Jeppe
Helt ok resonemang, men har man stora dimensioner tidigare är det lugnast att fortsätta med såna.
Då uppnår man ju balans med automatik!!!
Jag har sett många kompletteringar där inst valt klena kopparrör tillsammans med äldre matningar till raditorerna med tex 1/2" och 3/4" rör.
Även ett ställe hos en kompis som har 1" rör till radiatorerna, där gäller det att köra med samma dimension ungefär...
Verkar inte som en del i branschen ens har grundläggande kunskap kring naturlagarna. Eller oxå går det till så här, idag ska jag komplettera med en radiator hos herr x, vad behöver jag jo radiator koppel ventil osså lite kopparrör 12 mm som vanligt ska väl gå.
Hos en som jag hjälpte var det dessutom felkopplat, en radiator 1 meter från VP var kopplat så att stigen matade returen!!! Dom säljer iofs inte thermia, men om han följt rören 3 lm hade han sett på första radiatorn vad som var stigen!!! men sen klen koppar tillsammans med bef 1 1/2" matningar, resultatet blev fisjummen radiator, iskall i botten, trots att den ligger så nära VP ( 1 meter från). OOOotroligt klantigt