Janne,Nu är jag alldeles förvirrad. Vid -10 grader, hur många kWh värme har VP genererat och hur många kWh har den dragit på ett dygn?Har du i din COP beräkning korrigerat för avfrostning eller är det ett momentant värde under den del av cykeln då värme produceras av VP?
dagens värde ger med 0,1 ute i morse och -1,0 kl 17:00Gångtid med under 11 timmar............................10h gångAntal starter.......................................................4stFörbrukning med el-mätare avläst .....................21,4kWhVärmeavgivning med värmemätare avläst............52kWhGång enl ------13,25 stopp----vänta 39 min---14.04 start-----av-----15.04 stopp---vänta 20min---15.25 start---av----av kont drift fortfarande.
Dagens värmetillskott är 49kWh med kompressor förbr 19,8kWh under gång tid 10h med endast 1 uppehåll därimellan.Det ger mig 4,9kW värme och 1,98 i VP förbr med COP 2,47. Min VV drift har då varit hela 6 timmar under denna tid. detta pga att jag kombinerar Växelventilkörning med shuntning av värme från acktanken ( den tillför värme till rad under tiden VV till verkas i tanken. ( min special värme körning vintertid)
PeterCiteraI agree that it is hard for systems that have evaporation in the outdoor unit to have an accurate way of detect when they need to do a defrost. I do not belive your proposal is good or even feasible since a totally clogged evaporator would have a flow close to zero wich would make the fan power to drop rather than increase which I assume you is thinking of using?Thermia Atria measure the difference between the outdoor air and the return temperature of the brine from the outdoor unit. When this difference gets too big the system calls for a defrost.brAdamCiteraFor att inte orena forumet med engelska skall jag forsoka pa svenska. Om forongaren er igensatt med is blir flodet igenom lagre, dvs flakten moste kempa, stromen styger. Om den nar an viss nivo er det daks for avfrost. Funkar for enn av mina kunder. Termias pricip varkar vara bettre men mera komplicerad.
dagens värde ger med -6,3 ute i morse och -5,1 kl 17:30 men solig dag med VP på sparlåga pga solinstrålning.Ute temp genomsnitt.........................................-4,5gr..................................-7,3grRad temp börvärde.............................................41gr.....................................43grVV temp special..................................................45,3gr.................................44/42grVB flöde..............................................................450-500l/h...........................440l/hGångtid med under 8,5 timmar............................8,6h gång...........................nu i 4h....240minAntal starter........................................................0st.......................................0st Förbrukning med el-mätare avläst .....................16kWh................................7,8kWhVärmeavgivning med värmemätare avläst..........36kWh................................13kWhVV / Rad drift ......................................................4/4,5...................................x/x växlande hela tidenDet ger COP........................................................2,26....................................1,66VP värme.............................................................4,19kW................................3,25kWVP förbr...............................................................1,85kW................................1,95kWAvfrostning var timme..........................................8ggr ( ca 2 min/ gång )....4 ggr (a 2min)Summa avfrostn tid.............................................16min av 515min ger 3% av tiden.
Med lite kallare ute nu har kompr förbr sjunkit samtidigt med uteffekten och COP.Citeradagens värde ger med -6,3 ute i morse och -5,1 kl 17:30 men solig dag med VP på sparlåga pga solinstrålning.Ute temp genomsnitt.........................................-4,5gr..................................-7,3grRad temp börvärde.............................................41gr.....................................43grVV temp special..................................................45,3gr.................................44/42grVB flöde..............................................................450-500l/h...........................440l/hGångtid med under 8,5 timmar............................8,6h gång...........................nu i 4h....240minAntal starter........................................................0st.......................................0st Förbrukning med el-mätare avläst .....................16kWh................................7,8kWhVärmeavgivning med värmemätare avläst..........36kWh................................13VV / Rad drift ......................................................4/4,5...................................x/x växlande hela tidenDet ger COP........................................................2,26....................................1,66VP värme.............................................................4,19kW................................3,25kWVP förbr...............................................................1,85kW................................1,95kWAvfrostning var timme..........................................8ggr ( ca 2 min/ gång )....4 ggr (a 2min)Summa avfrostn tid.............................................16min av 515min ger 3% av tiden.Vi får se vad vi får nu i natt då det blir kallare. troligen går mina -800 gradmin till och slår till TS.Det blev bra kallt nu i kväl så jag gjorde en ny avläsning markerad i röttlNU HAR JAG SNART SÅ KALLT`UTE ATT DET EJ ÄR MER LÖNT ATT ANVÄNDA VP stopp vid COP 1,5 studs
dagens värde ger med -6,3 ute i morse och -5,1 kl 17:30 men solig dag med VP på sparlåga pga solinstrålning.Ute temp genomsnitt.........................................-4,5gr..................................-7,3grRad temp börvärde.............................................41gr.....................................43grVV temp special..................................................45,3gr.................................44/42grVB flöde..............................................................450-500l/h...........................440l/hGångtid med under 8,5 timmar............................8,6h gång...........................nu i 4h....240minAntal starter........................................................0st.......................................0st Förbrukning med el-mätare avläst .....................16kWh................................7,8kWhVärmeavgivning med värmemätare avläst..........36kWh................................13VV / Rad drift ......................................................4/4,5...................................x/x växlande hela tidenDet ger COP........................................................2,26....................................1,66VP värme.............................................................4,19kW................................3,25kWVP förbr...............................................................1,85kW................................1,95kWAvfrostning var timme..........................................8ggr ( ca 2 min/ gång )....4 ggr (a 2min)Summa avfrostn tid.............................................16min av 515min ger 3% av tiden.
Dessa kurvor är appoxomativt av lästa av mig med värme+elmätare. Effektförbrukning /COP/Värme för NIBE 2010.
bekräftar vid minus 7.3 ute får jag ca 1,6-1, 7 i COP
1...Dygns förbr nu den 7/3 126kWh med förbr vatten 780l (50% VV) med 96kWh VP värme 16h gångtid vilket ger 8h ren eldrift eller 30%. eller HH 35-126=91kWh värme+VV el inkl VP drift.2... "     "   8/3 149kWh el med endast 34kWh värme från VP. Detta med 10 timmar VP drift. Vilket ger 14h ren el vilket ger HH-förbr=35-149=114kWh till värme+VV el inkl VP drift.