Jag ställde en gång en fråga till dig Oraklet om min Thermia dipl (Det är en Danfoss) som jag köpt själv, hade bara en vvsare att böja o pressa för åt mig. Hade/har problem med att efter den gjort vv så bryter den på hysteres när den går över till värmekörning, tempgivaren reagerar tydligen för långsamt.Jag blev dum förklarad av dig då jag hade höjt hystersen för att komma bort från detta, men något konkret för att hjälpa upp det hela med kom inte. Vid en vanlig värmekörning går den aldrig många k över bör. Flöde ?? Cirkpump på max, bara gv.
Jaa, men berätta då åt mig hur jag skall göra detta! Cirkpump är på III och enligt flödesmätarna på gv är det ca 16-18 l/min om jag minns rätt. Vad skall jag ändra?
Men Tumpi, du gjorde ju en dum sak. Hysteres är ingenting man bara skall höja hur som helst. Bättre du löst det verkliga problemet, vilket är avsaknad på flöde. Lös flödesproblematiken och du kommer inte få några fler problem Nu vet jag att du litar mer på Herr Höjhysteresensåhögtdetgår och då är det så Viessmann har ingen inbyggd värmemätare, det borde ju någon som har som yrke att driva värmepumpsforum veta om det dem har är en algoritm som via EEV räknar fram avgiven samt förbrukad energi. Den diffar för det mesta mindre än 3% från faktiska sifror. Detta raderas nog för nu gör jag ju reklam för ett fabrikat igen här, det är inte alls samma sak att äga sveriges största forum och ha Nibe aktier