Vid avfrostning går Värmemätaren baklänges under 2 min ner till minus 7,5 kW. sen ökar den igen upp till 4,5kW men först efter 10 min. Hetgasen sjunker från 86,9 ner till 65 gr. Vätskeledn temp normalt 1,5-2 gr över retur temp den sjunker till -14gr. Förångnings temp normalt -11-- -20gr stiger till -1,1. Suggas temp stiger till +16,4gr.Sen efter 3 min är allt över och VP genererar + igen på värmemätaren med början på 1,5--2,0--2,5--3,0--3,5--4,0--4,5-4,7--4,5--4,4..4,5..osv. detta under 10 min efter avfrostningen..Diff blir lite större efter avfrostn och därför ger VP mer värme. Men summa sumarum förlorar jag inget om jag skall tro värmemätaren..  Nibes 10% förlust vet jag ej hur jag skall kunna bekräfta.
Men av dina svar drar jag slutsatsen att dina mätningar visar att du har ett postivit bidrag från VP ända nedemot -15 grader. Vore lite intressant att höra Adams reflektion på dina mätningar.Adam?
I think the only way to have defrost only when you need is to measure the fan motor curent and do a defrost cycle when it exceeds a certain limit. The only right way. Please somebody translate to svenska. TackPeter