flödet på värmebäraren som gör att din VP inte kan ge max.

Ok, tack.

Ger det någon fördel att skruva ner hastigheten på fläkten? Är 46% standard på 1:an?

//Kim
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 december 2010, 14:32:54 »

Det finns inte många värmepumpar som fixar högre framledning än 65 ºC.

Jag misstänker att detta är svagheten i CZ:s reglering, den styr kompressorn helt efter innetemp och framledningstemp blir vad den blir.
Vid snabba temperaturfall ute så kan då denna VP tillfälligt vilja skicka fram varmare vatten och då stoppar kompressorn.

Så det är helt riktigt att begränsa framledningstemp.

Det andra problemet är att CP inte är frekvensstyrd, den borde vara det så den kan kräma på mer då kompressorns effekt går upp.

Kim75: Kolla upp radiatorerna om det finns nån grundstrypning på dem, antingen på ventilen under termostaten eller på returventilen.
Antagligen är det dåliga flödet på värmebäraren som gör att din VP inte kan ge max.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 03 december 2010, 13:35:19 »

Jahopp...

Efter ytterligare justeringar/tester så fungerar nu pumpen utan avbrott. Äntligen! Om jag sänker f max cirktemp till 65, så fungerar allting som det ska. Höjer jag till 70-75 så slår den ifrån förr eller senare.

Och jag tror att Gusdans pump lider av exakt samma symptom (övertemp hetgas) och fel som min. Jag behöver dock hjälp med att tyda orsaken till detta.

Jag uppfattar det som att larmet orsakas av dålig cirkulation. Ungefär som att försöka pressa ett kärnkraftverk genom ett sugrör. Thumbsup
Varför det är dålig cirkulation förstår jag däremot inte.  Sc:,h

Jag har cp på 3.
Alla element på övervåningen helt öppna.
Jag har en separat cp/shunt till golvvärme (Uponor Push 22).
Framledningstemperaturen till golvvärme och element är högt. Har inte kunnat mäta framledningstemperaturen från Vp, men det är rejält varmt.
Temperaturen till sekundärkretsen är ca 38 grader.
Den gemensamma returtemperaturen pendlar mellan 33-35 grader
Vp kommer ner till ca -11
Fläkten står f.ö. på 1

Problemet är att det inte blir varmt på övervåningen. Det har blivit riktigt varmt ett par gånger sedan installationen, men det är mestadels ljummet..
Jag vill också höja returtemperaturen från golvvärmen ett par grader. Jag kan inte höja temperaturen till sekundärkretsen, men borde kunna öka flödet?

Några idéer på vad man kan göra? Hur kan jag mäta det aktuella flödet i kretsarna? Har sett att det finns mätare man kan montera in permanent. Det kanske vore bra?

Önskar också ett kort svar om det är bättre eller sämre med låg f max cirktemp? Låg framledningstemperatur borde ju vara fördelaktigt på en flvp?
Och hur får jag ner avluften till -18/-20? Jag förmodar att jag återvinner mer energi då?

//Kim
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 01 december 2010, 10:58:18 »

Ja
enligt de värden jag har i min pump.
Alltså
Switchmode hotgas = 0
Switchmode overtemp = 0
Switchmode Inverter = 1
Switchmode P-filter = 1
Switchmode P-evap = 1
Switchmode Valve = 0

Om det nu är detta som är ditt fel vill säga, vilket jag tror.
Möjligen kan hon behöva stänga av pumpen och sätta på den igen efter att hon har ändrat värdet.

Hoppas att det löser sig.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 01 december 2010, 10:48:51 »

Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.





Jag bad donnan kolla och Switchmode P-evapor har värde 0 och du menar då att det skall vara 1? Jag dubbelkollar det med CZ..

Tack ännu en gång..

Edit 11:00
Dessa värden skall det vara på CE65+6kw (inköpt november 2010) enligt CZ

Switchmode Hotgas 1
Switchmode Inverter 0
Switchmode P-filter 1
Switchmode P-evap 0
Switchmode Valve 0

Nu hoppade pumpen igång enligt min personliga servicetekniker (donnan)  studs
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 01 december 2010, 10:42:10 »

Ring Gunnar på Comfortzone och säg att du har re-sättat pumpen så kan han säkert säga vilken parameter du behöver ändra på.
Men jag tror det är någon av dessa värden:

Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.





Tack för tipset! Stämmer av detta ikväll..

Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 01 december 2010, 09:17:54 »

Ring Gunnar på Comfortzone och säg att du har re-sättat pumpen så kan han säkert säga vilken parameter du behöver ändra på.
Men jag tror det är någon av dessa värden:

Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1 på någon av dessa: Switchmode Inverter, Switchmode P-filter, Switchmode P-evap. Alla dessa skall vara på läge 1.

Switchmode hotgas, Switchmode overtemp och Switchmode valve skall vara 0.

Kolla vad dessa värden står på och ändra ifall du behöver, kommer som sagt inte ihåg vilket av värdena det är som ändrar sig vid en resett.



Skrivet av: Kim75
« skrivet: 01 december 2010, 08:57:14 »

Citera
Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig

Oh shit, vad är det för en factory reset som inte återställer till korrekta fabriksvärden. Någon som kollat med CZ om detta verkligen skall vara på det sättet?

Kim: jag tycker det är väldigt konstigt att du får så låg förångartemperatur. Ju mer luft du blåser in, desto mindre borde den sjunka (alltså, när jag höjer fläkten så minskar min förångartemperatur). Fick du lägre förångartemperatur när du sänkte fläkthastigheten eller låg den kvar på samma värde som tidigare?

Antingen har du en väldigt effektiv kompressor (jag har aldrig kommit ner lägre än till minus 18) men det kan ju också vara så att det är fel någonstans eftersom du säger att din framledning inte vill öka. Kompressorn kämpar men får inte ut värmen i systemet...vet inte vad det kan vara

mvh

PS taskigt med julklapparna...sorry


Jo jag blev lite förvånad när ingenting stämde. Det var ju visserligen bara att ställa in alla värden efter manualen, men nu har jag även "Kompressor larm" vilket jag härleder till den reset jag gjort! :)

Nu är inte minnet helt 100, men som lägst har jag haft -13 på förångaren. Jag tror det var med hastighet 3 på fläkten. Höjde jag till 4, så blev det ca -4 som lägst. Är det rimligt?

Jag har aldrig uppfattat det som att de värden jag mätt eller sett varit fel/galet, utan det är Övertemp hetgas som har spökat hela tiden. Jag har luftat allt som kan tänkas vara möjligt att lufta och jag har inga problem med cirkulationen. Nu när pumpen går enbart på elpatron, så sprids värmen alldeles utmärkt i alla element och golv.

Jag har även haft filterlarm enda sen första början, men i manualen står det att det kan bero på inställningen av frånluftsdonen, vilket skulle kunna vara fullt möjligt. Jag tänkte ställa in dom mer exakt när pumpen slutar spöka. Det borde inte vara så allvarligt att pumpen slutar gå helt och hållet? Den får ju luft och förångaren håller sig inom rimliga gränser och alla värden verkar ok.

Nu är det härliga -25,5 grader ute och 6kw börjar kännas lite mesigt!  Temperaturen inomhus har trillat ner från mysiga 22 grader till hurtiga 19  :)

Skrivet av: krambriw
« skrivet: 30 november 2010, 14:04:05 »

Citera
Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig

Oh shit, vad är det för en factory reset som inte återställer till korrekta fabriksvärden. Någon som kollat med CZ om detta verkligen skall vara på det sättet?

Kim: jag tycker det är väldigt konstigt att du får så låg förångartemperatur. Ju mer luft du blåser in, desto mindre borde den sjunka (alltså, när jag höjer fläkten så minskar min förångartemperatur). Fick du lägre förångartemperatur när du sänkte fläkthastigheten eller låg den kvar på samma värde som tidigare?

Antingen har du en väldigt effektiv kompressor (jag har aldrig kommit ner lägre än till minus 18) men det kan ju också vara så att det är fel någonstans eftersom du säger att din framledning inte vill öka. Kompressorn kämpar men får inte ut värmen i systemet...vet inte vad det kan vara

mvh

PS taskigt med julklapparna...sorry
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 30 november 2010, 08:10:29 »

Du blev i alla fall varnad.

Mjo.. fast lite försent :)
Skrivet av: kave
« skrivet: 29 november 2010, 22:42:56 »

Du blev i alla fall varnad.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 29 november 2010, 21:28:36 »

Vad menar du? Enligt min uppfattning innebär en factory reset att samtliga värden för samtliga parametrar sätts till det som dom var när produkten levereras. Eftersom du hade sådana problem var tanken att börja om från början....


Tack för tipset, men det blev inte som du tänkt dig. Alla värden blev helt knas och jag fick ställa om i princip alla parametrar. Då menar jag inte temperatur, fläkt m.m. utan max effekt, min effekt m.m.

Och eftersom jag nu var tvungen att ställa om alla värden, så tänkte jag att det kanske blev något galet med inverterns värden med..

Nu vågar jag inte göra ett skit. Det är -16 grader ute, elpatronerna går för fulla muggar och ungarna blir utan julklappar..  tomte::
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 29 november 2010, 15:11:34 »

Jag var korkad nog att köra en factory reset en fredagkväll eller liknande.
Kompressorn gick inte igång på hela helgen.
Ett bra sätt att testa att 6kw elpatron INTE räcker för att hålla vårt hus varmt i -20 grader :)
Bara att dra struten över huvudet.

Instämmer! :)

Men man lär sig av misstagen. Skall inte göra om samma sak om 5 år när det är dags att byta pump :P

Fast det verkar räcka med 6 kw  Thumbsup

Skrivet av: gusdan
« skrivet: 29 november 2010, 08:01:01 »

Ha ha ja det är klart det är så jag trodde i min enfald att pumpen ändrade själv då ska jag hem och ändra  *roflmao* Thumbsup
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 26 november 2010, 17:58:30 »

Alltså, återigen detta med fläkthastigheten....

Om du har fått systemet injusterat så att ventilationen uppfyller normen (0,35 x husarean (liter/sekund)) så fungerar detta fin-fint under den varmare årstiden. Under den kallare årstiden kommer detta flöde att kyla ut huset alternativt att dra mycket energi för att värma upp den kalla luften som kommer in i huset och som ersätter den gamla

Följaktligen kan man inte ventilera lika mycket när det är kallt. Ett ytterligare skäl till detta är att man då också får för låg relativ luftfuktighet som är direkt ohälsosamt (irriterar slemhinnor, torkar ut huden mm)

I vårt fall injusterades systemet till läge 3 i september dp det forfarande var hyfsat varmt ute. I oktober sänkte jag till läge 2 och sedan igår kör jag på läge 1. Man får helt enkelt korrigera fläkthastigheten beroende på hur kallt det är ute. Någon form av automatik skulle vara trevlig men någon sådan känner jag inte till

Så om du ligger och kör fläkten på den hastighet som ställdes in vid justeringen förstår jag att det blir kallt snabbt vid avfrostningen och dessutom lär du förbruka (onödigt) mycket el

Detta är inget unikt för CZ, det var samma problem när vi fick vår först Elektrostandard installerad 1989. När ventilationskillen lämnade kåken blev det svinkallt och svindyrt (när elräkningen kom alltså)

mvh
Skrivet av: gusdan
« skrivet: 26 november 2010, 15:45:13 »

när man får filterlarm hur gör man så att filterlarmet återställs?
Kan jag ha för hög fläkthastighet? för så fort pumpen avfrostar så går det ner en grad och sen så går elpatronen i gång.
irriterande tycker jag, det borde inte vara så heller hur? b00k
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 november 2010, 10:23:06 »

Ja,
det kanske inte är rätt dag att göra detta på då det är fredag idag.
I övrigt, vågar man inte göra något så får man heller aldrig svar på det man undrar över och hjälpen finns ju oftast här på forumet ifall det inte går bra.
Men som sagt, nu är det lite väl mycket minusgrader ute, så vänta lite tills det blir lite varmare ute ifall du känner dig osäker.
Skrivet av: kave
« skrivet: 26 november 2010, 10:04:39 »

Du skall inte behöva ändra på några värden efter detta.

Eventuellt behöver du ändra på någon av dessa:
Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1.



Man man nu ska behöva och vad man behöver är inte samma sak.
Jag var korkad nog att köra en factory reset en fredagkväll eller liknande.
Kompressorn gick inte igång på hela helgen.
Ett bra sätt att testa att 6kw elpatron INTE räcker för att hålla vårt hus varmt i -20 grader :)
Bara att dra struten över huvudet.
CZ kunde hjälpa mig i telefon med att ändra ett värde som var felaktigt satt som standard för L modellen.
På en ny värmepump tror jag inte det är rätt väg att gå att börja experimentera med vare sig parametrar eller nollställning. Man ska som jag ser det reda ut allt annat först i värmesystemet.
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 november 2010, 08:27:26 »

Tack, det glömde jag visst!
Tror den ställer sig på radiatorer som default.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 26 november 2010, 08:24:22 »

"Normalt ska endast fläktstyrkan och typ av reglering, radiatorer eller värmegolv, ställas in"

- det var väl radiatorer du hade?
- sätt fläkthastigheten till 3 till att börja med, med högre hastighet tror jag du får kallt i kåken så här års. Du kanske måste sänka ytterligare om det inte blir bra
- efter en stund, kolla på displayen vad du får för förångartemperatur (runt -15 tror jag är bra värde)

mvh
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 26 november 2010, 07:20:37 »

Du skall inte behöva ändra på några värden efter detta.

Eventuellt behöver du ändra på någon av dessa:
Switchmode Inverter eller Switchmode P-evap kommer inte ihåg vilken det var.
Den går tillbaka till 0 efter en reset beroende på när och hur pumpen är byggd.
Dessa värden kommer du åt när du trycker på båda knapparna längst till höger.
Ändra värdet till 1.

Skrivet av: krambriw
« skrivet: 26 november 2010, 06:53:42 »

Vad menar du? Enligt min uppfattning innebär en factory reset att samtliga värden för samtliga parametrar sätts till det som dom var när produkten levereras. Eftersom du hade sådana problem var tanken att börja om från början....
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 25 november 2010, 23:03:06 »

Factory reset:
stäng av pumpen
håll inne alla 4 knapparna under displayen och slå på huvudbrytaren.

Sen då? Hur ställer jag tillbaka alla värden? Någon som har alla värden för invertern?

Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 25 november 2010, 13:33:20 »

Factory reset:
stäng av pumpen
håll inne alla 4 knapparna under displayen och slå på huvudbrytaren.
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 22 november 2010, 22:33:27 »

Kanske bäst att börja med en factory reset. Det finns beskrivet här i någon tråd hur man gör.
Trist att det djävlas men vi ger inte upp!!!
mvh
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 22 november 2010, 21:43:31 »

2. Det finns en parameter som heter "MaxEffekt Kompressor", där ställer man in hur mycket den ska ge som max.

Saxat ur manualen:
Citera
Larm - Filterlarm
Orsak:
- Luftfiltret är igensatt (Normalt med 2-4 månaders intervall)
- Avbrott i signalkretsen
- Tryckgivaren behöver justeras
Åtgärder:
- Stoppa fläkten och rengör luftfiltret enligt manualen.
- Om givaren inte fungerar alls, mät spänningen på plinten vid givaren.
Denna skall vara 5V då filterlarm ges. Om spänningen är noll är det
avbrott i signalkretsen.
- Kontrollera att frånluftsdonen finns på plats. Om dessa ännu ej
monterats är luftflödet troligen alldeles för stort, vilket kan orsaka
filterlarm.
- Om givaren fungerar delvis men larmar alldeles för tidigt, lossa
givarkåpan och justera inställningen. Öka inställd värde med ca 30 Pa

Om luftflödet är för stort kanske fläkthastigheten ska sänkas?

Om jag sänker fläkthastigheten, så går larmet om Övertemp hetgas ännu tidigare.

Jag hade tänkt att kontrollera alla inverterparametrar, men jag kan inte hitta någonstans om vilka värden som är korrekta?

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 november 2010, 21:07:32 »

2. Det finns en parameter som heter "MaxEffekt Kompressor", där ställer man in hur mycket den ska ge som max.

Saxat ur manualen:
Citera
Larm - Filterlarm
Orsak:
- Luftfiltret är igensatt (Normalt med 2-4 månaders intervall)
- Avbrott i signalkretsen
- Tryckgivaren behöver justeras
Åtgärder:
- Stoppa fläkten och rengör luftfiltret enligt manualen.
- Om givaren inte fungerar alls, mät spänningen på plinten vid givaren.
Denna skall vara 5V då filterlarm ges. Om spänningen är noll är det
avbrott i signalkretsen.
- Kontrollera att frånluftsdonen finns på plats. Om dessa ännu ej
monterats är luftflödet troligen alldeles för stort, vilket kan orsaka
filterlarm.
- Om givaren fungerar delvis men larmar alldeles för tidigt, lossa
givarkåpan och justera inställningen. Öka inställd värde med ca 30 Pa

Om luftflödet är för stort kanske fläkthastigheten ska sänkas?
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 22 november 2010, 18:43:16 »

Jag får snart psykbryt! Trodde inte att det skulle vara så svårt att få igång en vp...  huvuddunk

1. Finns det något samband med Övertemp hetgas och eventuell felindikation på filtervakten?

2. Hur ställer jag in flvp så att den inte går på max (6500watt)? Går det?


EDIT kl 20:26 I give up!  b00k

Någon som känner en kunnig servicetekniker i Uppland? (Uppsala, Enköping, Stockholm)  :,v(
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 22 november 2010, 18:08:47 »

Din filtervakt har löst ut, det kanske påverkar
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 22 november 2010, 17:43:30 »

Varför gör pumpen så här? Den bara slutar att skicka ut värme trots att det behovet finns.
Skrivet av: gusdan
« skrivet: 22 november 2010, 08:49:42 »

Hej det är helt okej att du lägger in saker i min tråd det blir bara mer tips då :)

Jag har också ställt upp fläkten och det verkar funka, Men hur mycket drar pumpen i ström varje dygn?

Jag har kollat och min drar ca 50kwh i tio minus är det som det ska va?
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 21 november 2010, 21:22:49 »

Jag har precis köpt en cz ce 50 tror jag den heter, problemet är att den kommer inte upp i 20 grader som jag vill ha den jobbar som fan och elpatronen jobbar mycket också. jag har ett hus på 156m3 liten golv värmeslinga på 16m3 och sen element resten.
Det kommer hela tiden larm om att det är hög gas tror jag det heter, vi har avluftat det flera gånger så jag tror inte det är det och jag har höjt fläkten till 4 med rekommendation från cz men det hjälper inte??. vattnet ligger på 55 frånluften ligger på 13-15 minus och retur 33. Den hinner inte med heller så fort den avfrostar som den verkar göra hela tiden så sjunker graderna ner till 18-19 grader och sen får den jobba häcken av sig för att komma i närheten. kan någon hjälpa mig med tips.

Nu ska jag inte ropa Hej! innan det är bekräftat, men min pump verkar må lite bättre nu. Jag testade med ett par olika åtgärder, men jag tror att det var returtempen som var boven. Testa med att öppna alla element, öka fläkten till 4 och cp på 3:an. Om det funkar, så får du börja justera utifrån det. Jag lät pumpen vara avstängd i 1-2 timmar innan jag drog igång den med dessa förändringar..

//Kim
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 november 2010, 19:32:21 »


Jag stängde av pumpen för att felsöka. Då började det att bubbla.. Så då verkar allt i sin ordning.

I och med att pumpen stängs av matar kompressorn inte längre in köldmedium i kondensorn men flödet ut ur kondensorn fortsätter. Kondensorn töms snabbt på vätska och gas kommer ner i köldmedieröret.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 21 november 2010, 16:59:08 »

Kanske lite korkad fråga, men ska det bubbla i det lilla glaset där köldmediet cirkulerar? Innan jag stängde av pumpen var det helt klart innanför glaset, men nu har det som sagt var börjat bubbla.


Bubblar det när pumpen går eller när den har stannat? Formuleringen är inte riktigt klar. Det är helt normalt att det bubblar en liten stund efter det att pumpen har startat och efter det den har stannat. Däremot skall det inte bubbla under drift. 

Jag stängde av pumpen för att felsöka. Då började det att bubbla.. Så då verkar allt i sin ordning.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 november 2010, 15:48:03 »

Kanske lite korkad fråga, men ska det bubbla i det lilla glaset där köldmediet cirkulerar? Innan jag stängde av pumpen var det helt klart innanför glaset, men nu har det som sagt var börjat bubbla.


Bubblar det när pumpen går eller när den har stannat? Formuleringen är inte riktigt klar. Det är helt normalt att det bubblar en liten stund efter det att pumpen har startat och efter det den har stannat. Däremot skall det inte bubbla under drift. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2010, 15:41:33 »

Bubblar det i synglaset så är det brist på köldmedium, dags att ta hem en kyltekniker.
Skrivet av: Kim75
« skrivet: 21 november 2010, 12:09:34 »

Ber om ursäkt ifall jag snor din tråd Gusdan, men vi har i princip samma problem :)

Kanske lite korkad fråga, men ska det bubbla i det lilla glaset där köldmediet cirkulerar? Innan jag stängde av pumpen var det helt klart innanför glaset, men nu har det som sagt var börjat bubbla.

Vill också tillägga att jag har en CE65 till skillnad från Gusdan.

Skrivet av: Kim75
« skrivet: 21 november 2010, 11:58:29 »

Jag har samma problem och blir inte klok på var problemet ligger bortsett från min egen okunskap.  :-\

Pumpen har inga problem att få upp värmen, men får samma larm i tid och otid.

Jag har luftat både ackumulatortank och element. Kollat trycket (1,2 bar) Hade problem med att tryckmätaren inte var ordentligt monterad från fabrik, så det läckte vatten och trycket föll konstant. Trodde det var orsaken, men ingen skillnad efter att det är åtgärdat...

Är det möjligt att få ordning på detta via forumet eller är det bara att kalla in en kunnig till platsen?

Skrivet av: krambriw
« skrivet: 17 november 2010, 09:19:14 »

Vem har installerat och driftsatt din FLVP? Du själv?

Från manualen:
"Inomhustemperaturen pendlar med en variation på mer
än +/- 1 C.
Orsak: Den återkoppalde temperaturregleringen kräver andra parametervärden.
Se detta avsnitt i installationsmanualen."

Parametern TYP AV REGLERING skall ställas i läge RADIATORER eller VÄRMEGOLV
Vilken typ av reglering är vald? Radiatorer verkar utgörta merparten i din installation eller?

Jag tror din fläkt går för fort så här års, jag hade 4 själv tidigare när det var varmt men har sänkt till 3 (all värme ventileras ut på 4 i mitt fall). Pröva att sänka till 3 och se om det blir någon skillnad

Från manualen:
"Dålig värmeeffekt fastän tillskottslampan lyser.
Orsak: Övertemperaturskyddet har löst ut.
Åtgärder: - Kontrollera trycket i systemet så att den automatiska avluftningen
fungerar.
- Återställ övertemperaturskyddet genom att trycka hårt på den röda
knappen."

mvh
Skrivet av: gusdan
« skrivet: 17 november 2010, 08:43:44 »

Nja jag kan inte det här jag har kollat och det är så

i testmenyn ser det ut så här
A 19 men det ska vara 20 enligt min inställning och pendlar ner till 18 i bland
B ligger på 55
C ligger på -14 till -15
D ligger på 33 Så kanske du förstår hur jag menar jag har även fläkten på 4.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 november 2010, 16:25:18 »

Vet du hur varmt vatten som behövdes för att hålla huset varmt innan du skaffade värmepump?
Är framledning 55 ºC och retur 33 ºC?
I så fall har du dåligt flöde, kolla smutsfilter och öppna upp alla ev strypningar på värmesystemet.
Skrivet av: gusdan
« skrivet: 16 november 2010, 10:42:54 »

Jag har precis köpt en cz ce 50 tror jag den heter, problemet är att den kommer inte upp i 20 grader som jag vill ha den jobbar som fan och elpatronen jobbar mycket också. jag har ett hus på 156m3 liten golv värmeslinga på 16m3 och sen element resten.
Det kommer hela tiden larm om att det är hög gas tror jag det heter, vi har avluftat det flera gånger så jag tror inte det är det och jag har höjt fläkten till 4 med rekommendation från cz men det hjälper inte??. vattnet ligger på 55 frånluften ligger på 13-15 minus och retur 33. Den hinner inte med heller så fort den avfrostar som den verkar göra hela tiden så sjunker graderna ner till 18-19 grader och sen får den jobba häcken av sig för att komma i närheten. kan någon hjälpa mig med tips.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!