Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 141852 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #525 skrivet: 26 december 2018, 09:19:26 »
Det är helt klart för kallt där du bor :D
Jag ligger på runt 3 grader redan vid låg last på min, typ växel 2 tror jag sen blir det inte just mkt mer även då den lastar på. Har aldrig funderat på om det skulle vara särskilt dåligt. Nu har jag en helt annan kurva än du då jag har ett stort gammalt halvtaskigt isolerat hus med enrörs-radiator-system. Kör kurva 40 plus ett par knäckar på kurvan runt noll. (rätt mkt extra vid +5°C ute t.ex. Även en innegivare som i vissa väderlägen (stark vind) gasar på ytterligare.

Men vad får du för delta då när den ligger och kör i dom högre växlarna? Typ växel 7/8.
Vet ej om det är längden på kollektorn som spelar in också, hålet är 230m + 10-15m till huset?
Har provat att öka upp CP från min 50-70 och får dp bättre delta på dom högre växlarna, men ser nu idag ligger den på växel 2 och då har jag bara deygt 2 i delta.

Jag har hittils under mina Ã¥r med pumpen aldrig sett växel 9 gÃ¥ in nÃ¥gonsin. Fastän vi har duschat ett par stycken efter varandra, konstigt. Kanske man ska lÃ¥sa den till 7an som dig McTornberg.. Men det tar ju längre tid att göra VV dÃ¥ istället + att blir värme av huset stÃ¥endes länge sÃ¥ fÃ¥r den ju gasa pÃ¥ som tusan för att jobba upp sig till börvärdet igen.. Hmm, undra vad som ger mest? 🤔
« Senast ändrad: 26 december 2018, 10:17:44 av Inverter 3-12 »

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #526 skrivet: 26 december 2018, 23:11:57 »

Har provat att öka upp CP från min 50-70 och får dp bättre delta på dom högre växlarna, men ser nu idag ligger den på växel 2 och då har jag bara deygt 2 i delta.



Öka differensen mellan min och max på KB pumpen. KB pumpen följer med kompressorns varvtal.
Själv har jag försökt ställa så att det är ca 3g på varje växel.
Nu har jag två slingor så dom är ganska lättdrivna.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #527 skrivet: 28 december 2018, 16:09:59 »
Det beror ju sÃ¥klart pÃ¥ hur kallt det är ute, dvs hur snabbt huset hinner kallna under vv-tillverkning, vi har normalt sett inte sÃ¥ kallt här söder om Vänern, sÃ¥ jag har inte tänkt pÃ¥ det. Men vi har tidigare vintrar haft nÃ¥gra dagar nedÃ¥t - 20°C och eftersom varken jag eller frun i huset tänkt pÃ¥ att det skulle blivit kallt sÃ¥ lÃ¥ter jag det vara.  ::)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #528 skrivet: 01 januari 2019, 22:05:20 »
Öka differensen mellan min och max på KB pumpen. KB pumpen följer med kompressorns varvtal.
Själv har jag försökt ställa så att det är ca 3g på varje växel.
Nu har jag två slingor så dom är ganska lättdrivna.

Kör du på orginal på 50% då eller? Är väl endast där man kan höja?

Kika in min igår för 2018 7050kwh, 5220h kompressor, 195h vv.
« Senast ändrad: 02 januari 2019, 14:35:28 av Inverter 3-12 »

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #529 skrivet: 04 januari 2019, 00:22:03 »
Jag har inställningen 46-100 %
Trodde faktiskt jag hade lägre än 100%, men med dessa inställningar får jag ca 3g delta på alla växlar. Nu behöver jag inte mer än 6an som max vid dut och har begränsat pumpen på 6an mot huset.
Det var meningen att jag skulle ha byggt ett till garage vid det här laget, men jag har varit tvungen att prioriterat om min tid lite. När/om extra garaget står där behöver jag nog all tillgänglig effekt. Alternativet är en luft/luft till extra garaget.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #530 skrivet: 04 januari 2019, 21:55:21 »
Vart ändrar jag hastigheten på CP ut till radiatorerna? Skulle vilja ha lite högre flöde, för kalla nedtill.

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #531 skrivet: 04 januari 2019, 23:31:03 »
Och vad är bäst? Högre framledning med 6 graders diff mellan fram och retur eller lägre framledning med högre flöde och 3 graders differens?

Behöver få upp tempen i källaren 1 grad!

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #532 skrivet: 04 januari 2019, 23:56:51 »
Vart ändrar jag hastigheten på CP ut till radiatorerna? Skulle vilja ha lite högre flöde, för kalla nedtill.
Slå in koden 607080
Tryck på inställningar (kugghjulet)
GÃ¥ pil i sida till cirkpumpar
Tryck på cirkpumpar

Skriv upp innan du gör några ändringar!!!
Tänk på att ändringarna behöver tid på sig, så gör bara en ändring i dygnet. Ändra inget i onödan.

Sen vilket delta som är bäst ska nog en riktigt kyltekniker svara på, men jag har ca 4g på låga effekter och ökande till ca 6,5-7 vid husets topp behov. Tycker det funkar bra.
Nu jobbar min värmepump mot tank som jag har varit tvungen att montera en strypventil på, för att få upp deltat lite även om jag har minskat cirkpumpen till 30% på min hastigheten
« Senast ändrad: 05 januari 2019, 00:41:15 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #533 skrivet: 05 januari 2019, 00:40:50 »
Stort tack!
Och om jag ställer upp pumpen på 45 % fart tycker du/ni att jag även ska ändra standby-farten?!

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #534 skrivet: 05 januari 2019, 06:22:51 »
Nä, det tycker jag inte.
Standby cirkulationen är bara till för att sniffa av avkylningen så värmepumpen vet när den ska starta igen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #535 skrivet: 07 januari 2019, 16:38:41 »
Tack!

Annan fråga:
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #536 skrivet: 07 januari 2019, 18:24:39 »
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.
Vilken version av Genesis har din värmepump. Tror det var lite märkliga fenomen just på växlarna med de tidiga mjukvarorna. Min går på 1 emellanåt och jag har oxå lite högre temperaturbehov än många andra...

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #537 skrivet: 07 januari 2019, 18:34:21 »
7:an, ny pump.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #538 skrivet: 07 januari 2019, 18:57:26 »
7:an, ny pump.
Ok. FÃ¥r mig att avvakta uppgradering till 7:an. Kör 6 nÃ¥nting ännu... Mlöf har säkert vÃ¥gat uppdatera o har svar pÃ¥ tal  ::)

DanielH

  • Gäst
DanielH
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #539 skrivet: 07 januari 2019, 19:27:53 »
Ok!
Sen är mitt dilemma att jag helst skulle vilja öka CP för att öka flödet till radiatorerna i källaren. Ökade jag till 45% så blev det perfekt temp men bara 3 graders differens mellan fram och retur. Nu har jag 6 graders diff med pumpen på 35% men får inte upp tempen som jag vill och vill helst inte höja kurvan mer.

Skadar det värmepumpen på nått sätt att bara ha 3 graders delta på VB fram/retur??

Tack på förhand!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!