Hej igen

Funderar på vad korr systemdiff styr i min eologic enhet.

Vet någon lite mer i detalj hur detta värde påverkar systemet?

Tack på förhand
Titel: SV: Korr systemdiff (Eco Logic-EcoAir)
Skrivet av: erp skrivet 09 mars 2007, 17:18:19
Systemdiff avser tydligen differansen mellan framledning och returledning till radiatorerna.

Det jag kan se är, att om man tittar i manualen för EcoLogic, så finns den här inställnungen med. Tittar man däremot på inställningarna i pannan EcoEl V3, så finns inte denna inställning med, varken i manualen eller om man går in i menyn på pannan.

Det verkar alltså, som om denna inställning är något, som inte används ihop med EcoEl och EcoAir, utan bara när man använder värmepumpen tillsammans med något annat än EcoEl.
Titel: SV: Korr systemdiff (Eco Logic-EcoAir)
Skrivet av: Castrol skrivet 09 mars 2007, 20:52:31
Jo precis, men vad är inställningen till för? Hur påverkar det regleringen i systemet?
Titel: SV: Korr systemdiff (Eco Logic-EcoAir)
Skrivet av: erp skrivet 09 mars 2007, 21:09:40
Korr systemdiff°C 9

 I/B. Korrigering av systemdifferens.
(Ingen funktion vid System ack)
Systemet styr vid VP-drift på radiatorernas returtemperatur, och vid övrig
drift på radiatorernas framledningstemperatur. Temperaturfallet (differensen
mellan fram- och returledningens temperaturer) är olika beroende på årstid,
radiatorytor och vattenfl öde i systemet.
Fabriksvärdet är inställt för ett genomsnittshus, men värdet behöver ändras
om ditt hus avviker, Detta gör du bäst vid kall väderlek; runt 0 °C eller kallare.

Så här står det i manualen för EcoLogic, jag tycker att det verkar vara en korrigering av huskurvan vid vissa installationer.