Såg nått märkligt nu ikväll. Behovberäkning -20,4 och shunten var stängd sen öppnade den och värmepumpen gick igång växel 9
Är det såhär jämt? Eller var det tillfälligt.
Hur öppnar shunten? Öppnar den lite eller är det typ 0 till 100%.
Hur börjar värmepumpen sin körning. Är det direkt på 9an eller typ 1an 3an 7an 9an?
Sitter det givare i tanken och på framledningen?
Det känns som att shunten och värmepumpen inte är i harmoni.
Kanske du skulle prova att köra utan alla extra givare och ha shunten helt öppen? Om du har några extra givare förstås..
Om du provar måste Standby cirkulationen vara igång.
Visst rådfrågar du din installatör.
Jag vet av egen erfarenhet att min värmepump hamnade i otakt när jag hade en framledningsgivare efter tank. Fast då oftast i samband med VV i on/off läget. Så någon extra givare har jag inte nu och då funkar det klockrent.
Nu har jag aldrig haft shunt på min arbetstank. Kan tänka mig att med shunt blir det ytterligare en dimension värre . För visst styrs shunten av värmepumpen och inte av någon extern styrning.