Utloggad llamasson00

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #600 skrivet: 23 februari 2019, 12:23:28 »
Hej och välkommen i klubben

Värdet du får upp borde vara nedräkningen av tiden av dom extra menyerna du öppnat med kod. Tiden börjar på 8h och räknar ner.

Roligt att du är nöjd.
Frågan om det är något mer vi kan hjälpa dig med

Stort tack för hjälpen, japp är nog tiden. Den har bara varit uppe och snurrat 2 dagar nu men vi känner redan att temperaturen har blivit jämnare i huset ( Hade en Thermia classic innan med 20 år på nacken). Återkommer säkert med tusen frågor och funderingar när den har gått ett tag. Trevlig helg
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #601 skrivet: 24 februari 2019, 11:39:40 »
Är det många som får version 7.xx än? Är det några skillnader ni är extra nöjda med?

Personligen gillar jag att kunna se längre historik än fem timmar, delvis eftersom jag sover mer än fem timmar per natt så vore det intressant att se exempelvis efter termostaterna "startar systemet" igen frampå natten om man eldat, haft fler personer i huset etc.

Nördigt, jag vet, den funkar ju sÃ¥ jäkla bra utan att kolla detta, men ändÃ¥  ::)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Daaniel

  • Gäst
Daaniel
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #602 skrivet: 26 februari 2019, 19:45:36 »
Vad säger ni om Standbyflödet för CP? Nån som ändrat där och varför och när skulle man vilja det??

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #603 skrivet: 26 februari 2019, 19:51:37 »
Vad säger ni om Standbyflödet för CP? Nån som ändrat där och varför och när skulle man vilja det??
Har inte ställt ner mitt ytterligare än fabriksinställning. Min värmepump drar 55W i standby totalt och då går både cirkpump på värmebärare och köldbärare samt såklart nån watt till styrningen.
55W x årets alla timmar blir visserligen närmare 500kWh och därmed typ lika många kronor men det är inte där du sparar pengar tänker jag. Ha koll på att VP går optimalt när den går och fundera på inomhustemperaturen. Där går det att spara mer.
Edit, det är inte årets alla timmar man ska räkna på såklart. Hur många timmar den går i standby är helt beroende på husets värmebehov... I mitt fall skulle jag uppskatta att kanske 2000 timmar per år är standbydrift... Dvs inte många kronor i elkostnad.
« Senast ändrad: 26 februari 2019, 20:00:39 av jonasmj »

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #604 skrivet: 26 februari 2019, 19:52:34 »
Är det många som får version 7.xx än? Är det några skillnader ni är extra nöjda med?

Har 7an på ett usb-minne men har inte vågat uppgradera än... Inväntar alla andra :D

Daaniel

  • Gäst
Daaniel
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #605 skrivet: 26 februari 2019, 19:58:13 »
Har haft 7:an sedan december och har inte märkt att nått krånglar! Har dock inget att jämföra med eftersom pumpen installerades då.

Utloggad erzki

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #606 skrivet: 11 mars 2019, 21:20:32 »
Hej

Jag har nu haft vår diplomat M i någon vecka och har lite funderingar.
Vi har konverterat ca 80 kvm till golvvärme som därmed värms upp av pumpen. Jag är novis i detta med BVP men försöker lära mig.

Grejen är att den verkar starta och stoppa så mycket som 12 ggr på 12 h. Det känns som för mycket.
Den kör oftast på växel 1 förutom när den gör varmvatten.

Finns det några inställningar att göra för att sänka antalet starter på ett bra sätt?

Jag har letat i den spärrade menyn men inte hittat något.

Mvh

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #607 skrivet: 12 mars 2019, 09:05:41 »
Hej

Jag har nu haft vår diplomat M i någon vecka och har lite funderingar.
Vi har konverterat ca 80 kvm till golvvärme som därmed värms upp av pumpen. Jag är novis i detta med BVP men försöker lära mig.

Grejen är att den verkar starta och stoppa så mycket som 12 ggr på 12 h. Det känns som för mycket.
Den kör oftast på växel 1 förutom när den gör varmvatten.

Finns det några inställningar att göra för att sänka antalet starter på ett bra sätt?

Jag har letat i den spärrade menyn men inte hittat något.

Mvh

Hej och välkommen

Är det endast 80m2 som den värmer?
Berätta mer om huset
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad erzki

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #608 skrivet: 12 mars 2019, 14:26:23 »
Det är just nu endast 80 kvm. Vi har 67 kvadrat till som ännu inte konverterats till vattenburen. Det kommer men inte detta år.
Har även planer på utbyggnad ca 30kvm, därav att BVP är överdimensionerad nu.

Huset är enplans, ursprungligen från 1938 men utbyggt två ggr och även tilläggsisolerat, 1990 resp 2007. Dock har vi dålig koll på tjocklek på isolering då det gjordes innan vi flyttade in. Känslan är att det är ok men inte lika bra isolering som på nya hus.
Fönster är blandat tvåglas och treglas. Mest tvåglas på den delen av huset som värms upp med BVP.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #609 skrivet: 12 mars 2019, 18:30:01 »
Det går att ändra start/stopp behovberäkningsgränsen som är 4 original. Men det ger större över och under svängningar på värmesystemet. Nu är en start i timmen kanske inte katastrof när behovet är ca 50% av minimum effekten. Ett sätt att runda problemet att montera tank, men kanske onödig när du har byggt hela systemet färdigt.
Skulle tro att det löser sig när du byggt ut värmesystemet färdigt.
Hur många meter golvslang och hur grov har du nu? Hur är slangen förlagd? I betong eller under skiva.

Men behöver du 27g ut på systemet när det är 17g varmt ute?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad erzki

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #610 skrivet: 12 mars 2019, 21:35:10 »
Berätta gärna vad inställningen för behovberäkningsgränsen ändras. Och hur den ska ändras upp eller ned?

Jag har inte koll på längden golvslang. Men det är 16mm i alla dessa 80 kvm med cc 200mm. Borde då bli knappt 500 m slang om jag räknar rätt.
Har heller inte ritningar på slangen, men den går ut i 5 slingor och matningen ligger under spånspårskiva och ovanför/i isoleringen. Golvslangen ligger sedan i spårskiva under trägolv eller klinkers. Vi har krypgrund.

BVP står i kallt isolerat utrymme. Liten utbyggnad på huset där man går ned i krypgrunden. Rören är ej isolerade i detta utrymme.

27g om 17g ute verkar kanske för högt. Än så länge har inte det inträffat =), det är standardinställning tror jag på kurva 30.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #611 skrivet: 13 mars 2019, 20:58:59 »
Du hittar behovsberäkningen under kugghjulet sen värme.
Men vill än en gång påpeka att svängningarna blir större när du ökar. Så öka inte för mycket.


Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #612 skrivet: 13 mars 2019, 21:59:17 »
Jag har ändrat till 4,2 utan att uppleva nån skillnad på inomhustemperaturen, däremot dröjer det lite längre innan pumpen startar men i gengäld går den lite längre vilket ger färre starter.
Testa tycker jag.  tummenupp
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Cornerwall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #613 skrivet: 19 mars 2019, 22:14:03 »
Halloj!
Haft min Inverter sen i början av februari nu. Programvaran ballade ur en snoa, så den gick på full effekt i 5 dagar. Men Thermia löste det. En bugg i onlinet som gjorde det.
Men till min fundering.

Hur ser era kurvor ut på tappvattnet?
Min kan pendla mellan 50-70 grader över dagen. 80+ låg den på när den var galen via felet som var tidigare.
Vad är rimligt?

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #614 skrivet: 20 mars 2019, 05:41:05 »
Välkommen

Jaha , buggar i online kan ställa till det. Tur att det löste sig.

Hur löste man problemet. Fick du någon uppdatering av programvara eller hur gick det till?

Att tempen på varmvattnet pendlar är naturligt. Det sitter en liten värmeväxlare som tar lite energi ur kylprocessen när värmepumpen jobbar. HGW kallas den funktionen.

Styrkan på HGW följer effekten på värmeutaget mot huset och tempen på värmebäraren. Så vid låga effektutag och låg temp på värmebäraren är HGW svag och vid stora effektutag och varm värmebärare är HGW stark.

Det går att ställa max tempen när HGW ska sluta värma varmvattet.
Tror att fabrikinställningen är ganska hög typ 90g men jag har ställt ner den till ca 65g.

« Senast ändrad: 20 mars 2019, 05:44:38 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!