Ljuden kommer enbart när kompressorn går. Kör jag bara elpatron tyst. Mig veterligen finns inga backventiler. Manometer fungerar till synes fint.
Nu har jag grejat lite i helgen. det är nog klåfingriga jag som vart framme å pillat. Såg att bufferttank temp var inställd på 55 grader sänkte den och då gick pumpen på lägre växlar. Nån som vet lämplig temp på bufferttanken?. tänkte jag ska sätta på kranar till sommaren så jag bara använder en tank istället för 2. Då får jag 2.5m3 istället för 5m3 eller ska man sätta på kranar så man inte använder nån tank. vill ju ha så man kan elda när det behövs.
Vad har ni för tryckrörs temp på era pumpar? Får HGW upp VV i över 60c? Vad står över/underkylning på? Min har gått på växel 9 i flera dagar, men får inte upp VV högre än 60c.
"Mysteriet" verkar löst sedan i fredags. Får pudla lite... När det drog igång igen så började jag stänga av alla förgreningar på värmesystemet för att förstå från vilken del av huset problemet kom, då kompressorn kändes mer och mer osannolik som källa. Det slutade med golvvärmeshunten! I den sitter en injusteringsventil som var nära nog stängd visade det sig. Sitter bakom ett lock och justeras med en insexnyckel. På primärsidan. Öppnade ett varv eller så och vips blev allt tyst. Att det tystnade när jag växlade till elpatron förklaras sannolikt av att cirk.pumpen i Invertern varvat ner något när den gått på elpatron mot när kompressorn går. Det har jag inte veriferat men känns som den enda rimliga förklaringen. Varför det blir den här dunkande effekten har jag dock inte riktigt förstått så om någon kan redogöra för det vore det intressant. Min golvvärme är ansluten sist på en stam som förgrenar sig där de tre första förgreningarna går till radiatorkretserna på resp. tre vångingsplan i huset. Dunket gav inga tryckförändringar i värmebäraren, bara ett mekaniskt kraftigt slag. Oftast föregicks slagljudet av att det surrade kraftigt i systemet först.Inser att detta blir OT för tråden nu och kan flytta frågan om admin så önskar.Edit: Ska tilläggas att Invertern varit i drift ett år innan golvvärmen installerades i mellandagarna för en månad sedan snart. Att det ballade ur först nu måste ha att göra med att detta var första gången det kröp ner under -10°C med golvvärmen igång.
Vx5 hela dagen idag med 7-8 minus ute. Tryckrör 0 grader, underkylning 6K och överhettning 4,6K. KB är 1-1,5 grader in.Ser ofta vv-temp över 70 grader när bara HGW går, ibland ännu högre. Nu när jag kollade har vi just diskat en sväng så då var det nere på 63 i botten.
Vad är det för framledning då ungefär?
Igår har jag också uppdaterat till version 7 Idag har jag fått upp VV till 65c med HGW. Men verkar inte komma högre, ligger och kör runt 40 i framledning.
Såg nått märkligt nu ikväll. Behovberäkning -20,4 och shunten var stängd sen öppnade den och värmepumpen gick igång växel 9
Är det såhär jämt? Eller var det tillfälligt. Hur öppnar shunten? Öppnar den lite eller är det typ 0 till 100%. Hur börjar värmepumpen sin körning. Är det direkt på 9an eller typ 1an 3an 7an 9an?Sitter det givare i tanken och på framledningen? Det känns som att shunten och värmepumpen inte är i harmoni. Kanske du skulle prova att köra utan alla extra givare och ha shunten helt öppen? Om du har några extra givare förstås.. Om du provar måste Standby cirkulationen vara igång. Visst rådfrågar du din installatör. Jag vet av egen erfarenhet att min värmepump hamnade i otakt när jag hade en framledningsgivare efter tank. Fast då oftast i samband med VV i on/off läget. Så någon extra givare har jag inte nu och då funkar det klockrent. Nu har jag aldrig haft shunt på min arbetstank. Kan tänka mig att med shunt blir det ytterligare en dimension värre . För visst styrs shunten av värmepumpen och inte av någon extern styrning.