Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Mlöf skrivet 02 maj 2017, 08:03:51

Titel: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 02 maj 2017, 08:03:51
Startar en ny tråd.
Den gamla har blivit alldeles för lång för nya läsare.

Bakgrund
Hösten 2016 släppte Thermia deras M inverter.
Ganska snart upptäcktes att det fanns ett problem med deras växlar.
Växlarna är varvtalen på kompressorn.
Det finns nio växlar dvs effekten.
Problemet visade sig finnas i värmepumpens mjukvara.
Så nu våren 2017 går vi alla M ägare och väntar på den senaste versionen av mjukvara.
Själv och någon till har fått en mellan version av mjukvara, som är en förbättring men inte riktigt klar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Oppti skrivet 08 maj 2017, 14:44:33
Fick en Thermia L installerad hösten 2016. Gissar att mjukvaran kan likna den i M. Även jag fick besked om att ny version väntas inom kort.
Jag hade problem med att högtrycksvakten löste ut. Vid två olika tillfällen . Larmet kvitterades per automatik efter nån sekund men kom upp igen inom en så kort period att pumpen inte automatiskt  kunnat återstartas normalt, vilket bör ske först efter att den gått ner i varv.
Jag har följt denna tråd och inser att det finns en del att åtgärda med mjukvaran för att anpassa den till verkliga driftsförhållanden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 maj 2017, 15:17:17
Hej och välkommen
Det kan hända att det var tänkt att mjukvaran skulle vara exakt samma från början för att spara pengar, men skulle tro att M har fått en del tillägg allt eftersom.

Högtrycksvakt vad innebär det? Utveckla gärna.
Har det inte något med hög retur att göra? Försöker lära mig.

Har du haft några andra problem.
Fördelen med dagens värmepumpar är väl att det går att fixa till under resans gång.
Fast lite tråkigt att kanske göra resan.
Sen kan man väl få tycka att Thermia inte skall vara några blåbär.

Har någon hört av uppdateringen?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 maj 2017, 15:21:17
Hur skulle utlöst högtryck ha ngt med mjukvara att göra  :)   berätta , alltid kul att lära sig nya saker .  Varför skulle Thermia vara blåbär ?

Är det inte så att flödes problem ger utlöst högtryck ?   Med andra ord felaktig installation och inte mjukvara, eller  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 maj 2017, 15:31:55
Hej oraklet
Kan bara svara för mitt påstående
Blåbär
Jo, att deras M inte har en fungerande mjukvara.
Det kan du väl inte missat.
Jag tycker att det är synd att dom efter en hel värme säsong fortfarande inte har en fungerande programvara.
Men som jag skrev så går alltid programvaran uppdatera.
Punkt slut
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Oppti skrivet 08 maj 2017, 16:39:29
Korta förklaringen från en amatör: Vad jag vet så kan väl mjukvaran styra trycket genom att styra pumpen mot temperaturen. Missar den så kan högt tryck uppkomma ffa vid hög uttemp(65 grader) då varmvatten genereras. Gissar att det är det problemet som kan ha uppträtt vid två tillfällen nu på vårvintern efter en hel vinter utan problem. Men felsökning pågår, dvs vi väntar tills/om felet uppkommer igen! ;)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 maj 2017, 20:24:06
Vilka flöden har ni era system ?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 09 maj 2017, 12:55:40
Frågan som skall ställas är väl om du har alla termostater fullt öppna.
Om värmepumpen börjar lösa på HP-pressostaten på vårkanten sår är det mera regel än undantag att det beror på att alla, eller nästan alla, termostater stängt, och då finns det få regleringar som klarar att hinna med, om det inte finns nåt flöde som "säger" att det blir för varmt.
För lågt, eller helt uteblivet flöde gör att tempgivarna inte mäter den faktiska temperaturen, och då blir det utlösning på högtryck.

Det går lösa på några sätt.

1. Öppna alla termostater, vädra om det blir för varmt.
2. Sänk kurvan, och/eller öka rumsgivarens påverkan.
3. Sätt in en arbetstank som värmepumpen får arbeta emot, det gör att den hinner reglera ned frekvensen innan tempen är så hög att den löser ut på HP.

Mitt råd brukar vara en kombination av punkt 1 och 2, ha max 30% av termostaterna öppna, och justera kurva, parallellförskjutning och rumsgivarpåverkan så att värmepumpen går så bra som möjligt, utan att orsaka nämnvärd övertemp i huset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 09 maj 2017, 14:25:22
Tacka vet jag ettrörssystem med konstant flöde oavsett ev termostater  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2017, 17:33:53
Jag ser fram emot att få veta Mlöf:s flöde  :)
Han måste ju veta det då han haft såna problem .
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 09 maj 2017, 17:38:44
Hans problem har inte att göra med flödet, utan programfel från Thermias sida.
(Vägrar växla ned från växel 3 om den en gång gått upp över den växeln)
Men allt finns att läsa för de som orkar vara seriösa.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2017, 20:40:34
Om man inte vet om man faktiskt kör mindre flöde än rek min flöde.   Då vet man ju inte om det är VP  det är fel på .

Du får ursäkta om jag är så oseriös att jag inte vill läsa 46 sidor .

Jag tänker, att man måste ju veta ditt flöde om man sågar en maskin som denna blivit sågad.   Så...vad är flödet  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 20:57:31
Hej oraklet igen.
Jo, jag har riktigt bra koll på flödet men det är inte där problemet är.

En kort resumé
Det visade sig att kompressorn inte fick gå mer än ca 2timmar på dom lägsta växlarna dvs under 1800 rpm.
Först trodde jag med flera att det var temperaturen på VB/framledningen som var boven.
Men numera vet vi att det är tiden.
Även temperaturen hade en viss påverkan men det stora boven är tiden.
Detta kom också som en överraskning för dom på Thermia som jag varit i kontakt med.
Varje fall så verkar dom mycket frågande från början.

Det är så att kompressorn måste dra på för att smörja sig, du vet utfällning av olja.
Problemet är en konflikt mellan skyddet och styr.
Jag med några till har fått en förbättrad mjukvara.
I den mjukvaran ingår numera smörjnings cykler, som går mot VV tank eller direkt mot huset när det inte finns utrymme för mer VV.
Även arbets området för temperaturen på dom två lägsta växlarna är ökad i den nya mjukvaran.
Så visst det har blivit bättre men fortfarande finns det problem.
Jag kan förstå att det kan uppstå problem. Men känner att tiden har runnit iväg, därför uttalandet blåbär.
Ta gärna kontakt med Thermia och fråga.
Eftersom jag är en ganska målmedveten människa så kommer jag nog inte ge mig innan värmepumpen funkar perfekt.
Ibland kan jag förstå att Thermia är less på mig, men någon ska dra dom framåt.
 
Så oraklet du behöver inte försvara dom då dom mycket väl vet till problemen och har lagt sig platt.

Sen vet jag inte om det är kompressor tillverkaren som skriver skyddet och därför konflikten uppstod?? Detta är  spekulationer från min sida



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 maj 2017, 21:09:08
Nu är det så att inverters kan inte gå på lågvarv längre tid , dom är konstruerade för
50Hz där dom har bästa effekten med minsta förlust i pumpsystemet , men går att styra
i olika Hz varav det lägre registret är riskabelt då smörjningen fallerar , dessa som
i princip alla tillverkare använder sig av är av den billigare typen , det finns inverters med inbyggd  oljepump i och kan köras på mycket låga Hz , kontentan av låga varv är att det
uppstår en kraftig förlust p.g.a. läckage i delarna med mindre avgiven effekt , som är till scrollens nackdel och gör oljebrist  och måste kompenseras i s.k. oljecykel
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2017, 21:14:30
Så.   Vad är flödet  dontknow

Jag försvarar inte Thermia.   Jag undrar över ditt tillgängliga flöde.  Det som du har bra koll på   :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 21:20:03
Just det är ganska ointresserad men över huset är det 0.30 lps men sen är det en arbetstank där i mellan.
VP jobbar med 0.31 lps och oreglerad uppåt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 09 maj 2017, 21:24:56
Ursäkta.   Jag förstår inte riktigt.  Men jag antar att du kör 0,31 l/s 

Detta är ju absolut intressant.  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 21:26:32
Alltså Vp är variabel i sitt flöde över tank
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ace skrivet 09 maj 2017, 21:29:09
Jag har ingen vetskap om pumpen i fråga, så inlägget ska inte ses som märkes-specifikt.  Däremot har jag en aning om kylkretsar.
Problemet gäller inte kompressorn i sig utan allt handlar om olje-viskositeten, flödeshasighet och utformning av kylkretsrören.
Om vi börjar med viskositeten på oljan så ligger problemet i det breda temperaturspann vi ska ha korrekt viskositet/smörjoljefilm inom.  För att detta ska upprätthållas vid tappvattenladdningar eller extremt höga temperaturer på framledningen vid högtemperatursystem krävs en olja som klarar höga temperaturer och samtidigt orkar hålla ihop smörjoljefilmen.(hög övre viskositetsgräns). Delar av oljan kastas med köldmediet ut via hetgasutblåset, och kommer sakta men säkert komma till förångaren som håller mycket låga temperaturer. Där tjocknar oljan vid avkylning och vill "klibba fast" på de kalla ytorna.  Det finns helt enkelt inte oljor med så brett viskositetsområde att man klarar alla krav på smörjning, inte klibba fast, över hela temperaturspannet.
Flödeshastigheter: en varvralsstyrd kompressor ger variabla flöden i kylkretsen. Har vi tex gjort mycket hett tappvarmvatten under en längre tid med hög oljemedryckning ut i systemet, för att sen växla till värmeproduktion med lågt behov och lågt kompressorvarvtal kommer köldmedieflödet bli så lågt att den tjocka klibbiga oljan i förångaren och sugen inte "rycks med" hem till kompressorn.  Oljan klibbar helt enkelt fast ute i systemet.
Sist har moderna värmepumpar med exaktare styrning av expansionsventilen gett lägre sugtrycksöverhettning vilket lett till att man bygger sugledningen med en tydligare vertikal stigning (och i vissa fall med en loop upp över kompressorn) och även ibland med vätskeavskilljare för att säkerställa att inte vätska rycks med när man kör med så låg sugtrycksöverhettning.
Systemet är fullt av "oljefällor" på sugsidan i en modern VP
Alla dessa faktorer gör att man ibland måste "ösa på" för att få upp flödet i systemet för att oljan ska "ryckas med" hem.
Detta har inte med kompressorn i sig att göra.
Jag gissar att tillverkaren har lagt in maxtiden på reducerat flöde, innan man tvingar upp flödet för oljeåterföringen.
Råkar denna uppvarvning sammanfalla med delvis strypta radiatortermostater eller redan uppnådd maxtemp på tvv, får man antagligen problem.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 21:35:51
Yes något sånt, men i grund programvaran uppstod det en konflikt mellan skyddet och styr.
Skyddet tillät helt enkelt inte att växla tillbaka till låga växlar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 maj 2017, 21:40:48
Visste inte det ,är inte kylgubbe , men en mycket bra förklaring till de problem som kan uppstå , man lär så länge man lever ,konflikten är enligt vad jag kan tänka mig är mellan säkerställande av kompressorns liv och värmebehov , där säkerheten går först
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 21:46:44
Visst skyddet har en uppgift.
Men det är som att den glömde att kompressorn är smord, och därför tvingar upp varvtalen tills den har tillverkat VV eller spänningen blivit bruten.
Men detta är nu ett känt problem.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ace skrivet 09 maj 2017, 21:57:40
Yes något sånt, men i grund programvaran uppstod det en konflikt mellan skyddet och styr.
Skyddet tillät helt enkelt inte att växla tillbaka till låga växlar.
Återigen...helt utan något belägg för att det är så.....
Men jag misstänker att någon på danfoss tänkte något i stil med: vid en framledningstemp över x-grC är behovet redan så högt att vi kan spärra kompressorn på växel tre, då upprätthåller vi flödeshastigheten i sugen och oljeåterföringen. Då slipper vi köra en massa cykler med förhöjt varvtal endast för oljeåterföring.
När detta inte fungerade så gjorde men en ny programvara där man tillåter nedväxling oavsett temperatur, och kör cykler istället.
Tyvärr blev det ev en konflikt i nya mjukvaran, och någon på danfoss grubblar över mjukvaruppdatering en natt till. a:gl
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 22:00:32
Oraklet
Flödet är hur det är just nu.
Det är provat många olika.
Både uppåt o neråt.
Men jag inväntar en uppdatering innan jag lägger någon energi på detta.
Du ska vet att det är experimenterat massa i pannrummet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 maj 2017, 22:05:05
Visst skyddet har en uppgift.
Men det är som att den glömde att kompressorn är smord, och därför tvingar upp varvtalen tills den har tillverkat VV eller spänningen blivit bruten.
Men detta är nu ett känt problem.
Då det finns risk att tillverkaren läser det här ,inte fel . Det som du sa med tiden är nog en del ,jag vet inte vad för tider som behövs för smörjning , det är nog en tidskonstant som måste uppfyllas ,  datan gör vad man säger till den , :: när tempen på VV eller smörjning är , ska Komp. få signal om att nu börjar jag att komma  till maxvärde och börja varva ned till en nivå som är i paritet med börvärde med  behov , en nedräknare på varvtalet i en nedstigande skala på Hz , den ska med andra ord innan VV eller oljedel kommit till max börja varva ned

 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 maj 2017, 23:01:51
ace
Vilket delta ska man sträva efter med 410a gas.
Som jag förstår det skall det vara lägre på värmebäraren än vad 407.

Kan vara intressant när väl intrimningen väl börjar.
Den blev ju inte denna vinter.
Tack på förhand

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2017, 05:43:16
Det skulle ju kunna vara så enkelt att de missat att programmera in cykeltiden.
OK, de har lagt in skyddet, max 2 timmar på varvtal lägre än 1800 varv (om jag minns rätt), då måste den växla upp.
De kan helt enkelt ha glömt att den bara behöver gå en viss tid på högre varv för att sedan tillåts växla ned.
På allt som skrivits i denna fråga så är det i alla fall den bild jag får av det hela.
Alla kan göra fel, så det i sig är inget skamligt, däremot har det tagit rätt lång tid att fixa till kan man tycka.

Oraklet verkar fortsätta trolla, eller så har han inte ens förstått hur en invertervärmepump fungerar.
Den varierar flödet med varierad uteffekt, oberoende av om den är kopplad mot tank eller direkt mot systemet.
Så snälla Mlöf, svara inte på hans trollande mer i denna fråga - du har förklarat, och alla utom Oraklet har förhoppningsvis förstått.

Men bara för att vara på säkra sidan:

En invertervärmepump styr frekvensen/varvtalet/effekten på både värmebärarpump och kompressorn, samt i vissa fall på köldbärarpumpen.
Låg uteffekt = lågt flöde på värmebäraren och lågt varvtal på kompressorn, samt i vissa fall på köldbärarpumpen (Viessmann och Daikin är två undantag som kör KB-pumpen på max oavsett uteffekt).
Hög effekt = högt flöde på värmebärarpumpen och på kompressorn.

Värmepumpen styr alltså inte mot 0.31 l/s utan den styr mot önskad uteffekt och önskad deltaT över kondensorn.
Det vi kan klargöra är att även om man kan läsa en manual, och har installerat värmepumpar i decennier så behöver det inte betyda att man förstår hur en värmepump fungerar och vad som krävs för att den skall gå bra.
Så snälla Oraklet, sluta ifrågasätta om flödet är korrekt, i vart fall när det rör denna värmepump som de facto går mot en arbetstank - och själv reglerar flödet så att det i alla lägen är optimalt, alltså inte 0.31l/s oberoende av uteffekt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 10 maj 2017, 08:52:05
Vilken otrevlig ton du alltid har.
Jag frågade givetvis efter flödet då det är den viktigaste parametern. Det finns ingenting som säger att det är perfekt för att det går mot en " arbetstank".   Hur är den kopplad ? 4 rörs  3 rörs,  UVL ?   Jag vet inte iaf.

Nu har Mlöf mätt upp 0,3 l/s i huset och 0,31 över vp när den drar på.   Hur är det fel stt fråga efter det  dontknow

Jag vet hur maskinen fungerar.  Jag kopplar faktiskt in en just idag.  Inverter M  Duo med 300 l vvb.   Ingenting jag nånsin skulle välja i mitt hus, jag hatar att man måste demontera KB slangarna för ens få ut dem ur maskinen. 

Hur upplever du det Rikard?   Visst har det blivit ännu tightare i inverter maskinerna än i diplomaterna  dontknow

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2017, 08:57:58
Jag uppfattas nog som otrevlig för att jag är uppriktig, och du har fel.
Det finns ingen som kan mäta upp ett specifikt flöde på en invertervärmepump annat än vid en viss specifik uteffekt (Nominell), och det är ju mer eller mindre meningslöst då den i princip aldrig kommer att ligga på nominell uteffekt och nominellt flöde.
Han har förklarat att han har en tank, och då kan man förutsätta att flödet blir precis det som thermia vill att det skall vara vid varje enskilt tillfälle.
Du ifågasätter bara för att trolla, det är fakta.
Jag vill vara tydlig med mina argument, så att mindre kunniga inte tror att du har rätt.

När det gäller Invertrar så är det trängre, ja, men jag har bara kikat in i dem, aldrig monterat.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 10 maj 2017, 09:21:32
Det är givetvis bra att mäta upp flödet.   Då vet vi ju att ingenting stoppar upp det.

Inverters verkar vara rena skräpet.  Vem vill ha en tjutande maskin som måste göra olje cykler hit o dit.

Flödesoberoende on/off  tummenupp

Fast för mig är det ju bra att alla pushar inverters så hårt.   De kommer krascha o jag får byta ut dem.  Jag vet massor av firmor som är glada över inverters.   Dem bara jackar in en 4-16 o varje kåk o tror allt e kalas  help
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 maj 2017, 09:38:44
Och då är vi tillbaka till där vi var för flera år sedan. Att det tyvärr finns allt för många oseriösa VVS firmor som bara är intresserade av att sälja maskiner och inte bryr sig om att se till att kunden får den maskin som fungerar just hos den kunden. Dessutom utan vilja/kunskaper att optimera anläggningarna. Kunderna som vet än mindre, är nöjda då värmekostnaden gått ner, helt ovetande om att dom bara "spar" en liten del av vad som skulle vara möjligt med en optimal anläggning.
Dom seriösa som vill sälja en "bra" anläggning med bra "egenskaper" får jobba i motbacke pga. att deras lösningar kostar kostar lite mera.
Men för forumet är det ju bra, för förr eller senare hittar dom "lurade" hit och får råd och hjälp  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 10 maj 2017, 09:48:46
Ja vi är tillbaka till ruta 1.   Du har rätt i att dem lurade får råd o hjälp  :)

Men du missar att forumet kunde förhindrat att folk blev lurade  ;)   fast forumet lever ju på de lurade människorna så det hänger väl ihop  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2017, 09:55:59
Nja, jag skulle vilja säga att det här med värmepumpar är ett komplext ämne, få installatörer kan så mycket som vore önskvärt, det finns en uppsjö olika varumärken och modeller, dessutom ett flertal olika tekniker, luft/luft, luft/vatten, bergvärme, jordvärme och sjövärme.
Inte konstigt att det blir fel, och att folk behöver hjälp både innan och efter köp.

Det du Oraklet missar är att vi försöker förhindra att folk blir lurade, att de sedan inte alltid lyssnar är en annan sak.
Inverter är inte fel, men inte heller de kan dimensioneras och installeras hur tokigt som helst utan att blir problem.
För egen del närmar jag mig allt mer ett byte av värmepump, och jag är inte säker på om det blir inverter eller ej för mig.

Men låt oss nu hålla tråden till ämnet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ace skrivet 10 maj 2017, 12:39:09
För ett antal år sen när man bara dimensionerade värmepumpar för 50-70% av effektbehovet kunde en okunnig röris kasta in värmepumpen helt utan någon koll, och den levde med lite flyt i 15-20år ändå. Mest på grund av att den fick vettiga gångtider och antal start och stopptemperaturer ändå pga den låga effekten.  Kunden fick inte optimal drift eller besparing... men det blev helt ok.
Med tiden började folk fundera på om man inte kunde fullefektsdimensionera värmepumpen... vilket man började med..Då kom problemen!
 vid temperaturer över nollan ute och värmebehov insåg ganska många att man fick skadligt många start/stopp och löjligt korta gångtider med så stora effekter. Samtidigt rusade framledningstemperaturerna så högt att besparingen tappades mm   På forum (som här), supporter och installatörer gick diskussionerna varma om hystereser, integraler mm för att få rimliga gångtider och stopptemperaturer.
samtidigt fanns det ett par innovatörer som hade kunskap och systemförståelse nog att förstå att dessa styrjusteringar endast lindrade åkomman måttligt... inte botade.
Endast korrekta flöden och ackumulering av överskottsenergin kan få en fulleffekts-värmepump att gå korrekt i alla väder, återfå lång livslängd och maximal besparing.
Jag tycker coca Cola , oraklet med fler va pionjärer med hög systemförståelse...
Helt rättvist är det inte att ge dem spott o spe...eftersom deras resonemang är korrekt avseende fulleffekts-on/off och optimal drift.
Tyvärr finns det för få med denna systemförståelse, och för många prispressare i branschen! 
Tillverkarna  fokuserar nu helt på inverterar för att hitta tillbaka till tiden då man bara kunde kasta in värmepumpar utan nån kunskap/förståelse och ändå uppnå tillfredställande funktion, besparing och i bästa fall livslängd.
Invertern har vissa andra fördelar (stora växlande ytor vid dellast, jämnare borrhålsbelastning mm).
Sen får någon annan avgöra om de är färdigutvecklade och verkligen håller enligt förväntan  a:gl
Tack för ordet!
Mvh. ace
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2017, 14:15:12
Håller med dig till 100%.
Och du är orättvis om du menar att jag ger dem spott och spe för att de agiterar för balanserade flöden, det gör jag också.
Problemet är ju när Oraklet, som i detta fall, trollar med sina flöden då det gäller en inverter som dessutom går mot en tank.
Han vill inte hjälpa, han vill bara ha igång bråk, tyvärr.
Det är väl typ 10 år sedan jag accepterade deras teorier om arbetstanken, och vilka fördelarna är - att vi kommit på klant med varann är väl mest för att jag försöker hjälpa de som redan fått en anläggning utan tank installerad med de knep och knåp som trots allt i de flesta fall kan få dessa anläggningar att fungera helt OK (Öppna termostater, korrekt grundjustering av radiatorkrets, och en centralt placerad rumsgivare som kompenserar för övertemp)
På marginalen kan man sedan med hysteres och gradminutinställningar justera hur ofta den startar och stannar utan att temperaturerna löper amok.
Som jag bevisat många gånger i väl underbyggda beräkningar så sparar tanken inte mer än några hundra kronor i de flesta fall, om man gör rätt på "den billiga" anläggningen.
Men visst, en anläggning med tank är mer robust, klarar att hantera termostater, och man kan ha mer än 100% effekttäckning utan större problem.

Bara för att jag försöker hjälpa de som har denna typ av anläggningar (utan tank) så påstår nämnda personer att jag inte håller med om tankens fördelar, vilket är rent förtal från deras sida.
Frågan man skall ställa sig är väl om de som sitter med en "jakkapå-anläggning", som är dåligt injusterad, blir hjälpta av att de har ett enda råd - att man skall ha tank om det skall fungera?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Tumpi skrivet 10 maj 2017, 14:33:08
Cc och oraklet är säkert några av Svea rikes bästa vvsare. Men de saknar kunskap i hur man hjäper till på ett forum! Tråkigt men sant, de skulle vara en stor tillgång här om de hade de kunskaperna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 10 maj 2017, 17:06:34
Hej på er alla
Tänkte efter edra inlägg här , det verkar vara två läger , varav jag är en  ON/OFF:are
Det är inte fel när tekniken blir vassare , men springer inte tekniken ifrån oss .
Nu till det som är primärt för detta forum , oavsett fabrikat så verkar det som att de
har tagit inverter till sitt hjärta och försöker att överträffa varandra i effektivitet , och slår sig för bröstet , men vad händer när de säger att den eller den fixar det här till 100%  Osökt funderar man på om dom inte har tagit sig vatten över huvudet i alla olika parametrar som måste till , där den ena ska göra så , den andra så , med kanske en konflikt som uppkommer när olika värden ställs in , varav en parameter måste  ändras ,  från fabrik , inte riktigt genomtänkt  ,alla uppdateringar som kommer med eller utan påverkan från brukare . Vi är tillbaka på ruta ett när det gäller programmering  av vissa system som finns i dagens VP , var detsamma i datorns ungdom  , det som kan sägas
om en del som verkar här  ( jag är en av dom )  och de kunskaper som de besitter är inte av ondo , utan är kanske av erfarenhet i olika lägen för drift av de VP som har installerats   fel eller rätt  ska jag inte uttala mig om , har bara praktiska erfarenheter av VP och använt mig av det i egen installation som fungerar till 100% utan dator .
Om den är till 100% optimal är inte säkert  , men har inte haft några problem liknande
de som kommer fram här , den tuffar och  går på 19:e året nu ,
PS måste säga att nu har  lite gas gått ut , service på väg  , kanske den gjort sitt , men det blir en likadan konstruktion framöver , eller om jag bygger något nytt , ( det verkar vara svårt i dag att få tag i en ren VP )  som jag kan lita på  , enligt mitt eget huvud
som kommer att fungera i sådär 15-20 år till
Angående två läger , så ska vi inte kasta orena ord mot varandra , alla har sina erfarenheter om vad som behövs för en funktion och behöver information om vad som finns i anläggningen , naturligtvis finns det olika uppfattningar om det eller det , är fel  eller inte , men vi måste acceptera detta , gamla uvar som unga tuppar ,  när frågorna   är inkommande från dom med problem och förhoppningsvis blir hjälpta och glada   
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2017, 18:17:30
Diskussionen har drivit ifrån ämnet, jag hoppas Mlöf har överseende, annars raderar jag.
Så vitt jag kan se verkar ju CTC och IVT ha lyckats rätt bra med styrningen av sina invertrar, man ser ju ingen som klagar i alla fall.
Men det är nog så att det behövs väl så mycket kunskap att få en inverter att fungera som en on/off, och så är det ju det där med att det finns mer som kan krångla...
Men kan man bygga en bil som håller i 50 000 mil och 30 år eller mer, nog borde det gå bygga en värmepump med varvtalsstyrd kompressorn.  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 10 maj 2017, 18:28:10
In't behöv duu sudd bort nå...
Thermia Diplomat inverter M kommer nog bli bra också, med mig som kund/brukare.
Jag ger inte upp i första taget.
Sen ska vi vara snälla med varandra.
Kanske vi skulle ha en forum fest någon gång.
Men var ska vi rymmas.
Globen
Hur många medlemmar finns det.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 10 maj 2017, 19:48:48
In't behöv duu sudd bort nå...
Thermia Diplomat inverter M kommer nog bli bra också, med mig som kund/brukare.
Jag ger inte upp i första taget.
Sen ska vi vara snälla med varandra.
Kanske vi skulle ha en forum fest någon gång.
Men var ska vi rymmas.
Globen
Hur många medlemmar finns det.
Det är bra hacka på dom , så kanske en lösning kommer , även den late har goda avsikter
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 10 maj 2017, 22:36:04
Jag vet inte om detta är hjälpsamt.  Men förr då var jag som Thermia support på detta forum. Jag lät folk ringa hem till mig mitt i natten med tex Atria problem som en kille i Borås hade.
Om man gör så, då vill man endast promota ett visst fabrikat och vips så kommer det PM med skäll. Jag har hänvisat folk till kompetenta kollegor inominerade olika yrken via PM mm mm

Det finns bara 1 enda fråga jag inte besvarat här och det är för stt jag är bunden av ett konto trakt.  1 av flera hundra.   Så du Tumpi
Hur anser du att hjälpsamhet på forum skall fungera ?

Du ser bara Rikards sida.   :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 11 maj 2017, 07:43:52
Reglerna gäller för alla, även för t.ex. Daikin, han får svara på frågor/ge support om deras maskiner, men har får INTE promota dem - göra reklam för fabrikatet eller en viss maskin. (Annat än i deras betalda egna tvala under tillverkare och leverantörsforum, där de får göra hur mycket reklam de vill)

Regelverket är solklart, om man ställer upp och ger support för ett visst fabrikat så bygger man upp ett förtroende bland besökare och medlemmar som på sikt gynnar fabrikatet, och kanske "den egna firman" helt utan kostnader för annonsering eller reklam.
Mitt enda krav är att man som aktiv i forumet svarar objektivt och sakligt på frågor i forumet utan att medvetet/uppenbart göra reklam för de egna produkterna, eller länka till den egna hemsidan.
Den respekt det ger bland besökarna kommer på sikt att vara gynnsamt för de som deltar i diskussionerna i forumet.

Man skulle bara kunna drömma om vilken tillväxt en viss person i detta forum skulle kunna haft på sitt företag, och sina rikedomar, om han varit registrerad med sitt företagsnamn i forumet, och verkligen bidragit med den kunskap han besitter på ett objektivt och sakligt sätt.
På precis samma sätt skulle jag själv alldeles säkert kunna sälja i princip hur mycket värmepumpar och installationer som helst om jag valde att gå den vägen med mitt företag.

Jag har respekt för att alla företagare inte vill skylta med sitt eller företagets namn, men att som du påstå att jag och formet inte erbjuder enorm exponering och goodwill helt gratis för de företag/företagare som vill, och följer reglerna är helt enkelt inget annat än förtal.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Tumpi skrivet 11 maj 2017, 09:47:46
Jag ställde en gång en fråga till dig Oraklet om min Thermia dipl (Det är en Danfoss) som jag köpt själv, hade bara en vvsare att böja o pressa för åt mig.

Hade/har problem med att efter den gjort vv så bryter den på hysteres när den går över till värmekörning, tempgivaren reagerar tydligen för långsamt.

Jag blev dum förklarad av dig då jag hade höjt hystersen för att komma bort från detta, men något konkret för att hjälpa upp det hela med kom inte. Vid en vanlig värmekörning går den aldrig många k över bör. Flöde ?? Cirkpump på max, bara gv.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Oppti skrivet 11 maj 2017, 10:35:22
Uppskattar tråden!

Styrning är inte lätt tydligen-ej heller övervakning. Trodde jag kunde mäta på pumpens olika kretsar(berg och värme) för att få fram energileverans och därmed även effektiviteten-tills jag fick koll på att även pumpflödet varierade! Märkligt att Thermia inte är mer intresserade av att vi skall se hur effektiv pumpen är.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 11 maj 2017, 11:17:37
Uppskattar tråden!

Styrning är inte lätt tydligen-ej heller övervakning. Trodde jag kunde mäta på pumpens olika kretsar(berg och värme) för att få fram energileverans och därmed även effektiviteten-tills jag fick koll på att även pumpflödet varierade! Märkligt att Thermia inte är mer intresserade av att vi skall se hur effektiv pumpen är.
Den enda lösningen som finns för att se vad som förbrukas och tillverkas är att
sätta in en flödesmätare som innehåller , liter , avgiven  kw , total kw , direkt efter plattväxlaren i VP , då mäter den allt , värme ,VV som VP ger , och en sep el-mätare för VP  , behövs inga extremgrejer  , finns ett flertal bra på marknaden , då kan man få en exakt bild , i nya VP med CP och kompressor som varierar är det omöjligt att räkna  ut dessa värden i teorin och överföra det till praktik
Det är en omöjlighet för tillverkarna att kunna  ge uppgifter om detta enär det är flera tusen olika varianter för drift , så det är nog bara att gilla läget om man inte bygger in något själv till en kostnad av ???? och händighet
 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 11 maj 2017, 11:53:22
Tror wiessmann har värmemätare inbyggd...
Annars är det Värmemätare, elmätare och Logger från Energibutiken som gäller om du vill få totalkoll på det där.
Problemet brukar vara att lyckas klämma in en värmemätare innan det förgrenar sig mellan värmevatten och varmvatten.
På min Nibe skulle jag behöva dra ut en sväng rör utanför värmepumpen för att få till värmemätning på all värmeproduktion.
När jag byter värmepump kommer jag att montera detta, men inte på min gamla installation.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 11 maj 2017, 12:54:49
Jag ställde en gång en fråga till dig Oraklet om min Thermia dipl (Det är en Danfoss) som jag köpt själv, hade bara en vvsare att böja o pressa för åt mig.

Hade/har problem med att efter den gjort vv så bryter den på hysteres när den går över till värmekörning, tempgivaren reagerar tydligen för långsamt.

Jag blev dum förklarad av dig då jag hade höjt hystersen för att komma bort från detta, men något konkret för att hjälpa upp det hela med kom inte. Vid en vanlig värmekörning går den aldrig många k över bör. Flöde ?? Cirkpump på max, bara gv.

Men Tumpi,   du gjorde ju en dum sak.  Hysteres är ingenting man bara skall höja hur som helst.   Bättre du löst det verkliga problemet, vilket är avsaknad på flöde.  Lös flödesproblematiken och du kommer inte få några fler problem  :)

Nu vet jag att du litar mer på Herr Höjhysteresensåhögtdetgår och då är det så  :)

Viessmann har ingen inbyggd värmemätare, det borde ju någon som har som yrke att driva värmepumpsforum veta om  ;)   det dem har är en algoritm som via EEV räknar fram avgiven samt förbrukad energi.  Den diffar för det mesta mindre än 3% från faktiska sifror.  Detta raderas nog för nu gör jag ju reklam för ett fabrikat igen här, det är inte alls samma sak att äga sveriges största forum och ha Nibe aktier  dontknow dontknow   
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Tumpi skrivet 11 maj 2017, 13:02:45
Jaa, men berätta då åt mig hur jag skall göra detta! Cirkpump är på III och enligt flödesmätarna på gv är det ca 16-18 l/min om jag minns rätt. Vad skall jag ändra?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Tumpi skrivet 11 maj 2017, 13:07:58
Anser fortsättningsvis att det är en bugg, skulle hysteresen vara inaktiv längre tid efter vv-körning tex 90 sekunder skulle dessa onödiga stopp inte förekomma!
Detta har inget med Thermia inverter pumpen att göra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 maj 2017, 13:14:57
Oraklet, ibland så är du rätt så barnslig. Bete dig som om du vore över 10 år så ska du se att även du får klappar på axeln när du kommer med goda råd (gratis). För om du tycker att andra beter sig illa hjälper det knappast dig att bete sig sämre.
Det är nästan så man tror att du sitter och vill bli portad och det känns ju lite konstigt eftersom du helt klart vill vara med ??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ORAKLET skrivet 11 maj 2017, 13:53:54
Jaa, men berätta då åt mig hur jag skall göra detta! Cirkpump är på III och enligt flödesmätarna på gv är det ca 16-18 l/min om jag minns rätt. Vad skall jag ändra?

Tumpi.

Jag kan omöjligt säga vad exakt du skall åtgärda.  Jag har aldrig sett dina saker.   Men jag kan tala om för dig att det är flödesrelaterade problem och att det är där du skall felsöka. En lösning är ofta att installera en 4 rörskopplad tank, men det kan jag inte säga rakt av att du skall
Detta är ingen styr bugg.  Varför är det isåfall bara du som har ett problem ? 

Kocken   du som är så duktig     hur tycker du tumpi skall göra ?    konstigt att han fortfarande har problem när du suttit här dygnet runt med din gedigna VVS kunskap  :o
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Tumpi skrivet 11 maj 2017, 14:04:25
Jag tror att det är många som har detta problem, men man ska ju stå där bredvid pumpen när den gjort vv och det finns värmebehov för att se detta. Jag har en mycket enkel installation med "raka rör" direkt till gv. Har aldrig många starter/dygn och som sagt den går aldrig många k över bör så för att komma bort från detta i-lands problem var det enklare att höja hystersen än att sätta en massa pengar på det.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 maj 2017, 14:11:07
Oraklet, du måste ha missuppfattat nått för mina VVS kunskaper är mycket begränsade och jag sällan råd i VVS frågor, möjligen har jag lite "funderingar" ibland. Det är därför jag inte ger tex Tumpi handfasta råd. Hade jag kunskaperna skulle jag tveklöst och utan sarkasm dela med mig till honom och alla andra. Däremot har jag vissa kunskaper inom andra områden och där delar jag glatt med mig med handfasta råd och tips  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 maj 2017, 17:16:12
Om jag får låna tråden lite?
Har precis uppdaterat.
Ser att det har försvunnit några grejer och tillkommit några grejer i under menyerna.
Rapport kommer när jag klurat ut allt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 11 maj 2017, 17:49:22
Men Tumpi,   du gjorde ju en dum sak.  Hysteres är ingenting man bara skall höja hur som helst.   Bättre du löst det verkliga problemet, vilket är avsaknad på flöde.  Lös flödesproblematiken och du kommer inte få några fler problem  :)

Nu vet jag att du litar mer på Herr Höjhysteresensåhögtdetgår och då är det så  :)

Viessmann har ingen inbyggd värmemätare, det borde ju någon som har som yrke att driva värmepumpsforum veta om  ;)   det dem har är en algoritm som via EEV räknar fram avgiven samt förbrukad energi.  Den diffar för det mesta mindre än 3% från faktiska sifror.  Detta raderas nog för nu gör jag ju reklam för ett fabrikat igen här, det är inte alls samma sak att äga sveriges största forum och ha Nibe aktier  dontknow dontknow

Ok, det är du som skrivit att de har värmemätare, kanske har jag missat eller glömt din förklaring om vilken "typ" av värmemätare de har.
Det händer som sagt att jag har fel, när jag blir missledd inte minst.
Men det är ju kul för dig att få bevisa mig ha fel i alla fall.  tummenupp
Bra att det blev klargjort i alla fall, Wiessmann har INTE någon värmemätare, bara en beräkning av producerad energi.

När det gäller problemen som Tumpi har så kan de säkert vara väldigt vanliga, och (jag vet inte säkert) det de behöver inte bero på dåligt flöde.
Har han runt 1000 liter/timme så BORDE det inte vara ett flödesrelaterat problem, utan mest troligt är det precis som han säger, en bugg som gör att hysteresen klipper kompressorn helt i onödan.
Att höja hysteresen är helt ofarligt om man vet att man har OK flöden, men man behöver ju inte höja den mer än nödvändigt.
Med tanke på det flöde han har så tror jag inte att detta problem skulle försvinna med en 4-rörskopplad tank.
En installatör som försöker lura på sin kund en tank som påstås lösa ett sånt problem är inget annat än bedrägeri som jag ser det.

Det är inte reklam att förklara en funktion på en viss värmepump om saken diskuteras.
Helt korrekt och jättebra av dig att klargöra detta.  tummenupp

Att jag hade aktier i Nibe har absolut inget med kvaliten på deras värmepumpar att göra, det beror helt och hållet på att jag gillar deras sätt att göra affärer, de växer genom uppköp, ökar omsättningen, ser till att minska kostnader på gemensam administration, samordnade inköp och nyttjar sina distributionskanaler på ett effektiv sätt, det ökar på så sätt marginalerna och vinsten över tid.
Värdet på aktien stiger med ökad omsättning, och utdelningen stiger med ökad vinst.

Kvaliteten på värmepumparna är nog varken mycket bättre eller sämre än konkurrenternas, och de har säkert enskilda produkter som är antingen sämre, eller bättre än konkurrenternas.

Däremot var det nog ett misstag av mig att någonsin nämna att jag hade aktier i Nibe, för det lär du aldrig sluta tjata om.  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 12 maj 2017, 10:30:12
Första rapporten.
Det funkar.
Smörjningen finns kvar men i en annan form.
Kan inte säga exakt för har inte sett någon i real life.
Smörjningen går inte mot VV utan antagligen bara mot huset.
Det kan inte vara samma varvtal som tidigare utan lägre.
Missade en smörjning precis i går kväll då den varvade ner när jag kom till pannrummet.

Intergral finns inte kvar.
Nu något som heter start/stopp behovsberäkningsgräns.
Denna gräns är justerbar.
Kommer någon rapport när jag riktigt har klurat ut funktionen.
Men på ett ungefär
Styr ser hur fort är ändras mot bör och gör en beräkning från det.
Samma beräkning används i växlingarna tror jag. Ta detta med en nypa salt då jag inte är 100% säker.

P är borta så nu får man själv räkna skillnaden mellan är och bör om man nödvändigtvis måste veta.

Tidsräkningen på kompressorn och elpatron går att nolla. Har inte rört något där.

Så första rapporten är positiv.

Sen kommer intrimningen med växlingstiden och sådant.
Där får nog vi M ägare hjälpas åt när tiden är rätt för det.

Ser att jag har ett litet problem med min utgivare eller rättare sagt solen.
Skulle behöva vrida om solen då den lyckas komma åt att lysa på givaren halv 6 på morgonen.
Bara för att värmepumpen inte skall jobba mot ojämna kurvor på morgonen.
Men flytta solen är inga problem, va.
Funderar på typ en sand buffert runt givaren.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 18 maj 2017, 10:20:23
Mlöf,
Skoj att det äntligen verkar fungera efter alla dina turer med tillverkare och åf🙂. Spännande höra fortsättningen.

Har du någon uppfattning om hur stor besparingen är på årsbasis?

Min L,
Har gått 4742 h varav 119 h vv sen maj-16 (då installerades ny mjukvara).
Drivenergi är ca 6000 kWh på ett år, kör kurva 36 med stora nya purmo dubbel/trippelradiatorer. Kb-in strax över noll som lägst i vinter, Kb-ut -4. 500 m jordslang.

Nu börjar värmen komma i Skåne och de går vissa dagar endast  på vv, har då lagt märke till att den stoppar på "lågt kompressorvarvtal" på ca 58 gr istället för att stanna på "inget behov". Börvädet är 60 gr, har du upplevt samma?


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 maj 2017, 10:42:30
Jodå ett steg framåt blev det, men än finns knutar att knuta upp.
Jag har skickat in en ny rapport och väntar på svar.
Väntar med kommentarer tills jag fått svar.
Våren börjar komma hit till Piteå också men det var riktigt segt iår.
Nästa inga träd har fått blad.
Hoppas att våren ökar tempot något.

Sen det med förbrukningen så är jag nöjd men kommer från vedeldningens fina värd.
Ser att mars o april förbrukade vi mindre iår mot i fjol. Det beror nog på att när vi är på våra snöskoter trippar har vi tidigare använt elpatron.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 maj 2017, 09:43:36
Har som sagt fått den senaste uppgraderingen till min pump nu också.

D jag noterade igår är ju att den kör smörjningar nu vilket jag inte såg innan på grafen, kollade imorse dem senaste 5 timmarna på grafen och den är nu hur taggig som helst hela natten.........skall d vara så? Innan hade jag ungefär en längre körning per timme men nu massa små en riktig on off?=) Antar och hoppas att när d börjar bli kallar ute så tror jag att den kommer att gå mer kontinuerligt på lägre växlar, för d märker jag vid smörjningar nu att den använder 1 : an och 2 : an d gjorde den ju inte innan ungefär =)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 maj 2017, 09:51:17
Såhär ser grafen ut nu.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 maj 2017, 13:11:58
Ja, du LogitechZ inte lätt att veta varför det ser ut sådär utan att studerat din pumps beteendet.
Var det någon skillnad på utetemp mellan dessa körningar och dom som var längre/mindre höga?
Om det var kallare när det blev brantare kurvor så finns det risk att den fallit in i trea körningar.
Då får du helt enkelt ta dig tid att titta på värmepumpen.

Glöm inte att informera din ÅF om dina erfarenheter, det är mycket viktigt..
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 maj 2017, 13:53:09
Sant inte så lätt för er att veta.

Har varit ungefär lika varmt här i veckan hittils, min tidigare programvara körde jämt på 3:an en stund innan stopp men nu så kör den mycket oftare men på lägre växlar verkar d som. Känns som d blir ungefär 3ggr så många fler starter nu jämfört med tidigare, iallafall vid sån utetemp som vi har nu i Uddevalla 18 + grader.

Med lite flyt så hoppas jag på mer kontinuerlig drift på en låg växer vid lite kallare klimat efter uppdateringen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 maj 2017, 14:14:04
Har du sett att det finns något som heter start/stopp behövsprövningsgräns? (el något liknande kommer inte riktigt ihåg namnet)
Den gränsen går att öka , fabriks inställning är 4.
Det är det nya sättet att styra start och stopp istället för intergral.
Prova öka .
Men kolla att den går på ettan i starten, minst 5 minuter som är den kortaste växlingstid.

Växlingstiden går också öka , dvs hur länge den måste gå på varje växel.
Detta för att den inte skall bli hispig i växlingarna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 maj 2017, 15:26:08
Oki, skall studera pumpen framöver och kanske pilla där när d blir kallare utomhus.

Jag fick för mig att pumpen efter uppdateringen allafall skulle få mindre start och stopp varje dag men jag låg på ca 25 starter per dag och om man ser hur d var under natten så landar jag istället på ca 45 starter per dag vid den utetempen som var inatt 8 + hmm =)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 maj 2017, 16:04:49
Låter lite konstigt att det blivit mera starter.
Kan vara detta nya sett att styra start och stopp. Jag har inte ändra något förutom växlingstid som numera är 25 minuter. Men kolla att den använder 1an.
Min vill bara använda 1an om den står i standby i flera timmar först, annars kan den starta på 2an el 3an pga att förångnings temperaturen vandrar utanför envelopet.
Verkar som att när den får stå nog länge i standby så blir underkylning så pass kall att det frigör 1ans växel.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 maj 2017, 16:12:34
Mmm du ser ju hur taggig grafen var nu, förr hade jag 5 högre och längre toppar.

Den använder 1:an nu och 2:an sen har d vart stopp vad jag sett såvida man inte kör varmvatten då är det ju 9:an som gäller =)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 maj 2017, 16:43:58
Prova först att öka växlingstiden så den inte lägger i tvåan för tidigt och därför hamnar över bör så fort.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 25 maj 2017, 21:30:39
Någon av er som sett detta som stopp orsak efter vv körning?

Kan d vara för att d var varmare ute än 17 grader och den gick in i "säsongsstopp" tro?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 25 maj 2017, 21:38:57
Mycket dåligt att dom inte har hela texten på samma språk, tycker i alla fall jag.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 26 maj 2017, 00:19:11
Någon av er som sett detta som stopp orsak efter vv körning?

Kan d vara för att d var varmare ute än 17 grader och den gick in i "säsongsstopp" tro?

Jag ser det, typ varje gång. Blir inte klok på varför! Någon som har några förslag?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 26 maj 2017, 06:17:37
Jodå, sett det massor på sista tiden.
Upplever att det dyker upp efter Vv körningar.
Tror att om ni går i sidled till sidan 2 så står det overcurrent.
Har tidigare haft hit mitt lokala elbolag och loggat inkommande spänning utan att dom kunde se något fel.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 26 maj 2017, 07:34:41
Måste påminna att meddela till ÅF.
Annars blir det så att det är "han från Piteå" som har alla fel.
Se till att ÅF rapporterar vidare.
Börja kräv svar också.
Det vore roligt att till kommande vinter ha en produkt som funkar fullt ut.
Allt annat är katastrof.

Har du inverter 3-12 fått ny programvara?
Någon fler?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 26 maj 2017, 08:32:14
Ringde ÅF om detta imorse allafall så att dem känner till det, krävde inget svar men.

Får en känsla av att det kan vara så att det av någon anledning blir inverter ej ok och overcurrent för att den inte kan gå över direkt och köra värme mot huset men det återstår ju att se, kan vara något dumt formulerat i programvaran kanske =)

Både på gott och ont att veta att det inte är något unikt bara med min bergvärmepump.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 26 maj 2017, 09:39:41
Bra att du meddelar ÅF.
Tror att det är inget stort problem med stopp koden.
Gissar att den kommer upp för att värmepumpen inte tömmer sig på värme efter vv körningar utan bara stannar utan att trycka ut värmen i systemet. Eller så tvär stannar den för att det är overcurrent??

Har du sett att den" blundar" efter vv körningar.
Behovsberäkningen visar -
Hur länge är det hos dig?
Hos mig är det ganska länge typ 20-30 minuter.
Tror det hänger ihop med vald växlingstid
Detta ställer till det när ett värmebehov finns direkt före och efter vv körningar.
Eftersom den "blundar"  så länge vet den inte heller vad den gör.
Ibland blir den kvar på 5an efter vv och ibland startar den inte, fast behovet finns.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 29 maj 2017, 22:20:34
Har hunnit studera pumpen lite idag, höjde värmekurvan mot vv huset och jag gillar skarpt att den nu gjorde en körning på 1:an till börvärde och sen 0 och av. Förr var d ju alltid 3:an och ingen nedväxling nånsin hehe. Känner mig väldigt nöjd med pumpen men finns säkert en del fila på för perfektion och hoppas i framtiden att d filmas på en perfekt programvara. Återstår att se hur den går i höst och vinter här i Uddevalla, vi hade väl max - 19 par dagar på hela vintern :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 maj 2017, 07:32:55
LogitechZ
Provade du öka växlingstiden?
Låter kanon att det funkar.
Visst är det synd att sommaren kommer och förstör intrimningen  :)
Vi får hoppas på en tidig vinter...redan i juni.

Nä, nu ska vi ta och ha en trevlig sommar med bad o sol.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 30 maj 2017, 14:04:32
Nej ändrade inte växlingstiden, tror inte att jag behöver det egentligen. Det e så varmt ute att den går som en onoff pump på nätterna när det kör mot hus från och till vilket är fullt normalt.

Ah jävla sommar hehe, längtar nästan till höst och vinter då skall jag njuta av att inte behöva elda i pannan på riktigt samt njuta i vårt nya badrum som just nu byggs på övervåningen med skönt spabad!=) Skönt, så det lär gå en hel del VV framöver hehe. Kommer att tömma hela beredaren på att fylla karet, men har underhållsvärme så d e ju fint men direktverkande el hehe =)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 22 juni 2017, 09:28:20
Jag har avvaktat uppdatering lite eftersom det bara tillverkas varmvatten nu, men nu verkar ju du Mlöf fått en version som fungerar, vad heter den versionen?
Jag fattar fortfarande inte varför Thermia inte kan släppa uppdateringar på sin sida som de flesta andra gör?!  Sc:,h
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 juni 2017, 10:59:53
Min version heter 5.00.007
Den funkar ganska bra, har några små problem men det är den bästa hittills.
Så fråga efter den.
Nu så här vid midsommar är det mest VV som tillverkas och det har aldrig varit något problem med det.
Det blir ett lite annars upplägg i menyerna med den versionen. Intergralen är borta utan den räknar på ett annat sätt.
Start stopp behovsberäkningsgräns heter det nya sättet.
Varför dom inte har uppdateringarna på nätet/hemsida kan jag inte heller förstå.
Kanske för att dom verkar vara värmepumps Säpo.
Allt är hemligt.
Det går inte få ett rakt svar av dom.
Riktigt tråkigt.
Ligg på din ÅF så trycket på Thermia ökar.
Det gäller alla.
Ni måste meddela problem och kräva svar.
Mycket viktigt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 05 juli 2017, 17:30:51
Jag kan idag konstatera att det är exakt samma yttre förutsättningar idag som när jag startade upp värmepumpen i höstas. 10 grader ute och KB på 9,5g in.
Vilken skillnad.
Sedan i höstas har flera nya mjukvaror provats och en tank tillkommit.
Nu går den på 1an långa stunder, aldrig under 40-50 min.
Den står också ca 1,5 - 2 timmar.
Aldrig on off på 3an.
Skönt.
Ska bli roligt när kylan kommer till hösten..

Nu är det inte bara guld o gröna skogar.
Ibland, inte alltid så får den frispel efter varmvatten produktion om det sammanfaller med värmekörning.
Men så mycket bättre det har blivit.
Trevlig sommar på er alla
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 juli 2017, 17:58:49
 Fick version 5.00.007 installerad i veckan, men vi får se i höst /vinter hur det fungerar, ska bli spännande.
Trevlig sommar!  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 15 juli 2017, 22:09:06
Var tvungen att kolla pumpen lite idag efter att ha varit på semester i en vecka, och hela familjen skulle duscha vid hemkomst, så upptäckte jag redan en fördel med varmvattenstillverkning.

Som standard är intervall för pumpens växlar mellan 5-9 valt, men jag har ändrat till mellan 1-7.
Nu startar den på ettan, kör I några minuter, sen tvåan upp till fem minuter, sen tyckte pumpen att sexan var lagom, med gamla programvaran har den väldigt sällan använt annat än sjuan, dvs max växel, i alla fall när jag kollat den.  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 juli 2017, 22:35:39
Har inte själv experimenterat med VV, men vad tror du är fördelen med att begränsa värmepumpen förutom ljudmässigt?
Ska bli kul med vinter och se hur den beter sig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 16 juli 2017, 09:03:35
Jag tänker att den är mer effektiv m a p att den inte drar så mycket kWh men ändå hinner göra vv innan den ska göra värme igen. Det är väl så att ju lägre växel, ju bättre cop-värde, eller är det bättre att den får använda alla växlar? som sagt man är bara en glad amatör.  8)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 28 juli 2017, 13:13:10
Jag har studerat pumpen lite vid vv-tillverkning, som jag tillåter mellan växel 1-7 och ser att den ofta kör först ettan och sen tvåan, allt verkar fungera som det ska, den kör nog på ettan om vi inte duschar samtidigt som det blir dags att tillverka vv.

Men en liten fundering är varför den inte gör upp till 60°c vv utan stannar vid 45°-50°c? Tiden för vv står på 1 h, så det bör inte vara gränsen. Vi har hittills inte råkat ut för kallt vatten i duschen, trots att pumpen bara har 40°-45°c vv vid tillfället. Jag har även på anti-legionella var sjunde dag, så det bör inte vara nån fara.

Den andra funderingen är att "tillsidan"  blir kallare än retursidan efter en stund efter tillverkning av vv, vad kan det bero på? Jag märker att min pump släpper ut vv i värmerören vid tillverkning, så kan det vara uppvärmd värmevatten från huset som kommer in och tillsidan får ju nytt kallvatten att göra vv av?  Sc:,h
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 juli 2017, 16:16:43
McTornberg
Har du sett att det finns tre olika temperaturer på VV
Det är olika nivåer i beredaren.
Tror den slutar tillverka VV när den övre är på 60g om den är inställd på det.
Jag har sänkt lite för jag tycker det är onödigt att den ska så och försöka tillverka onödigt varmt VV.
Det går tungt dom sista graderna.

Varför det blir olika temp på värmebäraren tror jag beror på att din värmepump gått i sommarläge och cirkulationen stannar av efter varmvatten produktionen och det blir instängt värme i rören när shunten vrider om.

Allt detta är gissningar från mig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 juli 2017, 16:22:25
McTornberg
Kan det vara så att den inte orkar tillverka 60g vatten på 7ans växel?
Prova öka
En fundering
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 juli 2017, 17:15:13
Det måste väl vara så att pumpen "orkar" göra mer och lika varmt vatten på den högsta växeln än på dom lägre.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 juli 2017, 18:02:33
Det kan vara så att envelopet inte räcker till till 60g.
Har ingen riktig koll på den övre gränsen på 7ans växel. Vet att 1ans tar slut vid 38-40 g.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 28 juli 2017, 18:11:35
Jo, det måste vara sommarläge som gör att grafen ser ut som den gör.
På sjuan är det inga problem att vår hinner med, begränsar man den mer hinner den nog inte göra mer vv än vad som förbrukas, men det är inga problem här, för det är ju alltid några minuter utan vv-förbrukning vid schamponering och mellan duscharna, som jag skrev tidigare, 40°-45° viktad temperatur är absolut inte kallt i duschen heller.

Det handlar bara om tid på växel sex-sju, blir ju som med värmen, om den kan tillverka värme på ettans växel och det är i nivå med behovet så räcker det ju.

Efter duschen tog det nu tio minuter att göra vv från viktad vattentemperatur 46,8° till 54,9° på sjuan, men vid 55,1° gick den ner på femman för att stanna helt på 57,5° viktad och 58,5° topp. Bra, då väljer den ju fritt!  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 28 juli 2017, 18:14:26
 Är det hur högt den blå linjen på bild fem under driftdata du menar?
Ska isf kolla det nästa gång den gör vv, men den stannar även runt 45° ibland, det blir jag inte klok på men tycker det är helt perfekt att den gör!  ^-^
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 juli 2017, 19:43:31
Yes bild fem under driftdata.
Om man trycker på bollen får man fram värden i siffer form.
Jag har inte koll på 7ans växel så det blir bra. Har inget koll på någon över 3an.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 02 augusti 2017, 11:07:06
Nu har jag kollat och trean och fyran och har samma envelope-graf (19,0-52,0) och fr o m femman t o m nian har alla samma (21,5-63,7).
Det innebär att 9:ans växel producerar lika varmt vv som t ex 5:an, men eftersom pumpen jobbar med högre hastighet, produceras vv fortare  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 02 augusti 2017, 17:13:12
Bra.
Då vet vi att det inte finns några begränsningar där
 tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 05 augusti 2017, 11:21:44
McTornberg
Har du fått någon stopporsak som tidigare omnämns i tråden?
Kan det vara något sånt som gör att du inte kommer upp till inställd temp på VV.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 13 augusti 2017, 10:28:07
Goddagens!

Jag har en fråga, under inställningar finns d en flik som heter TWC denna var inte påslagen såg jag och har med varmvatten att göra.

Är d samma som tws eller blandar jag ihop nått nu?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 augusti 2017, 13:59:48
TWC är varmvatten cirk, dvs om du har en ledning som kan återcirkulera vv tillbaka till värmepumpen så det alltid finns vv direkt i kranen utan att behöva "spola" fram det. Antingen har du inget sådant så den skall nog inte vara aktiverat.

Hur har det fungerat annars?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 13 augusti 2017, 21:16:26
Då förstår jag!

Det har funkat helt klockrent får jag säga! Har ju inte vart nått värmepumpsväder direkt hehe, den kör varmvatten samt korta körningar mot hus på nätter å tidiga mornar, då e d typ växel 1 enbart sen 0 å av :) Hoppas den ligger länge på ettan nu i höst, men d verkar se riktigt ljust ut för d tycker jag :)

Förr eldade jag med ved och nu njuter jag av att inte behöva tänka på värme å vatten mer än för skoj skull :) Sedan jag skaffade bergvärmepumpen å stängt av ett uppblåsbart mspa jag haft tidigare så har jag ca 40% lägre elförbrukning mot tidigare år enligt el leverantören :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 17 augusti 2017, 20:41:26
Tja

Har hittat en bugg i den nya programvaran, mina driftstimmar på kompressor och varmvatten går alltid tillbaka till 635 totalt precis där den var när dem uppgraderade till den nya :)

Nån mer som märkt av detta? :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 augusti 2017, 21:14:57
Inte då något jag tänkt på.
Men gör en minnesanteckning här med en bild.
Har en annan bugg som jag för samtal med Thermia om. Det gäller värmekörningar direkt i samband med VV tillsammans med extern framlednings givare som jag har pga arbetstanken.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 augusti 2017, 17:56:16
Jag verkar inte ha något problem med tidsräkningen.
Den har ökat 7timmar totalt på 2 dygn och det verkar helt rimligt.
På vilket sätt går din tillbaka, beskriv mera.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 19 augusti 2017, 18:45:11
När jag bryter strömmen till pumpen och sätter på den igen så försvinner driftstimmarna och går tillbaka till ungefär 650 på kompressor och 70 på vatten samt 40 min på patron. Antar d var mina ungefärliga driftstimmar när dem tankade in nya programvaran för mig.

Så varje omstart gör att den startar på dessa driftstimmarna återigen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 augusti 2017, 19:00:27
Ok
Att byta spänningen har jag  inte provat på länge.
Skall titta nästa gång spänningen blir bruten.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 19 augusti 2017, 19:25:08
Gör d!

Dum fråga men hur startar man om pumpen om man inte bryter spänningen?? :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 augusti 2017, 19:51:38
Hur menar du nu?
Vad som är viktigt är att stänga av pumpen på den röda knappen i menyn innan spänningen blir bruten, speciellt om den är idrift /värmer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 19 augusti 2017, 20:55:47
Oj haha dem få ggr jag stängt av har jag brutit strömmen bara men aldrig när den varit i drift iallafall :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 19 augusti 2017, 21:04:35
Den röda längst ner stänger man av på förstår jag, vad är den andra röda ovanför till för? Om man stänger av den vilken knapp startar man pumpen på igen? :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 augusti 2017, 08:30:37
Måste rätta mig själv.
Så här skall det se ut om man skall stänga av i normal användar nivå.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 03 september 2017, 21:26:44
Hur går det för alla?
Har ni fått uppdateringen.
Hur ser det ut?
Några problem?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 05 september 2017, 21:51:46
Hur går det för alla?
Har ni fått uppdateringen.
Hur ser det ut?
Några problem?

Jag vaknade imorse, 0 ute. Gick in och titta min gick på 3ans växel... Har gått kanon på ettan helq sommaren. Bröt strömmen och starta om pumpen, då började den gå på ettan igen. Mysko.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 05 september 2017, 22:32:48
Oj det lät inte bra.
Är du säker på det var trean och inte en smörjning som är nästan samma varvtal.
Verkar den ha gjort det ett längre tag el tillfälligt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 06 september 2017, 08:30:43
Den kanske behövde gå på 3:ans växel för att hålla önskad framledningstemp?
Vid 0 grader ute borde effektbehovet vara 30-50% av husets maximala effektbehov, lite beroende på var du bor.
Eller låg den mycket över börvärde?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 06 september 2017, 22:50:16
Oj det lät inte bra.
Är du säker på det var trean och inte en smörjning som är nästan samma varvtal.
Verkar den ha gjort det ett längre tag el tillfälligt?

Osäker, men har för mig jag såg att det stod växel 3. Kanske kan ha varit en smörning iofs..

Rickard, nejdå i vintras gick det på ettan tills minus 10 kanske. Minns inte exakt. Bör låg drygt 4 grader över om jag minns rätt. Bor högre upp än dig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 07 september 2017, 07:08:44
Du menar att framledningstempen låg 4 grader över börvärdet?
För om bör låg 4 grader över gällande framledningstemp så fanns det ju behov av att växla upp.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 september 2017, 19:05:02
Stod det växel 3 var det nog så, för smörjningen är växel 0. Men varvtalen är nästan lika 1805 och 1850.
Vilken mjukvara har du numera?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 10 september 2017, 22:20:05
Du menar att framledningstempen låg 4 grader över börvärdet?
För om bör låg 4 grader över gällande framledningstemp så fanns det ju behov av att växla upp.

Fel av mig, var så trött när jag svarade. FL låg på 4 grader över bör.
Är ganska säker att det var växel 3, har varit borta på jobb åker hem imorgon så då ska jag studera igen.
Ska kolla upp mjukvaran, men jag tror det är genesis 5 något jag kör nu. Tror det är den senaste om det inte kommit nyare.

Den har som funkat fint annars i våras med 5an. Men det är som att ibland "ballar" den ur och tjorvar på 3an men om man då startar om pumpen så går den på ettan igen. Märkligt, norsk restart ska man ju inte behöva.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 10 september 2017, 22:31:17
Har inte sett just detta.
Glöm inte att stänga av i menyn innan du gör reset.

Innan du gör "reset" nästa gång notera drifttiden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 14 september 2017, 16:47:18
McTornberg
Har du fått någon stopporsak som tidigare omnämns i tråden?
Kan det vara något sånt som gör att du inte kommer upp till inställd temp på VV.

Ja, jag har samma typ av orsak till stopp och har höjt vv-växlarna till mellan 4-7 nu.
Nu börjar det krypa ner mot 10-12° och värmen startar, men alla gånger jag sett den igång kör den på ettans växel, perfekt!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 14 september 2017, 18:52:27
Här var d strax under 9 grader imorse och jag har också bara sett min pump köra på ettans växel än sålänge! Funkar kanon.

Dock så går den vid dem graderna väldigt mycket onoff ca 9-12 starter på 5 timmar men antar d blir mycket färre när d blir kallare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 14 september 2017, 19:13:46
Hur mycket under och över bör går den?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 14 september 2017, 20:46:06
Jag har aldrig förstått var man ser detta med bör trots vart inne i mer avancerad meny!

Funderar på om jag har vart lite vatten att typ jobba mot i systemet? 11 element totalt i huset, 4st 2 radiators element eller vad man kallar dessa :)

Får se när d blir kallare hur den går, men växlar den till högre växel blir d ju ännu varmare snabbare å borde stoppa också hmm, ja vi får se.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 14 september 2017, 21:01:20
Driftdata
Sidan 1 står BÖR, utetemp och varmvatten temp.
Sidan 2 står ÄR /framledning, retur, KB in och ut samt säsongsintergral.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 17 september 2017, 10:18:49
Ber att få anmäla mig som nybliven ägare av en Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, togs i drift 2017-09-11. Jag har tröskat igenom den här tråden och har givetvis en hel skock frågor. Det är många diskussioner om växlar och varvtal. Var hittar jag den infon i menyerna? Likaledes var det frågor om programversion i våras, men det är många olika programversioner, bifogar en bild på mina uppgifter. Under natten som gick låg yttertemperaturen ganska jämnt på 10-12 gr och då verkar det som om det produceras lite värme 15-20 min/timma och det ser väl bra ut?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 september 2017, 18:04:30
Hej JanNet
Välkommen till vårt M gäng.
Jag befinner mig på en resa så jag återkommer om en vecka om någon annan inte har svarat på dina frågor.
Ser att du har en helt annan mjukvara än jag.
Nyare el äldre vet ej.
Ha det så bra så länge
Mlöf
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 18 september 2017, 19:15:31
Ber att få anmäla mig som nybliven ägare av en Thermia Diplomat Inverter M 3-12 kW, togs i drift 2017-09-11. Jag har tröskat igenom den här tråden och har givetvis en hel skock frågor. Det är många diskussioner om växlar och varvtal. Var hittar jag den infon i menyerna? Likaledes var det frågor om programversion i våras, men det är många olika programversioner, bifogar en bild på mina uppgifter. Under natten som gick låg yttertemperaturen ganska jämnt på 10-12 gr och då verkar det som om det produceras lite värme 15-20 min/timma och det ser väl bra ut?

Hej
Du måste logga in via servicemenyn, tryck på hänglåset och knappa in 71 82 93.
Sedan ser du det när du går in på driftdata och bläddrar till höger i menyerna så kommer det upp. Även så kan du trycka på pilen uppe i höger hörn så kommer det ner en ruta med info om vilken växel som körs.

Jag tycker det ser ut som att det är växel 1 som din pump gått on/off på. Skulle tro att ditt hus ej haft så stort värmebehov ännu så därför går den on/off typ 15-20 min som du säger. Sträcket ska vara någorlunda "rakt" om inte pumpen går on/off på någon växel. Men du har inte haft så stor behov ännu skulle jag tro.

Mlöf, jag kör 5.00.007 förresten. Har kollat nu.

Jag har också kring 10c dygnet runt nu, så min går också on/off på 1an nu. Min stannar alltid på ca 5-6 grader över bör värde. Har jag bör på 27 så stannar den på 32 ungefär.
Hur ska jag få ner detta lite? Höja cirkpumpen? Kör nu orginal 35-100%.

Hur är det för er andra?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 18 september 2017, 20:22:24
Hej
Du måste logga in via servicemenyn, tryck på hänglåset och knappa in 71 82 93.
Sedan ser du det när du går in på driftdata och bläddrar till höger i menyerna så kommer det upp. Även så kan du trycka på pilen uppe i höger hörn så kommer det ner en ruta med info om vilken växel som körs.

Jag tycker det ser ut som att det är växel 1 som din pump gått on/off på. Skulle tro att ditt hus ej haft så stort värmebehov ännu så därför går den on/off typ 15-20 min som du säger. Sträcket ska vara någorlunda "rakt" om inte pumpen går on/off på någon växel. Men du har inte haft så stor behov ännu skulle jag tro.

Mlöf, jag kör 5.00.007 förresten. Har kollat nu.

Jag har också kring 10c dygnet runt nu, så min går också on/off på 1an nu. Min stannar alltid på ca 5-6 grader över bör värde. Har jag bör på 27 så stannar den på 32 ungefär.
Hur ska jag få ner detta lite? Höja cirkpumpen? Kör nu orginal 35-100%.

Hur är det för er andra?

JanNET den grafen ser väl helt ok ut, min e däremot mycket mer hackig och går som onoff tyvär vid 10 grader har sett den gå likadant vid 6 grader på mornarna också så jag e nyfiken på va som händer vid kallare klimat.

Min går också mellan 5-6 grader över bör sedan stannar den så d verkar ju normalt allafall, jag har samma programvara numer som du Inverter!

Jag är väldigt nöjd med pumpen, har d alltid varmt ock skönt hittils och mycket varmvatten men en sak jag undrar är varför den får så många starter och helt taggig graf? 12 starter på 5 timmar ibland, fått för mig att jag har lite för lite vatten i mitt värmesystem så d går snabbt att värma och kyls snabbt? Skall väl inte behöva ha en arbetstank till mig inverter? :)

Kör på 18års garanti så får dem byta kompressor om 15 år p.g.a alla starter så får jag ju en ny allafall hehe.

Bilden är tagen ikväll med 10.5 grader ute och utetemp som snabbt sjunker men som ni ser dem sista taggarna så brukar dem se ut, taggiga å jämna hmm.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 18 september 2017, 23:06:19
Tack för tipset med servicemenyn och koden, där fanns det mer att botanisera i...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 19 september 2017, 06:21:27
Jag har också 5.007 har jag för mig och mest start och stopp på ettan nu. Den går också upp över bör, men det beror på att snittet ska bli runt bör mellan värmeproduktion, det jämnar ut sig i systemet, det kommer inte kännas.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 september 2017, 21:47:17
Nu får ni inte skvallra till min vackra att jag tittar in på forumet. Vi befinner oss på sådana breddgrader att värme är inga problem utan kyla är en bristvara.
Jag har egentligen lovat att inte tänka på värmepumpen denna vecka men kan inte låta bli.
Önskar JanNet välkommen.
Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra andras. Vet som sagt inte om din mjukvara är nyare än 5.00.007
Som du kanske nu förstår så när vi pratar om växlar så är det varvtalen vi pratar om. Varvtalen är effekten.

Att den går on off är ganska naturligt ända fram tills effekten på ettan inte räcker till att lyfta framlednings temperaturen över börsvärdet. Börsvärdet är den önskade temperaturen. Efter det börjat den gå kontinuerligt.
Vad som syr när det sker, är avspegings ytor och husets behov. Så det är olika beroende på hus.

Varför jag är intresserad av hur mycket era pumpar går över och under BÖR är därför jag försöker lista ut det nya sättet att styra on off nu när intergralen är borta.
Tidigare var det 80 intergraler/gradminuter (-40 till 40) som styrde. Nu är det ett ställbar enhet från 3 och uppåt. Då en högre siffra ger större över och under svängningar. Det är framför allt undersvängninarna som är intressant, då översvängningarna kan begränsas av avspegingsytorna.
Behöver alltså andra referenser än min egen anläggning. Kanske oviktigt vetande men jag är ganska nyfiken av mig.
Nu behöver ni inte vakta pumpen för min skull bara för att jag är nyfiken.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 20 september 2017, 15:55:23
Visste inte att det gick att styra efter börsvärdet, då borde man kunna göra riktigt stora besparingar med andra ord!  tummenupp ;)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 september 2017, 17:38:25
Nja, dra inga snabba slutsatser än.
Jag jobbar på det men behöver mera referenser att jobba med.
Även tiden som den är över och under BÖR måste ha en inverkan men den är inte lika synliga som tidigare.
Även hur fort det går att jobba sig över BÖR respektive hur fort det faller.
Detta bara av nyfikenhet.

Denna graf är från en natt då det var ca 5-6g varmt.
Så det kan se olika ut beroende på förutsättningar som värmepumpen jobbar mot.
Man kan se på den mittersta körningen att den gjort en smörjning.
PS säg inget till min vackra att jag tjuv tittat in.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 20 september 2017, 17:58:56
Jag kollade min nu precis, 7,4° på framledning och 1,4° på retur över börvärde, men efter stopp sjunker ju fram och retur snabbt, kan tillägga att cirkulationspumpen går med 30% i standby. En minut efter kompressorn stannat är siffrorna 0,6° resp 0,1° över bör.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 26 september 2017, 11:22:01
Hej

Länge sen jag var inne och kollade tråden. Mycket intressant följa hur Inverter M blivit en bättre maskin.(säkert mycket tack vare Mlöf's tålamod:-)

Nån som fråga om ev för liten radiatorvolym? Vill ge en input byggd på egen erfarenhet,
Har en Inverter L installerad okt -15. När jag ökade radiatorvolym fr 40 till 120 l började pumpen jobba på ett tillfredställande sätt. Kunde då sänka till kurva 36(36 gr framledningstemp vid 0 ute). Kör m helt öppna radiatorventiler och endast utegivare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 26 september 2017, 17:30:59
Hej

Länge sen jag var inne och kollade tråden. Mycket intressant följa hur Inverter M blivit en bättre maskin.(säkert mycket tack vare Mlöf's tålamod:-)

Nån som fråga om ev för liten radiatorvolym? Vill ge en input byggd på egen erfarenhet,
Har en Inverter L installerad okt -15. När jag ökade radiatorvolym fr 40 till 120 l började pumpen jobba på ett tillfredställande sätt. Kunde då sänka till kurva 36(36 gr framledningstemp vid 0 ute). Kör m helt öppna radiatorventiler och endast utegivare.

Jag undrar angående radiator volym! Jag får just nu ganska många startar riktig taggig graf som jag fått för mig är lite pågrund av liten radisyorvolym var d samma för dig? Jag kör på kurva 40 just nu, jag har ingen aning hur mycket vatten jag har i systemet men har 11 element på ett 200kvm hus. Hur ökar man volymen på bäst sätt? Vad upplevde du för skillnad?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 26 september 2017, 17:48:40
Hej LogitechZ

Klarar du dig på kurva 40 även till vintern bör det funka med dina nuvarande radiatorer.
Kostar ju en slant byta radiatorer, men man kan få betydligt högre cop med lägre kurva.

Jag bytade alla mina (15st) till 2&3 radiga Purmo. Min pump ballade ur när det blev riktigt kallt, förmodligen för jag fick köra på kurva 50 före radbytet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 26 september 2017, 19:06:25
Hej LogitechZ

Klarar du dig på kurva 40 även till vintern bör det funka med dina nuvarande radiatorer.
Kostar ju en slant byta radiatorer, men man kan få betydligt högre cop med lägre kurva.

Jag bytade alla mina (15st) till 2&3 radiga Purmo. Min pump ballade ur när det blev riktigt kallt, förmodligen för jag fick köra på kurva 50 före radbytet.

Hoppas jag klarar mig med nuvarande, kör på kurva 40 men brytit med + 1 grad vid minus 5/0/+5 grader.

Kan man inte köra mot en bufferttank annars istället för byta ut alla radiatorer? Samt på vilket sätt ballade pumpen ur?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 26 september 2017, 22:00:07
Jag kör kurva 31, känns lågt. Men funkar ju fint, ska koppla på ett fristående garage på 40m2 i framtiden så då blir det nog längre gångtider på ettans växel. Rätt mycket on/off nu. 22-23 grader inne.
Provade att öka cirkpumpen till min 50% i en dag nu, det resulterade till att den har börjat kliva upp på växel 2 istället för ettan. Den höll börvärdet mycket bättre, men fick även en kortare gång på ettans när den gick på ettan, så jag ställde tillbaka till min 35-100 dvs orginal igen. Tänker att det är bättre att låta den gå ett par grader över bör istället och få längre gångtider vid varje start istället. Vad tror ni? Vad tjänar man på i längden?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 september 2017, 22:10:36
Kan man inte köra mot en bufferttank annars istället för byta ut alla radiatorer? Samt på vilket sätt ballade pumpen ur?

Jo, det går bra. Man behöver inte byta några radiatorer för att få större volym i systemet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 26 september 2017, 22:21:39
Jag kör kurva 31, känns lågt. Men funkar ju fint, ska koppla på ett fristående garage på 40m2 i framtiden så då blir det nog längre gångtider på ettans växel. Rätt mycket on/off nu. 22-23 grader inne.
Provade att öka cirkpumpen till min 50% i en dag nu, det resulterade till att den har börjat kliva upp på växel 2 istället för ettan. Den höll börvärdet mycket bättre, men fick även en kortare gång på ettans när den gick på ettan, så jag ställde tillbaka till min 35-100 dvs orginal igen. Tänker att det är bättre att låta den gå ett par grader över bör istället och få längre gångtider vid varje start istället. Vad tror ni? Vad tjänar man på i längden?

Satan va lågt! Golvvärme eller världens effektivaste radiatorer plus att du värmer en garderob bara??? :)

Mina platta element e ju en rörs å bra med ved tidigare, grannen har likadana och kört bergvärme många år å e nöjd ändå med sin uppvärmning men visst kan d blir effektivare helt klart få bättre copyright men för en större peng då jag inte grejar sånt själv så inte värt d. Kanske dock bufferttank i framtiden, får se hur pumpen går i vinter men den borde väl ha mest start å stop nu runt 10 grader ute antar jag.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 27 september 2017, 07:44:08
Satan va lågt! Golvvärme eller världens effektivaste radiatorer plus att du värmer en garderob bara??? :)

Mina platta element e ju en rörs å bra med ved tidigare, grannen har likadana och kört bergvärme många år å e nöjd ändå med sin uppvärmning men visst kan d blir effektivare helt klart få bättre copyright men för en större peng då jag inte grejar sånt själv så inte värt d. Kanske dock bufferttank i framtiden, får se hur pumpen går i vinter men den borde väl ha mest start å stop nu runt 10 grader ute antar jag.

Ja jag tycker också det, jag har en 80 tals älsbyhus med enkelradiatorer och enrörs på ca 215m2 uppvärmingsyta ink biyta. Golvärme i enbart toaletten. Har varit fjärrvärme tidigare och vedeldning innan.
Satte iofs in 2st fläktkonvektorer när jag borra, en i tvättstugan och en i nedervåningen "storummet".

Men jag hoppas på längre gångtider på pumpen när jag kopplar in det fristående garaget, jag la ner 120m golvvärmeslang i plattan sen grävde jag en uponor 4vägs kulvert på 18m till garaget.
Så totalt 215 + 42m2 ska värmas då nästan 260m2.

Vad tror ni? Visst kommer det bli bättre?
Nu har jag inte haft pumpen ett år, det blir ett år i december. Men vi har beräknad årsförbrukning på 10200kwh nu ser jag på Vattenfalls hemsida.

Men jag har satt igång en sorptionsavfuktare i sommar i grunden som tar något så kolosalt med kwh. Vi ökade dygns förbrukningen med nästan 20kwh!! En acetec pd250 har vi. Men ska ta detta i en annan tråd om lite tips på vad jag ska göra.
Vi har legat runtom 10-15kwh per dag hela sommaren tills vi satte igång avfuktaren då har vi ökat till över 30kwh varje dag. Så något måste jag göra åt detta!
Startade avfuktaren 15 aug, titta grafen så ser ni skillnad.
Men ska starta en ny tråd om detta och höra om någon har något liknande här på forumet.

Såhär ser en natt ut i mitt hus med tempen nära 0 ute inatt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 27 september 2017, 08:50:24
Nytt ämne om avfuktningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65192.0
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 27 september 2017, 09:57:18
Till LogitechZ

Den ballade ur så till vida att den blev inte av m värmen pga för liten radiatorvolym. Istället pytsade HGW ut 90 gr i beredaren.

Kompressorskydd begärde timeout på 15 min (trots värmebehov) och det blev kallt inomhus.

Då togs beslut att byta alla rad till 2&3 radiga.
Redan när 5 av 15 var bytade började maskinen funka bättre och kurva kunde sänkas efter hand.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 27 september 2017, 15:36:54
Till LogitechZ

Den ballade ur så till vida att den blev inte av m värmen pga för liten radiatorvolym. Istället pytsade HGW ut 90 gr i beredaren.

Kompressorskydd begärde timeout på 15 min (trots värmebehov) och det blev kallt inomhus.

Då togs beslut att byta alla rad till 2&3 radiga.
Redan när 5 av 15 var bytade började maskinen funka bättre och kurva kunde sänkas efter hand.

Ok d låter intressant! Hoppas jag slipper ett sådant problem i vinter! En timeout har jag varit med om efter att den gjorde varmvatten å räknade ner från 5minuter har jag för mig, vet inte varför den inte gick på huset direkt men d var ganska varmt ute vid d tillfället har jag för mig. Skulle d strula får d bli bufferttank.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 september 2017, 18:18:58
LogitechZ
Jag skulle tro att din värmepump skulle må bra av en större vatten volym, då den enligt grafen ibland knappt hinner starta innan den ska stanna. Sen har du en ganska hög kurvan. Vi får se om det blir problem att hålla den inom envelopet på ettan. Envelopet på ettan tar slut vid 40g ungefär. Vid 40g måste huset kräva mera effekt än vad den kan ge på ettans växel.

JanNet har du hunnit titta något på värmepumpen?
Några frågor.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 28 september 2017, 19:21:48
LogitechZ
Jag skulle tro att din värmepump skulle må bra av en större vatten volym, då den enligt grafen ibland knappt hinner starta innan den ska stanna. Sen har du en ganska hög kurvan. Vi får se om det blir problem att hålla den inom envelopet på ettan. Envelopet på ettan tar slut vid 40g ungefär. Vid 40g måste huset kräva mera effekt än vad den kan ge på ettans växel.

JanNet har du hunnit titta något på värmepumpen?
Några frågor.

Tror också min pump skulle gå bättre med lite mera volym, får helt enkelt vänta på vintern och se hur den går och mår om d blir nått felmeddelande eller dylikt! Blir intressant, såfall blir d bufferttank och d får dem lösa en till bra pris då d helt lät som en inverter behöver ingen tank för att den anpassar behovet efter huset! Kan ju vara bra kolla upp min vattenvolym eventuellt skulle kunna bli ett problem innan då.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 29 september 2017, 06:32:42
Jag anser att Thermia har en del finslipning kvar att göra om vattenvolymen skall vara styrande för om värmepumpen går som den ska eller ej.
Kanske är det så att deras "växlar" inte är så lyckade just vid låga effekter, det blir stora effektsteg jämför med om de kunde puffa upp effekten bara lite för att hålla den inom envelope.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 29 september 2017, 07:32:56
Delar länk som kanske kan vara till hjälp.

Även driftenvelope för växel 1, Inverter L

http://www.blienergiklok.se/2017/03/bekvam-uppvarmning-i-bengts-skanelanga/
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 29 september 2017, 07:53:31
Jag anser att Thermia har en del finslipning kvar att göra om vattenvolymen skall vara styrande för om värmepumpen går som den ska eller ej.
Kanske är det så att deras "växlar" inte är så lyckade just vid låga effekter, det blir stora effektsteg jämför med om de kunde puffa upp effekten bara lite för att hålla den inom envelope.

Känns rent som att det egentligen skulle varit mer flytande gång, utan behöva välja en växel och fasta driftvärden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 september 2017, 14:13:40
Borde inte alla märken ha ett arbetsområde (envelopet) på gasens arbetsområde som följer varvtalen på kompressorn? Daikin Ace?
Eller är det unikt för Thermia.

Beiv. Jag valde en M för att jag har inte något behov av en L. Lägsta effekten på en L är ungefär motsvarande trean på en M.
Sen att det skulle bli som det blev kunde jag inte veta.
Tänk om man hade en kristallkula att titta i för för ett år sen.
Det vi får hoppas på är att Thermia lärt sig en läxa.
Nu funkar det ganska bra för mig med nuvarande programvara.
Det finns problem men skall låta Thermia få se över dom innan jag presenterar dom.
Problemet uppstår tillsammans med extern framlednings givare, då mjukvaran användas på ett litet annat sätt. Men inget som inte borde gå att lösa.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 02 oktober 2017, 19:45:41
Någon som fotat driftenvelope på olika växlar för M?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 02 oktober 2017, 20:07:59
Inte alla växlar men ettan och treans.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 02 oktober 2017, 21:00:53
6 och 7 på L

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 03 oktober 2017, 20:26:15
Jag kör kurva 30 på min, verkar fungera bra, blir lite ruggigt ibland om temperaturen ute sjunker snabbt, men även uppåt 23°-23,5° om solen gassar, så kurvan känns bra, fördelen med golvvärme att kunna köra så lågt. "love"

Nya programvaran gör också att jag än så länge är kanonnöjd med pumpen, hoppas det blir lika bra i vinter, än så länge har vi strax under 10° även på natten, men nu skulle det bli kallare, äntligen!  :P

Sen drar väl sorbtionsavfuktaren ca 200 kWh i månaden, så jag låg runt 700-800 kWh nu i somras, vilket är rätt långt under vad jag hade tidigare somrar, förmodligen förra kyl, frys, ugn och varmvattenberedaren som drog en del.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 03 oktober 2017, 22:24:07
Jag kör kurva 30 på min, verkar fungera bra, blir lite ruggigt ibland om temperaturen ute sjunker snabbt, men även uppåt 23°-23,5° om solen gassar, så kurvan känns bra, fördelen med golvvärme att kunna köra så lågt. "love"

Nya programvaran gör också att jag än så länge är kanonnöjd med pumpen, hoppas det blir lika bra i vinter, än så länge har vi strax under 10° även på natten, men nu skulle det bli kallare, äntligen!  :P

Sen drar väl sorbtionsavfuktaren ca 200 kWh i månaden, så jag låg runt 700-800 kWh nu i somras, vilket är rätt långt under vad jag hade tidigare somrar, förmodligen förra kyl, frys, ugn och varmvattenberedaren som drog en del.

Det där är ju snarlikt mitt hus, jag har också legat runt 800kwh. Jäkla avfuktare, har också en pd250.. Vi är uppe i 8400 iår tills idag.

Jag har aldrig fått upp min under vv ladd på högst växeln. Enbart 3900 något. Går eran in på högsta någon gång?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 oktober 2017, 06:03:44
Jodå, min använder 9an vid VV körningar. Oftast i slutet av VV körningarna går den ner på 5an. Det är väl för att det är onödigt att varva mer än vad som behövs, samt att om den ska växla över till huset direkt efter VV så sköljer den ur sig på 5an i fem minuter för att få ner temperaturen på värmebäraren.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2017, 07:01:17
Jag tror primärt att den drar ned effekten på slutet för att värmeavgivningen till vattnet skall få ta lite mer tid, om den gick på full effekt hela vägen så hinner värmen inte överföras till tappvarmvattnet helt och man kommer aldrig upp i lika hög "användbar" temp i vvb.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 04 oktober 2017, 07:12:29
Märkligt att min aldrig varit upp på högsta växeln, nåja. Kanske aldrig har tömt ur beredaren så hårt. Men samtidigt har vi duschat i två duschar samtidigt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 oktober 2017, 17:06:59
Precis Rickard
I slutet behöver den tid för att överföra värme till varmvattet och drar ner på varvtalen.

Inverter 3-12
Du har ingen begränsning aktiv
Det finns på tappvarmvatten sidan 3. Kolla det
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 04 oktober 2017, 19:40:09
Fått lite tid över idag och motionerat mina radiatorer och ställde upp värmekurvan en hel del för att se det blir bra värme på alla. 2 st element e lite svalare, i mitt kök och vad jag tror är sista i slingan som finns i tvättstugan, jag höjde vp cirkulationspump hastigheten från 35% till 45% och tyckte mig känna att d faktiskt blev bättre värme på dem! Tror ni att d är rätt att ställa upp den till 45% eller kan d bli något annat knas för att man ändrar detta?

Kan tillägga att pumpen går riktigt snyggt och länge på 2:a växeln nu, d var inget den gjorde med tidigare programvaran då d var 3an sen stopp, den var uppe en sväng på 3 men växla snyggt ner till 2 där den kör fint nu! :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 05 oktober 2017, 07:46:34
Styrs inte cirkpumpen av värmepumpen, eller har du arbetstank och extern cirkpump?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 05 oktober 2017, 19:21:06
Styrs inte cirkpumpen av värmepumpen, eller har du arbetstank och extern cirkpump?

Jodå d gör den men d står från 35-100% under inställningarna, jag fick för mig den kanske kör på 35% nu och att d e för lite. Jag e lite fundersam för att jag kör på värmekurva 41 nu och som inatt när d var 3grader ute hade vi 20.1 inne, jag tycker d e lite lite för svalt jag vill ha 21-22 men då måste jag höja kurvan 3 grader ca och d känns inte helt ok! Mina element blir ganska svala snabbt när vp slutat gå och jag funderar på att kanske en bufferttank hade gjort att värmen i raddarna är mera konstant??? Vad tror ni?? Jag har motionerat alla element och luftat så dem har värme samt sett över ventilation som varit ganska hög på vår mekaniska frånluft men vad mer kan man göra? Vill inte byta alla radiatorer men tror ni bufferttank hade gett mig kanske högre inomhustemp och löst så dem inte blir kalla så snabbt? Kanske kan sänka kurvan efter d? :) Pumpen kommer gå bättre också.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 05 oktober 2017, 20:06:17
Rätt märkligt ändå, när du kör så "hög" kurva som 41, speciellt som Uddevalla ligger i samma klimatzoon med Lidköping, så har det ju inte varit så kallt, förrän i morse när vi hade is på rutan och 2,4° ute.
Är det kallras från fönstren? Dåligt isolerat?  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 05 oktober 2017, 20:24:40
Faktiskt!
Nej inget sånt, d drar inte från några fönster heller och d är treglasfönster och bra isolerat enligt dem som installera vp, byggt 81. Jag har dragit igen till luft ventilation i fönster lite samt minskat den mekaniska om d kanske kan göra nått.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 05 oktober 2017, 22:04:32
LogitechZ

Varför vill du inte byta ut radiatorerna om nuvarande är anpassade för högtempsystem?

Annars är väl arbetstank ett billigare alternativ, men för att kunna sänka kurva/få högre cop är det nog radiatorbyte som gäller
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 oktober 2017, 08:44:26
LogitechZ
Har du behövt ändra kurvan sen den nya uppdateringen. Jag tänkte på att nu är det inte intergral som styr on off utan något som heter start/stopp behovsberäkningsgräns.

Visst kan säkert en tank hjälpa till men förvänta dig inga jätte stora under när det gäller kurvan.
Det en tank gör är att topparna och dalarna blir utjämnade och gångtiden blir längre, och det är en förbättring.

Hur många grader är din under BÖR innan den. startar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 06 oktober 2017, 12:41:17
LogitechZ

Varför vill du inte byta ut radiatorerna om nuvarande är anpassade för högtempsystem?

Annars är väl arbetstank ett billigare alternativ, men för att kunna sänka kurva/få högre cop är det nog radiatorbyte som gäller

Helt enkelt en fråga om kostnad! :) Jag har ingen möjlighet att byta dem själv för jag vet inte hur man gör. Sedan så har jag svårt att se att en sökning från kurva 41 till typ 36 skulle vara motiverad och lönsam om man ser till sparandet och kostnad för nya raddar inkl installation! :)

Jag e grymt nöjd med systemet och att slippa elda så kommer d funka felfritt när d blir kallt ute trots lite mindre besparing och cop så e jag ändå nöjd! Skulle pumpen däremot bli knas för att jag har för liten radiatorvolym eller nått så e d en tank som skall in känner jag för jämnare temp å felfri bra gång. Jag e ju ingen expert på hur stor besparing jag skulle göra från kurva 41 - 36 exempelvis per år? :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 08 oktober 2017, 08:27:11
LogitechZ
Nä, förmodligen är det inte ekonomiskt motiverat om du lyckas hålla komforten med kurva 41 i vinter.

För mig var det nödvändigt då jag var tvingad till kurva 50. Det var då den kom utanför sitt driftenvelope när det blev kallt ute med extra time out på 15 min. Så det blev en ond cirkel och max 19 gr inne

Nu med de överdimensionerade radiatorerna får jag 22-23 inne året om på kurva 36
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 08 oktober 2017, 09:33:09
Mlöf, du verkar vara ganska hemma på din maskin och att tolka driftbilder. Förmodligen finns här fler duktiga på forumet som kan analysera!
Bifogar några driftbilder där min L gått ca 30 min på lägsta växel. Tycker du det ser normalt ut?
Sista bilden slog den just över till HGW

https://photos.app.goo.gl/TbIAP36MhVAKo1lz1
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 oktober 2017, 12:01:25
LogitechZ
Nä, förmodligen är det inte ekonomiskt motiverat om du lyckas hålla komforten med kurva 41 i vinter.

För mig var det nödvändigt då jag var tvingad till kurva 50. Det var då den kom utanför sitt driftenvelope när det blev kallt ute med extra time out på 15 min. Så det blev en ond cirkel och max 19 gr inne

Nu med de överdimensionerade radiatorerna får jag 22-23 inne året om på kurva 36

Får köra värmekurva 42 nu och ändå inte nöjd! 20 grader inne på morgonen och tjejen fryser såklart! Vi har ganska öppen planlösning på nedervåningen och jag funderar på en sak, vår hall, kök och vardagsrum går ihop i nästan ett stort rum och i vår hall satt d tidigare en radiator som tidigare ägare tagit bort och det jag funderar om man skulle fått dit en stor radiator med typ fläkt vad tror ni om d? Grejen är att platsen där den radden kan sitta är under trappan till övervåningen så jag vill ju inte att all värme går till övervåningen utan att en fläkt kanske mer får ut värmen på undervåningen samtidigt som övervåningen får liten höjning om ni förstår? :) vad tror ni?

Bifogar en bild på hallen som liksom sitter ihop med vardagsrum och kök, ett element där med fläkt så att inte all värme stiger till övervåningen, vad tror ni kan ett fett element här lyfta nån grad tro? Exempel på bra radiator med fläkt mottages såfall gärna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 oktober 2017, 15:40:19
Beiv
Jag är endast en intressera amatör så du får fråga din installatör om du vill ha ett riktigt svar på dina frågor , men du är ju nöjd och det är ju viktigast.
Det jag kan konstatera är att dina deltan på båda varma och kalla sidorna är högre än mina. Nu har du en KB som är ganska varm, så delta på varma sidan går antagligen ner lite när KB tappar i temp.
Jag ser att mitt delta på värmebäraren är högre nu, än i våras då mitt KB var ganska kall ca 0,5g in.

LogitechZ
Du får ligga närmare på morgonen, det är det billigaste alternativet.  ::)
Kurva 42 lät sisådär. Kan hända att du får komplettera.
Håller värmepumpen sig inom envelopet på ettan vid bör runt 42 g eller lägger den in tvåan?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 oktober 2017, 16:24:30
Beiv
Jag är endast en intressera amatör så du får fråga din installatör om du vill ha ett riktigt svar på dina frågor , men du är ju nöjd och det är ju viktigast.
Det jag kan konstatera är att dina deltan på båda varma och kalla sidorna är högre än mina. Nu har du en KB som är ganska varm, så delta på varma sidan går antagligen ner lite när KB tappar i temp.
Jag ser att mitt delta på värmebäraren är högre nu, än i våras då mitt KB var ganska kall ca 0,5g in.

LogitechZ
Du får ligga närmare på morgonen, det är det billigaste alternativet.  ::)
Kurva 42 lät sisådär. Kan hända att du får komplettera.
Håller värmepumpen sig inom envelopet på ettan vid bör runt 42 g eller lägger den in tvåan?

Haha ja d är väl d bösta alternativet hehe!

Jag vet faktiskt inte har inte hunnit studera pumpen så noga eller haft det så kallt ute än, jag vred upp tempen på hjulet till 3an är om dagen å ökade på 9 grader å den gick just då snyggt upp till tvåan men va som händer på kurva 43 som jag valt nu vill 0 d får vi se :)

Funderar på att komplettera faktiskt med ett purmo c22 140*60 radiotor i hallen, såg byggmax bara tar 2500 för ett sånt, har en sån på 1m i garaget och den värmer på snyggt, kör jag den i hallen vilket e ganska centralt för nedervåningen kan d kanske putta mig mot 21 grader kanske på kurva 43 hehe :) Finns d nån bra fläkt att montera för elemeuflr spridning eller nått i efterhand? Tjejen ville ha igång vår luftvärmepump på 22 grader men d e ju förjävligt att d skall behövas med så fin bergvärmepump!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 oktober 2017, 18:59:29
Det är väl inga termostater som begränsar, utan du testar med fullt öppna spjäll?
Det är alltid rekommendationen att testa med helt öppna termostater och sen låta det rum som är kallast ha öppet och begränsa övriga rum man önskar lite svalare i.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 oktober 2017, 20:15:40
Självklart har McTornberg rätt, inga termostater.
Men upplever du någon skillnad mot i våras med den gamla programvaran?
Då du har nämnt att den går oftare nu men kortare stunder.
Tidigare var det intergral som räknade start stopp.
Fast i våras gick den på treans växel och inte på ettan så den borde gå längre nu fast med lägre effekt.
Får det inte riktigt att stämma.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 oktober 2017, 20:27:09
Det är väl inga termostater som begränsar, utan du testar med fullt öppna spjäll?
Det är alltid rekommendationen att testa med helt öppna termostater och sen låta det rum som är kallast ha öppet och begränsa övriga rum man önskar lite svalare i.

Kör utan termostater ja fullt öppna. Har begränsat sovrummet lite bara på nedervåningen då båda våningarna också håller i stort sett samma temp.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 oktober 2017, 20:34:33
Vet inte om du frågar mig eller LogitechZ?  :)
Men jag upplever att den än så länge går ungefär likadant när den går på ettan, men mycket mer kontrollerat nu, är behovet minimalt går den alltid på ettan och inte trean.
Det har än så länge inte krävts kontinuerlig drift på ettan, som kallast 1° ute, då var det sex starter sista fem timmarna, men för att komma ifrån det får man väl höja behovsgräns från 4,0 till 5,0, men Thermia har ju räknat ut att 4,0 är vettigt för att man inte ska uppleva kyla mellan värmeproduktionerna.
Nån som testat att höja?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 oktober 2017, 20:35:05
Självklart har McTornberg rätt, inga termostater.
Men upplever du någon skillnad mot i våras med den gamla programvaran?
Då du har nämnt att den går oftare nu men kortare stunder.
Tidigare var det intergral som räknade start stopp.
Fast i våras gick den på treans växel och inte på ettan så den borde gå längre nu fast med lägre effekt.
Får det inte riktigt att stämma.

Fick den ju installerad i mitten av mars så hann inte testa så mycket, minns d var ca - 7 nån natt precis i början å sen började d bli varmare på dagarna och den körde bara 3:an å stopp hela tiden förr. Nu har den ju gått på 1:an ännu kortare än trean förr och verkligen som en onoff pump men skulle jag exempelvis haft tidigare programvara som bara körde trean så skulle den ju gått katastrof vid 10 plusgrader så jag får vänta och se hur den går när vi får minusgrader.

Just nu vill jag få en vvsare installera en fin dubbel purmo i hallen ca 140cm bred d borde göra lite gott för inneklimatet, e d nån som vet nån bra fläkt eller nått för cirkulation man kan montera i efterhand eller nån annan typ av radiator?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 oktober 2017, 20:43:25
Vet inte om du frågar mig eller LogitechZ?  :)
Men jag upplever att den än så länge går ungefär likadant när den går på ettan, men mycket mer kontrollerat nu, är behovet minimalt går den alltid på ettan och inte trean.
Det har än så länge inte krävts kontinuerlig drift på ettan, som kallast 1° ute, då var det sex starter sista fem timmarna, men för att komma ifrån det får man väl höja behovsgräns från 4,0 till 5,0, men Thermia har ju räknat ut att 4,0 är vettigt för att man inte ska uppleva kyla mellan värmeproduktionerna.
Nån som testat att höja?
Fråga var till LogitechZ men du svarade så fint.  :)
Jag har sänkt till 3,8 för att den ville aldrig starta när det är ca 15-17 g ute. Den slutar som räkna vid den temperaturen vid 3,8 så jag har sänkt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 oktober 2017, 20:49:27
Dum fråga kanske men e d bättre låta termostater sitta kvar fullt öppna eller är d lugnt att ta bort dem? Tänker på att om den där pinnen, den kan inte strypa eller nått om den e för långt ut? :) Har tagit bort alla och motionerat dem, nån pinne råkade jag dra ut så d kom vatten men tryckte in den igen, försöker med alkaliska medel få upp temp nu hehe, tänkte så att d inte e så att vreden måste vara monterade och på max för bästa flöde eller nått sånt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 09 oktober 2017, 11:25:36
LogitechZ
Om ekonomi tillåter så satsa istället på c33, så stort som möjligt. Eftersom ni har öppen planlösning nere är det bara att fläska på. Kommer bli bra konvektionsvärme utan fläkt:-)

Jag valde c33 1800*500 i köket. 75 kg tomt, rymmer 15l vatten. Har också öppen planlösning hall-kök-vardagsrum. Kolla också Danfoss RadiCal koppel för smidig installation, finns både för en- och tvårörssystem


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 09 oktober 2017, 15:47:21
LogitechZ
Om ekonomi tillåter så satsa istället på c33, så stort som möjligt. Eftersom ni har öppen planlösning nere är det bara att fläska på. Kommer bli bra konvektionsvärme utan fläkt:-)

Jag valde c33 1800*500 i köket. 75 kg tomt, rymmer 15l vatten. Har också öppen planlösning hall-kök-vardagsrum. Kolla också Danfoss RadiCal koppel för smidig installation, finns både för en- och tvårörssystem

Helt riktigt egentligen!! Men har beställt ett C22 60 * 140 då jag tror att d kommer att räcka för tempen! :) samt se riktigt bra ut:)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 09 oktober 2017, 19:07:17
LogitechZ
Okej, bild på Danfoss RadiCal ventilkoppel med böjbar slang för enkel montering. Inga termostater:-)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 09 oktober 2017, 19:50:02
LogitechZ
Okej, bild på Danfoss RadiCal ventilkoppel med böjbar slang för enkel montering. Inga termostater:-)

Ser ju riktigt bra ut!! Riktigt fet radiator också! :) Hoppas min blir bra nu köra max på vredet och får upp tempen nån grad nere å kanske en sväng uppe också d skall bli intressant, fint få in ca 10l extra i systemet också
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 oktober 2017, 20:36:19
Va
Kör du kurvan 42 + komfort vredet i botten?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 09 oktober 2017, 20:56:29
Va
Kör du kurvan 42 + komfort vredet i botten?

Haha nej fan d hade varit snyggt! Vred på lite för att testa så d vart värme på alla raddar. Men kör nu kurva 43, får se va som händer med min nya C22 1400*600 kanske blir d lagom komfort allafall på kurva 43:) med vred i mitten såklart
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 10 oktober 2017, 08:26:57
Min nedervåning ser liknande ut som din, jag satte en fläktkonvektor där under som står och blåser lite svagt. Kan verkligen rekommendera faktiskt om du ändrar dig med elementet tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 10 oktober 2017, 13:48:35
Min nedervåning ser liknande ut som din, jag satte en fläktkonvektor där under som står och blåser lite svagt. Kan verkligen rekommendera faktiskt om du ändrar dig med elementet tummenupp

Hade faktiskt en sådan i tankarna men tänkte att den blåser uppåt och d blir d väl ännu varmare på övervåningen men så kanske d inte är :) Bättre värme kommer d bli iallafall oavsett :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 10 oktober 2017, 19:25:20
Hade faktiskt en sådan i tankarna men tänkte att den blåser uppåt och d blir d väl ännu varmare på övervåningen men så kanske d inte är :) Bättre värme kommer d bli iallafall oavsett :)

Imorgon monterar dem elementet allafall så blir ju lite intressant om d blir nån skillnad hehe :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 11 oktober 2017, 10:51:51
LogitechZ
Spännande med återkoppling hur det går med nya Purmoradiatorn.

Vet inte om det hör hemma i den här tråden men hittade mina gamla uträkningar inför beställning av nya "överdimensionerade" radiatorer.

Tittar man på deltaT 20 så hamnade jag på 56W/kvm jämfört med 26W/kvm m de gamla radiatorerna.

Vid deltaT 30 är motsvarande siffror 98W/kvm jämfört med 45W/kvm

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 11 oktober 2017, 18:18:16
Såhär blev d allafall med nya radiatorn på plats, får vi se om man slipper lite kallras från hall som vi faktiskt haft när jag tänkte på d samt lite bättre komfort :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 12 oktober 2017, 09:44:00
Snyggt montage, hoppas det blir bra!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 12 oktober 2017, 19:10:36
Snyggt montage, hoppas det blir bra!

Tack, d hoppas vi på! Nu har ju tydligen våren kommit hit till Uddevalla igen, typiskt jag som vill ha kyla å känna skillnad inomhus nu hehe.

Nu kör jag allafall kurva 40 istället MEN använt rum bör asså komforthjulet på displayen ett steg vilket gör att framtempen ökar med 3 grader hela kurvan. Men jämför man kurvan nu med kurva 42-43 så är d ändå nån grad lägre vid - 25 ute 62grader framtempen så nu skall jag studera pumpen nogrannt och se hur den går framöver, innertemperatur var över 22grader idag men solen har legat på, nu e den stadigt på 21,5 och d e skön innertemperatur jag.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 13 oktober 2017, 21:24:10
Varmt i Uddevalla idag men var ganska kallt inatt och imorse ca 1+! Iallafall värmekurva 39 nu med vredet på displayen på 1+ stadig temp mellan 21-22 inne så känns bra hittils hade ju ca 20 inne på kurva 43 innan med vredet på 0.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 15 oktober 2017, 00:08:32
Varmt i Uddevalla idag men var ganska kallt inatt och imorse ca 1+! Iallafall värmekurva 39 nu med vredet på displayen på 1+ stadig temp mellan 21-22 inne så känns bra hittils hade ju ca 20 inne på kurva 43 innan med vredet på 0.

Låter positivt  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 15 oktober 2017, 23:21:27
Jag har hållt på att laborera lite i helgen.
Har någon av er ökat på cirkulationspumpen från 35% - 100% något?

Jag har on/off ca 1 gång i timmen med 35%, ökar jag till t.ex 100% så har jag riktigt långa körningar på ettan istället. Sätter jag cirkpumpen på min 50% så har jag ungefär samma körtid som 35% bara lite längre.. Vad är att föredra? Hur ska man tänka?

Bör värdet hålls bättre om jag ökar upp cirkulationspumpen, innebär det att det egentligen är för dåligt flöde med 35%?

Sen vet jag inte för varje växel ökar på cirkulationen ännu mer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 16 oktober 2017, 17:21:51
Funderar på att koppla upp pumpen online ganska snart men var kopplar man in internetkabeln i pumpen?

Varför behöver dem macadressen? Ip borde väl va grejen såfall enbart borde väl bara va å höra ett anv namn å lösenord. Skall köpa en repeater å lösa d. Installationsnamn vad skriver man där? Installatören som gjorde d vet jag ju :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 oktober 2017, 07:57:38
LogitechZ
Varför det är macadressen som efterfrågas vet jag inte, men det är den som ska skrivas in.
Kabeln skall kopplas in bakom fronten, så fronten måste monteras bort och kabel in genom någon genomföring.
Stäng av värmepumpen och bryt spänningen!!
Notera drifttiden innan du stänger av.
Namnet på anläggningen kan vara gatuadress el liknande . Sen måste du meddela installatören så kommer lösenordet på mail.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tipo874 skrivet 17 oktober 2017, 19:45:03
Mac-adressen är ju unik, så det kanske är ett sätt att identifiera maskinen även om IP-adressen ändras, vilket ju ofta händer med vissa operatörer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 17 oktober 2017, 19:49:55
Ja Mac-adressen är unik för alla nätverkskort och det är den som används när en dator ska hitta en annan i stora vida världen. Om jag inte har missuppfattat det hela  Sc:,h
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tipo874 skrivet 18 oktober 2017, 01:49:03
Nja, MAC-adressen används inom ett nät för att hitta en nätverksadapter, men inte mellan olika nät, typ internet. Där är det IP-adressen som används för att routa ett paket. IP-adressen är ofta dynamisk, vilket gör att den kan vara en dålig identifierare om man vill identifiera en specifik maskin.

Man skulle kunna jämföra MAC-adressen med ett personnummer och IP-adressen med ens postadress. Man byter ju ibland postadress (flyttar/reser) men man byter aldrig personnummer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 21 oktober 2017, 20:47:30
En natt med ca -10, funkar bra på ettans växel nu  tummenupp

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 23 oktober 2017, 19:45:48
En natt med ca -10, funkar bra på ettans växel nu  tummenupp

Fan va fint!!

Får se om min kommer att gå så framöver, inte hunnit köra den när d vart så kallt än! Kurva 38 nu för mig med komforthjulet på 1. Hur ser jag envelopet eller vad d heter? Min växlade upp till växel 2 innan vid ca 2 minus hmm
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 oktober 2017, 15:37:28
Kanon inverter 3-12
Jag har inte haft så kallt än, men den sköter sig fint med värmen. Den använder ettan och tvåan.
Hur gör din om den måste göra VV i en värmekörning?

LogitechZ på sidan 5 driftdata finns envelopet.

Är det någon som har koll på HGW.
Jag vet att det används hetgaser till att göra VV.
Men vad justerar man och varför?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 24 oktober 2017, 17:42:35
Kanon inverter 3-12
Jag har inte haft så kallt än, men den sköter sig fint med värmen. Den använder ettan och tvåan.
Hur gör din om den måste göra VV i en värmekörning?

LogitechZ på sidan 5 driftdata finns envelopet.

Är det någon som har koll på HGW.
Jag vet att det används hetgaser till att göra VV.
Men vad justerar man och varför?

Märkte igår att min avbröt värmen och börja med VV. Så den prioriterar nog det före värmen. Har varit hemma nu ett par dagar och studerat, min går mellan ettan och tvåan också kring dessa grader -10/13 grader har jag haft nu.
Men jag laborerar lite med CP, har ställt upp den från min 35% till lite olika värden.
Ställer jag den i t.ex min 45-100 så då blir det ju högre flöde så då går den mer på 2an vid dessa grader. Håller på kolla lite med elementen som vi snackat om i andra tråden. Verkar få bättre värme i huset när jag får lite mer flöde.
Problemet är att CP verkar följa med växlarna, så är CP på orginal 35 så är det 35% på växel ett och t.ex 42% på växel 2 och 50% på växel 3.
Men ställer jag den på min 45% så är det 45% på växel 1, 51% på växel 2 och 57,9 på växel 3.

Så med högre flöde krävs väl mer energi från värmepumpen? Minns från förra året i slutet att ettans växel kunde gå till ca -15 då med CP på 35%.
Men nu då med CP på 45% då växlar den mellan ettan och tvåan kring -10 grader.

Men känner att jag får bättre värme i huset med högre flöde. Hur ska man tänka?

Jag har också funderat på HGW, hoppas någon som kan förklara. Jag har märkt att VP måste ha varit igång ganska länge och gått lite hårdare och högre grader för att HGW läget ska slå på. Undra om man kan få den att börja tidigare?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 24 oktober 2017, 18:01:26
Kanon inverter 3-12
Jag har inte haft så kallt än, men den sköter sig fint med värmen. Den använder ettan och tvåan.
Hur gör din om den måste göra VV i en värmekörning?

LogitechZ på sidan 5 driftdata finns envelopet.

Är det någon som har koll på HGW.
Jag vet att det används hetgaser till att göra VV.
Men vad justerar man och varför?

Sidan 5 under driftdata?? Jag ser bara 2st sidor under driftdata!

Vad för kod till servicemenyn använder ni? 607080 använder jag eller e jag helt fel ute? :) Bifogar en bild hur d ser ut för mig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 oktober 2017, 18:53:01
Problemet med hgw är just att den behöver en viss temperatur, så om/när man inte behöver så hög framledningstemp så har man inte så stor nytta av det.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 25 oktober 2017, 19:38:10
Vad kör ni på för kod till avancerade inställningar?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 29 oktober 2017, 14:15:36
Jag har också testat att höja cp till minimum 45 och då går den längre på värmetillverkningskörningarna men delta sjunker för ju snabbare vattnet passerar rummen desto mindre hinner det avge värme/kallna så det är kanske inte så bra, eller?
Det känns som att om höstar/vintrar framöver inte blir kallare än som det varit senaste åren, så kommer min gå on/off en gång i timmen om jag inte sätter in tank.
Men jag vill ju heller inte ställa upp cp så den kan gå hela tiden nu vid plusgrader för då ökar ju elförbrukningen istället, men man vill väl komma ifrån för många start och stopp, även om det känns som dessa startar och stoppar riktigt smooth.
Jag kanske satt in en för stor vp, hade nog varit perfekt med en 1-8 kw.  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 29 oktober 2017, 20:59:36
Jag har också testat att höja cp till minimum 45 och då går den längre på värmetillverkningskörningarna men delta sjunker för ju snabbare vattnet passerar rummen desto mindre hinner det avge värme/kallna så det är kanske inte så bra, eller?
Det känns som att om höstar/vintrar framöver inte blir kallare än som det varit senaste åren, så kommer min gå on/off en gång i timmen om jag inte sätter in tank.
Men jag vill ju heller inte ställa upp cp så den kan gå hela tiden nu vid plusgrader för då ökar ju elförbrukningen istället, men man vill väl komma ifrån för många start och stopp, även om det känns som dessa startar och stoppar riktigt smooth.
Jag kanske satt in en för stor vp, hade nog varit perfekt med en 1-8 kw.  :)

Vilken kod slår du in för avancerade inställningar?

Jag kör min cp på 45 upplever lite bättre värme “längst bort“ i huset i vår tvättstuga så d verkar passa vårt hus bättre känns d som, en start i timmen e ju skönt min startar 2ggr i timmen haha, skall bli intressant se hur den går vid typ - 10. Som sagt den startar ju väldigt mjukt så med lite tur så är kanske inte många start och stopp så “farliga“ som äkta onoff som pangar igång på full effekt varje gång :) Jag skall utnyttja alla 18 års försäkring på pumpen om vi bor kvar i huset så länge så får dem väl byta kompressor å inverter på garantin om ett antal år :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 29 oktober 2017, 21:48:21
Jag får också lita på garantin känns det som, ändå en rätt dyr pjäs man har och två grannar till mig som har Nibe har fått byta kompressorn, den ena på garantin efter två-tre år, den andra efter sju-åtta år, när garantin gått ut.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 31 oktober 2017, 17:32:07
Jag har under några dagar testat att höja behovsgränsen från 4.0 till 4.2-4.5, sista dygnet 4.5, och det blir längre värme-körningar, mer sällan start/stopp men även nån grad kallare inne. Helt logiskt eftersom det blir kallare innan värmen skickas ut igen, så kallare snitt i huset.  ::)
Ska ge det nåt dygn till så får jag se om det ändå är ok annars blir det sänkning igen eller om man ska höja kurvan nån grad?  ^-^
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 31 oktober 2017, 18:19:07
Jag har gjort tvärtom, sänkt till 3,8. Detta för att när det är 15-17 g varmt ute så tog det lite för länge innan den startade. Det hann kännas lite kyligt i huset.
Ilands problem??
Kollade du hur mycket under BÖR den gick innan du ändrade. Hur mycket går den under nu vid 4,5?
Jag upplever inte att jag har korta gångtider fast jag sänkte till 3,8, fast jag har ju en liten tank också.

Nu har den istort sätt gått konstant dom sista dagarna då det är endast få plusgrader på dagarna och minus på nätterna här. Men det händer att smörjningen kan skapa stopp på dagarna, men inget stort problem. Ser mycket bra ut.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 04 november 2017, 13:30:26
Kan konstatera att det blir lite kyligt inne med bibehållen kurva och 4.2-4.5, som jag provat, på året sparar man säkert flera hundra starter.
Antingen får man höja kurvan eller gå ner på 4.0 och få något fler starter. Men det får ju inte upplevas kallt och det dröjer lite för länge innan pumpen startar mellan körningar eller efter en solig dag så det hinner bli lite ruggigt, så jag kör 4.0.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 november 2017, 21:14:36
McTornberg
Hur kan det tänkas bli om du kombinerar dina försök.
Ökad cirk och ökad start/stopp behovsberäkningsgräns.
Har själv svårt att göra det försöket för jag har fast cirk över huset.

LogitechZ har din nya radiator gett något utslag.

Inverter 3-12 fick du igång värme på radiatorerna i biytan. Är det avsaknad av värme el cirk?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 04 november 2017, 23:03:49
McTornberg
Hur kan det tänkas bli om du kombinerar dina försök.
Ökad cirk och ökad start/stopp behovsberäkningsgräns.
Har själv svårt att göra det försöket för jag har fast cirk över huset.

LogitechZ har din nya radiator gett något utslag.

Inverter 3-12 fick du igång värme på radiatorerna i biytan. Är det avsaknad av värme el cirk?

Har laborerat en hel del, har strypt in alla element nu så jag har minst delta 5 över alla radiatorer och hsr nu fått längre gångtider på värmepumpen. Hade alla returer helt öppna tidigare, har nu bara 2st på övervåningen jag måste strypa men måste förstå hur jag ska göra. Sitter AGA koppel.

Men, jag får mer värme i biytan om jag höjer CP.
Så verkar vara på något vis dåligt med flöde dit ändå fast allt är strypt. Men det har blivit lite bättre men inte nog. Så jag vet ej hur jag ska göra nu..  dontknow

Lutar väl åt att sätta 2st större element, dom är vardera 2600mm enkel panel som sitter nu. Får väl sätta dubbel, eller tredubbel kanske.. Jag kan ju inte öka på CP för högt heller för det behöver ju inte dom andra elementen verkar klara sig galant.
Kör nu min 40% och då har jag delta på Vp 5grader. Ökar jag mer så sänker jag delta på VP men får bättre värme i elementen och vp får gå hela tiden. Ställer jag typ 50% så får jag ökad förbrukning på VP och delta 3.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 06 november 2017, 20:43:39
McTornberg
Hur kan det tänkas bli om du kombinerar dina försök.
Ökad cirk och ökad start/stopp behovsberäkningsgräns.
Har själv svårt att göra det försöket för jag har fast cirk över huset.

Nu har jag precis på nollan ute, så bör är 30.0, då tog det exakt 15 min mellan förra stopp och ny start. Jag kan testa att höja till 4.2 och öka cp till minimum 45% så får vi se, men jag tror den startar för sent så det hinner bli kallt före, höjer kurvan +2 vid +5° och +10° så kanske det hjälper.
Jag återkommer!  .,;-

Jo, en sak till som jag märkt är att från behov -4.0 så kommer den upp i behov 0.0 på en minut!  Sc:,h tycker den fortsätter relativt snabbt upp i 4.0 och stannar, behovet är givetvis uppnått eftersom mitt hus är precis lagom med 21.5°-22°. Var mäts behov mot egentligen? Det är ju inte mot returen?
Verkar vara ett snitt mellan till och retur eftersom den så snabbt kommer upp till 0.0, eller?
Gör era likadant?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 06 november 2017, 21:05:35
...och ytterligare en fråga, skickar era vp också ut lite skållhett vatten i värmerören efter vv-tillverkning? Det gör min, ingen fara för det är säkert bara fem - tio liter som med cp på över 70% snabbt fortsätter att fyllas på med betydligt svalare så värmegolven verkar inte ta skada av det, är ju säkert uppblandat till normal temperatur när det når längre bort, men närmaste radiatorerna är det så varmt att det knappt går att ta i radiatorerna.
Det känns inte helt 100, möjligtvis 80  ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 november 2017, 22:17:56

Jo, en sak till som jag märkt är att från behov -4.0 så kommer den upp i behov 0.0 på en minut!  Sc:,h tycker den fortsätter relativt snabbt upp i 4.0 och stannar, behovet är givetvis uppnått eftersom mitt hus är precis lagom med 21.5°-22°. Var mäts behov mot egentligen? Det är ju inte mot returen?
Verkar vara ett snitt mellan till och retur eftersom den så snabbt kommer upp till 0.0, eller?
Gör era likadant?

Vi har lite olika förutsättningar
Jag har ökat min växlingstid lite för den hann aldrig upp till -1( som är växlings gränsen) innan växlingstiden gick ut och därför la in tvåan. Detta gäller när den precis går on/off typ vid några plusgrader.

Skulle behöva mera info hur mycket era anläggningar går under BÖR innan den startar för att kunna räkna ut mera exakt hur denna start /stopp behovsberäkningsgräns funkar. Detta vid gränsen 4.
Onödigt vetande kanske, men intressant.

Tror att det är ganska baserad på hur fort ÄR närmar sig BÖR. Men även tiden som den är över börsvärdet och hur fort det går att öka framlednings temperaturen sen den passerat BÖR.
Så deltaT påverkar nog också.
Ett högre delta ger nog ett snabbare utslag på behovsberäkningen
Den gamla intergralen syns inte längre, men måste finnas i bakgrunden, men har antagligen en mindre påverkan.  dontknow
Nu gissar jag givetvis en del. Har inga belägg.




Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 november 2017, 22:30:30
...och ytterligare en fråga, skickar era vp också ut lite skållhett vatten i värmerören efter vv-tillverkning? Det gör min, ingen fara för det är säkert bara fem - tio liter som med cp på över 70% snabbt fortsätter att fyllas på med betydligt svalare så värmegolven verkar inte ta skada av det, är ju säkert uppblandat till normal temperatur när det når längre bort, men närmaste radiatorerna är det så varmt att det knappt går att ta i radiatorerna.
Det känns inte helt 100, möjligtvis 80  ::)
Detta är ganska normalt, då det kommer ut en skvätt hetvatten efter den gjort varmvatten.
Ganska många får knäppning i värmesystem av skvätten och måste installera en knäpptank /volymtank.
Den varma puffen kommer när shunten vrider om mot huset och 50-60 gradigt vatten rusar in i huset.

Men hur gör din när om när den går direkt över till att värma huset direkt efter den gjort varmvatten.
Fortsätter den på 5an i några minuter innan den växlar ner till rätt nivå.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 06 november 2017, 22:35:57
Men hur gör din när om när den går direkt över till att värma huset direkt efter den gjort varmvatten.
Fortsätter den på 5an i några minuter innan den växlar ner till rätt nivå.

Okej, då är det normalt.
Jo, den kör på femman några minuter, typ fem, då går ju även cp över 70%, för att sedan gå ner på ettan tills 4.0 är uppnått.

Får kolla mer på BÖR och ÄR imorgon. Var kollar du exakt för att se växlingsvärdet?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 november 2017, 22:40:56
Okej, då är det normalt.
Jo, den kör på femman några minuter, typ fem, då går ju även cp över 70%, för att sedan gå ner på ettan tills 4.0 är uppnått.
Detta är lite synd för att om jag ökar växlingstiden följer den med här. Så det går inte lägga sig för "safe" med växlingstiden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 november 2017, 22:44:58


Får kolla mer på BÖR och ÄR imorgon. Var kollar du exakt för att se växlingsvärdet?
Vet att -1 ger uppväxling och 1 nerväxling. Fast inte i on/off läget. Då är det -4 och 4 som bestämmer eller inställt värde.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 07 november 2017, 17:39:21
Ska kolla min i veckan när den går on/off hur det är med bör. Har minus 10 nu så den går konstant.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 november 2017, 16:47:39
Vet att -1 ger uppväxling och 1 nerväxling. Fast inte i on/off läget. Då är det -4 och 4 som bestämmer eller inställt värde.

Vilket värde är det som ska vara - 1 eller 1, är det Behovsberäkning du menar?
Jag förstår fortfarande inte var ÄR-värdet syns, är det returen? Eller ett snitt mellan tillopp och retur? Tilloppet är ju sak samma om returen är iskall pga kallt hus. Sen finns det värden på "punkten" på vy 5/5 under driftdata, har den nåt med Bör att göra?  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2017, 17:48:01
Nu ska vi ta det här i omgångar.
Vi utgår från start/stopp behovsberäkningsgränsen 4 som är standard inställning.

Då startar värmepumpen när den räknat ner till -4 eller lägre.

Sen finns det finns det en minsta växlingstid som är 5minuter. Dessa 5minuter är den kortaste tid den måste gå på varje växel.

På dessa 5minuter måste behovsberäkningen hinna upp till -1 eller högre annars gör detta -1 att den lägger i en till växel  till (tvåan).
Har den hunnit till -0,9 eller högre fortsätter den på ettan tills 4 i behovsberäkningen är uppnått. Då stannar den och nedräkningen börjar. Och vid -4 startar den igen. On off på ettan.

Alltså, efter 5minuter får värmepumpen växla men +4 betyder stopp på ettan.
Kör den på tvåan och behovsberäkningen räkna till 1 så växlar den ner.
-1 betyder växla upp.
1 betyder växla ner.
 
Så i mitt fall har jag lite problem att hinna upp till -1 i behovsberäkning eller högre på växlingstiden 5minuter så jag har varit tvungen att öka min tid till 6minuter. Och då är det på gränsen...

Sen är ÄR samma sak som framlednings temperaturen. BÖR är den tilltänkta temperaturen alltså den temp som är framräknad av kurvan. Så när värmepumpen går on off är ÄR lägre än BÖR när den startar och högre än BÖR när den stannar. Så i on off läget jobbar den runt BÖR med flera graders skillnad. Sen när den kommer i det flytande läget ligger den nära BÖR och byter växel för att jobba ibland lite över och ibland lite under.

Hoppas jag inte har skrivit alltför tjorvigt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 november 2017, 18:46:54
Jag är helt med på din förklaring  tummenupp
Men måste ändå ifrågasätta om det enbart är framledningstemperatur som mäts, för dels stämmer det inte riktigt med BÖR och Behovsberäkning mot framledningstemperatur, just nu kollar jag på den och BÖR är 29.2°+Behovsberäkning 3.5 vilket borde bli 32.7° medan framledningstemperatur är 33.2°  Sc:,h

Först när jag kollade mellan körningarna stämmer snittet mellan framledningstemperatur och retur exakt med skillnaden mot BÖR  29,0−((26,9+26,5)÷2)=2,3 som det också står på Behovsberäkning (-2,3)
Men en stund senare stämmer det exakt med BÖR - Behovsberäkning  :o
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2017, 19:02:56
Nja det är inte så att behovsprövningen är skillnaden i temp mellan BÖR och ÄR rakt av. Utan det är lite mer klurigt än så men jag har inte riktigt kunna räkna ut exakt hur det fungerar. Det är därför jag behöver referenser från era anläggningar. Men jag TROR att det har med hur fort det går att öka temperaturen på värmebäraren som styr mest dvs svaret värmepumpen får från värmesystemet som är den huvudsakliga styrningen. Så ett litet system med högt delta ger en snabb räkning på behovsberäkningen medan ett stort system ned lågt delta ger en långsam behovsberäkningen. Du kanske har sett att när den startar så räknar den fort när den bygger upp deltaT. Men även tiden måste ha en inverkan men inte lika synligt som med intergral.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 november 2017, 19:09:25
Härligt Mlöf  tummenupp

Då är vi i samma läge, vi pratade bara runt varandra lite. Jag försöker också förstå hur Behovsberäkningen räknar. Jag skrev också lite tidigare i denna tråden att den kommer upp i Behovsberäkning 0.0 inom en minut i mitt system, utetemperatur 0°-3°.

Ska även tillägga att jag nu kör behovsgräns 4.2 och cp på minst 40% och allt fungerar bra, bra innertemperatur och längre körningar.

Fortsättning följer  tOOmten
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2017, 19:19:55
Och i mitt fall räcker inte 5minuter att hinna upp till -1. Det är därför jag fått öka tiden. Jag har inte så stort delta fast jag kör på endast 30% på cirkpump. Den går ju inte sänka mer än så. Har även strypt en del på reglerventilen jag har inmonterat. Nu kör jag över tank med korta rör.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 08 november 2017, 20:41:32
Det är väl ändå lite konstigt att min kommer upp så fort och din inte ens hinner upp till - 1 på 5 min, om den bara mäter framledningstemperatur?
Säkert helt logisk förklaring, men jag är inte helt med... Hur snabbt kommer er andras pump upp i Behovsberäkning, vid lite olika utetemperaturer?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 november 2017, 10:21:26
Jag har provat att strypa mitt flöde över tank för någon dag sen lite till och har då kommit på rätt sida om växlingstiden. Kanon
Så nu har jag ställt tillbaka till 5minuter.

Har haft det lite kallare dom senaste dagarna och värmepumpen har skött sig utmärkt.
Håller ÄR inom ca 0,5g från BÖR med en jämn inomhus temp.
Jobbar fint med varvtalen/ växlarna.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 21 november 2017, 17:55:39
Var ett tag sedan man skrev här nu:)

Allt blev kanon med den nya radiatorn och är mycket nöjd, pumpen går kontinuerligt först vid -3 grader på 2:ans växel har jag märkt jag kör nu på kurva 40 och rum bör på 21 grader och då är tempen tillfredsställande mellan 20.5-22 inne ungefär så d funkar.

Men jag har en bugg i programvaran med antal timmar på kompressor och varmvatten idag så började kompressorn om på ca 70 timmar igen av sig själv när den nådde strax över 300 timmar och det helt utan en omstart! Som tidigare så ställer den om sig till ca 300 timmar efter en omstart men nu asså helt av sig själv hmm.

Sen har jag en fråga till er, dem senaste dagarna har jag fått höja trycket i kärlet för raddarna från 0.8 till 1.2 men d sjunker tillbaka ner automatiskt e om nån dag hela tiden, förr så var d stabilt så nu skall jag inte fylla på å se vad som händer, jag har kollat alla element och luftare åsså men d har inte läckt ut nått där vad kan man göra mer eller e d normalt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 21 november 2017, 18:21:58
Välkommen tillbaka  :)

Härligt att det löste sig!  tummenupp

Jag har inte märkt att drifttiderna nollställs, 2034 h kompressor och 258 h tappvatten.

Har heller inte märkt att trycket sjunker hos mig, kör 1.0 bars tryck och det har hållit sig, vill minnas att jag fick fylla på lite när värmetillverkningen startade I höstas, men sen har det klarat sig.  dontknow

Jag har version 5.00.007 kanske är bra att skriva också.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 21 november 2017, 18:47:31
Välkommen tillbaka  :)

Härligt att det löste sig!  tummenupp

Jag har inte märkt att drifttiderna nollställs, 2034 h kompressor och 258 h tappvatten.

Har heller inte märkt att trycket sjunker hos mig, kör 1.0 bars tryck och det har hållit sig, vill minnas att jag fick fylla på lite när värmetillverkningen startade I höstas, men sen har det klarat sig.  dontknow

Jag har version 5.00.007 kanske är bra att skriva också.

Tackar! :)

Trycket har alltid vart stabilt och kanske fått fylla på nångång max i månaden ungefär men nu e d eventuellt nått skumt!

Du kanske inte orkar men nästa gång du startar om din pump så notera om timmarna ändrar sig, av nån konstig anledning så uppför min pump sig väldigt skumt med samma programvara som dig :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 21 november 2017, 19:21:46
Kollade i avloppet nu dit den där säkerhetsventilen går för jag tänkte sätta en påse där för att se om d läcker ut nått och man ser att d kommit vatten där ju och d var lite blött där, d tjockare röret är från d kärlet. Är det normalt? Kan d vara så att det är för högt tryck typ i systemet och att den kommer stanna vid 0.8  hmm? Skall inte fylla på mer nu på ett par dagar och notera, jag har inte den blekaste aning hur sånt här fungerar och vad som e normalt d enda jag vet är att trycket vart stabilt innan på 1,2 bar ca men sjunker nu när d blivit ett par minusgrader utomhus.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 21 november 2017, 20:07:09
Är det från expansionskärlet det kommer vatten menar du?
Då kanske säkerhetsventilen börjat krångla och släpper trycket?
Jag hade ju en sjuk sak som hände i höstas, då det kom vatten under pumpen. Men det var avtappningen för vv-beredaren som inte var åtskruvad.  :o
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 november 2017, 20:27:05
LogitechZ
Följ röret och se om det kommer från värmesystemet eller varmvattet. Båda har en säk ventil. Varmvattets säk brukar ha ett öppnings tryck på ca 9-10 bar. Värmesystemets säk ventil brukar ha ett öppnings tryck på ca 1,5bar. Från varmvattenets säk ska det droppa ibland efter den gjort varmvatten. Värmesystemets säk ska det inte droppa dagligen. Det  du kan prova att vrida på plasthatten och tvär släppa ut tryck. Detta för att ev spola bort smuts i tätningsytorna.
Har du någon automatiskt avluftare?
Kan den ha släppt ut luft som blivit kvar sedan din extra radiator blev monterad?

Sen LogitechZ tror jag du är något på spåret med drifttiden.
Min pumpen har endast ökat med 200 h sedan augusti.
Konstigt. Bara sista veckan borde den gått 150-160 h.
Gjorde en minnesanteckning här på forumet i augusti. Gör en till.
Blir att följa upp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 21 november 2017, 21:27:04
LogitechZ
Följ röret och se om det kommer från värmesystemet eller varmvattet. Båda har en säk ventil. Varmvattets säk brukar ha ett öppnings tryck på ca 9-10 bar. Värmesystemets säk ventil brukar ha ett öppnings tryck på ca 1,5bar. Från varmvattenets säk ska det droppa ibland efter den gjort varmvatten. Värmesystemets säk ska det inte droppa dagligen. Det  du kan prova att vrida på plasthatten och tvär släppa ut tryck. Detta för att ev spola bort smuts i tätningsytorna.
Har du någon automatiskt avluftare?
Kan den ha släppt ut luft som blivit kvar sedan din extra radiator blev monterad?

Sen LogitechZ tror jag du är något på spåret med drifttiden.
Min pumpen har endast ökat med 200 h sedan augusti.
Konstigt. Bara sista veckan borde den gått 150-160 h.
Gjorde en minnesanteckning här på forumet i augusti. Gör en till.
Blir att följa upp

Det är från kärlet den stora röda d kommit vatten ifrån och det är för värmesystemet raddarna om jag förstått rätt? Det lilla röret från pumpen kommer konstigt nog aldrig vatten ifrån och d e väl för varmvattnet? D lite större röret till höger om den blåa är det som släpper ut några droppar vatten. Jag har ingen automatiskt avluftare vad jag vet, men jag har fått lufta element på övervåningen ett par ggr efter montaget av nya radden men då har d sjunkt 0,2 bar på sin höjd man fyllt på igen bara.

Kan jag bara vrida på den blåa å släppa ut tryck sen bara fylla på vatten igen? Pumpen måste vara avstängd eller ej göra värma allafall antar jag?

Nåntingen skumt med räkneverket e d helt klart :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 november 2017, 22:17:08
Du behöver kanske inte stänga av värmepumpen när du gör det, men det det är inte fel att göra det. Annars finns det ett service läge att använda.
Om du vrider åt det hållet det går lätt så börjar det spola vatten, fortsätt vrida så sprätter det som över i ventilen. Det är för att fjädern trycker tillbaka tätningsytorna mot varandra. Fyll upp sedan systemet.
Det är inte säker att det löser problemet men värt ett försök. Ibland är det självläkande så ge det någon dag efter du provat spolat.
Om du behöver fylla mycket vatten så följer det alltid med syre/luft så du kan behöva lufta.
Men håll inte på att fylla i flera veckor om det inte blir tätt. Byt ventil.
Syret/luften som följer med vattnet gör att det rostar.
Då kan du få läckage som är mera svår lagade.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 26 november 2017, 14:45:08

Men jag har en bugg i programvaran med antal timmar på kompressor och varmvatten idag så började kompressorn om på ca 70 timmar igen av sig själv när den nådde strax över 300 timmar och det helt utan en omstart! Som tidigare så ställer den om sig till ca 300 timmar efter en omstart men nu asså helt av sig själv hmm.


Jag testade att starta om min pump idag, men jag fick inget problem med att tiderna nollställs, fortfarande 2100 h kompressortid och 264 h tappvatten.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 29 november 2017, 18:16:12
Jag har plockat ut historik på drifttid och mycket riktigt har min hoppat tillbaka 4gånger. En gång under sommaren och tre gånger i september.
Om det beror på att jag har haft den avstängd vet jag inte, men drifttiden borde inte hoppa tillbaka för det...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 30 november 2017, 06:55:53
Rena rama föryngringskuren.  tummenupp
Det där var en ny typ av bugg, skulle vara intressant att veta vad som kan orsaka den där typen av problem.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 30 november 2017, 17:58:39
Jag har plockat ut historik på drifttid och mycket riktigt har min hoppat tillbaka 4gånger. En gång under sommaren och tre gånger i september.
Om det beror på att jag har haft den avstängd vet jag inte, men drifttiden borde inte hoppa tillbaka för det...

Trist, men bra då vet jag att jag inte är ensam om den buggen! :) Det skumma är att det nollställs inte alltid vid en omstart utan det kan hända helt randomiserade också, min gick från ca 300timmar till noll på både värme å varmvatten! :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 30 november 2017, 18:00:39
För kännedom allafall så har jag fått iordning på tryckkärlet nu och det var säkerhetsventilen som ÅF var här och fick byta så nu funkar d kanon :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 03 december 2017, 16:37:54
Kanon LogitechZ att det var bara säk ventilen.

Ihelgen har min pump hoppat tillbaka igen. Det utan någon omstart.
Så snart har jag en nyinstallation  tummenupp.
Nja, kanske inte riktigt.
Har du LogitechZ pratat med ÅF om detta.
Jag har inte gjort det.
Är det någon annan som märkt detta.

Inverter 3-12 hur många timmar har din hunnit gå. Vi bor på liknande breddgrader. Fast min har hunnit passera ett år.

Nu påverkar det inte funktionen men konstigt.
Vet inte varför den gör det eller vad som kan triggat det. Inget strömavbrott i helgen vad jag vet varjefall.
Däremot var mitt internet nere några timmar på fredag därför det smala sträcket innan hoppet. Men det borde inte påverka drifttiden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 06 december 2017, 13:57:17
Kanon LogitechZ att det var bara säk ventilen.

Ihelgen har min pump hoppat tillbaka igen. Det utan någon omstart.
Så snart har jag en nyinstallation  tummenupp.
Nja, kanske inte riktigt.
Har du LogitechZ pratat med ÅF om detta.
Jag har inte gjort det.
Är det någon annan som märkt detta.

Inverter 3-12 hur många timmar har din hunnit gå. Vi bor på liknande breddgrader. Fast min har hunnit passera ett år.

Nu påverkar det inte funktionen men konstigt.
Vet inte varför den gör det eller vad som kan triggat det. Inget strömavbrott i helgen vad jag vet varjefall.
Däremot var mitt internet nere några timmar på fredag därför det smala sträcket innan hoppet. Men det borde inte påverka drifttiden.

Om 3 dagar har jag haft min igång prick ett år. Den har gått idag 3664h 129h varmvatten.

Vad har era gått på ett år?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 10 december 2017, 19:26:05
Intressant att följa alla inlägg, dock går de flesta debatter långt över min horisont. Men även jag funderar över drifttiderna. Min VP har bara varit igång ett par månader, men jag följer drifttiderna i stort sett varje kväll. Vilken programversion är det ni menar, jag har Genesis 5.01 (046), Kontroll 5.01.021, GUI 5.01.42? Det där med (046), indikerar det bara en svensk version?
Jag har noterat att drifttiden över ett dygn, plötsligt ändras till ett lägre värde, t ex från 111 tim till 73 tim. Samtidigt har upplösningen på graferna ändrats från 5 tim, som jag vill ha, till 300 sek.
Jag har också noterat att drifttiden regelbundet börjar om från 0 efter ett värde runt 270 tim. Börjar man räkna på den "max"-tiden, verkar det som att programvaran har en räknare på 1.000.000 sek och därefter börjar på 0 igen. Noteringar på tusentals drifttimmar har jag naturligtvis inte sett, men max verkar ligga på en tid runt 270 tim och sedan börjar den om.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 10 december 2017, 20:33:42
Hej JanNet
Välkommen åter
Jag har undrat var du tog vägen.
Du får gärna fråga om sånt du inte förstår så ska vi alla hjälpa till att du förstår din värmepump bättre.

Det verkar finnas en bugg med drifttiden som gör att den hoppar tillbaka i tid.
En tidsmaskin helt enkelt.

Jag kan inte riktigt svara på vad som triggar dessa tidshopp. Nu är vi tre stycken som har upptäckt det så det kan inte vara en slump. Jag har inte varit i kontakt med min ÅF än, men förstår att det börjar vara läge. Det är bra om du också tar i kontakt med din ÅF. Jag har under detta år varit lite tjatig så jag blir nog inte trodd om jag är ensam om problemet.

Jag vet inte om din programvara är nyare än våra Genesis 5.00.007
Vad grundar du att din är en svensk version på. Tänker du på telefon nummer +46?
Jag skulle tro att din är en senare version då din heter 5.01 istället för 5.00.007. Men är inte säker  dontknow

Om du tittar på vänstra övre hörnet på grafen går det ändra tidsaxeln.

Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 10 december 2017, 22:15:13
Hej JanNet
Välkommen åter
Jag har undrat var du tog vägen.
Du får gärna fråga om sånt du inte förstår så ska vi alla hjälpa till att du förstår din värmepump bättre.

Det verkar finnas en bugg med drifttiden som gör att den hoppar tillbaka i tid.
En tidsmaskin helt enkelt.

Jag kan inte riktigt svara på vad som triggar dessa tidshopp. Nu är vi tre stycken som har upptäckt det så det kan inte vara en slump. Jag har inte varit i kontakt med min ÅF än, men förstår att det börjar vara läge. Det är bra om du också tar i kontakt med din ÅF. Jag har under detta år varit lite tjatig så jag blir nog inte trodd om jag är ensam om problemet.

Jag vet inte om din programvara är nyare än våra Genesis 5.00.007
Vad grundar du att din är en svensk version på. Tänker du på telefon nummer +46?
Jag skulle tro att din är en senare version då din heter 5.01 istället för 5.00.007. Men är inte säker  dontknow

Om du tittar på vänstra övre hörnet på grafen går det ändra tidsaxeln.

Ska bli roligt att jämföra din mjukvara med våra.

Jo, tidsaxeln är OK. Kanske jag uttryckte mig luddigt i inlägget. Jag vill ha den på maxläget = 5 timmar för att få lite överblick. Men när den här spontana minskningen av drifttid sker, så ställs tidsaxeln tillbaka till 300 sek.
En annan detalj som ev. kan spela in är att jag har "appen" för att kunna kolla och i viss mån fjärrstyra min VP. Det innebär ju naturligtvis att min VP är ansluten till internet via mitt eget lokala nät hemma. Nu är det väl inte så att min app pratar direkt med VP:n, utan kommunikationen går troligen över Thermia. Så när jag öppnar appen för att fråga om status, går en förfrågan från min app till Thermia, som kopplar upp sig mot min VP, tar hem data och slutligen förmedlar svaret till min app. Nu har jag inte sett att buggen med drifttid skulle sammanfalla med min användning av appen. Jag var bortrest till soligare nejder under två veckor och under den tiden kunde jag dels kolla yttertemperaturen, dels ställa ner värmen under frånvaron och sätta upp den igen tills vi kom hem. Smidigt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 10 december 2017, 22:38:51
Jaså, din ändrar tidsaxeln varje gång den är tidsmaskin. Det har jag inte tänkt på med min.
Jag har också tillgång till online men jag har en genväg genom Chrome. Har inte provat att aktivera appen. Ser inte hellre något samband med brukande av online.
Nu stör detta inte funktionen.

Hur har det fungerat annars för dig?
Funderar du på något.
Kan du ta några bilder på menyerna.
Jag vill se om dina menyer ser annars ut.

Kör du direkt mot huset eller har du någon tank el liknande.
Radiatorer /golvvärme?
Jag har en liten arbetstank monterad.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 10 december 2017, 23:40:42
Hej alla
Läste om nollställning av timräknare vid ca 270

Råkade också ut för det på min L med första mjukvaran.
Försvann med ny mjukvara maj-16.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 december 2017, 14:48:35
Beträffande de plötsliga hoppen i drifttid, så blev jag bollad från min ÅF till Thermia, som bollar tillbaka till min ÅF. Thermia "tror" att det kan finnas en senare Genesis-version, som kan avhjälpa felet. Återkommer i ärendet.
Beträffande bilder på mina menyer och grafer, ska jag försöka lägga ihop dem till en separat fil att bifoga. Det blir rätt många bilder om jag ska ta med alla.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 december 2017, 14:55:08
Bara sådär i största allmänhet är jag nöjd efter c:a 2 mån drift. Det har ännu inte varit så kallt att VP:n har gått kontinuerligt. Jag har en separat elmätare bara för VP:n och än så länge verkar elförbrukningen vara ungefär 1 kWh/kompressortimma, dvs inmatad effekt på 1 kW.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 11 december 2017, 19:50:28
Kan det vara online-funktionen som gör nollställningen? Jag har inte kopplat upp min (känner inget behov av det, nu har man nåt att längta hem till  ::)) och har inte fått min nollställd. De dryga två timmarna på Intern tillsats steg 2 gick den första tiden innan jag begränsade den på steg 1, därav har jag koll på det.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 december 2017, 21:57:33
Vilken programversion (Genesis) har du McTornberg?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 december 2017, 23:08:43
McTornberg, visst kan det vara så att det är online som gör det.
Jag vet inte om LogitechZ är uppkopplad.

JanNet, jag tror att McTornberg har samma mjukvara som jag 5.00.007.
Har inte varit i kontakt med min ÅF än.
Får bli senare i veckan.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 12 december 2017, 20:10:53
McTornberg, visst kan det vara så att det är online som gör det.
Jag vet inte om LogitechZ är uppkopplad.

JanNet, jag tror att McTornberg har samma mjukvara som jag 5.00.007.
Har inte varit i kontakt med min ÅF än.
Får bli senare i veckan.

Min pump är offline, har aldrig varit online då jag inte orkat ta tag i det än så nollställningen har inte med internet att göra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 12 december 2017, 21:52:31
Stämmer, jag har version 5.00.007.
Nej, då är det inte onlinefunktionen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 14 december 2017, 21:33:18
Idag har min pump ställt om sig från ca 400 samlade kompressortimmar till för tillfället 208 så den lever ett ganska eget liv :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Hiller skrivet 15 december 2017, 14:27:33
Hur går det med era pumpar, blev det någon ordning på dem?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 december 2017, 23:16:57
Hur går det med era pumpar, blev det någon ordning på dem?
Jodå, nog blev det ordning på min pump.
Den tuffar på i pannrummet. Har nog inte stannat på ca 2 månader.
Är riktigt förvånad hur lite energi jag behöver köpa.
Jag kör över en liten arbetstank.
Har inte riktigt fått det att fungera bra med den externa givaren som behövs för att det ska fungera med tank. Men har i dagarna fått tag på lite till information som kan hjälpa mig. Men den injusteringen blir till våren då värmepumpen börjar gå on/off igen. Just nu kör jag endast med dom interna givarna endast. Nu är detta inget stort problem.
Värmepumpen är duktig på att tillverka varmvatten och tillsammans med HGW så är varmvatten nästa oändligt. Har aldrig tagit slut.

Men det gäller nog att denna pump modell inte blir insatt i för högtempade system i kombination med överdrivet överdimensation. Detta pga av vid lägsta effekten får inte värmebäraren bli varmare än ca 40g.
Fast det är kanske inte unikt för denna pump typ.  dontknow
Jag har inte detta problem utan den är perfekt dim till vårat hus.
Jag har en liten över effekt men ett framtida utbyggnad av garaget kommer att kräva sitt.

Jag är överlag nöjd i dagsläget även om det har varit en tid med många mail och samtal.
Jag är speciellt nöjd med förbrukningen.

Det som har gjort det lättare i denna resa är att har vetat att jag inte har varit ensam om problemet med växlingsbekymret tack vare forumet.

Just nu är det att drifttiden hoppar på några värmepumpar. Fast det stör inte driften på något vis.
Det gör endast att statistiken blir fel, om man för statistik. Kanske inget jag gör förutom förbrukningen.
Nu gäller dessa funderingar endast mig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Hiller skrivet 16 december 2017, 00:18:11
Ok skönt att det funkar bra nu då! Så det enda som strular nu är att få till en bra gång emot tank?
Har någon uppdatering fått bort växlingarna?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 16 december 2017, 11:18:33
Mlöf m fl,
Skoj att ni fått ordning pä era M. Låg drivenergi tyder väl på bra cop🙂
Några drivenergisiffror?


Håller med fast min är en L,
Vekar kunna göra hur mycket vv som helst.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 december 2017, 12:31:33
Hiller
Den ska växla. Det är det som har varit problemet tidigare. Den har startat på för hög växel /effekt.

Beiv
Vet inte copet, har ingen utrustning för att mäta det.
Utan har tidigare eldat ved och hade räknat med en ökning av köpt energi. Den har nästan minskat.
Vi är ofta bortresta på vårkanten och har då tidigare använt elpatron. Så man kan säga att värmepumpen behöver samma mängd energi att hålla huset varmt hela året som dessa helger har kostat oss elpatron tidigare.
Någon mer exakt uträkning har jag inte.

Jag har fortfarande kvar möjlighet att elda och gör det om jag vet att det ska vara extra extremt stor varmvatten förbrukning. Typ bil, båt tvättning tillsammans med" duscharna ".
Inte för att värmepumpen inte räcker till utan för att jag tycker det är onödigt att den ska så och göra varmvatten i timmar.
Eldar också för att alla barn i grannskapet ska få springa i vattenspridaren med varmvatten i. Lite lyxigt kanske men dom har roligt. Även jag tycker om att springa i varmt vatten.
Kallt vatten är kallt.....
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 16 december 2017, 12:48:29
Hade varit intressant om fler tillverkare anammade Viessmanns metod att presentera cop.

Då får anläggningsägare kvitto på gjorda ändringar och det hade varit lättare att jämföra olika anläggningar

Det finns ju många olika åsikter vad som är bästa typ an anläggning🙂
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 17 december 2017, 11:14:04
Hej!

Har några små problem med min Inverter M.. Det ena har hänt typ 3 ggr på några månader nu. Felet är att displayen fryser, och jag kan inte göta ngt på pekskärmen. Pumpen går som den ska, kompressorn tuffar på osv. Det enda som hjälper är att slå av och på med arbetsbrytaren för att starta om den så att säga. Känns som ett mjukvarufel kan jag tycka?

Sen har jag samma fel som många andra verkar det som.. Det nollställer räknarna i driftinformationen med jämna mellanrum, känns också det som ngt med mjukvaran.

Ska man kontakta Thermia och ladda ner en uppdatering, eller hur går man till väga?

/Jona D
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 december 2017, 12:03:44
Hej och välkommen
Roligt att du har hittat till forumet.
Hur länge har du haft din installerad?

Nästa gång den fryser prova att trycka på hänglåset. Har för mig att det har hjälpt mig. Nu har just detta med att den fryser inte hänt ofta för mig och jag har aldrig behövt göra omstart.

Jaså din hoppar också i tid.
Vilken programvara har du.
Det är bra om du meddelar din ÅF att det händer.
Ju fler vi är som meddelar dom små avvikelserna ju bättre är det.

Ny programvara kan du endast få genom din ÅF mig veterligen.

Hur har det fungerat annars?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 17 december 2017, 15:48:57
Tack så mkt! Fint att kunna utbyta info.

Pumpen är rätt så ny, installerades i augusti i år. Jepp, rätt vad det är så är räkneverken nollställda. Programvaran är Genesis 5.00.007, om jag har förstått det rätt?

Displayen fryser alltså helt, blir helt svart så touchen kan inte användas alls. Därför måste den slås av med arbetsbrytaren för att hoppa igång igen.

Annars känns det som om den fungerar som den ska. Är rätt så ny på detta med värmepumpar osv, flyttade till huset fr en lägenhet med fjärrvärme i maj. Så man har aldrig behövt bry sig om uppvärmning eller varmvatten.. Pumpen sattes in pga en trasig kompressor i den gamla som var 16 år, så vi kände att det var bättre att satsa på en helt ny pump.

Kan man förresten ställa in vv-tempen, eller går den också automatiskt med utegivaren? Tex i morse när vi hade minus 17, så matade den ut 72 gradigt vv. Behövs det verkligen vara så varmt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 17 december 2017, 16:19:42
Gå in i inställningar -->HGW

Sänk "max HGW" till 60 gr

https://photos.app.goo.gl/hbetcSMjZgU5oOIN2
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 17 december 2017, 16:31:23
Jag hittar inte HGW-inställningen.. Krävs det en behörighetskod för det kanske? Det fick jag aldrig ngn av rörkrökaren.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 17 december 2017, 16:47:21
Hej igen

60-70-80 fungerar för att komma åt HGW.

Jag råkade ut för samma med min första vintern, den gick upp mot 90 gr varmvatten.

Men det var när den fick tuppjuck pga för små radiatorer så skickade den överskott till vv

Tror du kommer bli nöjd med din maskin nu när diverse programbuggar är fixade. Mycket tack vare Mlöf's m fl påtryckningar.

Lägg gärna upp en profil på din anläggning
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 17 december 2017, 17:51:40
Tackar! Sänkte maxtempen till 65, den stod på 90! Varför så högt kan man undra..

Nu återstår det bara att få bukt med displayproblemet, och att räknarna nollställer sig. Men det kanske man får ta med återförsäljaren.

Ska försöka få upp en profil under kvällen här..

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 december 2017, 18:07:22
-17 g känns som att du också bor lite norrut el i inlandet.
Själv hade jag ca -20g på morgonen.

Våra pumpar är utrustade med HGW som är en liten värmeväxlare som tar lite energi från värmebäraren när värmepumpen går lite hårdare. Det fina med det är att den sällan behöver växla över till varmvattet.
Nu kommer inte den energi från ingenstans. 60 till 65g är en ganska lagom temp att stoppa HGW.

Jag hoppas att din installatör har informerat dig om att anpassa kurvan mot huset helst utan termostater i drift. Det skall alltså vara värmepumpen som styr värmen till huset. Ju bättre kurvan är anpassad mot huset ju mer pengar tjänar du.
Så kall värmebäraren som möjligt.
Vilken kurvan har du.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 17 december 2017, 19:20:30
Bor i Värmland, så det är ju inte så jättelång norrut. Men vi hade en kall natt..

Kurvan som du pratar om, är det där man kan ställa uttempen från pumpen till radiatorerna? I så fall har jag typ ändrat den en grad vid utetemp 5 minus. Annars är allt standard från installationen..
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 17 december 2017, 19:38:19
Fel tråd men ändå....

https://photos.app.goo.gl/56lx0FrWCA8Crrcq2
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 december 2017, 20:29:11
Jona Dalen
Angående din display måste du kontakta installatör.
Jag har inte haft dom problemen. Kan vara ett hårdvaru problem, behöver inte hänga ihop med mjukvaran.
Upplys om tidsräkningen.

Om jag minns rätt så är den orörda kurvan 40.
Försök att hitta medel som sänker den.
Dra gardiner åt sida, flytta ut soffan från radiatorerna osv.
Det tjänar du på.
Själv har jag fått montera fläktar under en radiator då min vackra har bestämt att soffan SKA stå där.
Jo det finns en stor radiator där bakom.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 17 december 2017, 21:59:00
Idag har vi haft -6°C ute och pumpen har kört på riktigt fint, nästan 90 min på ettans växel, sen blev den nöjd och vilade fem-tio minuter, så nästan kontinuerlig drift.  tummenupp
Ang HGW så är default deltatemperatur för start 10°, har testat att ställa ner till 5°, men får den knappt att starta HGW, men antar att det beror på att den bara går på ettans växel, eller vad tror ni?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 18 december 2017, 07:42:17
Jag har nu upptäckt att min pump också ställer tillbaka kompressortimmarna.... Jag var ju stensäker på att den inte gjorde det. Blir ett samtal till åf idag... Sc:,h
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 18 december 2017, 09:47:15
Mölf,

Hur ser din KB ut, delta mm.

Den är ju väldimensionerad (2*400 till M) jämfört med min (1*500 till L)

Kanske svårt jämföra då markförutsättningar kan vara olika. Får du någonsin minusgrader på inkommande? Änsålänge har jag aldrig haft minus på inkommande.

Har du kopplingsbrunn utvändigt eller går du in med båda slingorna?

Skoj om du eller andra M- eller L-ägare vill lägga upp drift- och värmekurvbilder.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 december 2017, 18:01:47
Jag vet inte om mina 2x400 m slang är speciellt överdimensionerade. Har nu inkommande temp på ca 0.5g. Om jag fick ändra något i efterhand skulle jag ha lagt 2x500 el 3x400. Jag vet inte om det skulle göra någonting på min inkommande temp men ytan finns så varför inte utnyttja den. Slangarna stannar utanför husväggen och rör in i huset.
DeltaT på köldbärare är mellan 2 till 3g, det lägre vid små effekt uttag.

Sen förbrukningen
Har endast total förbrukningen och den är ca 13500 kWh. Då med 5 familjemedlemmar. Två ungdomar i värsta dusch åldern. En yngre sladdis på 6år.
Samt en soffmöblerande fru  ;)
Har endast haft värmepumpen drygt ett år så förbrukningen kan säkert ändras.

Får nog stanna till hos Richard och köpa en extra mätare någon gång. Fast har svårt att motivera den utgiften. Tror inte förbrukningen minskar pga en extra mätare.
Kör på värmekurva 34 med plus 1g vid noll.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 18 december 2017, 18:07:31
Man kan inte räkna med payoff på allt man köper.  ;)
Jag tror det är svårt att gräva ned så mycket kollektor att man aldrig kommer ned till 0 grader i Piteåtrakten.
Marken i sig - på 1 meters djup - blir nog nära 0 även helt utan att man plockar ut energi ur marken.
Jag har 500 meter i en slinga till min 7 kW värmepump (fuktig sand) och är redan nu nere på -0.25 grader på inkommande, förutsatt att tempgivaren visar rätt.
Efter denna skitsommar är jag inte förvånad, värmepumpen har fått jobba hårt för att hålla poolen varm i sommar, så marken hann aldrig värmas upp speciellt mycket.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 december 2017, 18:13:30
Fast egentligen är det hon med sofforna som inte tror att förbrukningen går ner med fler mätare.
Tja, dom kan inte kunna allt dom vackra..
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 18 december 2017, 20:55:28
Man kan inte räkna med payoff på allt man köper.  ;)
Jag tror det är svårt att gräva ned så mycket kollektor att man aldrig kommer ned till 0 grader i Piteåtrakten.
Marken i sig - på 1 meters djup - blir nog nära 0 även helt utan att man plockar ut energi ur marken.
Jag har 500 meter i en slinga till min 7 kW värmepump (fuktig sand) och är redan nu nere på -0.25 grader på inkommande, förutsatt att tempgivaren visar rätt.
Efter denna skitsommar är jag inte förvånad, värmepumpen har fått jobba hårt för att hålla poolen varm i sommar, så marken hann aldrig värmas upp speciellt mycket.

Rickard, säljer du någon mätare som man kan stoppa i ett 230v uttag? Skulle vilja mäta vad min avfuktare tar under grunden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 19 december 2017, 08:50:30
Näe, det går inte konkurrera med clas olsson, biltema och Conrad på den typen av prylar.
De kan inte betala många tior för de där mätarna.  :(
Det är viktigt att mätaren tar hänsyn till fasförskjutningen om det är en kompressordriven avfuktare du har, annars blir siffrorna tokiga.
Vet inte om det finns några tester publicerade på dylika mätare, men i värsta fall mäter de bara strömmen och spänningen och räknar fram den reaktiva effekten, inte den aktiva.
Fast jag tror nog att de flesta funkar helt OK.
Mitt alternativ skulle bli:
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
Och (om det behövs) https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/249-normkapsling-2-moduler-premium.html
Jag sänker priset till nästan hälften bara för att du skall vilja... (Tidigare 349 kr)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 december 2017, 07:33:47
Har ni varit i kontakt med era ÅF angående tiden.
270-280 timmar stämmer väl innan den hoppar tillbaka.
Fast inte alltid, annars skulle jag inte kunnat få ihop mina 5500 timmar.
Nu har min hoppat igen.
Jag har meddelat min ÅF. Fast jag vet inte vad han gör med den informationen.

God jul på er
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 22 december 2017, 16:18:01
Jag har idag uppdaterat till Genesis 6.0.
Har skrivit upp timräknaren nu, ska bli intressant att se.
Utseendet ser lite annars ut i nya uppdateringen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 22 december 2017, 17:25:11
Snyggt, hoppas det blir ordning på räkneverket.
Är det mycket skillnader?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 december 2017, 17:46:28
Oj vad spännande.
Berätta mera och bilder
 :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 26 december 2017, 09:09:59
Det ser lite annars ut i menyerna, men annars rätt lika. Har egentligen inte hittat något speciellt nytt ännu. Men nu kan jag iaf ställa standbyflödet, det kunde jag inte i förra versionen. Och räkneverket verkar räkna, får hoppas att det funkar  tummenupp

Bifogar några bilder
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 december 2017, 22:48:36
Nu kör jag också 6an.
Ungefär likadant som tidigare men det är lite förtydligande runt säsongsintergralen. Bra.
Sen kanske det finns ändringar som inte syns.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 05 januari 2018, 19:13:57
Godkväll!

Hur är det med drifttiden med den nyaprogramvaran? Har dem löst den buggen? Såfall behöver jag också få min uppdaterad snart för e lite trött på att den ändras :) Förövrigt supergrym bergvärmepump är så himla nöjd! :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 06 januari 2018, 19:54:12
Så nu är man med en M sedan en vecka och nån dag... Varmt varmvatten och tyst och fint går den! Tidigare en Thermia Villa Classic.
Har lite funderingar och har läst igenom forumet och hittat en del svar - tack!
Nån som vet om det går att få tag i någon mer fullständig manual till maskinen? Bruksanvisningen känns väldigt tunn för en vetgirig.

Vad betyder t.ex ett "L" i displayens överkant?

När jag trycker på tappvattenbost så varvar kompressorn upp till vx 7-9 (lite olika) sen stänger den av helt och slår på tillsats steg 2. (har steg 1 och 2 tror jag)
Varför värmer den inte varmvatten med kompressorn i första hand? Alla gånger jag testat har den legat på eller 1-3 grader över börvärdet på värme så det borde ju finns kräm kvar att t.ex göra varmvatten med HGWn. (HGWn går för bara in då och då som jag sett)

På ämnet tappvattenbost så var det installatören som sa att den är bra att aktivera. Inte så mkt motivering. Står inget om den i bruksanvsning - vad är syftet med funktionen. Mer eller varmare vatten?

Första dygnen låg varmvattentemp kring 60 grader. Sedan runt 70 grader. Nu sen två dygn tillbaka på ca 60 grader (viktade värdet). Det enda jag rört runt inställnigar är att den ska börja värma vid 44 grader istället för vid 40 som den stod från  fabrik. Den ändringen gjorde jag dag 1.

Min M levererades med version 6 av Genesis.

Just ja, mitt räkneverk på drifttimmar verkar backa när jag stängt av VP för att rensa filter och avlufta. Ska bevaka det lite mer närmaste dagarna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 januari 2018, 23:17:51
Hej och välkommen i vårt M gäng

Roligt att våra diskussioner hjälp dig.
Jo, instruktionerna som följer med värmepumpen är lite "tunna"
Vet inte om det finns någon djupare instruktioner.
Det är nog tänkt att din installatör ska ha alla svar.
Inte så roligt om man göra en egen djupdykning.

Detta med tappvarmvattenbost har jag inte lekt någonting alls med.
Om jag får gissa så gör den varmvatten till ca 60-63g sen tar elpatron över. Det är svårt att tillverka varmare vatten med kompressorn.
Det är nog efter det som L syns i displayen som betyder legionella och legionella körningar avslutas med elpatron för att få varmare varmvatten än 60-63 g.

Men behöver du ha tappvarmvattenbost aktiverat jämt? Kan vara onödigt.
Det ska man väl använda om ett helt fotbollslag ska duscha.
Den gör väl varmare vatten och det blir i slutändan mera varmvatten.

HGW är en liten värmeväxlare som tar lite energi från "värmebäraren" och gör varmvatten av energin.
Det går nog inte att använda HGW som en bost för det är alldeles för liten effekt på den.
Men HGW är duktig på att underhålls värma varmvattet och tillverka en sakta stigande temperatur på varmvattet.
Nu måste värmepumpen jobba lite hårdare för att HGW ska aktiveras samt att den funktionen ökar i effekt med stigande effekt uttag från värmepumpen.
HGW kan bara vara aktiv i normalt värmeläge dvs mot huset. Det går att ställa in en övre temperatur på HGW.
Det är nog därför ditt varmvatten är lite olika temperaturer. Sen faller temperaturen i varmvattenberedaren om du använder varmvatten.
Gör du stora vatten uttag måste värmepumpen växla över till att bara göra varmvatten.

Jaså den hoppar i tid.
Jag har uppdaterat för en dryg vecka sedan och ännu har min inte hoppat.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 08 januari 2018, 21:13:46
Min verkar inte heller ha hoppat något, nollade alla timmar och kwh mätaren natten mot nyår. Så detta år ska det mätas  tummenupp

Har även satt en kwh mätare på krypgrundsavfuktaren som nollades samtidigt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 januari 2018, 21:42:32
Jag har aldrig vågat trycka på nollningen just för att inte störa tidsräkningen. Vad händer. Kan man välja vad man vill nolla el nollas allt

Jag ska nog montera en elmätare inom en snar framtid.
Tävling kanske ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 09 januari 2018, 09:43:14
Jag har nu själv haft Invertern M i ett år nu. Uppgraderat en villa i norra göteborgstrakten (1,5 plans, 200m2 bo och biyta) från 76 från en oljepanna. Så tyvärr inte så mycket referens. Sedan var jag som Holländare mer bekant med gasolvärme, men tyckte att bergvärme var ett ganska bra alternativ om man ska satsa på något som förhoppningvis ska ge billigt och pålitlig drift i framtiden. Jag har bara loggat lite på oljeförbrukningen och har hört rykten om gamla förbrukningen.

Min åsikter så länge:
Thermia's "bruksanvisning" är ju riktigt skratretande. Ingen riktigt info eller bakgrund om vad instälningar gör. Gulliga videorpå youtube om hur man ändrar kurvan eller ¨så.
Installatören har gjord ett bra jobb och har löst praktiska saker som krånglade på ett smidigt sätt. Jag kan ha åsikter om visa detaljer. Men inga större miss.
Jag har pillat lite på varmvatten inställningen. Varmvatten tillåtedes kyla ner till 40 grader innan den gick igång och värmer upp. Det tyckte jag är för kallt. Tar men en dusch med vatten som är 40 grader, då blir det snart kallare (särskilt då jag har några varmvattenrör som går genom källarplattan som kylnar ner ännu mer). Att duscha med vatten som fort kommer under 38 grader är ingen höjdare så jag höjde till minimum 43 grader. Det funkade kanon.

Efter installationen har tillsatsskyddet gått in en gång. Detta kunda jag ju lösa själv tack vare min egen tekniska koll. Installatören hade faktiskt lite extra dokumentation utöver detta som Thermia erbjuder, men det var på en äldre modell så stämmde inte på detaljer. För mig löste sig detta. En annan kund hade nog behövt sitta i kyla en dag innan ÅF hade kommit och fixat detta enkla fel. Jag tror nog det var lite luft kvar någonstans som orsakade detta. Efter detta har det funkat klanderfritt i ett år.

Jag tyckte även att loggarna och graferna är inte jätte tydliga.

Och nu har jag läst lite om säsongintegral. Ett värde som står bara på -500. Jag tror den har någon betydelse på äldre on/off modeller, men här har det väl ingen betydelse.

Sedan undrade jag också om de olika växlar. Verkar som min behöver en mjukvara uppdatering. Verkar som man måte jaga Åf på detta, för det kommer väl inte som en update på telefonen.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 januari 2018, 10:56:39
Hej och välkommen
Har du levt i Sverige länge. Du är duktig på svenska.

Jo, bruksanvisning lämnar luckor.
Bra att det löste sig för dig.

Säsongsintergral är bara i drift på våren, sommaren och hösten. Den används till att räkna ner sakta så det inte blir onödiga säsongs stopp och säsongs starter. Den börjar räkna ner/upp från 17g ute. Det värdet går att ändra.

Vilken Genesis har du.
5an och 6an funkar bra.
Försök få din installatör att uppdatera annars.
Eller rättare sagt han/hon ska uppdatera.
Genesis 3 fungerar inte alls bra. Genesis 4 halvbra.

Vilken kurva har du? Då med tanke att det har varit olja tidigare i huset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 09 januari 2018, 13:19:28
Hej och välkommen
Har du levt i Sverige länge. Du är duktig på svenska.

Jo, bruksanvisning lämnar luckor.
Bra att det löste sig för dig.

Säsongsintergral är bara i drift på våren, sommaren och hösten. Den används till att räkna ner sakta så det inte blir onödiga säsongs stopp och säsongs starter. Den börjar räkna ner/upp från 17g ute. Det värdet går att ändra.

Vilken Genesis har du.
5an och 6an funkar bra.
Försök få din installatör att uppdatera annars.
Eller rättare sagt han/hon ska uppdatera.
Genesis 3 fungerar inte alls bra. Genesis 4 halvbra.

Vilken kurva har du? Då med tanke att det har varit olja tidigare i huset.

Tack! Jag har nu bott 7 år i Sverige så jag har haft lite tid på mig att övna. :)

Nu tror jag at jag har en 43 kurva med en +1 mellan 0 och 5.

En vecka sedan bytte jag filtren på FTX och då kände jag att den var gott och varmt inuti. Särskilt vid PTC värmaren. Då funderade jag igen om den ska inte gå att stänga av. Kolladde detta, men iom att detta är en rotationsvärmeväxlare skulle det innebära större nackdel förutom att inluft blir kallare. 16grader inluft som  är mycket mycket bättre än frysen inlyft. Det märks inte med drag. Bara att jag behövde höja kurvan med en grad. Vågar inte säga hur mcket det ska jämnas ut, men teoretisk borde det vara mycket effektivare att låta värmepumpen sköta värmen en en elpatron i FTX. Så tidigare var det en 42 kurva. Jag har tidigare funderat över eftervärrmaren, men inte reflekterat så mycket över den. Enligt installatören gjorde det inte så mycket. Men om den ändå går på 25% är det 250 Watt. Ganska mycket effekt om man har det kontinuerligt.

Jag har inte sett integralen på något annat än -500 (även olika säsonger) . Bara när man precis hade pumpen stängt av helt och sätt igång den, så såg jag den snabbt räkna ner till -500.

Jahar för mig att jag har Genesis 3. (pumpen leverades i början av 2016/12)

Jag tror inte jag bör säga mer om bruksanvisningen. Som tur lämnade installatören även manualen för installation och driftsätning. Där hittar man tex koder för avancerat meny. Inte direkt att jag har behöv att pilla på allt, men jag vill se lite grejer. (momentan varvtal går bara att se där).

Nu har jag kommit i stadiet att jag skulle vilja optimera lite mer. Vi installerade 3 glas fönster på övervåningen och det gjorde att det är gott och varmt där, men ännu kallare på nedervåningen. Nu gjorde jag med en IR tempmätare en mätning på varme. Några element har en väldigt låg Delta T (nästan  samma värde eller högst en halv grad skillnad). Jag funderar ändå på att strypa dem lite (på returventilen). Nu med en utetemp runt -2 gick temperaturen till elementen på ung. 38 grader med en returvärde som varierar mellan 32 grader på visa element till kanske 37.7 på några element.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 09 januari 2018, 13:49:09
Tidräkningen verkar inte fått fnatt igen nu tycks det bara öka dag för dag... Kommer bevaka ett tag till.

Har lite intrimningsfunderingar. Har en del av huset 1-2 grader kallare än resten vilket antingen betyder att det är luft kvar i de raddisarna eller så har det lossnat så mkt skit att en eller flera termostater satt igen (har MASSA skit i magnetitfiltret som jag tömmer typ varannan dag). Har dessutom lite högt dt på värmesidan - ca 15 grader. Igår fick jag för mig att justera kurva från 40 till 44 och "vips" så är det mer jämnvarmt. Dt har oxå sjunkit och är ca 8-10 grader nu (vilket får anses bra antar jag). Idag på förmiddagen gjorde jag en rejäl avluftningssväng på alla raddisar samt på expansionskärlet. Pös både här och där. Hustempen dock fortsatt jämn. Tidigare med gamla VP hade jag runt 10 graders dt och i regel jämn temperatur i hela huset. Kan givarna på gamla VP och nya visa så olika så att kurva 40 på gamla VP motsvarar 44 på nya?

I samband med att jag justerade till 44 så steg ju följaktligen framledningstempen lite och i morse hade jag då "all-time-high" på varmvatten-topp på 79°C. Ju varmare ut på radiatorerna desto mer varmvatten gör HGWn tycks det. Nice! (familjen är verkligen übernöjda över mer/varmare varmvatten än vad vår gamla Classic nånsin orkade göra :) ).
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 09 januari 2018, 16:15:07
Luftade du expansionskärlet???? Det ska väl normalt aldrig luftas  Sc:,h
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 09 januari 2018, 19:17:32
Luftade du expansionskärlet???? Det ska väl normalt aldrig luftas  Sc:,h
Mjoo... Efter att systmet varit helt nertappat efter installation av ny VP så samlas det lite för mkt luft i expansionsledningen - därav att man normalt alltid monterar en avluftningsventil på expansionskärlet. Jag använder den eller ibland luftskruven på toppen av magnetitfiltret som sitter på samma höjd vid sidan/ovan värmepumpen. Lite luft i expansionsledningen gör kanske inget i sig då det inte påverkar värmespridningen i huset direkt men luft har ju en tendens att röra sig lite hit och dit och förr eller senare kan den ju leta sig till radiatorerna och där vill man ju inte ha den.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 09 januari 2018, 19:32:19
Den luft som finns i ett expansionskärl finns där för att vattnet ska kunna expandera när det ökar i temperatur. Släpper man ur den luften kan inte vattnet expandera och trycks ut genom säkerhetsventilen. Fungerar den inte så kan hela anläggningen i värsta fall explodera. Har man ett slutet expansionskärl så ska man om systemet är tomt ha ett visst förtryck i kärlet. I en vanlig villa brukar det ligga på ca 0,5 bar, den påfyllnadsventilen sitter på kärlet mitt emot vattenanslutningen.
Har jag missförstått dig och du menar nått annat än expansionskärl  Sc:,h   
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 09 januari 2018, 19:38:11
Den luft som finns i ett expansionskärl finns där för att vattnet ska kunna expandera när det ökar i temperatur. Släpper man ur den luften kan inte vattnet expandera och trycks ut genom säkerhetsventilen. Fungerar den inte så kan hela anläggningen i värsta fall explodera. Har man ett slutet expansionskärl så ska man om systemet är tomt ha ett visst förtryck i kärlet. I en vanlig villa brukar det ligga på ca 0,5 bar, den påfyllnadsventilen sitter på kärlet mitt emot vattenanslutningen.
Har jag missförstått dig och du menar nått annat än expansionskärl  Sc:,h
Det finns två sidor på ett expansionskärl. Jag pratar om vattensidan, dvs ovanför gummimembranet som håller isär medierna :). Har du aldrig fått luft på fel sida så att säga låter det lite märkligt. Min installatör var noga med att avlufta där hela dagen när VP driftsatts.  Att avlufta luftsidan vore mindre genomtänkt för då försvinner funktionen fullständigt. Jag har ett nytt expansionskärl som mkt rikigt är förtryckt till 0,5 bar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 09 januari 2018, 19:45:46
Eftersom jag har ett öppet system så har jag aldrig några problem med kärlet och luft i systemet.
Det kanske är för att undvika "dit" problem som man brukar vända luftventilen neråt när man sätter expansionskärl, kanske någon som vet kan ge mig svar på en fråga som plågat mig i måååånga år.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tc75 skrivet 09 januari 2018, 20:19:57
Eftersom jag har ett öppet system så har jag aldrig några problem med kärlet och luft i systemet.
Det kanske är för att undvika "dit" problem som man brukar vända luftventilen neråt när man sätter expansionskärl, kanske någon som vet kan ge mig svar på en fråga som plågat mig i måååånga år.
Exspansionkärl sättes av rörisar med luftventilen nedåt  , detta för att dom är små och kan hänga i röret , lätt att montera .
Större kärl har vattensidan i botten , dom står på golvet  (  tex vedeldning med tankar , måste ha större kärl )
Det enda rätta som jag ser det och erfarenhet av är , vänd uppochner på kärlet , då är luften på uppsidan , hål i blåsan spelar ingen roll ,
kan användas tills det rostar upp helt , luften kan inte gå nedåt och ut i systemet
Men klart en annan typ av montage , kan vara besvärligt
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 januari 2018, 21:01:13
mpostma
Jag kan alldeles för lite om ventilation för att ge några råd om det. Men du måste fixa kortslutning i radiatorerna. Sen har du en hög kurva. Det är inte optimalt att behöva så varmt till radiatorerna. Försök fixa kortslutning och prova sänk kurvan. Kan du få ner kurvan tjänar du mer pengar.
Ta kontakt med din ÅF och fixa uppdatering.

jonasmj
Även du har en hög kurva och ett stort delta. Även 10g är ganska stort och 15g är enormt. Går det tungt på något vis? Prova öka cirkulationen och se om det blir någon skillnad. Klarar värmepumpen att använda ettan med den kurvan.

Det är bra att du försöker lufta ur systemet.

Jag vill gärna se era grafer på värmebäraren. Bara för att få lära mig lite mer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 09 januari 2018, 21:41:29
Jag har aldrig vågat trycka på nollningen just för att inte störa tidsräkningen. Vad händer. Kan man välja vad man vill nolla el nollas allt

Jag ska nog montera en elmätare inom en snar framtid.
Tävling kanske ::)

Jag har varit lika fundersam, men nu slog jag till  tummenupp
Haha.. Jo. Nej, men alla mätningar blev nollade bara.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 09 januari 2018, 22:31:45
jonasmj
Även du har en hög kurva och ett stort delta. Även 10g är ganska stort och 15g är enormt. Går det tungt på något vis? Prova öka cirkulationen och se om det blir någon skillnad. Klarar värmepumpen att använda ettan med den kurvan.

Det är bra att du försöker lufta ur systemet.

Jag vill gärna se era grafer på värmebäraren. Bara för att få lära mig lite mer.
Hur ökar man flödet på dessa maskiner? Varvtalsstyrda cirkpumpar men hur styr man varvtalet (dvs flödet) ?

Grafer på värmebäraren  - menar du en bild på inbyggda grafen från några timmars drift?

Att jag kör på kurva 44 är högst tillfälligt för att testa/lära lite. Har inga planer på att köra något annat än 40. Möjligen lägre framöver om jag byter ut lite gamla radiatorer till sådana med mer effekt, större yta.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 11 januari 2018, 09:48:53
jonasmj
Även du har en hög kurva och ett stort delta. Även 10g är ganska stort och 15g är enormt. Går det tungt på något vis? Prova öka cirkulationen och se om det blir någon skillnad. Klarar värmepumpen att använda ettan med den kurvan.
Är man inloggad med 607080 så kan man under inställningar gå in på cirkulationspumpar och justera varvtalet. Värmen stod på min 35% och max 100% så jag testade att dra upp min till 100% vilket resulterade i att pumpen efter en kort stund varvade upp till max. Själva hastigheten ser man på samma bild benämnt "återkoppling". Vid cirka -4 grader ute och kurva på 40 gick maskinen på växel 6. Efter ca två timmar hade DT sjunkit från ca 14 grader till 8. Dagen efter (idag) låg det kvar på ca 8 graders skillnad. Dock har vi inte märkt någon större skillnad i rumstemperaturen i den del av huset som är "kall".  Jag återställde till min 35% på cirk.pumpen och efter en ca 30 min var DT åter ca 14 grader. Pumpen visade då återkoppling 79% Några förslag på åtgärder eller ska jag acceptera så högt DT?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 januari 2018, 10:07:00
Blir radiatorerna där det är kallt ihuvudtaget varma. Om värmepumpen producerar ca 8-9 kw borde det märks efter ett tag(6ans växel) . Prova att kolla över radiatorkopplen. Termostater ajabaja.....  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 11 januari 2018, 10:48:21
Blir radiatorerna där det är kallt ihuvudtaget varma. Om värmepumpen producerar ca 8-9 kw borde det märks efter ett tag(6ans växel) . Prova att kolla över radiatorkopplen. Termostater ajabaja.....  :)
Jodå, de är varma, eller ivf ljumna. Problemet är antingen skit i termostaterna som stryper flödet eller som jag var inne på innan att nya och gamla VP har lite olika temperaturvisning så att det som förut funkade på kurva 40 motsvarar 44 på nya. Känns dock lite skumt att det ska skilja så mkt. Ska testa på kurva 42 några dygn och se... alternativt vrida ett par plussnäpp på "värmeratten" på VP.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 januari 2018, 10:56:32
Jo visst kan kanske det skilja lite mellan pump och pump men ett delta på 14g tyder på låg cirkulation.
 
Ett långskott
Går cirkulationen rätt håll, fast då borde det bli ett lägre delta då varmvattet i radiatorerna stannar en kortare stund.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 januari 2018, 15:09:03
jonasmj
Ett till långskott
Visar båda givarna på värmebäraren lika i standby?
Går din konstant nu el går den on/off?

Ta ett kort på grafen för värmebäraren med 5h upplösning.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 11 januari 2018, 19:50:33
Går din konstant nu el går den on/off?

Ta ett kort på grafen för värmebäraren med 5h upplösning.
Går konstant tycks det. Mellan 2 och 5 tror jag. Inte kollat hela dagen och har ingen loggning.
Edit: Bilderna upp och ner och jag vet inte varför. Ser ingen funktion här för att rotera dem. Ligger ju rätt både i telefonen och datorn...
Glömde säga att jag ska testa givarna vid standby men det får bli framöver. Lär ju behöva stå still några timmar...
Fotade displayen med kurvan 5h. Bif. även bild på temperaturerna samt driftläget för växel 4
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 januari 2018, 20:36:46
Hmmm
Har du termostater i drift? Fläktkonventor som slår av el liknande?
Det var kraftigt vad den svänger. Speciellt returen.
Som det ser ut så verkar det vara flödes problem.
Kan någon annan med M lägga ut sin graf på värmebäraren.
Så här ser mina ut ikväll med -18 ute
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 11 januari 2018, 22:31:30
-25
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 13 januari 2018, 12:14:38
mpostma
Jag kan alldeles för lite om ventilation för att ge några råd om det. Men du måste fixa kortslutning i radiatorerna. Sen har du en hög kurva. Det är inte optimalt att behöva så varmt till radiatorerna. Försök fixa kortslutning och prova sänk kurvan. Kan du få ner kurvan tjänar du mer pengar.
Ta kontakt med din ÅF och fixa uppdatering.

Jag har optimerat lite på elementen. Tagit nu några "snapshots". (skriva ner delta vp i displayen, sedan till alla element med en ir termometer och skirva ner deltat och sedan tillbaka till vp för att skriva ner igen delta t på VP). Det visar sig nu att alla element ligger hyfsat i närheten att system delta t (4.1 grad). I början stora variationer från delta t 0 - 6. Jag strypte några element vid returventilen. Jag gjorde det tidigare det är 12 varv från öppet till stängt. 6 varv öppet var för mycket, det hade ingen påverkan men nu med 2-2.5 var öppet verkat det en hyfsat strypning på de elementen som orsaker "kortslutning". Provade först med 1 varv öppet men det var för mycket. Då gick delta t till 10 grader och samtidigt sänkte delta t på de elementen som var bra innan. Så nu verkar det bättre. Jag kanske optimerar en gång till så att alla element ligger inom typ 30% av system delta t. (i praktiken mellan 3 och 6 grader delta t vid delta är 4). Man jag faktiskt nörda till det mycket, men jag är orsäker hur ycket det hjälper. Och om justeringen blir stabil. Så att det funkar på olika temperaturer.

Källaren är fortfarande inte såå bra isolerat ocj för att får det verkligen bra där borde jag sätta in större element eller golvvärme..  . Sedan kan det bli lite bättre om system deltat blir lite större, fast lite lägre kurva. Jag har nu sänkt till 42 kurvan.

Jag har i en separat tråd ställt en fråga: kan man i denna inverterpump också installera en extra expansionskort så pumpan kan styra en till shuntgrupp? Jag vill ha på sikt golvärme i källaren, övre dusch och tvättstuga (den ska bli badrum). Man ska behöva en circulationspump i shuntgruppen och en styrning som styr minst systemtemperaturen i shunten. Året runt. Systemtemperaturen i shunten bör i alla fall styras på utetemp. Kanske någon finjustering som går på rum men inte säkert om det behövera vara så finslipad. Expansionskortet behöver is fall styra varvtal till cirkulaitonspumpen, ventilen (brukar det vara stegvis eller nån slags av pwm?) och mäta systemtemperatur i shunten.
har Thermia kompletta systemlösningar eller tar man nåt externt från tex LK och styr detta med Thermias expansionskort? Eller bättre att styra helt och hållet externt med en kontrol från LK? I vilket fall blir det slut på säsongstopp.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 14 januari 2018, 00:06:38
Förstår inte vad som är knas men något är det ju. En bilden visar fem timmar med cirk.pumpen på 80-100% (satt min på 80 helt enkelt). Andra bilden visar efter några timmar när den står som från fabrik, dvs 35-100%. VP går inte alls jämnt och fint när pumpen börjar gå ner i varv. DT med pumpen lågt är 12-15 och på full skaft 7-9 nu. Har kört kurva 40 ett tag nu. Värmen i den kallare delen av huset är inte så mkt kallare så länge vi kör cirk.pumpen på högt varv. Element luftade och ingen luft finns. Alla termostater på element står fullt öppna. Har joxat med nålen på samtliga så den är inte fastkärvad. Elementen är ljumna vilket är bra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 14 januari 2018, 00:10:57
uppochner och bild 2 får jag inte ladda upp pga säkerhetsinställnigar påstår forumet...  Sc:,h

funkar det med dropboxlänk? https://www.dropbox.com/sh/5fs9tntux2f3fbq/AACxSf0Ok3Z3HLWepGDtSUada?dl=0 (https://www.dropbox.com/sh/5fs9tntux2f3fbq/AACxSf0Ok3Z3HLWepGDtSUada?dl=0)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 14 januari 2018, 00:17:02
Provar att visa bilderna via forumbilder.se  Sc:,h ???
(http://forumbilder.se/H5L88/foto-2018-01-13-12-27-15)
(http://forumbilder.se/H5L88/foto-2018-01-13-23-32-37)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 14 januari 2018, 09:58:27
Nu har jag inte sett den andra bilden, men utgår att den liknar den tidigare i tråden.
Det måste finnas någon strypning.
Antingen om systemet inte räcker till el något skräp i radiatorventilerna.
Har du tillgång till någon ir picka att mäta med.

Går det öppna strypningarna på radiatorerna.
Tänkte att skräpet kanske kan passerar då.
Ta en bild på radiatorventilerna så får du hjälp.
Alltid finns det någon som vet hur man justerar just din typ av ventil.

Ett långskott
Det finns inte någon ventil på stammen som blev avstängd vid värmepumps bytet som står halvöppen.

För du är väl helt säker på att alla piggar på termostaterna är ute.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 08:11:18
Dropboxlänken tycks fungera för bilderna...
Fler bilder i forumet verkar jag inte få posta... (kanske borde maila admin o fråga)

Hursom, alla 24 radiatorerna är kontrollerade. Pinnar ute och termonstaterna t.om demonterade :)
 I tre av fyra rum på undervåningen måste de strypas något annars blir det på tok för varmt där så där sitter termostaterna på plats igen och är inskruvade ett par varv. Så har de dock stått i 10+ år. I det fjärde rummet är det ännu kallt trots att termostaterna är borta och pinnarna motionerade och i fullt uttradeget läge.

Några stamventiler har jag inte rört. Endast huvudventilerna intill VP som var stängda under installationen och de är fullt öppna. (vanliga kulventiler av modern typ)

Mina termostater är AGA röd för enrörssystem utom på tre eller fyra radiatorer där det är utbytt till modernare grejer.
Lånad bild: (https://www.byggahus.se/forum/attachments/20130925_111353-jpg.93716/)

Ska se om jag kan få tag i en IR-termomter. Kan hursom låna en värmekamera så kanske kollar med den.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 15 januari 2018, 08:13:41
Det borde gå posta bilder nu, men rent allmänt kan jag väl rekommendera dig att låta kameran ta lite mindre bilder, de bilder du försöker posta är monstruöst stora (Tror jag i alla fall), jag har fått tweaka inställningarna på webbservern för att få tillgång till det minne som krävs för att komprimera dina bilder.
Har även installerat en modul som skall rotera bilderna rätt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 09:06:00
Det borde gå posta bilder nu, men rent allmänt kan jag väl rekommendera dig att låta kameran ta lite mindre bilder, de bilder du försöker posta är monstruöst stora (Tror jag i alla fall), jag har fått tweaka inställningarna på webbservern för att få tillgång till det minne som krävs för att komprimera dina bilder.
Har även installerat en modul som skall rotera bilderna rätt.
Tack för insatsen. Flera andra forum jag postar i emellanåt har ju nån automagisk skalning av bilder så jag har aldrig funderat på storleken så att säga. Ska tänka på det framöver!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 15 januari 2018, 09:39:56
Ja, jag har också den typen av komprimering, men den nya servern har tydligen striktare skydd mot orimligt stora filer.
Innan de komprimeras måste de ju  mellanlagras på servern.
Nu har jag fått till det, men rent allmänt finns det ju inga skäl i att ta bilder som är över 10 Mb stora, det fyller bara minnet på telefonen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 15 januari 2018, 09:52:15
Ska se om jag kan få tag i en IR-termomter. Kan hursom låna en värmekamera så kanske kollar med den.
Jag köpte en pryl på Kjell. Dibotech DT8500 IR-termometer
(https://www.kjell.com/se/image/Product_234976sv/full/3/dibotech-dt8500-ir-termometer?635484655539148865)

Den står här för 400 men jag gav 300 (tror jag) förra veckan. Funkar kanon om man har pillat lite så man förstår. Den har lite svårt att få rätt på kurvade ytor (tänk rör) men om man mätar flera gånger märker du ganska fort hur man  mäter rätt.

Om du har köpt en skulle jag rekommendera att tänka ohms lag. Värmeskilnaden i en sluten cirkel  är noll. Kartlägg alla värmeskillnader och du borde någonstans se en stor värmeskillnad.

Har du ventiler i elementens botten som stryper?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 10:12:30
Nu har jag fått till det, men rent allmänt finns det ju inga skäl i att ta bilder som är över 10 Mb stora, det fyller bara minnet på telefonen.
Mig veteligen finns det inget enkelt sätt att tala om för en iPhone (som jag använder) att den ska ta bilder med lägre upplösning - finns dock en massa appar som kan göra det som jag inte har nån koll på. Bilderna från min iPhone hamnar i spannet 1,5-4,5Mb beroende på motiv. Bilder större än 10Mb kanske det blir med nyaste telefonmodellerna - osäker då min är 3 år gammal.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 10:14:39
Har du ventiler i elementens botten som stryper?
Bra fråga. Ska undersöka hur de här 1-rörskopplena fungerar. Går inte vattnet genom radiatorn ska det ju bara gå vidare men kanske något där som spökar på ett eller flera ställen. Mätning kommer ju att visa det antar jag.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tipo874 skrivet 15 januari 2018, 10:18:12
Mig veteligen finns det inget enkelt sätt att tala om för en iPhone (som jag använder) att den ska ta bilder med lägre upplösning - finns dock en massa appar som kan göra det som jag inte har nån koll på. Bilderna från min iPhone hamnar i spannet 1,5-4,5Mb beroende på motiv. Bilder större än 10Mb kanske det blir med nyaste telefonmodellerna - osäker då min är 3 år gammal.

Om du skickar bilderna som mejl till dig själv får du en fråga om vilken storlek bilden skall ha. Sedan kan du kopiera dem från mejlet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 15 januari 2018, 10:40:03
https://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometrar
(https://www.energibutiken.se/367-large_default/ir-termometer.jpg)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tc75 skrivet 15 januari 2018, 20:12:47
1 rörs är , knepigt att justera in , fota ett helt koppel så det syns hela vägen nerifrån och upp x
På kopplet nertill brukar det vara en sexkantshuv . under den finns en justerskruv , dra den i botten på alla utom den sista om du vet vilken det är , öppna den helt , känn om det blir varmt , fortsätt enligt nedan , du kommer att känna när värmen kommer på dom 
Ex   Det går att skruva den 5 varv ,  du har 5 raddar , stäng alla , starta då med den sista , fullt öppen , nästa baklänges 4 varv öppen , nästa  3 varv öppen o.s.v , detta är bara en liten tumregel men brukar fungera
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 23:45:24
1 rörs är , knepigt att justera in , fota ett helt koppel så det syns hela vägen nerifrån och upp x
På kopplet nertill brukar det vara en sexkantshuv . under den finns en justerskruv , dra den i botten på alla utom den sista om du vet vilken det är , öppna den helt , känn om det blir varmt , fortsätt enligt nedan , du kommer att känna när värmen kommer på dom 
Ex   Det går att skruva den 5 varv ,  du har 5 raddar , stäng alla , starta då med den sista , fullt öppen , nästa baklänges 4 varv öppen , nästa  3 varv öppen o.s.v , detta är bara en liten tumregel men brukar fungera
AGA-raddarna har en justerskruv på insidan, till höger på kopplet. Ingen huv över den. Däremot på mina tre Epecon är det mer som du beskriver med en huv över. Kan bli lurigt att klura ut vilken ordning raddarna sitter i men med en mätpicka och några timmar tid över ska det väl gå :)
Dock är jag MYCKET fundersam till att behöva ändra något som ingen sannolikt rört på 20-30 år. Funkade  ju fint innan jag bytte VP och dessa skruvar pratade min installatör aldrig om. De har definitivt inte rört något av detta i samband med VP-installationen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 januari 2018, 23:49:01
Kurva 40 och cirkpump tillåts gå ner till 35% som inställt från fabrik ger en mkt hackig graf. "Gasar" jag VP antingen genom att dra upp kurva några snäpp alt. sätter cirk.pump till 100% så är grafen jämn och fin dock med ett fortsatt något högt dt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tc75 skrivet 16 januari 2018, 12:02:44
Om det är 1 rörs så kan det komma skit i kopplen vid byte av VP  , skruva ut och in  strypskruven på dom som finns , så kanske ev. skit går iväg , kolla även filtret på värmeröret , det ska sitta  före växlare och cirkpump
Med lite skit där så kan det bli lite mindre tryck på flödet ut , det blir som lite vacum för pumpen , får inte tag i vattnet

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 16 januari 2018, 15:29:22
Dock är jag MYCKET fundersam till att behöva ändra något som ingen sannolikt rört på 20-30 år.
Jag förstår att det känns knepigt.

Jag undrar hur 1 rörs system egentligen funkar. Verkar som seriekoppling av alla element. Är det så att thermostaten bypassar i stället elementet om man inte ska ha värme? I så fall borde hela kedjan blir som en enda kortslutning om alla thermostater står på minimal värme. VP kommer då inte kunne få in någon värme i elementen och det blir en delta T som blir mycket låg.

Man vill i vanlig fall att det är VP som bestämmer och inte thermostaterna. Förutom thermostater kan det ju alltid finnas någon basinställning med lite strypning. Eller thermostater som (kanske felaktig) inte når maximum eller minimum. Max skulle vara att all tillgänglig flöde tvingas genom element. Minimum att inget flöde ska passera elementet.

I vilket fall är IR thermometer väldigt bra för att förstå hur det funkar. Sedan om du har sett hur det här systemet funka så kan man börja tweaka. Om du känner dig osäkert kan du alltid skriva upp för varje ventil vad utgångsläget var. Hur många varv behöver du skruver till helstängt eller helöppet?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 16 januari 2018, 15:53:59
Jag undrar hur 1 rörs system egentligen funkar. Verkar som seriekoppling av alla element. Är det så att thermostaten bypassar i stället elementet om man inte ska ha värme? I så fall borde hela kedjan blir som en enda kortslutning om alla thermostater står på minimal värme. VP kommer då inte kunne få in någon värme i elementen och det blir en delta T som blir mycket låg.

Man vill i vanlig fall att det är VP som bestämmer och inte thermostaterna. Förutom thermostater kan det ju alltid finnas någon basinställning med lite strypning. Eller thermostater som (kanske felaktig) inte når maximum eller minimum. Max skulle vara att all tillgänglig flöde tvingas genom element. Minimum att inget flöde ska passera elementet.
Jag har funderat lite på 1-rörssystemet  Sc:,h och :dt:. Då radiatorerna ligger i serie blir ju det i så att den första radiatorns retur är nästa radiators tillopp. Om man tappar 2 grader per radiator (är det rimligt?) och har 10 stycken i serie så har ju tempen sjunkit 20 grader totalt innan det går i retur till till VP. Att få ett lågt :dt: i ett 1-rörssystem blir därmed inte lika självklart. Eller? I praktiken har jag uppskattningsvis 8 radiatorer i serie på varje förgrening. VP står i källaren och där förgrenar sig en ledning till radiatorerna i källaren och två kretsar försvinner upp i taket. Gissningvis en till entreplan och en till övervåning. Jag har totalt 24 radiatorer och säger man då förenklat att jag har 8 per slinga och ska tappa 2 grader på varje så borde mitt  :dt: vara kring 16 grader. Vilket det ju oxå ÄR om jag inte forcerar pumpen. Ska jag sluta jaga nåt tro - har jag ens ett fel? Eller ja, nåt är ju fel då eftersom ett rum är lite kallt efter byte av VP men jagar jag kanske fel grej?

Jag ska prova tipset med att motionera justerskruven på de radiatorerna i det rummet vi har kallt. Jag kommer även kolla med värmekameran nu på tempskillnad in och ut så får jag se om de där 2 graderna är nära sanningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tc75 skrivet 16 januari 2018, 16:05:08
Har du provat att strypa på raddarna , gasa  cirkpumpen på max  , det måste bli fart på flödet , det är tufft att knuffa vatten i 1 rörs  , mycket motstånd
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 16 januari 2018, 20:00:44
... Jag kommer även kolla med värmekameran nu på tempskillnad in och ut så får jag se om de där 2 graderna är nära sanningen.
Kör med en Flir One (http://www.flir.se/flirone/ios/) till iOS. Supersmidig får jag säga MEN batteritiden suger så efter mätning av halva huset (15 mins krälande på golv) räckte för att ladda ur den. Ska ladda och fortsätta senare. Har dock redan insett att något är kardinalfel. Jag har mellan 26 och 46 grader fram till mina radiatorer. Just nu kör VP ut 46 grader Hittar den tempen på nån radiator på alla våningsplan men har inte lyckats förstå i vilken ordning radiatorerna är sammanlänkade. Vet inte riktigt hur jag ska lyckas med det. Hittade även en s.k trim-ventil på en av stammarna. Den ser rätt hårt strypt ut. Påminner om denna: (http://www.johnfredrik.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=719f055c-48d1-4302-ade6-2d2c5151817d&MediaArchive_Format=jpeg&FileName=4873022_1.tif).
Kände på den men verkar "sitta fast" så jag vågar inte ta i med risk att den börjar drälla...
Vidare är  :dt: på radiatorerna allt från 0 till 4 grader än så länge.

Kul kuriosa var att jag med kameran kunde se golvvärmeslingan man valt att göra i duschen i min grovkällare. (är cirka 5 meter mellan radiatorerna och röret ser ut att gå raka spåret först men visar sig ligga med en kringla under duschgolvet. 8)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 23 januari 2018, 06:55:57
Brr kallt idag, -35.. Idag får pumpen arbeta  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 januari 2018, 07:06:28
Snygga siffror.
Imponerande att KB är 3g varm
Själv har jag endast -25 då med en KB på 0,3 g in.
Annars mycket liknande siffror.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 30 januari 2018, 09:45:34
Löste dem buggen för drifttiden i nya programvaran? :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 januari 2018, 10:05:15
Tror det. Min har tuffat på ca 1000h sedan jag uppdaterat. Den har skött sig utmärkt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 31 januari 2018, 18:33:43
Tror det. Min har tuffat på ca 1000h sedan jag uppdaterat. Den har skött sig utmärkt.

Gött! Dags att uppdatera min snart då, den kommer aldrig över 400 timmar och börjar om runt 200 :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 31 januari 2018, 18:54:08
Det tycker jag att du ska göra.
Här är en bild på drifttid i januari
Den har aldrig hoppat tillbaka.
Tror inte den har haft ett enda stopp.
Varjefall inget vad jag vet.
Denna januari har varit lite mer "normal" och ingen blida. Kanske ingen extrem kyla kanske, men ganska gott om snö har vi.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 31 januari 2018, 21:12:39
Det tycker jag att du ska göra.
Här är en bild på drifttid i januari
Den har aldrig hoppat tillbaka.
Tror inte den har haft ett enda stopp.
Varjefall inget vad jag vet.
Denna januari har varit lite mer "normal" och ingen blida. Kanske ingen extrem kyla kanske, men ganska gott om snö har vi.

Vars får du fram den där grafen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 februari 2018, 08:15:31
Vars får du fram den där grafen?
I Genesis online.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 01 februari 2018, 22:37:56
I Genesis online.

Hmm, i betal versionen eller? Det där har jag fä inte lyckas få fram.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 februari 2018, 21:24:51
Nu var det ett tag sedan vi hördes av alla.
Visst har väl alla fått sin del av kylan sista dagarna/veckan. Kanske lite olika lägsta temp beroende var man bor. Själv tror jag att -27 är lägsta noteringen.
Hur har det gått?
För egen del så kan jag bara ge beröm.
Det har fungerat utmärkt. Måste säga att det här med HGW inte är så tokigt. Värmepumpen ligger och bunkrar upp VV så det är inte ofta den har behövt göra VV nu när det varit kallt.
Fast vad som är konstigt är att när den väl gjorde VV här om kvällen så blev det legionella också, då med elpatron dom sista graderna . Detta fast en stor del av tiden har HGW sett till att VV är 65g. Alltså en högre temp än mitt inställda legionella skydd. Men jag är överlag mycket nöjd med värmepumpen.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 08 februari 2018, 21:56:07
Vid höga effektbehov går nog de flesta invertrar rätt bra, utmaningarna verkar ju vara när effektbehoven är små.
Men om jag fattat dig rätt från det lilla jag följt med i tråden så funkar din pump bra nu även vid låga effektbehov?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 februari 2018, 22:16:05
För mig funkar det bra både på små och stora effekter.
Men som jag nämnt tidigare så ska nog inte denna pump sitta i för varma system med kraftig överdimensation. Det finns begränsningar på hur varm värmebäraren får bli på låga effekter.
Fast det borde väl gälla fler. Det är väl ungefär samma regler i det kyltekniska oberoende av märke.
Borde vara val av gas som bestämmer.
Kanske någon kan?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 09 februari 2018, 18:55:28
Jag är också väldigt nöjd, har haft som kallast -12°C och den har t o m då gått på lägsta växeln. Däremot har jag höjt behovsgräns till 4,2 och cp till min 40% för att få lite längre körningar, funkar kanon med kurva 31.

Märker ingen effekt av HGW, sänkt deltagränsen till 5°, men det är väl för låg växel.
Tidsberäkningen är fel hos mig också, väntar på att höra om nya version 6,0 löser det och får be om en uppdatering isf. Lite synd att inte se hur mkt den totalt gått.

Ha det fint!  :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 februari 2018, 19:45:43
McTornberg
Det är bara att uppdatera. Det finns inget att förlora.
Låter som att du får kroka av ytterdörren.  ^-^
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 09 februari 2018, 21:16:34
Låter som att du får kroka av ytterdörren.  ^-^

:D :D
Vi sover redan med fönstret öppet året runt, utom vid minus tio  ;)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 19 februari 2018, 20:14:06
Kommer ni upp i högre temp på vv än 60 grader med hgwn?

Jag tror aldrig jag någonsin sett vv vara över 60 grader.. Märkligt, har ställt in hgw på 70 grader orginal var 95.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 februari 2018, 20:44:16
Kommer ni upp i högre temp på vv än 60 grader med hgwn?

Jag tror aldrig jag någonsin sett vv vara över 60 grader.. Märkligt, har ställt in hgw på 70 grader orginal var 95.
Jag har HGW inställt på 70g men den orkar bara upp till ca 65g. Det krävs då att det är riktigt kallt och ingen använder VV.
Det har att göra med vilken kurvan som behövs samt hur dimensionerad värmepumpen är mot huset.
Låg kurvan med överdimensation ger låg HGW verkan. Hög kurva ger en kraftig HGW verkan. Nu är nog låg kurva bättre för totalt ekonomi.

Vet inte om köldbärare temperaturen har någon inverkan.
Kanske någon vet?
Borde ha det, för lägre temp på köldbäraren gör att kompressorn måste jobba hårdare och det ger mera hetgaser att växla till VV.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 februari 2018, 19:42:39
Har ni fått tag och installerat 6an än.
Själv firar jag och värmepumpen 7000h ikväll.

Med den vintern vi har iår i Piteå verkar det bli många timmar till. Kanske inte extremt kallt men alltid kallt istället.
Tur att det är varmt och skönt inne.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 24 februari 2018, 23:39:09
Har ni fått tag och installerat 6an än.
Själv firar jag och värmepumpen 7000h ikväll.

Med den vintern vi har iår i Piteå verkar det bli många timmar till. Kanske inte extremt kallt men alltid kallt istället.
Tur att det är varmt och skönt inne.

Fick min uppdaterad till 6:an i torsdags! Hittils funkar räkneverket igen! Firar 200 timmar på snart ett år nu och 60 timmar varmvatten! Blev ju installerad i mitten av mars förra året :)

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 25 februari 2018, 17:46:57
Fick min uppdaterad till 6:an i torsdags! Hittils funkar räkneverket igen! Firar 200 timmar på snart ett år nu och 60 timmar varmvatten! Blev ju installerad i mitten av mars förra året :)
200 timmar? På hur många dagar då? 🙂 Min har gått ca 2500 timmar på ett år.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 25 februari 2018, 17:52:12
Man kan ju under intern tillsats ställa in vilka lägen elpatronen ska hjälpa till, jag skulle vilja sätta läge 0 på min för det verkar aldrig behövas (går ju på läge ett för värmen ner till -10°C), förutom när den gör legionellakörning. Men måste den verkligen använda elpatronen vid legionellakörning? Max temperatur står nu på 60°.
Jag skulle vilja sätta max till 65° och stänga av elpatronen helt, tror ni det går? Vill ju inte missa att den gör legionellakörning, men det bör den ju ta hand om ändå med kompressorn, eller?  Sc:,h

Anledningen är att jag stod vid pumpen igår och sonen hade duschat, då gör pumpen vv upp till ca 58° sen infaller veckans legionellakörning och elpatronen som går på läge 1 ska värma det sista upp till 60°, men då börjar frugan duscha och elpatronen klarar inte att komma upp till 60° utan temperaturen på vv går ner till 50° samtidigt som elpatronen fortsätter, körde nog på i 25 min innan jag avbröt och startade om pumpen som då startar kompressorn. dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 februari 2018, 21:03:11
McTornberg
Tyvärr är det inte lätt att använda kompressorn till 65g.
För att varmvattet ska bli 65g måste värmebäraren bli lite varmare än så. Det är helt enkelt lite för varmt.
Det är bara att bita ihop och köpa dom extra tillskottstimmarna. Sen bli det så ibland, att det blir en dubbeldusch som förstör legionella körningar.
Du får glädjas åt dom timmar som värmepumpen jobbar billigt dvs ca 99,9% av tiden.
Sen är det synd att det inte går styra när man vill ha legionella körningar. Dom infaller alltid med en vanlig VV körning. Skulle vara bra att kunna köra legionella på natten då ingen använder VV.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 25 februari 2018, 21:24:39
Det är så alltså, jaja, det är ju försumbar tid som körs med elpatronen som du säger.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 26 februari 2018, 17:22:33
200 timmar? På hur många dagar då? 🙂 Min har gått ca 2500 timmar på ett år.

På nästan ett år också! :) Som sagt räkneverket har ballast ur på 5:ans uppdatering men verkar åtgärdat nu i 6:an.

Kan rekommendera en Thermia inverter medium alla dagar i veckan för dem som funderar på en! Funkar riktigt bra för mig trots ganska liten vattenvolym i systemet å tunna radiatorer! Blir en en hel start å stopp tyvär pga volymen men en tank hade fått ner dem rejält men som sagt funkar riktigt tillfredsställande ändå! Imorse hade vi - 17 grader ute och HGW körde för fullt VV temp låg på 75 grader hehe :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 26 februari 2018, 21:05:40
Kan bara instämma och rekommendera Inverter M. Ser att vi landar under förra årets februari i förbrukning, mest troligt pga att nya uppdateringar gjort att den använder sig av så låg växel vid tillverkning av värme som möjligt, vilket den inte gjorde i början.

Det enda jag inte gillar med Thermia är att de envisas med att endast släppa uppdateringar via åf och då dessutom vill ha betalt för dem (obekräftade uppgifter, har själv inte fått betala för dem). Så gammaldags och förlegat, när de dessutom har haft dålig programvara från början. ALLA moderna tillverkare av olika produkter, såsom grafikkort, tv-boxar, mobiltelefoner, etc, släpper nya uppdateringar för att ladda ner på sin hemsida.

Hur kan vi gå vidare för att få Thermia att släppa detta storebrorsyndrom?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 26 februari 2018, 22:18:05
Oj, jag hoppas verkligen att ingen har behövt betala något för programvaran. För då ska jag ta betalt för alla timmar jag lagt på att logga, utvärdera, studera och dokumentera.

Men visst vore det enkelt att kunna ladda ner programmet själv.
Jag har inte haft några problem med att få tag på uppdateringar, fast det kan kanske var olika beroende på installatören/återförsäljare.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 27 februari 2018, 08:11:24
Oj, jag hoppas verkligen att ingen har behövt betala något för programvaran. För då ska jag ta betalt för alla timmar jag lagt på att logga, utvärdera, studera och dokumentera.

Men visst vore det enkelt att kunna ladda ner programmet själv.
Jag har inte haft några problem med att få tag på uppdateringar, fast det kan kanske var olika beroende på installatören/återförsäljare.

Jag förstår inte vars du hittar dessa siffror på online versionen. Använder du betalversionen av online?
Menar hur du ser timmarna på kompressorn.

Annars funkar min VP mycket bra också nu, mycket nöjd.

Men jag ser att deltat mellan brine in/ut blir ca 4 grader när det blir riktigt kallt ute. Borde jag öka upp CP så jag får ner delta till 3? Det är annars ca 3 ner till typ -20. Sedan blir det högre delta.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 februari 2018, 11:01:59
Yes inverter 3-12
Jag har betalversionen.
Det har min installatör fixat åt mig.
Jag har inte betalat något utan det blev så för att det skulle bli lättare att logga pumpen från avstånd.
Jag räknar inte med att det är livslångt deal.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 27 februari 2018, 19:36:37
Jag har nu vid -11°C ute 3,2° delta på kalla sidan och brukar ligga runt 2,6-3,5. Vet dock inte vad som är bra delta här, men sköter inte pumpen det själv?  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 februari 2018, 22:35:42
McTornberg
Cirkpumpen följer med kompressorns steg. Man pratar om ca 3g delta, och det är där du är ungefär.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 07 mars 2018, 17:16:18
Tja!

En fråga till er!

Pumpen har värmt huset kanon i vinter den har hängt med till som mest - 17 som vi har här MEN när d e så kallt börjar den gå lite som en onoff pump med en start var ca 70 minut och som jag förstått det under grafer så är detta pga överhettning börvärde, den röda stapeln går över den blåa!

Jag antar att det är pga av för liten radiatorvolym? En arbetstank hade väl gjort att returen kunde hålla sig under börsvärde för överhettning om jag förstått rätt?

Mvh LogitechZ
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2018, 18:15:15
För lite installerad radiatoreffekt, inte för liten volym. Pumpen blir inte av med all effekt och returen blir för varm.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 07 mars 2018, 18:44:08
För lite installerad radiatoreffekt, inte för liten volym. Pumpen blir inte av med all effekt och returen blir för varm.

Oki, men om man löser större volym i form av tank eller vad man säger så får väl returen lägre temp? Hur skall den annars kunna köra framtemp på typ 60 grader vid - 30 exempelvis?

Eller vad finns d för lösningar? D enda kan väl inte vara att byta ut alla radiatorer till dubbelradiatorer?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 mars 2018, 19:44:14
LogitechZ
Volymen gör att svängningar i systemet blir långsammare, men det är radiatorerna, golvvärmen och fläktkonventorerna som strålar bort värmen.
Om jag inte minns fel så låg du på en kurva 40 ungefär.
Eftersom på ettans växel får värmebäraren bli ca 40g så kan det bli problem att gå ner i effekt från tvåan om värmebäraren är varmare än ca 40g. Så om din värmepump ligger på tvåans växel och behöver växla ner till ettan och värmebäraren är låt säga 44g så går skyddet in och tvingar kompressorn att ligga kvar på tvåan. Då måste kompressorn stanna så småningom annars blir det för varmt inne. När värmebäraren har kylts ner startar värmepumpen om.

Visst kan en ökad volym på vattnet hjälpa till med längre cykler, men framför allt så måste värmen kunna strålas bort.

Ta gärna ett kort på graferna nästa gång.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 mars 2018, 08:56:15
LogitechZ
Volymen gör att svängningar i systemet blir långsammare, men det är radiatorerna, golvvärmen och fläktkonventorerna som strålar bort värmen.
Om jag inte minns fel så låg du på en kurva 40 ungefär.
Eftersom på ettans växel får värmebäraren bli ca 40g så kan det bli problem att gå ner i effekt från tvåan om värmebäraren är varmare än ca 40g. Så om din värmepump ligger på tvåans växel och behöver växla ner till ettan och värmebäraren är låt säga 44g så går skyddet in och tvingar kompressorn att ligga kvar på tvåan. Då måste kompressorn stanna så småningom annars blir det för varmt inne. När värmebäraren har kylts ner startar värmepumpen om.

Visst kan en ökad volym på vattnet hjälpa till med längre cykler, men framför allt så måste värmen kunna strålas bort.

Ta gärna ett kort på graferna nästa gång.

Jag tog allt foton :) Såhär såg d ut, problem att bifoga bilder här nu märker jag hmm
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 mars 2018, 08:58:10
Jag tog allt foton :) Såhär såg d ut, problem att bifoga bilder här nu märker jag hmm
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 mars 2018, 08:59:37
Jag tog allt foton :) Såhär såg d ut, problem att bifoga bilder här nu märker jag hmm
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: LogitechZ skrivet 08 mars 2018, 09:03:12
Nu blev det litr snurrigt med alla foton här förlåt för det men fick göra om dem så nu funkar det, här är den kurvan och graderna jag måste köra på mitt hus för att hålla tempen mellan 21-22 grader inomhus.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 mars 2018, 21:13:35
Kanon LogitechZ  tummenupp
Om jag får gissa så kör den på tvåan från början och blir tvingad att lägga i trean för tvåans envelop tar slut vid ca 50g. Nu är jag endast självlärd och ingen expert.

Skulle vara roligt om någon med mera studieskulder i kylteknik kunde berätta mera om inverter och det kyltekniska.
Ser det likadant ut för andra märken fast dom inte har fasta varvtal? Har alla inverter maskiner ett arbetsområde för det kyltekniska för olika varvtal/Hz?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 09 mars 2018, 20:44:47
Hej alla! Novisen här igen.
Efter lite påstötningar har jag nu uppgraderat till ver 6, och hoppas att "hoppen" i drifttid ska vara eliminerade.

Under den lilla köldknäpp vi hade i Mälardalen för någon vecka sedan noterade jag också att kompressorn övergick till på/av-gång. Med temperaturer ner till -10 gick den väldigt snällt, i stort sett kontinuerligt, på växel 1 och 2. När temperaturen kröp ner mot -15 började den gå på och av på växlarna 4 och 5.

När jag läser de senaste inläggen misstänker jag att min VP är överdimensionerad för mina behov/husstorlek. Tanken med inverter-pricipen ska väl vara som med EKO-körning med bil - jämn fart (produktion) och växla vid behov? Vid sidan av tidigare diskussioner om ackumulatortank och radiatorer, skulle det fungera (för mitt) behov, att sänka varvtalen för växlarna? "Tränga ihop" dem för att få kortare steg i växellådan och därmed jämnare växlingar, och på det sättet eliminera  alltför frekventa start/stopp?

By the way - är det någon som tittat på loggfunktinen. Den producerar en mycket detaljerad logg i Excel-format, med loggning sekundvis av ett stort antal parametrar?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 mars 2018, 09:38:24
JanNet
Det finns möjlighet att ändra varvtalen, men jag vet inte om det är tänkt att använda det som effekt ändringar. Jag tycker du ska ta ett snack med installatören om det. Det kan vara bra att installatören/ÅF blir insatt i problemet också. Det är faktiskt dennes problem faktiskt.

Loggningen lät intressant. Berätta mera.
Hur har du gjort för att läsa det i Excel.
Jag är helt novis med datorer. Vet faktiskt inte om jag har Excel i någon dator. Kanske sonen har.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 11 mars 2018, 10:47:38
Vet inte vilken kurva du kör? jag har kurva 31 (golvvärme), som är knäckt över 0°. Jag har inte heller så stort värmebehov, men med som kallast -14,5°C så tuffade pumpen på fint på treans växel kontinuerligt.
Det är inte så att du har för hög kurva i förhållande till behovet och får tillbaka för hög retur så att den därför stannar? Eller har du sett orsakskod till varför den stannar?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 15:01:35
Mlöf
Loggningen är ganska enkel. Sätt i ett USB-minne och slå på loggningsfunktionen i menyn "Systeminställningar". På USB-minnet skapas en loggfil. Loggfilen innehåller några olika filtyper, men det är ju Excel-filerna som är intressanta. Varje Excel-fil innehåller data för c:a en timma, sedan skapas ny fil. Varje fil består av c.a 3.600 rader med avläsning varje sekund. Excel-arket innehåller 33 kolumner och rubrikerna ser du i den bifogade TXT-filen. Jag har möblerat om den till en lista för att få parametrarna lite mer överskådliga. Jag har bara "nosat" lite på innehållet och tittat på växlarna och när växling sker. Nästa kunskap får bli att lura ut vilken parameter som är "växelspaken".
I systeminställningsmenyn finns en varning att man ska stänga av loggningen innan man tar bort USB-minnet. Det verkar som att de sista avläsningarna skrivs ner i samband med att man stänger av loggningen. Om man bara tar ur USB-minnet kanske man missar en del data, och det finns även risk att USB-minnet skadas om man tar bort det just som VP-programmet håller på att skriva.
Mycket nöje!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 15:09:37
Mc Tornberg
Jag har inga svar på dina frågor än. Jag hade trott att det skulle fungera som hos dig att efter växel 2 kommer växel 3. Jag är som sagt novis i sammanhanget och försöker förstå hur algoritmerna är uppbyggda. På sista frågan: Nej inga stopp eller orsakskoder. Får vi en ny köldknäpp ska jag slå på loggning för att se om den kan ge mig bättre förståelse.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 mars 2018, 17:25:39
Fin fint JanNet
Loggat har jag gjort massor, men aldrig försök tyda loggningen. Har alltid lämnat dom till min ÅF. Har kört igång en loggning nu.
Vi får väl hjälpas åt och klura ut vad allt är.
Kör loggning ett dygn och sätter sonen i arbetet i morgon.
Vad glad han ska bli.... Not

Vilken kurva har du.
Termostater ajabaja, innan du hittat rätt kurva precis som McTornberg säger. Det är viktigt att värmepumpen får styra värmen i första hand.

Är det någon som har en inomhus givare? Har ingen själv, men funderar lite på en.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 11 mars 2018, 17:36:46
Är möjlighet att logga förunnat endast de med Thermia Online betalversionen? Jag ser valet ”loggning” i menyn men den är gråad och går inte att aktivera.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 mars 2018, 17:58:14
Borde gå att logga utan betal version.
Ta en bild
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 18:01:00
jonasmj
Detta har inget med Thermia Online att göra. Om du sätter i ett USB-minne (se bild i mitt tidigare inlägg) så görs loggningsfunktionen tillgänglig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 mars 2018, 18:08:52
Försöker logga nu, men den gör bara omstart hela tiden. Har inte loggat med version 6 tidigare. Det blir bara konstigt hela tiden. Utetempen gör hopp och allt blir knasigt.
Avslutar loggningen och ser vad som fastnat på minnet
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 11 mars 2018, 18:10:19
JanNet

Kan väl vara så som McTornberg är inne på.

Beräknad framledningstemp vid -15 ute ligger utanför driftenvelope på växel 3.

Hade nog funkat med lägre behov på framledningstemp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 18:13:43
beiv
Hur verifierar jag detta och vad kan jag göra åt det?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 11 mars 2018, 18:24:31
Enklast är väl att sänka kurvan nästa gång det blir -15 och då se om den kan gå på växel 3.

Är det så behöver du radiatorer med högre avgiven effekt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 18:27:04
beiv och McTornberg
Jag inväntar nästa köldknäpp.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 11 mars 2018, 20:05:59
beiv och McTornberg
Jag inväntar nästa köldknäpp.
Vilken kurva kör du på?
Var det lagom varmt inne förra köldknäppen?
Jag hade förmånen att välja effektiva element i samband med min konvertering till golvvärme och vattenburet, så de klarar samma temperatur från pumpen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: JanNet skrivet 11 mars 2018, 21:40:22
McTornberg
Jag har inte ändrat något från installationen och jag vet inte om installatören/ÅF gjorde några anpassningar. I samband med VP-installationen bytte vi samtliga element och elementventiler/-termostater i bostadsplanet, 8 st, till moderna. Vattenburen golvvärme i ett litet badrum. Vid den senaste (och hittills enda) köldknäppen (-13-14) kändes det varmare inne ju kallare det var ute. Jag noterade att tappvattnet var uppe i 75 gr som mest. Elementen står inte fullt öppna, de är något strypta.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 12 mars 2018, 10:31:24
JanNet

Kör med fullt öppna radiatoventiler och strypningar på retur om möjligt. (Plocka bort termostater)

Sen verkar det som du kan knäcka kurvan när det blir neråt -15.

Sammantaget kan du kanske även sänka kurvan och då går kanske maskinen på växel 3 vid -15

Ömtåliga rackarmaskiner vi har. De behöver strykas medhårs🙂
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 12 mars 2018, 10:33:57
Min värmekurva, det tar en värmesäsong att ställa in.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 17 mars 2018, 08:32:47
Jag har en annan fråga om huvudsäkring i huset, har nämligen testat den rekommendation elbolaget har att sätta i en mindre säkring för att se om den håller över tid innan man byter, jag har kört med 16A sedan december.

Jag är fullt medveten om att det är olika behov i olika hus beroende på användning av olika krävande prylar, men om man fokuserar enbart på pumpen så har jag begränsat den till tillsats steg 1, vilket verkar vara 3 kw enligt Thermias bruksanvisning.

Med tanke på att jag hade-14°C som kallast i vinter så är nog inte kompressorn nån fara utan jag tänker på om kompressorn skulle paja och elpatronen måste användas, räcker steg 1? Eller motsvarar tredje växeln steg 2?

Kan se att jag som mest använt 6 kwh på en timme sen december, och för 16A är rekommendation max 20 000 kwh per år samt maxuttag på 11 kw, känns rätt lugnt med 16 A väl?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 17 mars 2018, 09:44:56
16 A och elvärme (som det blir vid pumphaveri) är inte att rekommendera. Men det kan gå, vad som brukar hända är att huvudsäkringarna blir så heta att värmen sprider sig till säkringshållare och kablage i mätartavlan. det får till följd att isoleringen på ledningarna "brinner" upp och du får en kortslutning. Det här sker naturligtvis när det är som kallast och julafton, dvs då det är i princip omöjligt att få tag i någon som hjälper till att laga skadan.
Eftersom det skiljer rätt mycket mellan dom olika nätägarnas priser så är det omöjligt att veta hur mycket som du skulle tjäna på att säkra ner, och hur mycket du värderar risken kontra den lägre avgiften. Själv tycker jag det är skönt att aldrig behöva fundera om jag kan tvätta, diska, ha motorvärmare/kupevärmare, koka kaffe, dammsuga mm och ha värme på samma gång. Jag betalar gärna den slant som 20 A kostar i värsta fall får jag väl dra in på några flaskor whisky för att klara ekonomin. ;)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 17 mars 2018, 13:19:01
Jo, det är precis så jag funderar, man vill ju både spara lite på denna fasta avgift som blir många tusenlappar efter några år men samtidigt inte riskera haveri kallaste dagen på året om olyckan skulle vara framme. Pumpen drar väl inte så många kw på el eftersom den kör legionella varje vecka samt att vi även har kamin som kan användas de kallaste dagarna. Fördelen är att man snabbt märker om kompressorn gått sönder om proppen går.  ;)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 17 mars 2018, 13:35:26
Med 3 kW eltillsats på M rekommenderar Thermia 16A säkring.

Så då är det kanske till att ligga på gränsen med 16A huvudsäkring.

Jag har 20A huvudsäkring på min L. Använder ej eltillsats.

För mig skiljer det drygt 1400 kr mellan 16 och 20A huvudsäkring.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 mars 2018, 18:24:29
Jag har bara 16 amp säkringen och det har aldrig varit något problem.
Jag hade 20amp säkring från början, men provade att ha 10amp en period då svågern fick brist på säkringar en julhelg för ganska många år sedan. Efter det så säkrade jag ner till 16amp och det har aldrig gått en säkringen. Sen bero det säkert mycket på hur jämt förbrukningen är över säkringarna.

Den vackra i familjen vill att vi ska byta häll i köket och en av hällarna hon visat upp behövde 1x32amp och då skiter det sig totalt. Både med huvudsäkring och det interna kabel stammen.
Helt galet att det finns sådana hällar
Nu blir det inte den utan antagligen en annan och då krävs det nog att vi byter till 20amp huvudsäkring.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 17 mars 2018, 23:51:50
Oj, är det en kärnreaktor i den hällen?  ;)
Vi bytte kök för ett år sedan och både byte av ugn och häll men även kyl och frys i kombination med att jag successivt bytt merparten av lamporna till led verkar göra att vi som jag skrev tidigare inte gjort av med mer än 6 kw per timme som max.
Det får nog bli 16A ändå, får väl byta om det skulle bli nåt som drar mycket mer än nu.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 mars 2018, 09:49:27
6kW per timme är ett snitt. Har du möjlighet att mäta mer upplöst, säg iaf 5 min kan du känna dig säkrare. Lite osäker nu men är inte 6kW runt 15A? Isf har du mkt lite marginal även om säkringarna är tröga.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Josth skrivet 18 mars 2018, 10:31:46
6 kW motsvarar 8,7 A vid 400 V 3-fas. 16 A vid 400 V 3-fas ger 11 kW.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 18 mars 2018, 13:19:17
Jag kan ju inte detta, men om jag har 6 kwh i förbrukning på en timme, kan effektuttaget vara uppemot 11 kw på ett tillfälle?  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 18 mars 2018, 13:29:30
Ja, kWh är den energi som förbrukats under en timme, förbrukar man 12 kW under en halv timme så är även det 6 kWh.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 18 mars 2018, 13:59:25
Ja, kWh är den energi som förbrukats under en timme, förbrukar man 12 kW under en halv timme så är även det 6 kWh.
Tack för förtydligandet tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 mars 2018, 22:19:02
6 kW motsvarar 8,7 A vid 400 V 3-fas. 16 A vid 400 V 3-fas ger 11 kW.
Helt riktigt! Jag råkade räkna med 230 volt vilket ger 15A
Matten är: Ström [Amp] = Effekt [Watt] / 1,73 / 400 [Volt] där 1,73 är roten ur 3
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 mars 2018, 22:20:24
Tack för förtydligandet tummenupp
Så slår du på eltillsats på VP samtidigt som nån drar igång ugn och spis och MIG-svetsen i garaget så rycker dina 16A snabbt :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 01 april 2018, 23:20:01
Problem. Har senaste dagarna fått återställa larm på min M efter att den löst ut på "Hög tryckrörstemp". Hänt 4 ggr nu. Dagtid verkar det varit, tror den varit i värmeproduktion samtliga tillfällen men möjligen att den gjort vv - osäker.
Sökte i manualen men som väntat inte ett ord om detta. Är tryckröret det på köldmediasidan?
Har i övrigt inte märkt några konstigheter med maskinen.

Kommer kontakta installatören i veckan som kommer men är nyfiken...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Roland skrivet 02 april 2018, 08:03:21
Tryckröret är röret ut från kompressorn som leder köldmediet till kondensorn.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 02 april 2018, 10:18:07
Har du kollat filtret nyligen på värmebäraren?
Inga termostater som ligger och stryper i vårsolen.
Kolla om det är när den gör VV el värme som problemet uppstår.

För mig har det gått helt perfekt hela vintern och faktiskt dom senare veckorna har kompressor fått ta några pauser på dagarna då det varit på plus sidan några timmar mitt på dagen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 06 april 2018, 17:01:02
Citera
Har du kollat filtret nyligen på värmebäraren?
Har ett magnetitfilter som jag tömmer ca 1 ggr/vecka. Att silen skulle vara blockerad redan ser jag som osannolikt men jag ska kolla den.

Citera
Inga termostater som ligger och stryper i vårsolen.
Lär ju inte påverka köldbärarsidan väl? Naturligtvis stryps det om det är varmt. Idag larmade den dock på morgonkvisten när det forfarande var runt 0°C ute.

Citera
Kolla om det är när den gör VV el värme som problemet uppstår.
Svårt utan att vara på plats när det händer. Kanske går att se i loggningsfilerna? Har tankat ur den nu men tyvärr supersvårt att navigera i filerna och förstå något. Antar att det bara är Thermias tekniska support som fixar det. Tror inte min installatör kommer kika i den filen - inväntar fortfarande att de kommer hit. Är det nån på forumet som förstått hur filerna ska hanteras?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Roland skrivet 06 april 2018, 18:21:23
Lär ju inte påverka köldbärarsidan väl? Naturligtvis stryps det om det är varmt. Idag larmade den dock på morgonkvisten när det forfarande var runt 0°C ute.
Det är alltför högt tryck på köldmediet som orsakar larmet, köldbäraren har inget med detta att göra. Stryper termostaterna blir det lågt flöde över kondensorn vilket höjer temperaturen och därmed trycket i den. Termostaterna kan strypa även om det är noll grader ute, det räcker med att solinstrålningen höjer inomhustemperaturen. Men det kanske var så tidigt att solen inte värmde något att tala om. 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 06 april 2018, 21:15:01
Det är alltför högt tryck på köldmediet som orsakar larmet, köldbäraren har inget med detta att göra. Stryper termostaterna blir det lågt flöde över kondensorn vilket höjer temperaturen och därmed trycket i den. Termostaterna kan strypa även om det är noll grader ute, det räcker med att solinstrålningen höjer inomhustemperaturen. Men det kanske var så tidigt att solen inte värmde något att tala om.
Jo, det var tidigt, runt 07 så ingen sol. Jag menade fö köldmediat och inte köldbäraren.
Jag har satt minbegränsning på cirk.pumpen på värmebäraren på 50% så lågt flöde över kondensorn känns väl mindre troligt. Har ett ett-rörssystem så även om termostaterna stryper så går ju vattnet förbi ändå innan resp. radiator.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 april 2018, 21:15:54
Jonasmj
Fick du någon hjälp av installatören?
Eller kvarstår problemet
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 13 april 2018, 22:14:54
Jonasmj
Fick du någon hjälp av installatören?
Eller kvarstår problemet
Fick följande svar av installatören först igår:
”Larmen som du har fått behöver inget besök på plats. Det är kompressorn som inte går som den ska. Thermia har beställt en ny som skickas till oss för installation.
När den kommer så bokar vi tid. Det är en sändningsbatch från kompressortillverkare som inte håller måttet eller ligger i riskzonen. Ska bytas ut utan mer kontroll.”
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 april 2018, 22:33:39
Det låter kanon.
Vet du om det är bara kompressorn som ska bytas el blir det hela pumpen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 13 april 2018, 22:52:08
Det låter kanon.
Vet du om det är bara kompressorn som ska bytas el blir det hela pumpen?
Vet inget mer än mailet. Återkommer med rapport.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 27 april 2018, 23:21:20
Vet inget mer än mailet. Återkommer med rapport.
Idag byttes kompressorn ut, enbart kompressorn. Värmepumpen har nu gått ca 12 timmar utan larm. Ingen mer info från Thermia, min installatör, eller firman som gjorde reklamationsjobbet om grundorsak till att man helt enkelt byter kompressorn. Installatören följde upp under eftermiddagen att jag var nöjd med själva jobbet och nämnde oxå att den nya  kompressorn kanske kommer förbättra mitt något pendlande system. Återstår väl att se till hösten/vintern. Nu är det ju i princip bara tappvarmvatten som görs...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 april 2018, 13:49:22
Låter bra att det verkar lösa sig.
Vilken mjukvara har du nu.
Så drifttiden blir rätt. 5an är inte helt pålitlig i tideräkning.
Det går att nolla tiden så du kan se tiden som den nya kompressorn gått.
Har inte själv provat nolla tiden.
Hoppas att det pendlade systemet berodde på kompressorn.
Håll oss uppdaterade.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 24 maj 2018, 17:11:39
Låter bra att det verkar lösa sig.
Vilken mjukvara har du nu.
Så drifttiden blir rätt. 5an är inte helt pålitlig i tideräkning.
Det går att nolla tiden så du kan se tiden som den nya kompressorn gått.
Har inte själv provat nolla tiden.
Hoppas att det pendlade systemet berodde på kompressorn.
Håll oss uppdaterade.
Efter nån vecka upptäckte vi tyvärr att varmvattnet "tog slut". Inser att kompressorn slår ifrån flera ggr per dygn av skälet "högt drifttryck". Den larmar alltså inte men stoppar.
I sommarvärmen så gör VP ingen värme utan bara varmvatten. Den drog igång på fullt fart (vx 9) men efter bara några minuter tvärnitade den och stoppade. Långt innan själva varmvattenproduktionen var klar. Efter nån veckas mailanade med installatören som jagade Thermia fick jag uppdatera programvaran från 6.00 till 6.02 så sen igårkväll har den gått som den ska. Får utvärder en tid till.

F.ö är uppdatering av mjukvara mkt enkelt och går fort. Fick ett i/o-fel först men det löste man genom att ändra maskinprofil till godtycklig profil och sen ändra tillbaka till Inverter M.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 maj 2018, 22:54:06
Hmm
Vad tråkigt att problemet kvarstår.
Hoppas att den nya 6ans programvara löser det, fast jag har den gamla 6an och inga problem idags läget
Fast kan det vara något med cirkpumpen??
Du har ju haft ett ganska ojämnt delta/flöde under vintern.

Vad har du för inställningar på VV?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 24 maj 2018, 23:04:21
Hmm
Vad tråkigt att problemet kvarstår.
Hoppas att den nya 6ans programvara löser det, fast jag har den gamla 6an och inga problem idags läget
Fast kan det vara något med cirkpumpen??
Du har ju haft ett ganska ojämnt delta/flöde under vintern.

Vad har du för inställningar på VV?
Enligt Thermia har vissa haft problem med att varvtalsstyrningen på kompressor och cirk.pump hamnar lite ur fas och då stiger trycket med stopp som följd. Varför det bara blir på vissa installationer är ju klart märkligt. Mina inställningar på VV är som från fabrik vad jag vet utom att jag höjt start av VV vid 44 grader istället mot 40 från fabrik. Dock inget Thermia haft synpunkter på. En skillnad utöver att VP inte stannar stup i kvarten nu är att det efter att VV-produktionen är klar, dvs kompressorn stoppat så ställer VP om sig till värme och cirkpumpen fortsätter gå 100% några minuter. Det innebär att det trycks ut en massa varmt vatten i radiatorkretsen med effekten att det bubblar och knäpper i hela huset. Jag har informerat min installatör om det för att se om det är normalt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 25 maj 2018, 23:10:17
Skickar ut värme på värmesidan efter v-tillverkning gör även min, även nu under "högsommaren", vilket är lite onödigt, men inget som påverkar innertemperaturen speciellt mycket.  ???
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Claes Antonsson skrivet 27 maj 2018, 20:33:54
Jag har tagit del av ovanstående tråd om Diplomat inverter M och har nog problem av samma natur men med annorlunda resultat. Jag kan nämligen inte sänka min inomhustemperatur under 15°C. När jag köpte anläggningen var en av förutsättningarna att jag skulle kunna fjärrstyra inomhustempeaturen till mellan +7 och +10°C när jag inte bor i huset. Det ligger i Härjedalen och nyttjas bara under höstlov, jul/nyår och påsk samt under juni till september. Övrig tid har jag tidigare hållit +7°C via en elpatron kopplad till oljepannan.(Mesta delen av vintern tillbringar jag på Kanarieöarna). Sedan jag installerade Invertern + 700m kollektorslang ligger lägsta möjliga innetemperatur mellan 15° och 18°C och elförbrukningen har snarare fördubblats än som förväntat halverats.
NÅGR GODA RÅD??????
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 maj 2018, 21:17:57
Hej och välkommen

Har du innegivare?
Själv har jag ingen innegivare utan kör bara på kurvan baserat på ute temp.
Vilken kurva har du?
Om jag får gissa så är kurvan så hög att innegivaren inte kan dra ner nog mycket. Det går att välja hur mycket innegivaren får påverka.
Nu vet jag inte hur lågt innegivaren går att ställa.
Kanske 7g är för lågt.
Men det låter konstigt att värmepumpen är dyrare i drift än elpatron även om tempen är för hög i huset. Det är ändå ganska kallt i huset.
Ett alternativ är att inaktivera innegivaren och ställa ner kurvan. Om du har innegivare alltså..
Berätta mer om huset och dina inställningar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Claes Antonsson skrivet 27 maj 2018, 22:15:09
Ja, jag har en rumsgivare och om jag förstår allt rätt så är det den som är chef.
Det enda jag kan styra är visaren på displayen och den är körd ända ner i botten.
Rörinstallatören och Thermias representant för norrland har varit på plats till ingen nytta. De har flyttat värmekurvor, stängt varmvattenproduktionen och bytt "kretskort". Inte heller detta var till någon nytta.
Att hålla 15-18°C hela eldningssäsongen i stället för 7°C har gett ökad kW-åtgång.
Huset är ett 2 vånings timmerhus utvändigt tilläggsisolerat med 7 cm Mu och klätt med eternitplattor. 2-glas fönster. Ved/oljepanna finns kvar som reserv. Bostadsyta ungefär 200 m2.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 maj 2018, 23:01:49
Jag hade nog valt att hitta rätt kurva innan jag aktiverat innegivaren.
Min uppfattning är att kurvan är master och innegivaren ska finjustera. Nu har jag ingen innegivare så jag kan ha fel.
Visaren du pratar om, är det den du kan styra på distans från tex mobilen?
Vet du vilken kurva värmepumpen är inställd på nu?

Kan ändå inte förstå att förbrukningen ökat om kompressorn går. Vet du om den går?
Är du på plats nu eller är du bortrest?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Claes Antonsson skrivet 28 maj 2018, 09:48:59
Ja, det är den visaren jag kommer åt på distans.
Har ingen aning om vilken värmekurva som är i bruk. Jag tror inte att det går att ändra kurvan på distans. Åtminstone har jag inte den behörigheten.
Pumpen går, men effektiviteten på pumpen verkar inte vara så hög att det kompenserar för 10°C förhöjning av innetemperaturen.
Nej, jag är nu på Orust där jag har min huvudbostad. Men jag är ju pensionär så........
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 maj 2018, 10:59:24
Har du betalversionen av online?
Man kan se drifttider i den, både på elpatron och kompressorn.
Skulle vara intressant att se tiderna både elpatron och kompressorn.
Sen är det kanske fel årstid att trimma in anläggningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 28 maj 2018, 11:36:36
Hej

"Visaren" du pratar om tillåter väl bara +/-10 grader justering.

Anta att du har standardkurva 40, vilket innebär 40 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

Lägsta värde med din "visare" borde då bli 30 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

Men on du istället sänker kurvan 10 grader så borde
din "visare" på -10 grader kunna sänka till 20 grader framledningstemp vid 0 grader ute.

När du sen ska besöka huset sätter du "visaren" på +10 grader så ger det orginalkurva dvs 40 grader framledningstemp vid 0 grader ute.


OBS, tar en hel värmesäsong att ställa in rätt kurva.

Måste tillägga att jag inte vet något om innegivare eller distansstyrning men spånat fram ovanstående utifrån min erfarenhet av Inverter L
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Claes Antonsson skrivet 28 maj 2018, 17:31:58
Betala får man väl för allt. Jag har en router som är ansluten till internet via mobilmast. Fiber är inte att tänka på när man bor i "skogen".
Jag kan se kompressorns drifttid, 1648 tim, 47%. Så även tillsatsvärmen, #1 - 9 tim, #2 - 1tim. Allt räknat jan - maj 2018.

När visaren stod rakt upp i påskas så var det 24°C inne. Det  borde då ge ett maxspann på 14° till 34°. Rimmar ganska bra med verkligheten.

Jag kommer att åka upp nästa vecka och då kan jag komma åt pumpen direkt om det kan vara till någon nytta.
Jag försökte mig på att ta en skärmdump på graferna och klistra in den i svaret, men är man över 75 så verkar alla makter vara emot en. Särskilt de som kallas "bits and bytes".
 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 28 maj 2018, 18:06:19
Ok, men då borde det funka om du sänker kurvan med 10 grader.

På så vis borde du få 4-24 grader med hjälp av "visarens" spann
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 maj 2018, 18:23:28
Man behöver inte vara 75år för att ha problem med bits and bytes...
Jag var tvungen att gå till min pump och kolla hur låg kurva man kan ställa.
20 är det lägsta och då bli den helt rak. Dvs oberoende av yttertemp så vill den inte gå lägre.
Denna temp är temperaturen ut på systemet och vad det blir i huset är olika mellan olika hus.
Det kan nog gå att labba med säsongs stoppen och för att hålla ner tempen i huset vid varmare väderlek typ 0-10g. Men allt detta bör man nog bo i huset när man justerar, vore tråkigt om det frös sönder. Fast tråkigt att bo i ett hus som är 7-10g.
Sen är det lite fel tid på året nu.

Drifttiderna verkar helt okej. Den har inte bara gått på patron som jag var lite rädd för.

Hur mycket energi har det tidigare gått i uppvärmning, och hur mycket denna vinter?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: beiv skrivet 29 maj 2018, 13:00:37
Yepp, min framledningstemp är 20 grader på min med.

Se foto
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 14 augusti 2018, 15:17:24
Hur går era pumpar? Min rullar fint. Har ni fått in nyaste programvaran?
Är uppe i ca 3750kwh från 31 december nu idag tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 14 augusti 2018, 18:42:32
Jodå, den sköter sig mycket bra. Nu har den ju bara behövt håll varmvattnet varmt ett längre tag. Vilket sommar det har varit.

Jag har bestämt mig för att installera en innegivare till den kommande säsongen. Inte för att det egentligen har varit några problem med komforten utan mer för att den vackra har bestämt att vi ska byta kamin, så det kanske ska eldas mera i vinter. I den gamla kaminen har vi inte eldat sedan julen 04. Ekonomisk att köpa en ny kamin - mycket mycket tveksamt men mysigt - ja.
Jag kör med genisis 6.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 augusti 2018, 22:16:28
Min rullar väl oxå på fint vad jag vet - det blir  just inte mkt gångtid på den nu. I princip ingen värmning alls sedan månadsskiftet april/maj. Har dock ändå fått ihop ca 6700 kWh sen 1 januari. Då ska man dock beakta att jag tror den första tiden inte var optimal alls vilket ju oxå resulterade i kompressorbytet i april. Har skickat lite månadsstatistik till min installatör utan nånsomhelst respons. Mätning på hela huset är detta. Personligen tycker jag det ser rätt tydligt ut även om VP äts up av annat  i hushållet men vi har levt rätt lika de senaste åren. Med tydligt menar jag att förbrukningen stigit onormalt sedan VP byttes från Thermia Classic 105 till Thermia Inverter M, driftstart 28 dec 2017.

F.ö kör jag oxå version 6 nånting, egenhändigt installerat.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 augusti 2018, 22:38:47
Ska bli kul att och se om din förbrukning går ner den kommande vinter. Sen är det lite svårt att dra några stora slutsatser på totalförbrukningen, det kan vara sånt man inte tänker på i den förbrukningen. Men en viss trend kan man nog urskilja. Hoppas det berodde på kompressorn.
Själv är jag ganska nöjd med min totalförbrukning på 13500kWh, som är sakta på väg nedåt. Tror att den är närmare 12500kWh nu enligt elräkningen. Jag har ingen separat mätare till VP.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 17 augusti 2018, 08:56:32
Kommer ni in på thermia online? Jag kommer inte ens in så jag kan logga in på VPn.

Harr kollat med supporten och haft hit en teknisk kollega men vi kommer ingenvart. Avskyr tekniskt strul...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 17 augusti 2018, 09:11:33
Kommer ni in på thermia online? Jag kommer inte ens in så jag kan logga in på VPn.

Harr kollat med supporten och haft hit en teknisk kollega men vi kommer ingenvart. Avskyr tekniskt strul...
Verkar ligga nere... Kommer inte in vare sig på hemsidan eller i appen. Har f.ö ca en gång i månaden sedan maj bett supporten ta bort ett larm som ligger aktivt i Thermia Online. Utan att de gör något... (larmet kvitterades av mig på värmepumpen nån timme efter det inkom så det är bara i Online det finns)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 17 augusti 2018, 10:22:14
Verkar ligga nere... Kommer inte in vare sig på hemsidan eller i appen. Har f.ö ca en gång i månaden sedan maj bett supporten ta bort ett larm som ligger aktivt i Thermia Online. Utan att de gör något... (larmet kvitterades av mig på värmepumpen nån timme efter det inkom så det är bara i Online det finns)

Tack, då vet jag att det inte bara är jag som har fel.
Jag har samma sak som dig, något gammalt larm sen 2016 som ska bort. Får ringa dit igen..
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 augusti 2018, 19:54:59
Kommer ni in på thermia online? Jag kommer inte ens in så jag kan logga in på VPn.

Harr kollat med supporten och haft hit en teknisk kollega men vi kommer ingenvart. Avskyr tekniskt strul...

Har det varit ett längre tag el bara över dagen. Själv har jag inte fått kontakt över dagen men annars funkar det oftast bra.

Har ni sett att online har fått ett nytt utseende under sommaren?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 18 augusti 2018, 20:24:40
Har det varit ett längre tag el bara över dagen. Själv har jag inte fått kontakt över dagen men annars funkar det oftast bra.

Har ni sett att online har fått ett nytt utseende under sommaren?

Nu har jag kommit online igen! Jo, mycket trevligare sida nu. Är lite sugen på uppgradera till betalversionen av online så man kan styra lite när man är iväg.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 24 augusti 2018, 07:49:47
Hur går era pumpar? Min rullar fint. Har ni fått in nyaste programvaran?
Är uppe i ca 3750kwh från 31 december nu idag tummenupp

Jag är supernöjd efter jag gick nya versionen. Slog faktiskt på värmen imorse, stängde av i våras pga värmning på nätterna och för varmt på dagen pga solen sken in.
Fortfarande över säsongsstopp ute i morse, men den får gärna värma lite på nätterna, visst börjar man tycka det är lite ruggigt vid 23° inne nu, när man är van vid 28° i somras  ^-^
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 augusti 2018, 21:06:18
Jag ska montera en rumsgivare och ska köpa kabel till den.
Det ska vara en 4x0, 25mm2 typ partvinnad data eller telefonkabel. Har någon ett namn på en sådan kabel typ eklk.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 27 augusti 2018, 21:33:31
Tex ELQXBE 4X2X0.5
    E 4807753
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 augusti 2018, 22:04:23
Måste rätta mig själv, det ska vara en 5 ledare ser jag nu.
Kan en nätverkskabel cat 6 duga? Har massor av den sorten.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 27 augusti 2018, 22:20:16
Måste rätta mig själv, det ska vara en 5 ledare ser jag nu.
Kan en nätverkskabel cat 6 duga? Har massor av den sorten.
Lär ju funka... Cat6 ligger väl iofs kring 0,20m² per ledare tror jag fast det finns säkert olika. Beror väl lite på hur långt du tänkt dra kabeln men det är inget jag kan säkert. Vad har du ordnat för givare? Blev själv sugen :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 augusti 2018, 22:34:19
Lär ju funka... Cat6 ligger väl iofs kring 0,20m² per ledare tror jag fast det finns säkert olika. Beror väl lite på hur långt du tänkt dra kabeln men det är inget jag kan säkert. Vad har du ordnat för givare? Blev själv sugen :)

Rumsgivare heter Genesis room sensor. Det är en speciell givare till inverter pumparna och inte samma som Thermia tidigare haft till andra modeller.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 27 augusti 2018, 22:38:40
Rumsgivare heter Genesis room sensor. Det är en speciell givare till inverter pumparna och inte samma som Thermia tidigare haft till andra modeller.
Säljs var och kostar?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 augusti 2018, 22:41:32
Säljs hos återförsäljare för thermia . Vet ej priset idags läget.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 27 augusti 2018, 22:45:26
Det fungerar utmärkt med en datanätskabel, UTP cat5 duger mer än väl
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mikron skrivet 07 september 2018, 10:38:55
Jag har precis installerat en rumsgivare. Men känns som något är galet.

Har aktiverat den och satt 22 grader, men nu kör värmepumpen upp inomhustemperaturen till 25 grader. Otroligt varmt på radiatorerna.

Ska det stå ärvärdet på rumsgivaren i värmepumpen och även i online? På online så står det fortfarande "Inte installerad" och i värmepumpen står rumsgivaren på 0.0 grader.

0.0 grader visas om man drar uppifrån och ner i displayen så kommer det fram en "meny". Ska det stå ärvärdet där?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 07 september 2018, 10:56:40
Jag har precis installerat en rumsgivare. Men känns som något är galet.

Har aktiverat den och satt 22 grader, men nu kör värmepumpen upp inomhustemperaturen till 25 grader. Otroligt varmt på radiatorerna.

Ska det stå ärvärdet på rumsgivaren i värmepumpen och även i online? På online så står det fortfarande "Inte installerad" och i värmepumpen står rumsgivaren på 0.0 grader.

0.0 grader visas om man drar uppifrån och ner i displayen så kommer det fram en "meny". Ska det stå ärvärdet där?
Känns spontant som att givaren inte är installerad korrekt helt enkelt. Har du hittat rätt plintar och anslutit rätt i givaränden? Om det är rätt, har du kollat att kabeln du använder är hel? (sumra den om den är lång)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mikron skrivet 07 september 2018, 11:10:44
Känns spontant som att givaren inte är installerad korrekt helt enkelt. Har du hittat rätt plintar och anslutit rätt i givaränden? Om det är rätt, har du kollat att kabeln du använder är hel? (sumra den om den är lång)

Installerad korrekt efter manual. Ny kabel. Får nog börja felsöka kabeln känns det som. Ärvärdet borde väl dyka upp i värmepumpen så den vet vad det är för temp i rummet. Nu tror den kanske att det är 0.0 grader inne?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 september 2018, 11:25:05
Visst använder du 5 kablar till givaren.
2 st till 24v - och+.
2 st till själva givaren.
1 till jord.

Har du aktivera givaren i värmepumpen?
Det krävs omstart efter aktivering.

Visar själva innegivaren någon temp typ 25g eller står det 0 där också?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mikron skrivet 07 september 2018, 11:51:06
Det kan tydligen vara kabelbrott i en ny kabel också :)

Problemet löst och nu fungerar det som tänkt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 06 oktober 2018, 20:10:33
Det här med HGW, tycker inte min aktiverar HGW knappt. Beror kanske på att min går mest just nu enbart på växel 1..?

Ser att man kan ställa "HGW deltatemperatur" fabriks är inställt på 10.

Vad menas med det? Kanske man ska sänka för att få HGW att aktiveras mer?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 oktober 2018, 21:00:24
Jag har ställt ner HGW deltat för att få den att gå in tidigare. Men även tempen på framledningen påverkar. Även tempen i varmvatten tanken påverkar. Min HGW går sällan in när pumpen går on/off. Nästan aldrig.

Så har man låg kurva med lågt behov går sällan HGW in.
Hetgaserna blir helt enkelt inte nog varma.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 11 oktober 2018, 21:07:42
Samma hos mig, som toppar på växel 3 när det varit som kallast, bara sett att symbolen varit tänd enstaka ggr.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 24 oktober 2018, 18:31:17
innegivaren inköpt. (1300 för kittet gav jag)
Missat att skaffa kabel som räcker så inkoppling dröjer nån dag.
Funderar så länge på ”villa” och ”fastighet” för 24 volten. I kitet medföljde plint och kontakt så då missas plint 54/55 som jag fattar det. Vad är eg. skillnaden där, nån som vet? Är det helt enkelt bara olika matningsvägar? Borde gå att koppla in givaren utan kontakten menar jag...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 oktober 2018, 19:23:56
Det går säkert att koppla in utan villa kittet, men det följer med när man köper innegivaren. Villa kittet gör att inkoppling blir enklare. Det finns plats på en skena att sätta fast det på.
Glöm inte att det ska vara fem ledare till givaren. Jag använde en nätverkskabel och det verkar mycket fungera bra.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 oktober 2018, 19:41:57
OCH glöm inte att bryta spänningen!!!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 08 november 2018, 19:34:40
Har haft min thermia i snart 1 1/2 år. Har funkat klockrent till för ca 1 månader sen. Då hade den löst ut alarm för hög tryckrörstemp och då slagit av kompressorn för att gå på elpatron. Startade om pannan och den har gått bra sen dess.

Men av en slump gick jag in i avancerade menyn och kollade på stopporsaker. Då visar det sig att efter varje gång den gjort klart varmvatten har den stannat pga hög tryckrörstemp (som är 120 grader) och måste då vila 5 min (visas med en timer i högra hörnet) innan den kan börja värma elementen igen. Det låter inte normalt att den varje gång ska stanna för att den är för het innan den kan börja göra värme?! Kan omöjligt vara bra för kompressorn. Är det fler som har samma fenomen på sin panna?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2018, 19:55:20
Hej och välkommen

Vad har du ställt varmvatten tempen på?
Är den inte ställt onödigt högt så bör du nog kontakta din installatör.

Har faktiskt aldrig kollat tempen på tryckröret vid varmvatten tillverkning. Nu har jag ställt ner tempen på varmvattnet några grader från fabrikinställningen, bara för att spara på materialet. Men kollar tempen nästa gång den gör varmvatten.

Visst går den ner i effekt vid slutet av varmvatten tillverkningen typ till 5an el liknande.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 08 november 2018, 20:15:53
Hej och tack för det  :)
Efter rekommendation har jag ställt ner varmvattenproduktion mellan 44-55 grader. Och ändra växlarna från 5-9 till 3-8. Men är fortfarande samma sak.

Vid slutet av varje varmvattenproduktion hinner jag precis se elementsymbolen då rusar tryckrörstempen till 120 och kompressorn stannar. Den måste då kylas ner i 5 min innan den startar igen.

Jo den börjar gå ner i effekt i slutet men ändå är tryckrörstempen uppe i ca 115-118 grader.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 08 november 2018, 20:22:00
Har haft min thermia i snart 1 1/2 år. Har funkat klockrent till för ca 1 månader sen. Då hade den löst ut alarm för hög tryckrörstemp och då slagit av kompressorn för att gå på elpatron. Startade om pannan och den har gått bra sen dess.

Men av en slump gick jag in i avancerade menyn och kollade på stopporsaker. Då visar det sig att efter varje gång den gjort klart varmvatten har den stannat pga hög tryckrörstemp (som är 120 grader) och måste då vila 5 min (visas med en timer i högra hörnet) innan den kan börja värma elementen igen. Det låter inte normalt att den varje gång ska stanna för att den är för het innan den kan börja göra värme?! Kan omöjligt vara bra för kompressorn. Är det fler som har samma fenomen på sin panna?
Exakt det larmet fick jag efter nån månads drift. Slutade med att Thermia bytte kompressorn helt. Nån form av tillverkningsbrist på själva kompressorn. Tidigare i denna tråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64458.msg708355#msg708355 (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64458.msg708355#msg708355)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2018, 20:28:41
jonasmj
Hur går din nu efter kompressorn är bytt?
Kanske ni inte har har tillräckligt kallt för att du ska ha hunnit utvärderat.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 08 november 2018, 20:34:09
jonasmj
Hur går din nu efter kompressorn är bytt?
Kanske ni inte har har tillräckligt kallt för att du ska ha hunnit utvärderat.
Ja, nån kyla har det ju inte varit än. Nån natt kring 0 kanske. Tycks fungera bra iaf och hela sommaren har förlöpt väl med gott om tappvarmvatten.

Sedan ett par veckor har jag ju aktiverat innegivaren och håller på och stresstestar det hela lite. Blir dock inte riktigt klok på det då jag tycker det är svårt att avgöra om/när innegivaren påverkar framledningstemperaturen. Antar att man med hjälp av loggfil kan utläsa det men har inte kommit så långt. Hade en kort debatt med Thermia om graferna i maskinen som dessvärre bara loggar allting på hela grader. Tiondelarna, halva grader, som det faktiskt svänger är svåra att följa. Har en stabil innetemperatur normalt men vill t.ex vid myseldning i braskaminen och "huset fullt med folk" spara några wattimmar så att säga... Det jag testat nu är att ställa ner kurvan ett hack för att se om innetemp. håller sig stabil ändå tack vare kompensationen från innegivarvärdet. (som borde sjunka när jag sänker kurvan). Påverkan från innegivaren är ställbar från 1-5 tror jag det var och jag har haft den på 2,5 från dag 1.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 november 2018, 20:55:03
Om det är loggningen i online du menar finns det en det att önska i noggrannheten kan jag hålla med om. Nu är kanske det inte livsviktigt att den är super noggrann.

Har för mig att om du har ställt din innegivare på 2,5 så påverkar den kurvan 2,5g för varje grad tempen inne avviker från inställt värde. Jag har min på 1,5 då det är sällan det avviker något från mina önskade 22g inomhus
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 08 november 2018, 21:56:01
Intressant jonasmj. Då kanske det är samma problem för mig.

Det är trycket på köldmediumet som ställer till det för kompressorn eller var det bara en dålig kompressor du hade?

Har själv dragit ner termostaterna lite i sovrummen, kan det spela roll mig månntro?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 08 november 2018, 22:06:08
Vet inga detaljer. De bytte kompressorn. Ingen felsökning och inga kommentarer. Kolla med fin installatör. Bör ju oavsett vara en garantifråga.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 09 november 2018, 11:59:42
Vet inga detaljer. De bytte kompressorn. Ingen felsökning och inga kommentarer. Kolla med fin installatör. Bör ju oavsett vara en garantifråga.
När ungefär blev din pump installerad? Tänkte om våra pumpar är i samma serie. Min blev installerad juni 2017.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 09 november 2018, 15:47:29
När ungefär blev din pump installerad? Tänkte om våra pumpar är i samma serie. Min blev installerad juni 2017.
December 2017 fick jag in min.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 november 2018, 20:15:08
henriken
Har tittat på min när den gör VV, ca 111g var den upp som högst. Nu har jag som sagt ställt ner tempen några grader från fabrikinställningen. Kollade min larmlista och det har aldrig varit några problem.
Tycker du kan ta kontakt med din installatör och nämna problemet.

Har du fått någon ny programvara sedan den blev installerad. Vilken programvara har du nu?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 09 november 2018, 20:46:27
Mlöf då har du 5 grader lägre än mig. Har 116-118 under varmvattenproduktion. Det är när den ska börja göra värme som jag hinner se elementsymbolen, då skenar tempen dom sista graderna till 120 och då klipper pannan. Efter det måste den svalna i 5 min innan den kan börja göra v igen. Stiger din tryckrörstemp något när den vänder från vv till värme?

Genesis 6.00 (007), kontroll 6.00.080, gui 6.00.003
Är den versionen jag har.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 november 2018, 21:37:07
Samma programvara som mig.
Har det alltid varit den programvaran? Eller har du fått en uppdatering . Jag fick min uppdaterad julen - 17.

Kollar när den går från VV till värme. Just nu är det så pass varmt ute så den går on/off. Behövs några grader kallare innan den börjar gå kontinuerligt.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 09 november 2018, 22:24:43
Samma programvara som mig.
Har det alltid varit den programvaran? Eller har du fått en uppdatering . Jag fick min uppdaterad julen - 17.

Kollar när den går från VV till värme. Just nu är det så pass varmt ute så den går on/off. Behövs några grader kallare innan den börjar gå kontinuerligt.
Har fått pannan uppdaterad 2ggr. Först i hösten -17 då den skulle fixa tjorvet med 1ans växel. Sen gjorde vi en till uppdatering i januari -18 har jag för mig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 november 2018, 20:52:35
henriken
Jag har tittat när min går från VV direkt till värme.

Idag var faktiskt tryckröret 115g.
Den vrider om shunten till värme och ligger kvar på växeln som den avslutade VV på (6an) . När tempen på värmebäraren börjar gå ner pga avkylningen mot huset (i mitt fall tank) så minskar den effekten allt eftersom och hamnar på 1an. Tempen på tryckröret följer efter. Från den vrider om shunten till den är på 1an tar väl kanske drygt en minut.
Har du varit i kontakt med återförsäljare?
Har du kollat dina filter?


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 14 november 2018, 22:48:23
Där är hela skillnaden mot min panna. Min går ner till växel 5 men samtidigt som den vänder shunten stiger tempen dom sista 3-4 graderna till 120grader. Vilket gör att istället för att växla ner fint klipper den av allt och tryckröret måste kylas ner i 5 min enligt en timer som kommer upp. Efter det börjar den fungera som vanligt igen med värme.

Det konstiga är att den bara gett ett ”officiellt alarm” och slagit på eltillsatser, fick reboota pannan för att få den att fungera igen. Men nu får jag bara fel i installatörsloggen.

Jo jag har varit i kontakt med dom och dom ska komma och kolla på det när det finns tid. Den går ju fortfarande så det är väl ingen panik så.
Har ett magnetfilter på elementledningen som jag rengör 1ggr månad minst. Finns det något annat i själva pannan?



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 november 2018, 07:55:04

Har ett magnetfilter på elementledningen som jag rengör 1ggr månad minst. Finns det något annat i själva pannan?
Förutom magnet filtret har jag också ett partikel filter. Det sitter i serie med magnet filtret.
Det ser ut som en kulventil med en stor mutter i centrum av ventilen. Om jag stänger kulan så kan jag öppna muttern och plocka ut en sil. Det kommer bara ut lite vatten eftersom silen är i centrum av den stängda kulan.
Kolla efter en sån.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 15 november 2018, 17:46:50
Kollade den nu och var inte mycket partiklar där.

Har dragit ner termostaterna lite i sovrummen så dom inte är så varma på natten. Är det något som kan påverka?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 november 2018, 18:56:13
Prova öppna alla termostater max.
Det vore tråkigt om det skulle vara så enkelt.

Det kan ju vara så också att din värmepump har ett liknande problem som jonasmj.

Men försök att utesluta avsaknad av flöde i systemet.
Är huset ett nybygge el gammalt. Isåfall vad värmde huset innan?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 16 november 2018, 11:24:19
Ska prova öppna alla termostater. Men min tryckrörstemp är ändå ca 5-7 grader varmare än din så borde inte vara det.

Har tidigare haft en elpanna med pelletseldning på vintern. Jo huset är gammalt, byggt 60.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 17 november 2018, 11:44:18
Jag kollade min pump idag, har växel 3-7 inställt i dagsläget men höjde den nu till max 9. Anledningen till max 7 är att hålla ner förbrukningen, klarar hela familjen att duscha på rad räcker högsta växel 7 för oss.

Tryckröret håller som mest 110° innan den börjar växla ner till växel 8, sen 7, sen 6 gör att avsluta vv-produktion på 5:an innan den fortsatt på 5:an växlar över till värmeproduktion för att efter ca 4 min växla ner till 1:an.

Du kanske kan ställa ner till max växel ytterligare för att se om det hjälper.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 november 2018, 15:00:20
Har ni gjort något val vad värmepumpen får använda för effekt som max i värmeeffekt mot huset. Jag har valt 6an som max då jag ligger efter i mina garage bygg planer. Tänkte om något sånt kan påverka. Om flödet i huset bara tillåter en viss effekt.
Nu behöver det inte vara det som felar i detta fall. Men inte så svårt att prova.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 18 november 2018, 09:24:51
Hmm nu efter bott i pannrummet några kvällar har jag sett att tempen när den ligger på 8ans växel är kring 112. Men det är i slutet vid vv när den börjar växla ner som tempen skenar. Nu är jag ingen expert, men verkar som att det är något galet med invertern. Eller finns det någon inställning man kan göra?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 november 2018, 15:12:24
Hmm nu efter bott i pannrummet några kvällar har jag sett att tempen när den ligger på 8ans växel är kring 112. Men det är i slutet vid vv när den börjar växla ner som tempen skenar. Nu är jag ingen expert, men verkar som att det är något galet med invertern. Eller finns det någon inställning man kan göra?
Var jag du hade jag stoppat in ett usb-minne i värmepumpen. Startat loggning under inställningar. Låtit värmepumpen gå till den beter sig skumt. Stoppa loggning. Ta ur usb-minnet och maila filerna till Thermias support, alternativt din installatör om de är av den kalibern att de klarar sånt.

Så gjorde jag och fick svaret: "Vi byter din kompressor".
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 november 2018, 15:22:38
Ny? frågeställning. Hur mkt start/stopp är normalt vid några plusgrader ute egentligen? Ligger på 2-4 starter i timmen när utetempen är kring +5 till +10°C. Växel ett verkar vara för mkt så att säga... Har noterat detta först nu i höst och av en slump eg.  Kan det ha att göra med innegivaren jag kompletterat med sen förra vintern? Som det är nu så är innetemperaturen väldigt stabil, faktiskt ännu mer stabil än innan, dvs när jag gick rent på utekurva. Tillätts det kanske större variationer på framledningstempen tidigare?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 19 november 2018, 15:06:19
Skulle anta att om inte inomhusgivaren parallellförskjuter kurvan utan istället säger stopp för att skicka ut värmen i rören kommer varmt vatten i retur och börvärde uppnås snabbt. Vet inte hur givaren fungerar, men hos mig blir det den effekten efter att ha satt in termostater på flera rum och har gäster eller eldar i kaminen, då blir det korta körningar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 21 november 2018, 21:37:21
Nu har jag pratat med installatören som pratat med thermia. Dom vill att jag ska koppla upp pannan mot thermia online för att där kunna se vad den gör.

Problemet är att jag inte får thermia online att fungera!
Har förra hösten haft det ikopplat via en trådlös accespunkt i vägguttaget men blev lite nojig om en åsksmäll kan slå ut pannan så tog bort det. Men nu när jag skulle koppla upp mig igen fungerar det inte. Blir fan galen på sånt här. Har provat joxa med dns osv men utan något bra resultat. Har ni några tips?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 november 2018, 22:15:05
Nu är jag ingen hacker.
Har värmepumpen kontakt med nätet. Syns det en jordglob i displayen?
Visst vet du om att online heter Genesis till våra pumpar. Det finns både thermia online och thermia Genesis.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 21 november 2018, 22:24:14
Nu har jag pratat med installatören som pratat med thermia. Dom vill att jag ska koppla upp pannan mot thermia online för att där kunna se vad den gör.

Problemet är att jag inte får thermia online att fungera!
Har förra hösten haft det ikopplat via en trådlös accespunkt i vägguttaget men blev lite nojig om en åsksmäll kan slå ut pannan så tog bort det. Men nu när jag skulle koppla upp mig igen fungerar det inte. Blir fan galen på sånt här. Har provat joxa med dns osv men utan något bra resultat. Har ni några tips?
Efter att du kopplat in nätverkskabeln i värmepumpen behöver den startas om för att det ska funka - så var det iaf för mig i början. Sen är det som MLöf skriver, ser du jordgloben?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 21 november 2018, 22:45:07
Yes, jag ser en jordglob uppe i högra hörnet.
Jo har thermia genesis appen i telefonen, har även provat starta om pannan med huvudströmbrytaren men fungerar ändå inte.

Borde fungera men i appen säger den att pannan är offline. Har hållit på att testa olika saker i 3h nu utan resultat. Sambon kommer snart in med tvångströjan, så mycket tid jag tillbringat i pannrummet sista tiden :D
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: henriken skrivet 22 november 2018, 09:25:14
Nu kom jag online!
Kom på att jag fick bytt display förra vintern och då fick jag tydligen en nya macadress. Nu har dom ändrat hos thermia och nu fungerar det.

Ska bli intressant och höra vad dom säger.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 22 november 2018, 11:48:21
Nu kom jag online!
Kom på att jag fick bytt display förra vintern och då fick jag tydligen en nya macadress. Nu har dom ändrat hos thermia och nu fungerar det.

Ska bli intressant och höra vad dom säger.
Härligt. Var annars min nästa fråga, dvs att Thermia registrerat din VP korrekt. Rapportera gärna vad de kommer fram till.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 22 november 2018, 21:01:15
Har mätt vad min VP förbrukade idag på 2h, den har legat stadigt på växel 5 idag. Och då har den har dragit exakt 4kwh på exakt 2h. Mätte enligt elmätaren över VPn.
Såhär såg sifforna ut.

Hur mycket effekt var det växel 5 motsvarar? 7kw?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 22 november 2018, 21:16:25
Har mätt vad min VP förbrukade idag på 2h, den har legat stadigt på växel 5 idag. Och då har den har dragit exakt 4kwh på exakt 2h. Mätte enligt elmätaren över VPn.
Såhär såg sifforna ut.

Hur mycket effekt var det växel 5 motsvarar? 7kw?
Min drar just nu 1830W på växel 4 så kring 2kW på 5:an troligen rimligt. Kan ju variera lite på hur hårt cirkpumparna går. Jag vet inte vad resp växel motsvarar på vattensidan. Är det linjärt? Asså, 3 kW på 1 och 12 kW på 9?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 november 2018, 21:36:23
Har mätt vad min VP förbrukade idag på 2h, den har legat stadigt på växel 5 idag. Och då har den har dragit exakt 4kwh på exakt 2h. Mätte enligt elmätaren över VPn.
Såhär såg sifforna ut.

Hur mycket effekt var det växel 5 motsvarar? 7kw?

2700rpm kb 0g och vb 35g ger 8kw. Kompressorn drar 1,7kw + cirkpumpar så det verkar stämma ganska bra.

Hur kallt har du??

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 22 november 2018, 22:48:52
2700rpm kb 0g och vb 35g ger 8kw. Kompressorn drar 1,7kw + cirkpumpar så det verkar stämma ganska bra.

Hur kallt har du??

Har -17 nu. Har byggt ut lite i sommar så nu värmer vpn 265m2. Verkar bli lite skillnad.

Hur ser som andra växlarna ut?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 november 2018, 20:30:04


Hur ser som andra växlarna ut?

Titta i den gamla tråden svar 339 sidan 23 tror jag det är. Där finns en graf och tabell om effekter.
Jag vet inte hur man länkar till tidigare svar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 26 november 2018, 21:26:20
Just i skrivande stund har temperaturen sjunkit till - 6,7°C och pumpen går fantastiskt fint, vilket den gjort hela hösten, helt nöjd efter senaste uppdateringen fick ordning på växlarna.

Tänkte försöka få den att aktivera HGW även på ettans växel, tror ni det är möjligt? Frågan är isf vad man ska ändra.

HGW max temperatur 60°-95° kan ställas, 95° är fabriksinställt, Start deltatemperatur 5°-35° är valbart, 10 är fabriksinställt, och borde vara där man justerar ner för att få den att starta tidigare? På sida två finns bara HGW laddförskjutning -20° till - 1° att välja, kan det också påverka?

HGW önskad temp är angiven till 0° och ej valbar HGW aktuell temp är 48° just nu.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 november 2018, 19:10:04
Just i skrivande stund har temperaturen sjunkit till - 6,7°C och pumpen går fantastiskt fint, vilket den gjort hela hösten, helt nöjd efter senaste uppdateringen fick ordning på växlarna.

Tänkte försöka få den att aktivera HGW även på ettans växel, tror ni det är möjligt? Frågan är isf vad man ska ändra.

HGW max temperatur 60°-95° kan ställas, 95° är fabriksinställt, Start deltatemperatur 5°-35° är valbart, 10 är fabriksinställt, och borde vara där man justerar ner för att få den att starta tidigare? På sida två finns bara HGW laddförskjutning -20° till - 1° att välja, kan det också påverka?

HGW önskad temp är angiven till 0° och ej valbar HGW aktuell temp är 48° just nu.

Kan hålla med att VP går mycket bra med den nya programvaran.

Jag har ställt ned deltat till 5g och då började HGW gå in lite tidigare. Men sällan på ettans växel. Nu beror det nog på hur varm värmebärare huset kräver och hur hårt värmepumpen behöver jobba. Om jag får gissa så är det deltat mellan hetgaserna och varmvattnet som man ställer där. Men det är en gissning.

Sen det med laddförskjutningen har jag inte en blekaste aning vad det gör. Det får gärna någon som kan förklara.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 28 november 2018, 22:18:39
Nu har vi haft -12°C så då körde pumpen på tvåans växel och HGW var igång, men det verkar inte hända nåt märkbart på varmvattensgrafen, så det är väl ingen direkt effekt på värmningen på de lägre växlarna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 29 november 2018, 21:00:11
Mc Tornberg
Det är faktiskt konstigt nog positivt att HGW sällan går in och är svag.
Det innebär att värmepumpen går mot ganska bra förutsättningar mot huset.
Skulle din värmebärare vara 10g varmare vid samma utetemp skulle HGW vara starkare dvs hetgaserna skulle vara varmare. Och det kostar att ha varma hetgaser.
Sen är HGW mera en underhålls värme än en renodlad vattenvärmare.

Jag ser att hos mig ger HGW betydligt mer vid - 30 än vid 0g ute.
Som tur var så är det inte så många dagar det är så kallt.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 december 2018, 18:35:10
Är det någon som har erfarenheter av Genesis 7.00
Har sett i en annan tråd att den har kommit ut.

Såg där att skalningen av graferna är variabelt och att det gick få 12h grafer samt att BÖR syns tillsammans med ÄR och retur.
Har inte själv än skaffat den, men funderar på att fixa det.
Är dock lite feg. Den nuvarande funkar ju så bra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ThelEr skrivet 12 december 2018, 17:47:27
Jag har den, Version 7. Som du vet.
Ja det stämmer det du skriver med skalningen och att man kan välja intervall upp till 12 timmar samt att BÖR syns tillsammans med Fram och Retur.
Vad mer är det du önskar veta, så kan jag kanske vara till hjälp? Finns det även på äldre versioner, flera grafer att välja mellan?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 12 december 2018, 22:23:01
Det finns fler grafer att välja, 8st. Det finns också 5 sidor med olika driftdata. Sen finns det drifttid, felmeddelande osv. Det finns några inställningssidor med undermenyer som tex cirkpumpar, varvtalen på kompressorn, poolstyrning,varmvatten med mera.

På 7an är det fortfarande startstopp behovsberäkningen som styr el har det kommit något nytt.
Det som kan vara intressant för dom med varmare system är om det så kallade envelopet på dom lägsta växlarna är ändrat. Nu är det ca 40g som max på framledningen på ettan.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 15 december 2018, 09:31:44
Här brummar det på för fullt, fasen vad bra HGW fungerar nu när pumpen får jobba. Har inte gjort VV på någon vecka.


Version 7, intressant. Måste kanske be att få en uppdatering. Är det något annat som verkar vara nytt?
Men man är ju lite skraj som du säger Mlöf, för det har funkat kanon sen sista 6an tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 15 december 2018, 09:55:16
...
Det som kan vara intressant för dom med varmare system är om det så kallade envelopet på dom lägsta växlarna är ändrat. Nu är det ca 40g som max på framledningen på ettan.
Vad är varmt och vad är max på version 6?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 december 2018, 22:04:36
Vad är varmt och vad är max på version 6?

Det var närmast på växel 1 jag tänkte på.
Det är ju så att varje växel har ett tempområde som både KB och VB måste hålla sig inom.
Om det har blivit så att om värmepumpen har blivit monterad i ett för högtemp system tillsammans med alldeles för kraftig överdimensionering av effekt kan det bli så att tempen hamnar utanför arbetsområdet för framförallt ettan.
Borde åtminstone bli så, har inte själv dom problemen.

Nu vet jag inte om det har blivit några ändringar i envelopet, utan jag frågade.

Så här ser envelopet på ettan ut hos mig
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 19 december 2018, 10:57:47
Nu vet jag inte om det har blivit några ändringar i envelopet, utan jag frågade.

Så här ser envelopet på ettan ut hos mig
Ok!
Har fått hem 7.00.065 men tänker lite ”fixa inte det som funkar”. Avvaktar lite
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 19 december 2018, 20:08:46
Har fått hem 7.00.065 men tänker lite ”fixa inte det som funkar”. Avvaktar lite
För att förtydliga så avvaktar jag med att installera till det att lite fler gjort det och kan utvärdera för oss fegisar.  ::)

Har kvar två olika version 6 på ett usb-minne och fick ett felmeddelande när jag valde att kopiera nya version 7 till samma minne. Något att bry sig om tro? En nedgradering från en ev. strulande version 7 borde inte vara ogörligt väl?  Funderar dock på att inte testa detta nu kring helgerna då det kanske kan vara svårt att få support från Thermia om det tokar sig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 december 2018, 22:32:10
Ta nu och kör in 7an och informera mig om resultatet.
Någon ska ju vara först.
Ingen minns en fegis.  ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 22 december 2018, 16:14:42
Någon som vet vad ”komfortfaktor” gör inställningarna? Min står på 3x, enligt fabriksinställningarna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: ThelEr skrivet 22 december 2018, 16:55:01
Komfortfaktorn bestämmer hur många grader framledningstemperaturen skall öka/minska, per justering av RUM BÖR på "förstasidan".
Ändrar du RUM BÖR med ett steg, så justeras framledningstemperaturen med tre grader vid en komfortfaktor på tre.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 december 2018, 17:21:54
Det går också att minska faktorn. Har man golvvärmen el liknande brukar det bara behövas 1-2g för att öka inomhus klimatet 1g.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 22 december 2018, 18:24:52
Ahhh, fattar! Stort tack!
Har precis fått en Inverter M installerad så försöker lära mig! Funkar kanon hittills.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 december 2018, 23:40:19
Välkommen i klubben.
Fråga på om det är något mer du undrar över
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 23 december 2018, 11:50:18
Jag verkar få rätt högt delta på kalla sidan när min går hårt, får ni samma eller håller den sig kring 3 grader för er?

När behöver man vara orolig?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 23 december 2018, 12:12:15
Jag verkar få rätt högt delta på kalla sidan när min går hårt, får ni samma eller håller den sig kring 3 grader för er?

När behöver man vara orolig?
Det är helt klart för kallt där du bor :D
Jag ligger på runt 3 grader redan vid låg last på min, typ växel 2 tror jag sen blir det inte just mkt mer även då den lastar på. Har aldrig funderat på om det skulle vara särskilt dåligt. Nu har jag en helt annan kurva än du då jag har ett stort gammalt halvtaskigt isolerat hus med enrörs-radiator-system. Kör kurva 40 plus ett par knäckar på kurvan runt noll. (rätt mkt extra vid +5°C ute t.ex. Även en innegivare som i vissa väderlägen (stark vind) gasar på ytterligare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 24 december 2018, 11:33:23
God Jul på er!!

Vad kör ni för växel till varmvattnet? Får den gå upp till växel 9 hos er? Bara undrar för jag tycker pumpen väsnas som attan den halvtimmen den kör!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 24 december 2018, 23:14:01
God Jul på er!!

Vad kör ni för växel till varmvattnet? Får den gå upp till växel 9 hos er? Bara undrar för jag tycker pumpen väsnas som attan den halvtimmen den kör!
Låter min göra som fabriken valt, så växel 9 kan det bli ibland. Min låter inte särskilt mkt i mina öron. Jämför dock med min gamla Villa Classic som skramlade rejält. Att den skulle gå så länge som 30 min på högsta växlen låter dock lite länge. Fast är man igång och spolar varmvatten länge så behövs det kanske. Har du extra beredare eller bara den inbyggda?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 25 december 2018, 10:56:20
Jag har den inbyggda.
Jag har pumpen i källaren och vardagsrummet över och på växel 4-9 så hör jag brummet i vardagsrummet. Får kanske ta och ljudisolera pannrummet lite?!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 25 december 2018, 15:09:55
Jag har ställt ner min till max växel sju, det klarar den sig på även om vi alla fyra ska duscha i sträck, så jag tänker att det blir som med värmen, ju lägre växel desto högre COP.  tOOmten
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 26 december 2018, 09:19:26
Det är helt klart för kallt där du bor :D
Jag ligger på runt 3 grader redan vid låg last på min, typ växel 2 tror jag sen blir det inte just mkt mer även då den lastar på. Har aldrig funderat på om det skulle vara särskilt dåligt. Nu har jag en helt annan kurva än du då jag har ett stort gammalt halvtaskigt isolerat hus med enrörs-radiator-system. Kör kurva 40 plus ett par knäckar på kurvan runt noll. (rätt mkt extra vid +5°C ute t.ex. Även en innegivare som i vissa väderlägen (stark vind) gasar på ytterligare.

Men vad får du för delta då när den ligger och kör i dom högre växlarna? Typ växel 7/8.
Vet ej om det är längden på kollektorn som spelar in också, hålet är 230m + 10-15m till huset?
Har provat att öka upp CP från min 50-70 och får dp bättre delta på dom högre växlarna, men ser nu idag ligger den på växel 2 och då har jag bara deygt 2 i delta.

Jag har hittils under mina år med pumpen aldrig sett växel 9 gå in någonsin. Fastän vi har duschat ett par stycken efter varandra, konstigt. Kanske man ska låsa den till 7an som dig McTornberg.. Men det tar ju längre tid att göra VV då istället + att blir värme av huset ståendes länge så får den ju gasa på som tusan för att jobba upp sig till börvärdet igen.. Hmm, undra vad som ger mest? 🤔
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 26 december 2018, 23:11:57

Har provat att öka upp CP från min 50-70 och får dp bättre delta på dom högre växlarna, men ser nu idag ligger den på växel 2 och då har jag bara deygt 2 i delta.



Öka differensen mellan min och max på KB pumpen. KB pumpen följer med kompressorns varvtal.
Själv har jag försökt ställa så att det är ca 3g på varje växel.
Nu har jag två slingor så dom är ganska lättdrivna.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 28 december 2018, 16:09:59
Det beror ju såklart på hur kallt det är ute, dvs hur snabbt huset hinner kallna under vv-tillverkning, vi har normalt sett inte så kallt här söder om Vänern, så jag har inte tänkt på det. Men vi har tidigare vintrar haft några dagar nedåt - 20°C och eftersom varken jag eller frun i huset tänkt på att det skulle blivit kallt så låter jag det vara.  ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 01 januari 2019, 22:05:20
Öka differensen mellan min och max på KB pumpen. KB pumpen följer med kompressorns varvtal.
Själv har jag försökt ställa så att det är ca 3g på varje växel.
Nu har jag två slingor så dom är ganska lättdrivna.

Kör du på orginal på 50% då eller? Är väl endast där man kan höja?

Kika in min igår för 2018 7050kwh, 5220h kompressor, 195h vv.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 januari 2019, 00:22:03
Jag har inställningen 46-100 %
Trodde faktiskt jag hade lägre än 100%, men med dessa inställningar får jag ca 3g delta på alla växlar. Nu behöver jag inte mer än 6an som max vid dut och har begränsat pumpen på 6an mot huset.
Det var meningen att jag skulle ha byggt ett till garage vid det här laget, men jag har varit tvungen att prioriterat om min tid lite. När/om extra garaget står där behöver jag nog all tillgänglig effekt. Alternativet är en luft/luft till extra garaget.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 04 januari 2019, 21:55:21
Vart ändrar jag hastigheten på CP ut till radiatorerna? Skulle vilja ha lite högre flöde, för kalla nedtill.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 04 januari 2019, 23:31:03
Och vad är bäst? Högre framledning med 6 graders diff mellan fram och retur eller lägre framledning med högre flöde och 3 graders differens?

Behöver få upp tempen i källaren 1 grad!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 januari 2019, 23:56:51
Vart ändrar jag hastigheten på CP ut till radiatorerna? Skulle vilja ha lite högre flöde, för kalla nedtill.
Slå in koden 607080
Tryck på inställningar (kugghjulet)
Gå pil i sida till cirkpumpar
Tryck på cirkpumpar

Skriv upp innan du gör några ändringar!!!
Tänk på att ändringarna behöver tid på sig, så gör bara en ändring i dygnet. Ändra inget i onödan.

Sen vilket delta som är bäst ska nog en riktigt kyltekniker svara på, men jag har ca 4g på låga effekter och ökande till ca 6,5-7 vid husets topp behov. Tycker det funkar bra.
Nu jobbar min värmepump mot tank som jag har varit tvungen att montera en strypventil på, för att få upp deltat lite även om jag har minskat cirkpumpen till 30% på min hastigheten
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 05 januari 2019, 00:40:50
Stort tack!
Och om jag ställer upp pumpen på 45 % fart tycker du/ni att jag även ska ändra standby-farten?!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 05 januari 2019, 06:22:51
Nä, det tycker jag inte.
Standby cirkulationen är bara till för att sniffa av avkylningen så värmepumpen vet när den ska starta igen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 07 januari 2019, 16:38:41
Tack!

Annan fråga:
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 07 januari 2019, 18:24:39
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.
Vilken version av Genesis har din värmepump. Tror det var lite märkliga fenomen just på växlarna med de tidiga mjukvarorna. Min går på 1 emellanåt och jag har oxå lite högre temperaturbehov än många andra...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 07 januari 2019, 18:34:21
7:an, ny pump.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 07 januari 2019, 18:57:26
7:an, ny pump.
Ok. Får mig att avvakta uppgradering till 7:an. Kör 6 nånting ännu... Mlöf har säkert vågat uppdatera o har svar på tal  ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 07 januari 2019, 19:27:53
Ok!
Sen är mitt dilemma att jag helst skulle vilja öka CP för att öka flödet till radiatorerna i källaren. Ökade jag till 45% så blev det perfekt temp men bara 3 graders differens mellan fram och retur. Nu har jag 6 graders diff med pumpen på 35% men får inte upp tempen som jag vill och vill helst inte höja kurvan mer.

Skadar det värmepumpen på nått sätt att bara ha 3 graders delta på VB fram/retur??

Tack på förhand!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 januari 2019, 19:50:42
Tack!

Annan fråga:
Nu har vi ca 0 grader nere i Småland!
Pumpen går på växel 2 och varannan timme så stannar den. Borde den inte gå ner på växel 1? Framledning vid 0 har jag 45grader, behövs för mitt hus.

Det här är en fråga som du borde ta upp med din installatör.
Det är nämligen så att varje växel har ett arbetsområde i temperatur som den måste hålla sig inom både på värmebäraren och köldbäraren. Desto lägre växel ju mindre är arbetsområdet. På köldbärar sidan ska det sällan eller aldrig vara några problem oberoende var var värmepumpen sitter.
Men på värmebäraren kan det uppstå problem.
Om värmepumpen orkar lyfta värmebäraren högre än vad den lägre växeln har som arbetsområde kan den inte växla ner.
Liknande problem kan uppstå om tex ettan orkar över sitt eget arbetsområde så måste värmepumpen antingen växla upp el stanna.

Allt detta grundar sig i att det finns för få eller för små radiatorer. Så kallade högtemp system eller för överdimensionerad värmepump.

Hos mig orkar värmepumpen lyfta tempen på tvåan till ca 37g och den övre gränsen på ettan är ca 40g. Så hos mig kan värmepumpen alltid växla ner.

Dom som har ännu kallare system än mig är ännu mer på säkra sidan.

Det är framför allt på ettan som problem kan uppstå.
På tvåan tar arbetsområdet slut vid ca 50g.

Nä, jonasmj jag är en fegis fortfarande


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 januari 2019, 19:54:10
Ok!
Sen är mitt dilemma att jag helst skulle vilja öka CP för att öka flödet till radiatorerna i källaren. Ökade jag till 45% så blev det perfekt temp men bara 3 graders differens mellan fram och retur. Nu har jag 6 graders diff med pumpen på 35% men får inte upp tempen som jag vill och vill helst inte höja kurvan mer.

Skadar det värmepumpen på nått sätt att bara ha 3 graders delta på VB fram/retur??

Tack på förhand!

Det ska nog inte vara några problem med 3g delta. Men det bästa är nog om du uppdaterar dina radiatorer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 07 januari 2019, 20:11:46
👍
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 10 januari 2019, 19:45:21
Någon som ändrat cp-hastighet uppåt för att få lite mer fart på flödet?
Jag skulle själv gärna vilja få upp mina 20 grader till 21 (I-landsproblem) i källaren men vill inte höja kurvan mer utan få elementen lite mer jämnvarma, Skiljer 6 grader nu mellan fram och retur. Kanske inte hjälper med mer flöde, men känns så!??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 januari 2019, 20:45:37
Dom är kanske instrypta? Är dom det kan man kanske bara öppna upp dom lite.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 10 januari 2019, 21:13:21
Nix, fullt öppna både in och retur. Dock är det största elementet lite kallare nedtill än de andra, kan nog påverka ganska mycket, just det rummet jag tycker är svalare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielH skrivet 10 januari 2019, 22:11:11
Ahh, har en handdukstork i källaren som är inkopplad som ett element. Läste manualen och den var faktiskt inkopplad som 1-rörsystem. Skruvade in skruven så det blev 2-rörsystem. Kanske löser det. Bättre flöde genom handdukstorken och lägre flöde tillbaks blev det iallafall.
Får se vad som händer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 12 januari 2019, 12:24:31
Bifogar bild här istället Mlöf.

Skillnad brine in 2017/2018
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 13 januari 2019, 21:29:23
Hej installerade en inverter m i höstas. Har läst igenom tråden lite grann. Känns som det är lite problem med min pump det känns som den går på växel 9 när den kör. Har stängt av elpatronen då det känns som den vill gå onödigt mycket. Gjorde ett test i torsdas kväll å satte på elpatronen lät den va på till fredag eftermiddag då hade den gått 6 timmar. Värmer ca 300 m2 pumpen kopplad till tank 5m3. Har kvar min vedpanna. Ska kontakta installatörer imorgon. / Johannes
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 januari 2019, 21:40:01
Hej och välkommen
Går den bara på högsta växeln? Aldrig på någon lägre.
Värmer pumpen tanken också.
5 kubik är en ganska rejäl tank.
Även 300m2 är ganska mycket om det inte är ett modernt hus.
Var ligger huset
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 14 januari 2019, 12:02:51
Huset ligger i Västergötland runt Ulricehamn. Tycker att den går på högsta växel kollade grafen så var det ett raktstreck.
Pratade med installatör. Jag ska sätta på elpatronen och se hur mycket den går på el. Boytan är på 190 m2 sen är det källare med 2 st element och en garage del med 2 element.
Kör på kurva 42. Borr hålet är 250m med aktivt 240 Tror Jag.
Är inte hemma innan torsdag så har lite svårt att kolla pumpen. För mig att det var version 6 nånting på systemet.
Huset är byggt -56 och är byggt i betong.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 januari 2019, 21:01:38
Tycker att den går på högsta växel kollade grafen så var det ett raktstreck.

Bara för att det är ett rakt sträck betyder inte att den går gas i botten. Det betyder att huset kräver mer effekt än vad ettan ger i on/off. Slå in koden 607080 och dra ner gardinen på displayen. Se bild, dock inte helt raka linjer då utetempen har åkt upp och ner.

Skulle vara intressant att se hur det är kopplat mot tanken.
Jag tycker att använda 5 kubik låter häftigt. Reaktionstiden blir enorm.

Hur mycket energi kräver huset? Toppeffekt?
Kanske svårt att veta om du eldat med ved tidigare.
5 kubiks tank tyder på en rejäl panna och ett ganska energitungt hus.




Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 16 januari 2019, 19:35:51
När jag har kollat på pumpen när den går så har det stått växel 9. Ut från pumpen in i övre delen av tanken och returen till pumpen nedre delen av tanken,  pumpen styr shunten. Har en effecta 60 kw panna. Har 2st tankar. Kanske skulle sätta på kranar så man stänger av en tank. Ska studera pumpen när jag kommer hem imorgon. Jag har behållt allt från vedeldningen  bara kopplat in pumpen och bytt shuntmotor.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 januari 2019, 20:08:41
Men går alltid värmepumpen gas i botten eller stannar den ibland?
Sitter det någon givare i tanken eller på framledningen efter shunten?


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 januari 2019, 20:21:23
Står shunten 100% öppen när värmepumpen har hand om driften??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 16 januari 2019, 22:19:54
04:25 morse drog min Inverter M igång nån slags dunka-dunka-session. Se filmen tagen lite senare på dagen. Jag har haft installtören hemma redan som kliar sig i huvet, dock var de inte här när ljudet kom. Golvvärmeshunten i slutet på filmen är inte boven i dramat. Något i VP är det som spökar. Hände fyra gånger från tidig morgon fram till ca kl 10 på förmiddagen. Inväntar besked från Thermia om de har några idéer. Lite kallare än normalt denna morgon men dock bara -10°C. Har ca 2°C från borrhålet. Cirk.pumparna gick fullt. Ingen luft. Inga stopp i silar/filter. Av någon anledning har pumpen gått på växel 9 nästan hela natten enl. grafdatan. Känns lite märkligt när det inte varit kallare...
https://youtu.be/Ostwq8obW9k (https://youtu.be/Ostwq8obW9k)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 januari 2019, 22:34:26
Men du, vilken dunka dunka.
Mycket konstigt.
Ser att elpatronen också hjälper till.

Hoppade tryckmätaren något. Det borde den gjort om det är något på värmebäraren, typ lokal kokning i elpatron.

Super spännande.
Helt unikt
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 17 januari 2019, 17:14:31
Varför går min aldrig på växel 9? Har aldrig någonsin sett den gå i. Nu har även tillskottet gått i. Varför växlar den inte upp?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 januari 2019, 17:49:47
Kan det vara inställt någon lägsta temp på KB. Jag har inte den delen aktiv överhuvudtaget. Se bild
Eller kan växel 9 vara bortvald i värmeläget mot huset. Själv har jag begränsat 7an och uppåt.

Måste säga att du utnyttjar din VP maximalt. tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 17 januari 2019, 18:30:44
Kan det vara inställt någon lägsta temp på KB. Jag har inte den delen aktiv överhuvudtaget. Se bild
Eller kan växel 9 vara bortvald i värmeläget mot huset. Själv har jag begränsat 7an och uppåt.

Måste säga att du utnyttjar din VP maximalt. tummenupp

Nej det har jag inte ställt in, det är avslaget.
I värmeläget har jag valt 9an som högsta.

Mycket märkligt.. Tycker den borde växla upp innan den kör igång tillskottet...?
Kanske det har något att göra med brinen.

Ni som har sett era pumpar på växel 9 vad har ni haft för brine temp då?

Haha, ja jag försöker ju uttnyttja den ^-^
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 januari 2019, 18:34:14
Vad händer om du väljer bort elpatron?
Då kanske med risk att hålet fryser dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 17 januari 2019, 19:09:43
Vad händer om du väljer bort elpatron?
Då kanske med risk att hålet fryser dontknow

Ska testa och se vad som händer tummenupp

Har testat nu, kommer ej upp i bör.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 januari 2019, 21:04:23
Vad får du för tryckrörs temp? Det borde inte vara några problem. Din framledningstemp är relativt låg.

Har aldrig behövt använda 9an mot huset så jag vet inte riktigt vad som är galet.
Kan vara att den skyddar hålet??

Använder den 9an mot varmvatten nu när hålet är kallt.
Nu är inte VV körningar lika effektiva som din ganska låga framledning.

Du får nog slå din installatör en pling. Kanske direkt till Thermia.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 18 januari 2019, 06:24:18
Vad får du för tryckrörs temp? Det borde inte vara några problem. Din framledningstemp är relativt låg.

Har aldrig behövt använda 9an mot huset så jag vet inte riktigt vad som är galet.
Kan vara att den skyddar hålet??

Använder den 9an mot varmvatten nu när hålet är kallt.
Nu är inte VV körningar lika effektiva som din ganska låga framledning.

Du får nog slå din installatör en pling. Kanske direkt till Thermia.

Har 88c tryckrörstemp nu, har börvärde på 43c. -32 ute.

Ringde min installatör igårkväll, han hade låst växel 9 på en annan meny än där jag trodde det var. Dvs där man kan välja lägsta/högsta växeln.
Så jag öppna upp växel 9 igårkväll så nu har den gått hela natten på 9an. Nu orkar den hålla bör utan tillskott tummenupp

Har fått delta på närmare 5c med pumpen på max nu men det verkar gå än så länge.

Mätte energin över växel 9 för mig just nu har varit 3.4kw /h med båda pumparna på 100%.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 januari 2019, 08:11:21
Men du, vilken dunka dunka.
Mycket konstigt.
Ser att elpatronen också hjälper till.

Hoppade tryckmätaren något. Det borde den gjort om det är något på värmebäraren, typ lokal kokning i elpatron.

Super spännande.
Helt unikt
Unikt men drygt  :(. Inga hopp på tryckmätare. Alla värden ser lugna och normala ut.
Gått tyst fram till strax efter midnatt. På inrådan från installatören testade jag då att skruva ner varvet på växeln som går, 9 i mitt fall. Dunket fortsatte. Slog över över till elpatron. Stängde av vx 9, dvs max till 8 och återaktiverade kompressor. Gick och la mig. 03:00 dundrade det igång igen. Slog över till elpatron enbart igen och la mig igen. Suck. Nu vid 07:30 aktiverade jag kompressorn igen. Kämpar nu på i full fart, vx9 plus steg1. Tyst än så länge. Inväntar ännu svar från Thermia
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: fila skrivet 18 januari 2019, 10:05:32
Märkligt, men det verkar ju som ljudet slutar direkt efter du drar ur cirkpumpen till golvvärmen. Du säger också i filmen att det dunkar mer på systemsidan än på värmepumpssidan.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 januari 2019, 10:27:35
Har 88c tryckrörstemp nu, har börvärde på 43c. -32 ute.

Ringde min installatör igårkväll, han hade låst växel 9 på en annan meny än där jag trodde det var. Dvs där man kan välja lägsta/högsta växeln.
Så jag öppna upp växel 9 igårkväll så nu har den gått hela natten på 9an. Nu orkar den hålla bör utan tillskott tummenupp

Har fått delta på närmare 5c med pumpen på max nu men det verkar gå än så länge.

Mätte energin över växel 9 för mig just nu har varit 3.4kw /h med båda pumparna på 100%.

Kanonbra att det löste sig. Nu kan du tjäna ännu mer pengar på din VP.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 januari 2019, 10:31:22
Unikt men drygt  :(. Inga hopp på tryckmätare. Alla värden ser lugna och normala ut.
Gått tyst fram till strax efter midnatt. På inrådan från installatören testade jag då att skruva ner varvet på växeln som går, 9 i mitt fall. Dunket fortsatte. Slog över över till elpatron. Stängde av vx 9, dvs max till 8 och återaktiverade kompressor. Gick och la mig. 03:00 dundrade det igång igen. Slog över till elpatron enbart igen och la mig igen. Suck. Nu vid 07:30 aktiverade jag kompressorn igen. Kämpar nu på i full fart, vx9 plus steg1. Tyst än så länge. Inväntar ännu svar från Thermia

Finns det någon inre säkerhetsventil i golvvärmen? Jag tycker att det låter som en fjäderbelastad kula hoppar. Kanske en backventil?
Fast konstigt att trycket är helt stabilt. Funkar manometern?
Jobbar cirkpumpen i golvvärmen åt samma håll som resten av systemet??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 januari 2019, 10:51:48
Märkligt, men det verkar ju som ljudet slutar direkt efter du drar ur cirkpumpen till golvvärmen. Du säger också i filmen att det dunkar mer på systemsidan än på värmepumpssidan.
Golvvärmen utesluten då ljuden kommer även utan den igång. Slump på filmen att det avtog visade det sig
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 18 januari 2019, 10:54:00
Finns det någon inre säkerhetsventil i golvvärmen? Jag tycker att det låter som en fjäderbelastad kula hoppar. Kanske en backventil?
Fast konstigt att trycket är helt stabilt. Funkar manometern?
Jobbar cirkpumpen i golvvärmen åt samma håll som resten av systemet??
Ljuden kommer enbart när kompressorn går. Kör jag bara elpatron tyst.
Mig veterligen finns inga backventiler. Manometer fungerar till synes fint.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 21 januari 2019, 08:39:49
Nu har jag grejat lite i helgen. det är nog klåfingriga jag som vart framme å pillat. Såg att bufferttank temp var inställd på 55 grader sänkte den och då gick pumpen på lägre växlar. Nån som vet lämplig temp på bufferttanken?. tänkte jag ska sätta på kranar till sommaren så jag bara använder en tank istället för 2. Då får jag 2.5m3 istället för 5m3 eller ska man sätta på kranar så man inte använder nån tank. vill ju ha så man kan elda när det behövs.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 21 januari 2019, 11:27:01
Vad har ni för tryckrörs temp på era pumpar? Får HGW upp VV i över 60c?
Vad står över/underkylning på?

Min har gått på växel 9 i flera dagar, men får inte upp VV högre än 60c.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 21 januari 2019, 12:50:18
Ljuden kommer enbart när kompressorn går. Kör jag bara elpatron tyst.
Mig veterligen finns inga backventiler. Manometer fungerar till synes fint.
"Mysteriet" verkar löst sedan i fredags. Får pudla lite...  a:gl
När det drog igång igen så började jag stänga av alla förgreningar på värmesystemet för att förstå från vilken del av huset problemet kom, då kompressorn kändes mer och mer osannolik som källa. Det slutade med golvvärmeshunten! I den sitter en injusteringsventil som var nära nog stängd visade det sig. Sitter bakom ett lock och justeras med en insexnyckel. På primärsidan. Öppnade ett varv eller så och vips blev allt tyst. Att det tystnade när jag växlade till elpatron förklaras sannolikt av att cirk.pumpen i Invertern varvat ner något när den gått på elpatron mot när kompressorn går. Det har jag inte veriferat men känns som den enda rimliga förklaringen. Varför det blir den här dunkande effekten har jag dock inte riktigt förstått så om någon kan redogöra för det vore det intressant. Min golvvärme är ansluten sist på en stam som förgrenar sig där de tre första förgreningarna går till radiatorkretserna på resp. tre vångingsplan i huset. Dunket gav inga tryckförändringar i värmebäraren, bara ett mekaniskt kraftigt slag. Oftast föregicks slagljudet av att det surrade kraftigt i systemet först.

Inser att detta blir OT för tråden nu och kan flytta frågan om admin så önskar.

Edit: Ska tilläggas att Invertern varit i drift ett år innan golvvärmen installerades i mellandagarna för en månad sedan snart. Att det ballade ur först nu måste ha att göra med att detta var första gången det kröp ner under -10°C med golvvärmen igång.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 januari 2019, 18:46:29
Nu har jag grejat lite i helgen. det är nog klåfingriga jag som vart framme å pillat. Såg att bufferttank temp var inställd på 55 grader sänkte den och då gick pumpen på lägre växlar. Nån som vet lämplig temp på bufferttanken?. tänkte jag ska sätta på kranar till sommaren så jag bara använder en tank istället för 2. Då får jag 2.5m3 istället för 5m3 eller ska man sätta på kranar så man inte använder nån tank. vill ju ha så man kan elda när det behövs.
Jag har det kopplat så när jag eldar och ack tanken blir uppvärmd stängs VP av automatiskt utan att jag behöver öppna eller stänga ventiler. När ack tanken svalnat tar VP över och värmer huset. Så mina ack tankar värms inte av VP utan jag har en mindre separat arbetstank(150liter) som VP jobbar mot.

Om jag ändrar en tempgivare som sitter i ack tanken kan jag elda bara för VV men VP fortsätter att sköta värmen i huset.
För att det ska gå, krävs att tappvattnet tar vägen via ack tanken innan den går till VP. Antar att ditt VV tar den vägen redan då du har eldat tidigare mot ack tanken??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 januari 2019, 18:52:52
Vad har ni för tryckrörs temp på era pumpar? Får HGW upp VV i över 60c?
Vad står över/underkylning på?

Min har gått på växel 9 i flera dagar, men får inte upp VV högre än 60c.
Nu har jag bara - 24g ute och min VP går på 4an och KB är nollgradig.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 januari 2019, 18:54:19
"Mysteriet" verkar löst sedan i fredags. Får pudla lite...  a:gl
När det drog igång igen så började jag stänga av alla förgreningar på värmesystemet för att förstå från vilken del av huset problemet kom, då kompressorn kändes mer och mer osannolik som källa. Det slutade med golvvärmeshunten! I den sitter en injusteringsventil som var nära nog stängd visade det sig. Sitter bakom ett lock och justeras med en insexnyckel. På primärsidan. Öppnade ett varv eller så och vips blev allt tyst. Att det tystnade när jag växlade till elpatron förklaras sannolikt av att cirk.pumpen i Invertern varvat ner något när den gått på elpatron mot när kompressorn går. Det har jag inte veriferat men känns som den enda rimliga förklaringen. Varför det blir den här dunkande effekten har jag dock inte riktigt förstått så om någon kan redogöra för det vore det intressant. Min golvvärme är ansluten sist på en stam som förgrenar sig där de tre första förgreningarna går till radiatorkretserna på resp. tre vångingsplan i huset. Dunket gav inga tryckförändringar i värmebäraren, bara ett mekaniskt kraftigt slag. Oftast föregicks slagljudet av att det surrade kraftigt i systemet först.

Inser att detta blir OT för tråden nu och kan flytta frågan om admin så önskar.

Edit: Ska tilläggas att Invertern varit i drift ett år innan golvvärmen installerades i mellandagarna för en månad sedan snart. Att det ballade ur först nu måste ha att göra med att detta var första gången det kröp ner under -10°C med golvvärmen igång.
Bra att det löste sig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 21 januari 2019, 19:30:31
Vad har ni för tryckrörs temp på era pumpar? Får HGW upp VV i över 60c?
Vad står över/underkylning på?

Min har gått på växel 9 i flera dagar, men får inte upp VV högre än 60c.
Vx5 hela dagen idag med 7-8 minus ute. Tryckrör 0 grader, underkylning 6K och överhettning 4,6K. KB är 1-1,5 grader in.
Ser ofta vv-temp över 70 grader när bara HGW går, ibland ännu högre. Nu när jag kollade har vi just diskat en sväng så då var det nere på 63 i botten.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 21 januari 2019, 21:16:16
Vx5 hela dagen idag med 7-8 minus ute. Tryckrör 0 grader, underkylning 6K och överhettning 4,6K. KB är 1-1,5 grader in.
Ser ofta vv-temp över 70 grader när bara HGW går, ibland ännu högre. Nu när jag kollade har vi just diskat en sväng så då var det nere på 63 i botten.


Vad är det för framledning då ungefär?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 21 januari 2019, 22:17:57


Vad är det för framledning då ungefär?
44
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 22 januari 2019, 20:58:46
Såg nått märkligt nu ikväll. Behovberäkning -20,4 och shunten var stängd sen öppnade den och värmepumpen gick igång växel 9
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 22 januari 2019, 21:34:25
Igår har jag också uppdaterat till version 7 tummenupp
Idag har jag fått upp VV till 65c med HGW. Men verkar inte komma högre, ligger och kör runt 40 i framledning.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 januari 2019, 11:27:22
Igår har jag också uppdaterat till version 7 tummenupp
Idag har jag fått upp VV till 65c med HGW. Men verkar inte komma högre, ligger och kör runt 40 i framledning.
Spännande
Berätta vad som är ändrat.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 januari 2019, 21:26:52
Såg nått märkligt nu ikväll. Behovberäkning -20,4 och shunten var stängd sen öppnade den och värmepumpen gick igång växel 9
Är det såhär jämt? Eller var det tillfälligt.
Hur öppnar shunten? Öppnar den lite eller är det typ 0 till 100%.
Hur börjar värmepumpen sin körning. Är det direkt på 9an eller typ 1an 3an 7an 9an?

Sitter det givare i tanken och på framledningen?
Det känns som att shunten och värmepumpen inte är i harmoni.
Kanske du skulle prova att köra utan alla extra givare och ha shunten helt öppen? Om du har några extra givare förstås..
Om du provar måste Standby cirkulationen vara igång.
Visst rådfrågar du din installatör.

Jag vet av egen erfarenhet att min värmepump hamnade i otakt när jag hade en framledningsgivare efter tank. Fast då oftast i samband med VV i on/off läget. Så någon extra givare har jag inte nu och då funkar det klockrent.
Nu har jag aldrig haft shunt på min arbetstank. Kan tänka mig att med shunt blir det ytterligare en dimension värre . För visst styrs shunten av värmepumpen och inte av någon extern styrning.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 25 januari 2019, 16:20:13
Är det såhär jämt? Eller var det tillfälligt.
Hur öppnar shunten? Öppnar den lite eller är det typ 0 till 100%.
Hur börjar värmepumpen sin körning. Är det direkt på 9an eller typ 1an 3an 7an 9an?

Sitter det givare i tanken och på framledningen?
Det känns som att shunten och värmepumpen inte är i harmoni.
Kanske du skulle prova att köra utan alla extra givare och ha shunten helt öppen? Om du har några extra givare förstås..
Om du provar måste Standby cirkulationen vara igång.
Visst rådfrågar du din installatör.

Jag vet av egen erfarenhet att min värmepump hamnade i otakt när jag hade en framledningsgivare efter tank. Fast då oftast i samband med VV i on/off läget. Så någon extra givare har jag inte nu och då funkar det klockrent.
Nu har jag aldrig haft shunt på min arbetstank. Kan tänka mig att med shunt blir det ytterligare en dimension värre . För visst styrs shunten av värmepumpen och inte av någon extern styrning.

Har kollat och det är så jämt. Shunten står typ helt öppen eller bra nära. pumpen startar på 1:an sen växlar den upp nått steg sen fullt ös. 30 min senare så startar elpatronen på steg 1 sen växar upp till steg 2 vet inte riktigt hur lång tid. Ja det sitter en givare i tanken och en på framledningen. Ja Vp styr shunten. Har pratat med installatören och han tyckte inte det var nått konstigt. Det är ju kallt och då jobbar pumpen. jag tycker inte det har varit så kallt funderar på hur det blir vid -15 20 grader. kan va att det är ganska mycket vatten att värma vi ska koppla om så Vp går direkt ut på systemet och koppla bort tankarna. Får nån kran att öppna när jag vill elda. ändrade start/stopp gräns till 3 istället för 4 och satte fördröjnig av el till 1 timma istället för 30 min får se om det hjälper. har även kopplat upp pumpen på nätet väntar bara på inloggningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 januari 2019, 16:43:47
Hur beter sig VP innan den stannar. Börjar den växla ner till stopp ? För att börja om sin vandring mot nian??

Jag håller inte med installatören.
Tanken med denna typ av VP är att den ska anpassa effekten inom sitt effektområde och inte gå on/off på nian. Det är endast om ettan är övereffekt som den ska on/off.

Prova att köra utan externa givare och shunten fullt öppen.
Men tänk på att det tar tid för 5 kubik att svänga in.

Men kan hålla med om att 5 kubiks arbetstank är rejält i överkant, 500 liter räcker mer än väl.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 25 januari 2019, 17:16:04
Hur beter sig VP innan den stannar. Börjar den växla ner till stopp ? För att börja om sin vandring mot nian??

Jag håller inte med installatören.
Tanken med denna typ av VP är att den ska anpassa effekten inom sitt effektområde och inte gå on/off på nian. Det är endast om ettan är övereffekt som den ska on/off.

Prova att köra utan externa givare och shunten fullt öppen.
Men tänk på att det tar tid för 5 kubik att svänga in.

Men kan hålla med om att 5 kubiks arbetstank är rejält i överkant, 500 liter räcker mer än väl.

Pumpen går typ som on/off. den går kanske nån sekund på annan växel. Stängde av shuntstyrningen och ställde shunten på max så får vi se vad som händer. Det värsta som kan hända är väl att jag får tända i panna om det är kallt imorgon bitti  ;). Tycker ju att installatören kunde meddelat att det kan bli problem att ha tankarna kvar och att jag måste ha kranar så jag kan stänga av när jag eldar. Han trodde nog att jag skulle elda mer i pannan än vad jag gör. min tanke var att elda när det börja komma ner mot typ -15-20 grader. och det händer väl inte så ofta här nere i söder. Jag tackar för alla tips. Jag tycker detta är lite intressant oxå för nu lär man sig lite hur pumpen fungerar
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 januari 2019, 17:24:58
Jag tycker också att givarna ska kopplas ur. Bara för se hur VP går utan extra informationen. Nu är det inte optimalt att ha så, speciellt i on/off läget då man vill utnyttja tanken maximalt.
Glöm inte att Standby cirkulationen måste slås på utan externa givare. Det är just denna cirkulation som förstör den ev sikning i tanken i off läget.

Jag kör precis så här, fast jag har endast 150 liter i min tank.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 27 januari 2019, 12:22:02
Jag tycker också att givarna ska kopplas ur. Bara för se hur VP går utan extra informationen. Nu är det inte optimalt att ha så, speciellt i on/off läget då man vill utnyttja tanken maximalt.
Glöm inte att Standby cirkulationen måste slås på utan externa givare. Det är just denna cirkulation som förstör den ev sikning i tanken i off läget.

Jag kör precis så här, fast jag har endast 150 liter i min tank.

Nu har jag testat i helgen. satte shunten helt öppen och stängde av shuntstyrningen i Vp. Nu har Vp gått Som den ska på olika växlar. Blir nog att koppla om så jag inte använder tanken framöver utan bara när vill elda. Blir lite kranar att öppna och stänga men jag får nog ta det. Jag får tacka för all hjälp. /Johannes
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 januari 2019, 14:35:47
Kanon att det blev en förbättring.

Visst informerar du installatören. Så han/hon inte far hem till nästa kund och gör om samma sak.
Sen riktigt hur det är tänkt med buffertstyr vet jag inte, men får du fram någon bra information vill jag gärna höra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 27 januari 2019, 15:08:10
Kanon att det blev en förbättring.

Visst informerar du installatören. Så han/hon inte far hem till nästa kund och gör om samma sak.
Sen riktigt hur det är tänkt med buffertstyr vet jag inte, men får du fram någon bra information vill jag gärna höra.
Ja jag ska ringa i veckan. ska ta reda på hur det fungerar med buffertstyr.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 27 januari 2019, 18:54:01
Ja jag ska ringa i veckan. ska ta reda på hur det fungerar med buffertstyr.
Jag är tveksam om någon riktig vet hur behovsberäkningen funkar tillsammans med buffertstyr, men plåga din installatör. Om inte annat får hen utbilda sig. Min gick bet.
Nu var det under tiden som jag fick prova flera versioner av olika programvaror. Så ingen visste hur det var tänkt. Utan det viktigaste just då var att få bort växlingbekymmet.

Nu ska förhoppningsvis din VP börjar jobba mer normalt och puttra och gå så fort det är kallt. Men när det är tillräckligt varmt måste den stanna. Då kommer du säkert att behöva ändra Start/stopp behovsberäkningsgränsen. Nu har du fruktansvärt mycket vatten i ditt system så jag tror att gränsen inte går att flytta nog mycket. Kanske du också får ändra växlingstiden också??
Ta en titt när den går på ettan någon gång. Titta efter vilket delta du har. Är deltat lågt räknar behovsberäkningen långsamt vid start och hinner den inte över - 0,9 innan växlingstiden är slut kommer VP att öka i effekt.

Jag fick montera en strypning på röret mellan VP och tank för att få upp deltat lite fast jag ställt ner cirkulationspumpen till 30%. Det gick helt enkelt för lätt när det inte fanns något hus som bromsade flödet. Nu kanske du inte har det bekymmet, men värt att tänka på.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: theant skrivet 31 januari 2019, 20:23:12
Jag är tveksam om någon riktig vet hur behovsberäkningen funkar tillsammans med buffertstyr, men plåga din installatör. Om inte annat får hen utbilda sig. Min gick bet.
Nu var det under tiden som jag fick prova flera versioner av olika programvaror. Så ingen visste hur det var tänkt. Utan det viktigaste just då var att få bort växlingbekymmet.

Nu ska förhoppningsvis din VP börjar jobba mer normalt och puttra och gå så fort det är kallt. Men när det är tillräckligt varmt måste den stanna. Då kommer du säkert att behöva ändra Start/stopp behovsberäkningsgränsen. Nu har du fruktansvärt mycket vatten i ditt system så jag tror att gränsen inte går att flytta nog mycket. Kanske du också får ändra växlingstiden också??
Ta en titt när den går på ettan någon gång. Titta efter vilket delta du har. Är deltat lågt räknar behovsberäkningen långsamt vid start och hinner den inte över - 0,9 innan växlingstiden är slut kommer VP att öka i effekt.

Jag fick montera en strypning på röret mellan VP och tank för att få upp deltat lite fast jag ställt ner cirkulationspumpen till 30%. Det gick helt enkelt för lätt när det inte fanns något hus som bromsade flödet. Nu kanske du inte har det bekymmet, men värt att tänka på.
Ja den går som den ska nu på olika växlar. men jag gör nog så att jag kopplar bort alla tankar och kör som en Vp ska köra. ska kolla hur jag ska styra shunten när jag ska elda (tror nog inte jag kommer att elda så mycket) men skönt att ha om det blir riktigt kallt eller strömavbrott.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielHy skrivet 13 februari 2019, 20:23:55
I fönstret på pumpen så visas en sköldsymbol med ett L i. Vad menas?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 februari 2019, 20:38:56
I fönstret på pumpen så visas en sköldsymbol med ett L i. Vad menas?
Hej
L står för legionella. Den använder elpatron steg 2 dom sista graderna när den kör legionella.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Danielhy skrivet 16 februari 2019, 14:40:24
Någon av er som höjt CP på värmesidan? Tycker att element får mycket lägre delta nu när det är varmare ute och då klarar inte elementen få upp värmen i huset. Vad säger ni?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 februari 2019, 19:51:15
Låter väl snarare som fel kurva/offset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 februari 2019, 20:30:33
Någon av er som höjt CP på värmesidan? Tycker att element får mycket lägre delta nu när det är varmare ute och då klarar inte elementen få upp värmen i huset. Vad säger ni?
Är det hela huset som blir kyligt? Eller är det några rum.
Vad har du för kurva nu. Vilket delta blir det när är varmare  och kallare ute.
Vad är det för hus och uppvärmnings system. 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 23 februari 2019, 07:58:24
Någon som vet vad laddförskjutning för hgw är?

Har någon av er sett detta på hgw inställningen? Jag får ofta såhär.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 23 februari 2019, 11:38:10
Hej

Har precis blivit medlem i klubben och är väldigt nöjd så långt. Är nybörjare men håller på att lära upp mig om pumpen. På displayen så står det ett värde upp i vänstra hörnet tex [3,36] [5,01]. Hittar inget i instruktionsboken som ger en förklaring, någon som vet?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 februari 2019, 12:01:56
Hej

Har precis blivit medlem i klubben och är väldigt nöjd så långt. Är nybörjare men håller på att lära upp mig om pumpen. På displayen så står det ett värde upp i vänstra hörnet tex [3,36] [5,01]. Hittar inget i instruktionsboken som ger en förklaring, någon som vet?

Hej och välkommen i klubben

Värdet du får upp borde vara nedräkningen av tiden av dom extra menyerna du öppnat med kod. Tiden börjar på 8h och räknar ner.

Roligt att du är nöjd.
Frågan om det är något mer vi kan hjälpa dig med
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 23 februari 2019, 12:23:28
Hej och välkommen i klubben

Värdet du får upp borde vara nedräkningen av tiden av dom extra menyerna du öppnat med kod. Tiden börjar på 8h och räknar ner.

Roligt att du är nöjd.
Frågan om det är något mer vi kan hjälpa dig med

Stort tack för hjälpen, japp är nog tiden. Den har bara varit uppe och snurrat 2 dagar nu men vi känner redan att temperaturen har blivit jämnare i huset ( Hade en Thermia classic innan med 20 år på nacken). Återkommer säkert med tusen frågor och funderingar när den har gått ett tag. Trevlig helg
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 24 februari 2019, 11:39:40
Är det många som får version 7.xx än? Är det några skillnader ni är extra nöjda med?

Personligen gillar jag att kunna se längre historik än fem timmar, delvis eftersom jag sover mer än fem timmar per natt så vore det intressant att se exempelvis efter termostaterna "startar systemet" igen frampå natten om man eldat, haft fler personer i huset etc.

Nördigt, jag vet, den funkar ju så jäkla bra utan att kolla detta, men ändå  ::)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Daaniel skrivet 26 februari 2019, 19:45:36
Vad säger ni om Standbyflödet för CP? Nån som ändrat där och varför och när skulle man vilja det??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 26 februari 2019, 19:51:37
Vad säger ni om Standbyflödet för CP? Nån som ändrat där och varför och när skulle man vilja det??
Har inte ställt ner mitt ytterligare än fabriksinställning. Min värmepump drar 55W i standby totalt och då går både cirkpump på värmebärare och köldbärare samt såklart nån watt till styrningen.
55W x årets alla timmar blir visserligen närmare 500kWh och därmed typ lika många kronor men det är inte där du sparar pengar tänker jag. Ha koll på att VP går optimalt när den går och fundera på inomhustemperaturen. Där går det att spara mer.
Edit, det är inte årets alla timmar man ska räkna på såklart. Hur många timmar den går i standby är helt beroende på husets värmebehov... I mitt fall skulle jag uppskatta att kanske 2000 timmar per år är standbydrift... Dvs inte många kronor i elkostnad.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 26 februari 2019, 19:52:34
Är det många som får version 7.xx än? Är det några skillnader ni är extra nöjda med?

Har 7an på ett usb-minne men har inte vågat uppgradera än... Inväntar alla andra :D
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Daaniel skrivet 26 februari 2019, 19:58:13
Har haft 7:an sedan december och har inte märkt att nått krånglar! Har dock inget att jämföra med eftersom pumpen installerades då.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: erzki skrivet 11 mars 2019, 21:20:32
Hej

Jag har nu haft vår diplomat M i någon vecka och har lite funderingar.
Vi har konverterat ca 80 kvm till golvvärme som därmed värms upp av pumpen. Jag är novis i detta med BVP men försöker lära mig.

Grejen är att den verkar starta och stoppa så mycket som 12 ggr på 12 h. Det känns som för mycket.
Den kör oftast på växel 1 förutom när den gör varmvatten.

Finns det några inställningar att göra för att sänka antalet starter på ett bra sätt?

Jag har letat i den spärrade menyn men inte hittat något.

Mvh
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 12 mars 2019, 09:05:41
Hej

Jag har nu haft vår diplomat M i någon vecka och har lite funderingar.
Vi har konverterat ca 80 kvm till golvvärme som därmed värms upp av pumpen. Jag är novis i detta med BVP men försöker lära mig.

Grejen är att den verkar starta och stoppa så mycket som 12 ggr på 12 h. Det känns som för mycket.
Den kör oftast på växel 1 förutom när den gör varmvatten.

Finns det några inställningar att göra för att sänka antalet starter på ett bra sätt?

Jag har letat i den spärrade menyn men inte hittat något.

Mvh

Hej och välkommen

Är det endast 80m2 som den värmer?
Berätta mer om huset
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: erzki skrivet 12 mars 2019, 14:26:23
Det är just nu endast 80 kvm. Vi har 67 kvadrat till som ännu inte konverterats till vattenburen. Det kommer men inte detta år.
Har även planer på utbyggnad ca 30kvm, därav att BVP är överdimensionerad nu.

Huset är enplans, ursprungligen från 1938 men utbyggt två ggr och även tilläggsisolerat, 1990 resp 2007. Dock har vi dålig koll på tjocklek på isolering då det gjordes innan vi flyttade in. Känslan är att det är ok men inte lika bra isolering som på nya hus.
Fönster är blandat tvåglas och treglas. Mest tvåglas på den delen av huset som värms upp med BVP.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 12 mars 2019, 18:30:01
Det går att ändra start/stopp behovberäkningsgränsen som är 4 original. Men det ger större över och under svängningar på värmesystemet. Nu är en start i timmen kanske inte katastrof när behovet är ca 50% av minimum effekten. Ett sätt att runda problemet att montera tank, men kanske onödig när du har byggt hela systemet färdigt.
Skulle tro att det löser sig när du byggt ut värmesystemet färdigt.
Hur många meter golvslang och hur grov har du nu? Hur är slangen förlagd? I betong eller under skiva.

Men behöver du 27g ut på systemet när det är 17g varmt ute?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: erzki skrivet 12 mars 2019, 21:35:10
Berätta gärna vad inställningen för behovberäkningsgränsen ändras. Och hur den ska ändras upp eller ned?

Jag har inte koll på längden golvslang. Men det är 16mm i alla dessa 80 kvm med cc 200mm. Borde då bli knappt 500 m slang om jag räknar rätt.
Har heller inte ritningar på slangen, men den går ut i 5 slingor och matningen ligger under spånspårskiva och ovanför/i isoleringen. Golvslangen ligger sedan i spårskiva under trägolv eller klinkers. Vi har krypgrund.

BVP står i kallt isolerat utrymme. Liten utbyggnad på huset där man går ned i krypgrunden. Rören är ej isolerade i detta utrymme.

27g om 17g ute verkar kanske för högt. Än så länge har inte det inträffat =), det är standardinställning tror jag på kurva 30.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 mars 2019, 20:58:59
Du hittar behovsberäkningen under kugghjulet sen värme.
Men vill än en gång påpeka att svängningarna blir större när du ökar. Så öka inte för mycket.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 13 mars 2019, 21:59:17
Jag har ändrat till 4,2 utan att uppleva nån skillnad på inomhustemperaturen, däremot dröjer det lite längre innan pumpen startar men i gengäld går den lite längre vilket ger färre starter.
Testa tycker jag.  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 19 mars 2019, 22:14:03
Halloj!
Haft min Inverter sen i början av februari nu. Programvaran ballade ur en snoa, så den gick på full effekt i 5 dagar. Men Thermia löste det. En bugg i onlinet som gjorde det.
Men till min fundering.

Hur ser era kurvor ut på tappvattnet?
Min kan pendla mellan 50-70 grader över dagen. 80+ låg den på när den var galen via felet som var tidigare.
Vad är rimligt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 mars 2019, 05:41:05
Välkommen

Jaha , buggar i online kan ställa till det. Tur att det löste sig.

Hur löste man problemet. Fick du någon uppdatering av programvara eller hur gick det till?

Att tempen på varmvattnet pendlar är naturligt. Det sitter en liten värmeväxlare som tar lite energi ur kylprocessen när värmepumpen jobbar. HGW kallas den funktionen.

Styrkan på HGW följer effekten på värmeutaget mot huset och tempen på värmebäraren. Så vid låga effektutag och låg temp på värmebäraren är HGW svag och vid stora effektutag och varm värmebärare är HGW stark.

Det går att ställa max tempen när HGW ska sluta värma varmvattet.
Tror att fabrikinställningen är ganska hög typ 90g men jag har ställt ner den till ca 65g.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 20 mars 2019, 19:31:19
Välkommen

Jaha , buggar i online kan ställa till det. Tur att det löste sig.

Hur löste man problemet. Fick du någon uppdatering av programvara eller hur gick det till?

Att tempen på varmvattnet pendlar är naturligt. Det sitter en liten värmeväxlare som tar lite energi ur kylprocessen när värmepumpen jobbar. HGW kallas den funktionen.

Styrkan på HGW följer effekten på värmeutaget mot huset och tempen på värmebäraren. Så vid låga effektutag och låg temp på värmebäraren är HGW svag och vid stora effektutag och varm värmebärare är HGW stark.

Det går att ställa max tempen när HGW ska sluta värma varmvattet.
Tror att fabrikinställningen är ganska hög typ 90g men jag har ställt ner den till ca 65g.

Halloj!
JAg tror vvs firman bara gjorde något i menyerna efter Thermias driftkillar/tjejer justerat felet på mjukvaran i onlinet. Då hoppade allt tillbaka. Dock tyckte jag tappvattnet höll jämnare kurva innan detta hände, är dock osäker.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 mars 2019, 10:29:29
Ta en bild på en nattgraf då ingen använder VV
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 30 mars 2019, 17:34:37
Ännu en nybörjar fråga....
Tog nyss en dusch, går efter det ner i källaren och hör min Diplomat Inverter gå på fullgas, växel 9.
Är detta som det ska? För att bara värma upp vattnet igen? Ingen boost aktiverat.
Kurvorna ser ut på följande sätt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 30 mars 2019, 17:35:12
Bild 2
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jeckis skrivet 30 mars 2019, 20:02:13
Hej.

Så gjorde min M igår vid 17:45-tiden. Drog upp från 32 till 62 grader framledning på c:a 20 minuter och stängde sen av sig och startade strax efter igen för att gå normalt enligt grafen.
Jag var inte hemma vid tidpunkten.

Har ver. 7.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 mars 2019, 21:42:27
Ännu en nybörjar fråga....
Tog nyss en dusch, går efter det ner i källaren och hör min Diplomat Inverter gå på fullgas, växel 9.
Är detta som det ska? För att bara värma upp vattnet igen? Ingen boost aktiverat.
Kurvorna ser ut på följande sätt.

Att pumpen använder högsta effekten vid tillverkning av VV är helt normalt . Den ska göra det när den tillverkar VV.

I slutet av VV tillverkningen brukar den gå ner i effekt då det behövs lite tid att flytta över energin till varmvattentanken för dom sista graderna till varmvattnet.
Värmepumpen kan bara tillverka ca 63 gradit vatten på värmebäraren(radiatorvattnet) och det är värmebäraren som värmer varmvattnet, och allteftersom varmvattentanken blir varmare och varmare så minskar skillnaden mellan värmebäraren och varmvattnet.
Så för att flytta energin dom sista graderna behövs mera tid än effekt och det är därför den oftast avslutar på 5an eller 6an.

Det går att begränsa max effekten på kompressorn vid tillverkning av varmvattnet om man störs av ljudet tex. Fast då tar det längre tid att värma varmvattnet.

Dina kurvor ser också normala ut. Lite värme läcker alltid ut genom isoleringen och rör, och eftersom pumpen går on/off så är HGW svag och hinner inte underhållsvärma varmvattnet i samma takt som värmen smiter iväg.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 mars 2019, 21:52:15
Hej.

Så gjorde min M igår vid 17:45-tiden. Drog upp från 32 till 62 grader framledning på c:a 20 minuter och stängde sen av sig och startade strax efter igen för att gå normalt enligt grafen.
Jag var inte hemma vid tidpunkten.

Har ver. 7.

Hej och välkommen

Det är värmebäraren(radiatorvattnet) som värmer ditt varmvatten och därför tempen på framledningen stiger till höga temperaturer.

När den värmer varmvattnet, cirkulerar värmebäraren internt i värmepumpen och värmer varmvattnet med hjälp av en värmeväxlare som sitter i varmvattnet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 30 mars 2019, 23:21:55
Tusen tack för svaren...
Vart lite nojig när den gick på högsta växeln för en dusch =)

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 01 april 2019, 17:20:12
Nu har det blivit värmare ute och min pump går mycket på växel 1 och 2 och ibland så går den ned på "oil boost" växel/cycle. Hittar ingen bra förklaring vad detta läge/växel gör och hur ofta/bra det är med läge "oil boost"

 Lite mer än 5 veckor med pumpen och alla är nöjda, speciellt stor duscharna i huset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 april 2019, 18:05:54
Visst är den duktig på att värma varmvatten. Kanske lite för duktig. Det tar aldrig slut varmvatten för "duscharna". Jag kom på min äldsta son efter en timme i duschen.
- Kliv ur nu.....
-Nä, jag har inte schamponerat mig än......
Mmmmm vad gör man??

Ta nu mina förklaringar med en nypa salt om smörjningarna.
Men det finns en olja i kylmediat och om kompressorn går långa stunder på "tomgång" fastnar den där oljan inte gör någon nytta. Så varannan timme med tomgångskörning ökar kompressorn på i 5min för att få tillbaka oljan i systemet. Nu vet jag inte om tiderna är ändrade i Genesis 7 men borde vara samma.

Det var dessa smörjningarna som var ett problem när pumpen kom ut på marknaden. Det fanns en bugg i mjukvaran som ställde till det. Mjukvaran kom aldrig ihåg att det var smörjt och därför gick på minst treans växel eller högre . Det är historia nu.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 02 april 2019, 08:38:20
Jag bör nog göra ett förtydligande om uttrycket "tomgång". Det jag menade var låg effekt. Så ingen tror det liknar en bil på tomgång vid ett rödljus.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Daniel R skrivet 19 maj 2019, 10:09:19
Hej! Haft en  thermia inverter M några månader. Kompressor n går på och av hela tiden på växel 1, ca 2 ggr/ timme. Nu utomhustemp ca 10 grader men gör så här även vid andra temp. Allt i sin ordning? Borde vars bättre om växel 1 kunde varva lägre och gå lite mindre hela tiden istället för det här hattandet. Vad säjer ni?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 21 maj 2019, 21:54:05
Det är som en bil, för låg tomgång är inte bra för motorn/kompressorn. Men de beter sig så när det blir varmare ute och man inte har volymtank. När det blir mer mot nollan kommer den gå längre på ettans växel.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 29 juni 2019, 18:01:27
Halloj!
Har nu haft min inverter igång sen 6 februari.
1 1/2 hus med källare, byggt 1957. 146m2 + 75m2 källare samt ett litet varmgarage.
2 vuxna i hushållet. Nya fönster 2017.

Total förbrukning ligger idag på 2404kw/h sen 6 februari.

Det bör jag vara ganska nöjd med va?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 juli 2019, 11:54:40


Total förbrukning ligger idag på 2404kw/h sen 6 februari.



Om det är hela husets totalförbrukning ska du vara ytterst nöjd.  tummenupp

Kan inte tävla med er.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 07 juli 2019, 11:40:08
Halloj!

Endast VP, hushållselen är inte inräknad. Satt en energimätare på matningen till pumpen för få lite koll. =)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: perra83 skrivet 07 juli 2019, 12:09:36
Då tar den i snitt 400kWh i månaden så ca 5000 kWh på helåret. Det kan väl anses som okej.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielHy skrivet 23 juli 2019, 20:00:19
Hur funkar säsongsstopp? Har källare och har satt den på att stänga av vid 21 grader. Men den verkar vilja stänga av senare. Hur funkar det? Ska gå en viss tid eller grader över 21?

När sätts den igång igen? Direkt efter att den sjunkit under 21 grader?

Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 juli 2019, 20:13:35
Det funkar ungefär som gradminutrar/integral både vid stopp och start. Så det kan gå olika fort att stoppa /starta beroende på yttertempen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 07 augusti 2019, 21:46:16
Hallå!

Har efter drygt två år, äntligen fixat en uppdatering från min åf.. Hen sa att man bara skulle slå av pumpen i displayen, och då stoppa in usb-minnet. Sen skulle allt skötas automatiskt när man startar upp den igen. Men det enda som jag kan se sker, är att man kan logga pumpen..

Vore trevligt om ngn kan förklara vad som är fel, eller om man ska göra på ngt annat sätt?

Trevlig kväll! /jona

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 augusti 2019, 07:03:34
Tjena och välkommen

Kolla att filen är ändrad från Zip till m2f och alla filer.
Är det till 7an du ska ändra?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 08 augusti 2019, 20:27:25
Hej Mlöf!

Ska kolla upp det i morgon, är på resande fot för tillfället.. Tror att det är 7:an. Är det den uppdateringen som är vanligast för tillfället?

Tack för infon. /jona
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 augusti 2019, 21:45:01
Det borde vara 7an som gäller nu. Nu är skillnaden mellan 6an och 7an är mest kosmetika. Båda programmen funkar bra.
På 7an ändras grafernas innehåll lite och utseendet ändras också på graferna.
Den stora skillnaden är att graferna kan visa längre tid, upp till 12h.
Skalningen är progressiv på 7an . Just det kan vara lite förvillande ibörjan. Men man vänjer sig.
Lycka till i morgon
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 08 augusti 2019, 22:43:43
Det borde vara 7an som gäller nu. Nu är skillnaden mellan 6an och 7an är mest kosmetika. Båda programmen funkar bra.
På 7an ändras grafernas innehåll lite och utseendet ändras också på graferna.
Den stora skillnaden är att graferna kan visa längre tid, upp till 12h.
Skalningen är progressiv på 7an . Just det kan vara lite förvillande ibörjan. Men man vänjer sig.
Lycka till i morgon
Innebär det här att du alltså uppgraderat till sjuan? Har ju hållit på hanen hela våren och sommaren...  Inget att vänta på eller?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 augusti 2019, 23:19:43
Kröp till korset och körde in 7an i sommar.
Nyfikenheten blev för stor.

Det är bara att trycka av hanen  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3- 12 skrivet 05 september 2019, 19:47:34
Kröp till korset och körde in 7an i sommar.
Nyfikenheten blev för stor.

Det är bara att trycka av hanen  tummenupp

tummenupp
Snart börjar värmesäsongen igen, intressant!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 06 september 2019, 10:10:43
Ja, och det blir första hela säsongen för mi med min nya 1255-12kW.
Nu har man både längdskidor, skidskytte, utförsåkning (på TV) OCH den nya värmepumpen att se fram emot så här när sommarn börjar vara slut.
Alltid något.  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: welder skrivet 14 september 2019, 08:10:20
hej är nybliven ägare till en thermia inverter 2 veckor
stänger ni av elpatron på dom?
när jag har duschat går elpatron på
vill att den ska bara gå på kompressorn i första hand
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 14 september 2019, 22:16:21
Hej och välkommen i gänget.

Är det alltid när den gör VV som elpatronen går in? Dvs flera gånger om dagen.
När går patronen in. Hela tiden eller i slutet?

Vilken temp är inställd på VV.
Vad är legionella ställt på för tid.
Är VV boost aktiverat. (Bild på inaktiv tappvatten booast)

Jag har min patron inaktiv i normal läget men den använder patron till legionella. Vid nöddrift är patronen tillåten.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: welder skrivet 15 september 2019, 14:56:47
det var en legionella körning
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielHy skrivet 01 december 2019, 11:04:42
När pumpen (cirkpumpen) går upp på växel 6 och uppåt så drar pumpen upp farten rejält. Då susar och brusar det högt i rören och elementen. Gick in i servicemenyn och ändrade så att maxvärdet på farten på cirkpumpen (värmebärarsidan) bara går till 70%. Det löste allt, nu tyst och fint och bibehållen värme i hus + bättre delta, nu 7 grader istället för 5. Är det rätt eller är det nått annat som påverkas av att jag gjorde detta!?

Mina inställningar (farten, varvtal) på cirkpumpen är nu 40-70 %. Ok?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 december 2019, 19:50:48
Kan väl tycka att det låter helt ok.
Nu är jag ingen expert.
Själv har jag 30-65%.
Nu jobbar min över en tank med korta grova rör.
Det går så pass lätt över tanken att jag har en strypventil för att få upp deltat.

Sen har jag också anpassat effekten mot huset. Bara så den inte rusar iväg i effekt efter varmvatten när det är kallt ute. 8an och 9an  är spärrade mot husvärme. Full effekt på varmvattnet.

Hur gick det med uppdateringen? Fick du in den.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: DanielHy skrivet 11 december 2019, 07:52:40
Tack!
Har funkat bra med den inställningen i nån vecka nu.
Du blandar nog ihop mig med nån annan. Fick pumpen förra året och har haft version 7 hela tiden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 11 december 2019, 21:38:09
Du blandar nog ihop mig med nån annan.
Yes, har blandat ihop det. Sorry
Roligt att det funkar bra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 11 december 2019, 21:43:24
Jag kör 45-10% på värme, och 80-100% på brine.
Verkar funkar bättre så för mig, har fått varmare i hålet iår.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 31 december 2019, 17:24:33
Hallå på er Thermianördar!

Måste höra om någon annan med denna pump upplevt problemet med display som fryser, och att pumpen startar om? Har haft detta problem till och från sedan vintern -18. Pumpen monterad sommaren -17.

Har som jag nämt tidigare, en uppdatering liggande, men inte kört in den än.. (Shame on me).. Det ska ju bli milt i slutet av veckan, så passar nog på då. Eller ska man vänta till våren? Om det inte blir bättre av det, måste jag nog kontakta Thermia.

Eftersom mina räknare alltid backar i tiden, kan jag inte se om elen används heller.. Vilket borde ske, om det är något större problem med pumpen. Jag tror att mitt borrhål börjar bli dåligt också, har -3 in nu vid dryga minusgradern ute.

Förresten.. Måste man vara inloggad i servicemenyn vid uppdatering?

Nu ska jag ägna mig åt nyårsfirande.
Gott Nytt År på er! /jona


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 januari 2020, 11:12:21
God fortsättning på det nya året alla M ägare.

Jona.
Vilken programvara har du nu. Genesis 5?
Det var den som backade i tid.
Isåfall ska du försöka uppdatera. Vila inte på hanen.

Har inte upplevt att min har låst sig, men hade inte 5ans programvara så länge innan jag fick tag på 6ans programvara som funkar klockrent. Sen är 7an en facelift på 6an. Även 7an har sina små små buggar, men absolut inget som stör funktionen. Utan mer att graferna inte alltid blir rätt skalade.

Du behöver inte vara inloggad i någon servicemeny för att uppdatera. Har du problem med att uppdatera tycker jag att du ska kontakta din installatör/återförsäljare så dom får visa och hjälpa till. Men det brukar inte vara några problem bara filen är ändrad enligt dom tidigare instruktioner.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 01 januari 2020, 18:19:17
Hej Mlöf!

Stämmer, Genesis 5. Ska pröva direkt i morgon.

Men då ska man alltså slå av pumpen i menyerna på displayen, sätta in usb-minnet och starta upp den igen? Sen sköts det automatiskt, el måste man trycka något mer?

Mvh. Jona.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 januari 2020, 21:34:19


Men då ska man alltså slå av pumpen i menyerna på displayen, sätta in usb-minnet och starta upp den igen? Sen sköts det automatiskt, el måste man trycka något mer?

Mvh. Jona.

Ja, typ något sådant.
Men först måste minnet ändras till "all files" om det inte redan är gjort.
Annars händer det inget när du stoppar in stickan.

Men har för mig att det dyker upp att man måste välja vilken version som ska installeras (i ditt fall 7an, eller hur).
När installationen är klar och skärmen blir normal igen måste pumpen sättas i driftläge on.
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterad sist så kan minnas fel.

Lycka till.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 01 januari 2020, 22:06:59
Gömde att det måste också ändras i filnamnet.
Titta på bilden.
Om det inte redan är gjort förstås.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Inverter 3-12 skrivet 03 januari 2020, 12:57:46
2019
Kompressor 5662h
VV 267h
8879kwh

Hur har eran gått?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 04 januari 2020, 14:32:22
Tyvärr mäter jag inte köpt energi. Har en elmätare liggandes med har inte låtit montera den än.
Kompressorn har snurrat 5050 h.
Varmvatten 183 h.
Inte en timme elpatron förutom till legionella.

Ser att varmvatten tillverkningen har gått ner massor  pga att en av storduscharna har flyttat hemifrån.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Cornerwall skrivet 04 januari 2020, 20:15:11
Sen 6 februari 2019

1 1/2 plans med källare plus varmgarage, ca: 230 m2 som värms totalt. 2 vuxna i hushållet. Byggår 1957 Dalarna
5035 kw/h förbrukning, har mätare på matningen till pump.
4173 h kompressor
143 h varmvatten
2 h tillsats 1

Sjukt nöjd med det, hamnar nog under 6000 kw/h på helåret
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 20 januari 2020, 15:52:46
Hej!

Är nybliven husägare och har fått en Thermia Inverter M-pump installerad för ett par veckor sen.

Pumpen går mycket start/stopp, den går i ca 1 timme, sen stannar den för att framledning ligger över bör-värdet.
Startar sen igen efter ca 30 min.

Kan inte så mycket om värmepumpar efter att bott i lägenhet i alla år men har läst igenom denna intressanta tråd och lärt mig lite mer🙂.

Har förstått att delta t är viktigt, att den ska ligga på ca 7 grader.
Jag har ca 2,5 grader.
Har grova rör till sektionsradiatorerna.

Ska man börja med att strypa flödet på varje radiator för att få bättre delta t🙂?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 20 januari 2020, 22:26:41
Vad har du för möjlighet att strypa på radiatorerna, nån slags ventiler? Har du provat först att sänka flödet på cirkulationspumpen i värmepumpen? Du kan sätta maxgränsen den tillåts varva upp till enkelt i menyn inställningar. (kräver dock kod för att komma åt detta, 708090 borde funka). Bara att sänka den så lågt det går. När det inte blir varmt nog på alla radiatorer har du sänkt för mkt :)

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 20 januari 2020, 22:40:26
Jag har termostater på varje radiator som är fullt öppna men tror inte att jag har nån justeringsring bakom vredet.

Tror jag måste skruva på returen på radiatorerna.

Cirkulationspumpen (vp) står på 30 som minst och 100 som Max, ska pröva att sänka lite på maxhastigheten🙂
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Lexus skrivet 20 januari 2020, 23:01:40

Pumpen går mycket start/stopp, den går i ca 1 timme, sen stannar den för att framledning ligger över bör-värdet.
Startar sen igen efter ca 30 min.

Har förstått att delta t är viktigt, att den ska ligga på ca 7 grader.
Jag har ca 2,5 grader.
Har grova rör till sektionsradiatorerna.


När det är varmt ute, så är effektbehovet för rumsvärme lågt. Det gör att värmepumpens lägsta effekt är högre än villans effektbehov för rumsvärme. Det i sin tur gör att värmepumpen stannar när framledningen passerat börvärdet.

Att sänka hastigheten på cirkpumpen innebär att framledningen passerar börvärdet, som i sin tur stänger ner kompressorn ännu snabbare. Rör ingenting och speciellt inte styrningen för cirkpumpen.

Har du fått någon förklaring varför deltaT ska vara 7°? Varför skulle det vara viktigt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 20 januari 2020, 23:32:33
Som sagt, jag är helt novis på detta med värmepump och det lilla jag vet har jag läst i detta forum.

Tycker att flera ha skrivit om delta t som bör ligga runt 7 grader för att få pumpen att gå så bra som möjligt 🙂
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Lexus skrivet 20 januari 2020, 23:58:05

Jag gissar att din pump får högre deltaT så fort att det blir kallare ute, och framledningen stiger till typ 35°-40°. Då stiger avkylningen på radiatorerna samt flödet ligger på en rimlig volym.

Men som det är nu, kan den inte reglera med högre deltaT, därför att framledningstemperaturen är så låg att avkylningen på raddarna är lägre än kompressorns mineffekt d.v.s. under 3 kW om det är en 12:a du har.

Din värmepump har köldmedium R410A som inte har några problem med att kondensera med lågt delta över kondensorn. Normalt körs kompressorer med R410 ett delta på 5°, för att optimera låg kondensering och låg förbrukning på cirkpumpen.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 21 januari 2020, 00:23:51
Så du menar att till denna pump spelar det egentligen ingen roll vilket delta t man har?

Tyckte att det även var mycket stopp/start på pumpen när det var minusgrader förra veckan, den gick kanske lite längre mellan stoppen
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Lexus skrivet 21 januari 2020, 09:09:04
Så du menar att till denna pump spelar det egentligen ingen roll vilket delta t man har?

Ja, det menar jag.


Citera
Tyckte att det även var mycket stopp/start på pumpen när det var minusgrader förra veckan, den gick kanske lite längre mellan stoppen

Har du start/stopp vid minusgrader, känns det som att det är kortslutning någonstans. Har du en ny radiator i pannrummet? Stäng av den och kolla om det blir någon skillnad.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 21 januari 2020, 09:44:26
Jag har i nuläget inga radiatorer i källaren men det kommer att monteras upp nya i alla rum i vår så i nuläget så är det bara markplan som värms upp.

Nu kommer lite frågor eftersom jag är nybörjare här😁.

Vad innebär det att det är kortslutning?

Om jag ska stänga av en radiator, ska jag göra det med termostatvredet?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 januari 2020, 23:19:25
Hej och välkommen Flipper till forumet och  M tråden.

Kortslutning är när en radiator har så högt flöde genom sig att vattnet knappt hinner kylas alls och går tillbaka till värmepumpen.
Vet du om ditt radiatorsystem är intrimmat överhuvudtaget.
Är värmen jämnt fördelad i huset. 

Du skriver att den går on off fast det är minusgrader. Var i landet är huset och vilken typ? Vilken kurva är inställd.




 

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 21 januari 2020, 23:34:09
Hej!

Tack, tycker detta forum är guld värt och tycker det är intressant att läsa och försöka lära sig🙂.

Jag hade eldade med olja innan bergvärmen installerades och mätte med ir-termometer på radiatorerna och det var ca 2-3 grader delta t då också vid varje radiator.

Ingen intrimning har blivit utfört, man monterade bergvärmen direkt på befintligt system.

Huset ligger i Mälardalen och är byggt 1950.
I nuläget värms endast markplanet som är 80 kvm och sen i vår kommer nya radiatorer monteras upp i källaren som också är 80 kvm.

Är inte extra isolerat på markplan men källaren är dränerad och isodrän är monterat.

Kör pumpen på kurva 40 och har ökat vid temp + 10 och + 5 eftersom det blev lite för kyligt inne då men vid minusgrader var det varmt inne



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 21 januari 2020, 23:36:53
Tycker även att det är jämn värme i huset
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: B skrivet 22 januari 2020, 13:21:46
Om diu bara värmer 80m2 just nu är det inget konstigt alls att värmepumpen går on-off
Min efffekt 3 kW och vid noll kräver dina 80M2
Någonstans mellan 2 -2,4 kW vid 0 ute
 
Det blir lite bättre gång när källaren kommer med
Men du kommer fortfarande ha tider som värmepumpen går on off
Mvh
B
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2020, 13:37:19
Ok, får kanske avvakta tills radiatorerna i källaren blir monterade och se om det blir bättre.

Det jag tycker är lite konstigt är detta med växlarna.

När pumpen startar igen då går den 5 min på växel 1 sen går den upp till växel 2 i ca 20 min sen ner till växel 1 igen och framledningen stiger långsamt på växel 1 men sen växlar den upp till växel 2 igen och då blir framledningen ännu varmare och pumpen stannar tillslut.
Varför stannar den inte kvar på växel 1 hela tiden och då få längre gångtider när den ändå klarar att öka tempen på framledningen men långsamt?

Behovsberäkningen låg på + 1 när den växlade upp till växel 2 andra gången

Kollade på detta igår och det var ca 3 grader varmt ute.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: B skrivet 22 januari 2020, 16:20:55
Värmepumpen uppträder efter dom driftförutsättningar
Den har.  Den måste få göra sin oljekörnings ( smörjning) sekvens .
Därför växlar den upp tex för att säkerställa kompressorns livslängd.

Då vatten volymen är liten, flödesbehovet för radiator kretsen är litet , radiatorerna inte helt optimerade
För lågtemperatur blir driften som du beskriver den .
Dem radiatorer du kör med får energi tillfört till sig
Som kanske motsvarar vad du behöver vid -10g-15g
På ett ungefär.
Mvh
B

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2020, 17:58:59
Finns det nått mer jag kan göra eller är det bara att hoppas att det blir bra med de extra radiatorerna?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: B skrivet 22 januari 2020, 19:25:44
Det finns alltid något att göra
Ett av förslagen är att koppla värmepumpen på
Buffert tank . Det blir färre stopp och start
Längre gångtider när min effekten är större en vad dit hus behöver för stunden
Mvh
B
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2020, 19:32:29
Är det samma som en volymtank, alltså att man utökar mängden vatten pumpen får jobba mot?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 22 januari 2020, 19:42:09
Är det samma som en volymtank, alltså att man utökar mängden vatten pumpen får jobba mot?
Ja. Jag skulle dock avvakta om jag var du. Min pump går oxå rätt likt din när det är låglast. Ser inget problem med det.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2020, 19:58:59
Jag ska avvakta tills de extra radiatorerna monteras upp i källaren samt att det kommer att monteras in vattenburen golvvärme i två badrum samtidigt🙂.

Får hoppas att jag får längre gångtider då
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 januari 2020, 21:21:16
Flipper
Jag skulle tro att B menar arbetstank. En arbetstank separatar cirkulationen mellan värmepumpen och huset samtidigt som den ökar på vattenvolymen. Arbetstanken kräver en separat cirkpump till huset. Volymtank ökar bara på volymen i systemet.
Det kan hända att utbyggnaden av ditt värmesystem kan lösa problemet.

Kan du kolla vad behovsberäkningen hunnit till efter 5miuter efter start samt framlednings tempen och börvärdet. Även framlednings tempen precis innan start.

Vad är start/stopp behovsberäkningensgränsen ställd på.
4 är fabrikinställningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: B skrivet 22 januari 2020, 21:27:59
Rätt uppfattat med Arbetstank
Jag skrev Buffert tank då den heter det i Thermias
Styr
Mvh
B
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2020, 23:13:51
Ska kolla värderna  imorgon, är upptagen med golvläggning nu under kvällen 😁
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 23 januari 2020, 01:46:14
Nu har jag lite uppgifter sent på natten😄.

Det är -1,7 grader ute.

Framledningstempen precis innan start var 35,5
Framledningstempen efter 5 minuter på växel 1 var 36,9 och börvärdet var 40,7
Behovsberäkningen var -1,9 efter 5 minuter på växel 1
Efter det gick den direkt upp till växel 3 i ca 7 minuter sen ner till växel 2 i ca 1 timme sen stänger den av sig igen.

Behovsberäkningen är ställd på 4.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 januari 2020, 10:53:56
Börja med att kolla att cirkpumpen för värmebäraren går även när kompressorn står. Har för mig att den går 15% i fabriksinställning, men är inte säker??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 23 januari 2020, 12:29:36
Hur ser jag det🙂?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 januari 2020, 13:11:12
60 70 80 är koden
Kugghjul sedan cirkpumpar.

Annars kan man också se att tempen på framledningen och retur följs på någon tiondel när kompressorn står.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 23 januari 2020, 14:12:26
Om det är sidan 5 (cirkulationspumpar vp standbyläge) så är den inställd på 30%

Framledning och returtempen följer varann neråt exakt när pumpen står still
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 januari 2020, 23:16:15
Bra, då är det enklaste problemet bortsållat.

Ska försöka förklara hur jag har uppfattat att den styr värmetillförseln.

-4 i behovsberäkning triggar  start av kompressorn på växel 1. Efter 5minuter tillåts den växla om behovsberäkning är lägre än -1 . Sen om behovsberäkning blir +4 stannar den.
Om den går på en högre växel än ettan  och behovsberäkning blir +1 så växlar den ner. Dock kan den inte växla ner till ettan om framledningen är mer än ca 40g.

I ditt fall har behovsberäkning bara hunnit stiga från-4 till ca-1,9 på 5 minuter.

Du verkar ändå ha ett ganska stort system, men lite högtempat.

För att komma till rätta med onödiga uppväxlingar det finns det nog  några vägar att går.
1. Att öka växlingstiden
2. Minska behovsberäknings gränsen , så blir en kortare tid till-1.
3. Öka ditt delta lite i systemet ,så behovsberäkning räknar lite snabbare i början.

Att öka växlingstiden tror jag minst på då det straffar sig när den ska växla ner.
Men kanske en combo av 2an och 3an. Men prova bara en sak i taget.

Nu vet jag att det finns dom som absolut inte tycker att man inte ska minska flödet. Men jag själv har provat att ha för högt flöde över min arbetstank och då blev det inte bra. När jag ströp flödet till ca 4g på ettans växel blev det bra. Var tvungen att strypa flödet  för att cirkpumpen går inte att ställa under 30%.

Sen kommer det antagligen bli så att den ofta kommer att stanna på tvåan eftersom du inte värmer någon jätteyta och har ett ganska varmt system. Detta löser sig nog när du byggt ut systemet och värmer en större yta.

Men du kan kanske ta ett snack med din återförsäljare/installatör innan du gör något.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 24 januari 2020, 00:27:45
Tack för ditt svar som förklarar mycket för en nybörjare som mig, Mlöf.

Jag tänker nog avvakta tills de nya radiatorerna och golvvärmen i källaren är monterade innan jag börjar ändra på saker🙂.

Ska ta ett snack med installatören när dom kommer så dom får trimma in systemet så bra som det går.

Jag kommer säkert återkomma med frågor senare😆
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 26 januari 2020, 12:27:08
Jag har en fundering om att öka deltat som Mlöf skrev.

Varför gör det att att behovsberäkningen räknar snabbare i början?
Ger det längre gångtider på pumpen också🙂?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 januari 2020, 00:38:32
Ska försöka förklara hur jag har uppfattat att den reglerar effektbehovet. Nu är detta endast min uppfattning och absolut inte säkert att jag uppfattat allt rätt. Är självlärd.

När värmepumpen startar så är den låst på 1an i 5miuter. 5miuter är fabrikinställningen som går att ändra, men inställningen följer alltid med vid en effekändring oberoende av växel. Den finns till för att hålla en jämn tillförsel av energi och regulatorn kan se vad resultatet blev av ändringen.

Regulatorn ser hur fort framledningen ändrar sig och hur lång tid den har varit under/över BÖR. Den ser också avvikelsen mellan framledningen och BÖR.
Den vill hålla sig mellan - 1 och 1 i behovsberäkning. Vid+4 stannar den(fabrikinställning).
-1 ger en ökning av effekt
1 en minskning av effekt.

Är avvikelsen stor i temp blir tiden kort innan den vill ändra effekt.
Är avvikelsen liten i temp blir tiden lång innan den vill ändra i effekt.

När värmepumpen startar och har ett normalt delta närmar sig framledningenstempen med ett lagomt hopp mot BÖR och då räknar behovsberäkningen lagomt fort i början av värmecyklern. Sen kommer returen och börjar återföra lite värme, framledningen stiger sakta och behovsberäkningen fortsätter att öka, men med en minskad hastighet.

Är deltat lågt närmar sig framledningenstempen med ett mindre hopp mot BÖR  och då räknar behovsberäkningen långsamt i början av värmecyklern. Returen kommer och är givetvis lite avkyld men den interna ökningen i värmepumpen är låg. Därför stiger behovsberäkningen långsamt hela tiden.

Skulle deltat vara högt, ja då blir det inte heller bra. Då kanske till och med delta skulle göra att den går över BÖR direkt. Men så högt ska man nog inte gå. Men behovsberäkningen skulle garanterat räkna riktigt snabbt den första stunden.

Sen kan det vara så att returen fortsätter att kallna efter start innan vattnet hunnit ett varv runt och kommer tillbaka till värmepumpen.

Allt detta är under förutsättning att BÖR är konstant.
Blir det en ändring av tex yttertemp ändras BÖR.

Där med inte sagt att man kan justera allt med deltat för att slippa onödiga effekändringar. Utan det kan krävas andra justeringar också. Och det är kanske inte möjligt.
Det är några faktorer som spelar in och nästan varje hus är en individ.
Mitt hus är inte som ditt osv.

Om det ger länge drifttider att göra ändringar vet jag inte, men det borde gå att försöka minimera onödiga effektökniningar i början av varje värmecykler.
Värmepumpen har begränsningar hur varm framledningen får bli på första växel och kan därför lägga i tvåan och inte kunna backa i effekt förutom att stanna. Så den delen talar imot att öka ditt delta då tempen ökar på framledningen med minskat flöde. Det finns begränsningar på fler växlar med dom ligger så pass högt att det ska nog aldrig bli några bekymmer.

Sen är ca 60g en övre gränsen för dom flesta värmepumpar.

Därför tycker jag att du kontaktar återförsäljare och hör vad dom säger.
Men som tidigare blev konststerat har du idags läget en viss övereffekt och många dagar blir det nog onoff.
Vad har du för temp på köldbäraren? Den påverkar effekten.

Hoppas det klarnade lite.
Hur går det med golvet?



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 28 januari 2020, 19:57:41
Nån som har kläm på internetanslutningen till vår Diplomat Inverter? Jag har sedan igår fått larm två gånger från OnlineAdmin@thermia.com att Anslutningen till installationen har ej kunnat återställas, dvs att kontakten är bruten. Har då trott att det varit något fel på mitt smått ostabila mobila bredband men det tycks inte vara problemet. Jag har inte haft några avbrott och även om jag har det så brukar värmepumpen hoppa online fint av sig själv. Det enda som hjälpt igår och idag är en omstart av värmepumpen. Finns det några andra knep?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 29 januari 2020, 00:37:23
Hej Mlöf!

Tack för ditt svar igen, försöker lära mig mer om pumpen.

Kb in är +4,2 grader och kb ut är +1,5 grader när kompressorn stannar av sig själv.

Tänker avvakta tills installatören monterar upp de nya radiatorerna i källaren och då får de trimma in systemet så bra som möjligt🙂.

Dessa dagar som det varit runt +5 grader ute så har min totalförbrukning av elen i huset varit ca 20-25 kWh per dygn, är det ”normala” siffror?

Golvläggningen gick bra, tack😁
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 18 april 2020, 18:11:28
Hej
Installerade en Diplomat Inverter M under hösten 2019.
Har under vintern lyckats justera värmekurvan så att vi har haft ca 22 grader.
Nu när våren infinner sig med plusgrader så går den i Idle-läget när det blir +9 grader
Vi har klarat oss på övervåningen tack vare solinstrålningen, men i källaren blir de 17 - 18 grader
Vi har ingen rumstermostat installerad efter avrådan från installatören
Har varit i kontakt med Thermia support som hänvisar till installatören som inte har några svar.
Har expansionstank på 100 liter med egen cirk pump. Fram- och retur mätt på rören blir ca 20 grader
Pumpen har t ex framledning 35 och retur 24 Börvärdet 30. Utomhustemp 7 grader
Kan man på något sätt komma förbi att pumpen ställer sig i  "tomgångsläge"?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 april 2020, 19:58:10
Hej och välkommen


Har expansionstank på 100 liter med egen cirk pump. Fram- och retur mätt på rören blir ca 20 grader
Pumpen har t ex framledning 35 och retur 24 Börvärdet 30. Utomhustemp 7 grader
Kan man på något sätt komma förbi att pumpen ställer sig i  "tomgångsläge"?

Få se om jag fattat rätt.
När det har varit kallt har energin varit jämn fördelad i huset.
Men nu på våren kräver källaren mer än övervåningen.

Är det en arbetstank/ bufferttank du har. Dvs att värmepumpen förser en tank med energi och en separat cirkpump tar från tanken till huset.
Och från tanken till huset  går det ut 20g och kommer tillbaka 20g även om värmepumpen går?

Samt när värmepumpen går så är det 9g skillnaden på framledning och retur mellan värmepumpen och tanken.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Lexus skrivet 19 april 2020, 08:52:31

Pumpen har t ex framledning 35 och retur 24 Börvärdet 30. Utomhustemp 7 grader


Har du någon temperaturgivare i tanken, eller på framledningen efter tanken?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 19 april 2020, 08:55:36
Hej
Installerade en Diplomat Inverter M under hösten 2019.
Har under vintern lyckats justera värmekurvan så att vi har haft ca 22 grader.
Nu när våren infinner sig med plusgrader så går den i Idle-läget när det blir +9 grader
Vi har klarat oss på övervåningen tack vare solinstrålningen, men i källaren blir de 17 - 18 grader
Vi har ingen rumstermostat installerad efter avrådan från installatören
Har varit i kontakt med Thermia support som hänvisar till installatören som inte har några svar.
Har expansionstank på 100 liter med egen cirk pump. Fram- och retur mätt på rören blir ca 20 grader
Pumpen har t ex framledning 35 och retur 24 Börvärdet 30. Utomhustemp 7 grader
Kan man på något sätt komma förbi att pumpen ställer sig i  "tomgångsläge"?
Blä. Mitt svar försvann. Skriver om snart
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 19 april 2020, 09:01:26
Min källare är smådåligt isolerad och lite snålt med radiatorer. Skulle jag vilja hålla samma temp i källaren krävs mkt högre kurva. Sommartid knappt görbart alls. Marken utanför källarväggen är mkt kallare än luften utomhus så värmebehovet är mkt större än för våningsplanen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 19 april 2020, 20:32:55
Tack jag känner mig välkommen till ett seriöst forum!

Det är riktigt att temperaturen har varit lika på övervåning och källare

Pumpen går in i Idle-läget vid 8-9 plusgrader.

Har en bufferttank på 100 liter kopplad till värmepumpen. När värmepumpen går in i Idle-läget får inte bufferttanken någon värme.
Den cirkulerar bara det som finns i radiatorsystemet. Därav sjuker temperaturen till och från bufferttanken till ca 20 g.

När värmepumpen går in i Idleläget stänger den tydligen av den interna cirkulationspumpen
Värdena på fram- resp returledning som jag får av värmepumpens display vet jag inte vad dom står för.

Har tempgivare på ut- och ingående rör på arbetstanken, det är dom som visar ca 20g

Har på inrådan av installatören ställt upp Säsongsstoppet till 28 g och Framledning min till 35 g.
Detta hjälper inte att få igång pumpen innan det blir kallare än 8 plusgrader

Den springande punkten är hur Thermia har programmerat pumpen så att den stänger värmeproduktionen vid 8-9 plusgrader

Har version 9.1.5 av Genesis installerad :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 19 april 2020, 20:56:59
Inget nytt under solen med att VP stänger, vid temperatur mellan 7- 10 C ute behövs inget värmetillskott i huset, du skulle nog ha två system för att få det bra, har samma som dig, källare som behöver en del värme även på sommaren ( skit med betong direkt på mark bygge 71 då det bara skrapades av och gjöts, ingen  kross eller isolering ) och har två system från en tank och VP.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 april 2020, 22:06:27
Okej sveaing.
Du har en nyare programvara än mig, så jag spånat lite.

Jag har också bufferttank och har tidigare provat med extern givare till den. Då med en ännu äldre programvara än den jag har nu. Då fick jag det aldrig att riktigt fungera perfekt. Fast inte likadant som för dig. Det slutade med att jag kopplade bort givaren och startade cirkulationen mellan värmepumpen och tanken även i standby. Så kör jag fortfarande. Fungera bra enligt mig. Prova att starta cirkulationen. Det är bara några knapptryckningar och ev att givare måste kopplas bort.

Men att det är 9g delta mellan värmepumpen och tanken på låg effekt verkar inte vara som det ska. Finns det något filtret?
Ser nu att det är 11g och inte 9g.

Kan du ta ett kort på värmegrafen innan du gör någon ändring.







Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 april 2020, 17:18:38

Har tempgivare på ut- och ingående rör på arbetstanken, det är dom som visar ca 20g



Föresten, dom här givarna är dom sammankopplade med värmepumpen??
Finns det någon givare som värmepumpen känner tempen i tanken eller systemet? Förutom dom som sitter i själva värmepumpen.

Om inte, måste cirkulationen vara igång mellan tank och värmepumpen även i idle. Annars känner inte  värmepumpen av vilken temp det är på systemet i idle läget. Och då kan det bli mycket konstig. Värmepumpen kan inte göra en beräkning utan att veta avkylningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 20 april 2020, 21:45:12
Vilken bild menar du? Jag lägger gärna upp allt som är relevant
Givarna är inte kopplade till värmepumpen
Jag funderar i samma banor som du gör.
När styrningen stänger VP så stängar den också cirkulationspumpen.
Frågan är då - hur får man den att gå i Idle-läget

Intressant det 25fOCUS säger att han har problem med värmen i källaren vid 7-10g.
Min installatör säger att han aldrig har hört talas om någon annan vi som har dom här problemen  :(
Ha en skön kväll :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 april 2020, 22:03:53
Vilken bild menar du? Jag lägger gärna upp allt som är relevant
Givarna är inte kopplade till värmepumpen
Jag funderar i samma banor som du gör.
När styrningen stänger VP så stängar den också cirkulationspumpen.
Frågan är då - hur får man den att gå i Idle-läget

Intressant det 25fOCUS säger att han har problem med värmen i källaren vid 7-10g.
Min installatör säger att han aldrig har hört talas om någon annan vi som har dom här problemen  :(
Ha en skön kväll :)
Jepp då plattan ligger direkt på skrapad mark, ett 70 talshus och då skrapade man bara av lite på backen och gjöt, inte som i dag då det ska vara 4min 40 cm kross och min 100-200 mm isolering under plattan, därav så finns det markfukt som kommer genom plattan och har klinkers som ventilerar i fogarna, bara mitt i högsommaren går det inte ut värme  på källargolvet.Har lurat shunten att ge 20 C  ut på golvet året runt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 april 2020, 08:51:38
Vilken bild menar du? Jag lägger gärna upp allt som är relevant


Grafen på värmebäraren. Ev också på växlingsgrafen. Båda isåfall  under samma tidsperiod och tidslängd. Även helst utan varmvattentillverkning om det är möjligt. Vill se om det verkligen är 11g delta på låg effekt. 35-24g skillnaden låter mycket.
Finns det något filtrer vid värmepumpen? Är det rengjort någon gång?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: B skrivet 21 april 2020, 10:13:11
Jepp då plattan ligger direkt på skrapad mark, ett 70 talshus och då skrapade man bara av lite på backen och gjöt, inte som i dag då det ska vara 4min 40 cm kross och min 100-200 mm isolering under plattan, därav så finns det markfukt som kommer genom plattan och har klinkers som ventilerar i fogarna, bara mitt i högsommaren går det inte ut värme  på källargolvet.Har lurat shunten att ge 20 C  ut på golvet året runt.

Jag tror du generalisera grovt nu.
Ett kapillär brytande skikt finns under plattan
Hur långt under kantvoten ligger dräneringen tror du ?
Inte ens ler rören man bytt ut genom årens lopp
Ligger i lera.
Dom gubbar som byggde kåkar på för i tiden
Kunde dom med om fuktvandring.
Sämre isolering ja . Men dom tog det bästa som fanns då

Får du fukt i golvet på en 70 tals kåk finns det en anledning. Dränering börjar närma sig 50 år!
Den tekniska livslängden är nådd
Dränera om källaren med allt vad det innebär
Och plattan blir torr
Mvh
B
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 21 april 2020, 10:38:19
Vi har 3 filter installerade. Den första månaden efter installation gjorde vi rent dom en gång per vecka och därefter 1 gång per månad
Bifogar 3 bilder som visar ett utsnitt från en och samma dag. Visar framledning, retur och utetemperatur. Topparna i kurvan är varmvattenpåslag.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 21 april 2020, 10:45:32
resten av graferna
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 april 2020, 10:59:37
Okej.
Nu hade jag tänkt grafer direkt i värmepumpen.
Sorry att jag var otydlig.
Men om jag får gissa så delar av tiden så är det bara vatten som är kvar i värmepumpen och inte cirkulerar som den mäter (orange) sen vid den blåa inringen värmer värmepumpen huset /tanken.

Försök att få igång cirkulationen mellan tank och värmepumpen.

Tryck in kod 60 70 80. Kugghjul sedan i sida till cirkpumpar.
 
Ta kontakt med återförsäljare om du inte vet hur man gör.

Även återförsäljaren/installatören behöver lära sig.... Kan jag tycka.. tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 21 april 2020, 17:44:05
Nu har jag rotat fram menyerna för cirkulationspumen
Fabriksinställda värden
Vilken värde rekomenderar du att jag ändrar?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 april 2020, 18:23:20
Hmmm
Nu ser det inte riktigt likadant ut mellan programvarorna men prova kryssa/dra igång kontinuerlig drift. Du ser om % stiger längs nere.
Annars får du höra av dig till återförsäljare.

Det borde du ändå göra,då det borde ha ingått givare till tanken. Nu vet jag inte om det kommer att bli bättre än att köra med kontinuerlig drift . Men det kanske skulle vara roligt att få jämfört detta med "givar drift ".

Prova förresten att trycka på fabriken. Kontinuerlig drift borde vara fabriksinställning
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 21 april 2020, 19:21:57
Jag ska kolla hur det blir med kontinuerlig drift.
Ska ta upp frågan ang givare med installatören
Det du ser på bilderna är fabriksinställningarna
Tack för dina råd och tips
Återkommer med resultatet efter kontinuelig drift :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 april 2020, 19:58:24
Tack  tummenupp
Det vore roligt om ett knapptryck löste problemet.

Sen om det blir för varmt på övervåningen nu på våren är en helt annan fråga. Och det kan jag nog inte hjälpa dig med.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: sveaing skrivet 24 april 2020, 18:55:47
Tack för hjälpen
Det fungerar nu, när cirkulationspumpen i VP går kontinuerligt
Installatören kommer nästa vecka och ska montera en givare
Övervåningen fixar vi genom att stänga av radiatorslingorna dit upp. :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 april 2020, 21:13:07
Nice
Du får gärna presentera dina erfarenheter av "givar drift" senare även om det blir till hösten.
Kanske du kan lära mig något, då jag inte blev riktigt nöjd med det.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: corpes skrivet 28 april 2020, 19:50:20
Hej,ny ägare av denna pump. Jag läste här någonstans att man kunde låsa upp hänglåset med 60 70 80, men hur låser man tillbaka? Startar man om pumpen? Jag fick nämligen ny mjukvara, v 10.x.x, och ville kolla runt lite.

Edit, gjorde en omstart så låstes hänglåset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 april 2020, 21:12:56
Hej och välkommen

Jaså, det har kommit ut en 10a.

Om det är som dom tidigare programvarorna behöver du inte göra en omstart.
Uppe i ena hörnet börjar en klocka räkna ner från 8h och när tiden är slut låses dom extra menyerna.
Om man vill låsa innan 8h kan man slå in fel kod.

Har du haft någon annan programvara tidigare. Isåfall ser du någon skillnad?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 28 april 2020, 21:26:05
Hej och välkommen

Jaså, det har kommit ut en 10a.

Om det är som dom tidigare programvarorna behöver du inte göra en omstart.
Uppe i ena hörnet börjar en klocka räkna ner från 8h och när tiden är slut låses dom extra menyerna.
Om man vill låsa innan 8h kan man slå in fel kod.

Har du haft någon annan programvara tidigare. Isåfall ser du någon skillnad?
Hur är det , om jag inte vill låsa då som det tydligen gör sig själv efter 8h , det är skit med låsning och vem F-N bestämmer vad jag vill ha, om jag bygger ut då och behöver mer kraft, så vad jag vet måste det till en ny dator för många tusen och det är nog ingen som är trakterad av.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 april 2020, 21:32:24
Nja, nu är det inte låsningen av effekt vi diskuterar. Utan upplåsning av menyer till inställningar av tex cirkpumpar, behovsberäkningen osv. Ett lås mer som ett barnlås.
Det går att låsa upp menyerna när man vill och göra nya ändringar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 28 april 2020, 22:05:43
Men vad menas då det med att installatören  eller annan spärrar till en viss maxkraft på en VP och den går inte att ändra på till till större utan att ev byta datorn när spärren har  gått en viss tid som man läser om, alltid intressant att veta vad som är riktigt eller inte i det. Vill jag ha en VP som kan försörja min tillbyggnad om några så går det inte få till en högre kraft i den. Vad i H-E är det för konstiga regler och vem ska bestämma vad jag ska ha i mitt hus.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: corpes skrivet 29 april 2020, 07:32:55
Hej och välkommen

Jaså, det har kommit ut en 10a.

Om det är som dom tidigare programvarorna behöver du inte göra en omstart.
Uppe i ena hörnet börjar en klocka räkna ner från 8h och när tiden är slut låses dom extra menyerna.
Om man vill låsa innan 8h kan man slå in fel kod.

Har du haft någon annan programvara tidigare. Isåfall ser du någon skillnad?
Hej, tack för snabbt svar. Jag hade ver 7.x.x lite snabbt men ser inga större skillnader i gränssnittet iaf(sen vet jag inte riktigt vad jag ska titta efter då detta är såpass nytt för mig....)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 april 2020, 07:44:36
Men vad menas då det med att installatören  eller annan spärrar till en viss maxkraft på en VP och den går inte att ändra på till till större utan att ev byta datorn när spärren har  gått en viss tid som man läser om, alltid intressant att veta vad som är riktigt eller inte i det. Vill jag ha en VP som kan försörja min tillbyggnad om några så går det inte få till en högre kraft i den. Vad i H-E är det för konstiga regler och vem ska bestämma vad jag ska ha i mitt hus.
Att begränsa effekt är möjligt. Det kräver inloggning men koden dit är inte direkt hemlig. Någon dator ska inte behövas. Om din installatör har valt att begränsa på något sätt är det sannolikt för att det finns begränsningar i ditt hus, t.ex att tillgänlig elförsörjning till värmepumpen är 16A eller så. Det är nog inte fråga om regler mer kopplat till säkerhet och funktion för din värmepump. Installatören vet troligen vad han gör.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 29 april 2020, 19:01:27
Det är nog inte fråga om regler mer kopplat till säkerhet och funktion för din värmepump. Installatören vet troligen vad han gör.

Jag tror att 25focus menar byggregler som gäller bara nybyggda hus (tror jag??). Där man måste begränsa förbrukningen/effekten och det är svårt att ändra i efterhand.
En del värmekällor låser sig efter att man gjort ett val.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 april 2020, 19:08:23
Jag tror att 25focus menar byggregler som gäller bara nybyggda hus (tror jag??). Där man måste begränsa förbrukningen/effekten och det är svårt att ändra i efterhand.
En del värmekällor låser sig efter att man gjort ett val.
Ok. Kanske missuppfattat av mig. Den här tråden handlar dock om våra Diplomat Inverters och vad jag ser går de inte att låsa så att det krävs nån form av dator eller byte av utrustning för att låsa upp något.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 29 april 2020, 21:11:55
Jag tror att 25focus menar byggregler som gäller bara nybyggda hus (tror jag??). Där man måste begränsa förbrukningen/effekten och det är svårt att ändra i efterhand.
En del värmekällor låser sig efter att man gjort ett val.
Jepp det var det jag menade, kanske lite fel del i forumet, men det finns här många som vet och gäller kanske bara nya VP. Men ändock det med att spärra och inte kunna få upp kraften om det behövs i framtida tillbyggnader, som inte är planerade för dagen på ett nytt hus. Kompressorns kraft är väl vad den är, eller stryps den med, kan tänka mig att strypningen gäller El-tillskottet, det blir då en total strypning av effekten på VP. Är lite lömsk på detta, men går det att gå förbi detta och ställa upp om någon har begränsat. Går det inte att höja effekten        så är man rökt i framtiden utan en massa extra kostnader.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Björn Gurnett skrivet 29 april 2020, 21:24:50
BBR begränsning finns på alla villa pumpar fråm Thermia som kör på Genesis platformen. Begränsningen kan då endast tas bort via en kodnyckel  som endast Thermia kan generera.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 april 2020, 21:44:18
BBR begränsning finns på alla villa pumpar fråm Thermia som kör på Genesis platformen. Begränsningen kan då endast tas bort via en kodnyckel  som endast Thermia kan generera.
Det förklarar BBR-menyn i min värmepump! :D Ber om ursäkt att jag sagt att det då alltså inte går att låsa. Man lever så länge man lär. Kan dock tycka att det är en fånig regel men den finns såklart av en anledning
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 29 april 2020, 21:45:23
Jepp det är det som är lite lustigt med detta, vem F-N har med min effekt att göra på min VP , ser lika ut på Nibe och troligtvis andra VP med
Hittade detta för Nibe Effektlåsning  F1255 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär
att max effektuttag (max installerad eleffekt för uppvärmning) kan låsas i meny 5.1.13. För att därefter
ändra max effektuttag måste delar i produkten bytas ut. Det med i BBR om viss effekt för att värma ett hus ska vara så här, är någon byråkrat/pennfäktare som framtagits på skrivbordet. Nu har jag en dum VP ON/OFF ( kolvkompressor ) men kanske måste byta i framtiden och troligtvis sitta med Svarte Petter om det inte går att höja effekten. Får se vad det blirnär det är daxs
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 april 2020, 21:55:37
Glad jag bor i ett gammalt hus och inte planerar att bygga nytt. Fast det här borde vi ta i en annan tråd i en annan forumdel antar jag...

https://www.villaagarna.se/globalassets/dokument/remisser/2017/forslag-till-andrade-regler-i-bbr-och-ben.pdf (https://www.villaagarna.se/globalassets/dokument/remisser/2017/forslag-till-andrade-regler-i-bbr-och-ben.pdf)

https://www.boverket.se/contentassets/84c6bf92657048429e57529010f495dc/presentation-bbr--forslag-till-nya-regler-2020_seminarium-8-mars.pdf (https://www.boverket.se/contentassets/84c6bf92657048429e57529010f495dc/presentation-bbr--forslag-till-nya-regler-2020_seminarium-8-mars.pdf)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 05 juni 2020, 09:32:42

Ganska snart upptäcktes att det fanns ett problem med deras växlar.
Växlarna är varvtalen på kompressorn.
Det finns nio växlar dvs effekten.
Problemet visade sig finnas i värmepumpens mjukvara.
Så nu våren 2017 går vi alla M ägare och väntar på den senaste versionen av mjukvara.
Själv och någon till har fått en mellan version av mjukvara, som är en förbättring men inte riktigt klar.

Hej! Jag fick Diplomat Inverter M maj 2017 och det sitter just nu med program version 4.00. Finns det problem med växlar in denna version 4.00?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 05 juni 2020, 09:50:29
Hej! Jag fick Diplomat Inverter M maj 2017 och det sitter just nu med program version 4.00. Finns det problem med växlar in denna version 4.00?
Det var väl problem fram till och med version 5 åtminstone. Min har version 6 och där fungerar det som det ska. Senaste versionen är uppe i 10 vill jag minnas att jag läste i denna tråd. Be din installatör om att få senaste mjukvaran. Jag har 7 på ett USB-minne men har inte kommit till skott att uppdatera... (rör inte det som fungerar tänker jag nog oxå)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 05 juni 2020, 12:35:56
Tack Jonas. Jag ska fixa det direkt med nya mjukvara.  Jag hade redan kontakt med Thermia om detta  tummenupp

Borde inte Thermia eller installatör har kontakt med kunder som har gammal mjukvara, för att uppdatera mjukvara?

Maybe it’s ok if I also write this again in English to be clear in what I’m saying, because it feels like I didn’t get my Swedish spot on.

Thanks Jonas, I will get the software updated. I actually already contacted Thermia about this.

But shouldn’t Thermia or my original system installer get in touch with customers who have the old software with bugs like this?  I would expect some information to flow to customers who spent so much money on a product, to tell them there’s a significant update available.  dontknow
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 05 juni 2020, 13:15:45
But shouldn’t Thermia or my original system installer get in touch with customers who have the old software with bugs like this?  I would expect some information to flow to customers who spent so much money on a product, to tell them there’s a significant update available.  dontknow
Couldn’t agree more! My installer at least offered a service/check-up visit this winter. Not sure if that would have included any software updates though... I think they at least should inform there are upgrades available that might be useful. Should be fairly easy to achieve at least for those of us that have an online active account with Thermia for “Thermia Online”
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 05 juni 2020, 14:30:58


But shouldn’t Thermia or my original system installer get in touch with customers who have the old software with bugs like this?  I would expect some information to flow to customers who spent so much money on a product, to tell them there’s a significant update available.  dontknow


Hej och välkommen. Min engelska är nog sämre än din svenska.

Hello and welcome. My English is probably worse than your Swedish.

But I'm trying.

Thermia denied that there was a problem for a long time. So it was only customers who complained who got new software. I myself complained quite a lot.
The software newer than 6 works well.
Software 7 changes a bit in appearance and 8 and later I know nothing about.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 06 juni 2020, 07:48:55
Tack Jonas och Mlöf!  tummenupp

Det går alltid bra att svara mot mig på svenska - jag vill absolut inte vara ”that guy” som dyker upp och ändra ämnets språk till engelska  a:gl 

Det är ju konstigt att Thermia sprida inte information om mjukvaruuppdateringar mot ägare. Finns också svårt att upptäck detaljer om ändringar mellan olika mjukvaror. Jag frågade Thermia konsumentkontakt om ”release Notes” som beskriver ändringar. De saknar! 

Jag undrar vad effekten av att använda gammal mjukvara (v.4.00.001) i tre år i min bergvärmepump?  Kanske mer EL förbrukning?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 06 juni 2020, 18:05:33
Kan bara hålla med om att nya mjukvaror skulle finnas att tillgå för ägare av värmepumparna. Med information om vad som är ändrat. Som det är nu är det upp till återförsäljaren att fara runt och uppdatera kunder. Och beroende på hur aktiv återförsäljaren är kan det bli olika resultat.

Jag tror inte att du har förlorat någon nämnvärd energi på att ha en gammal programvara. Jag har inte märkt någon direkt skillnad.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 06 juni 2020, 18:12:42
Tack mlöf  tummenupp

Finns de här typisk siffror, eller någon konstigt?  Bergvärmepump är nu 3 år gammal.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 07 juni 2020, 18:51:08
Nu känner jag inte till vilka förutsättningar värmepumpen jobbar mot.
Men kan anta att elpatron tiden är legionella och uppstart av anläggningen.

Det som sticker ut är att kompressorn har få timmar.
Det skulle kunna förklaras med att den har gått mycket on/off på treans växel. Sen fanns det en programvara som backade i tid, men jag tror att det var Genesis 5. Kanske Genesis 4 gjorde det också?? Jag hade den programvaran endast en begränsad tid och det var ett tag sedan.

Försök att installera Genesis 6 eller senare så snart som möjligt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 08 juni 2020, 15:45:22
Tack Mlöf!  Här kommer kompressor tiderna vid månad, 2019 och 2020.

Jag här precis idag fått nya programvaror och installerade Genesis 10.0.2.  Jag hoppas det ska vara bättre!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 juni 2020, 18:59:15
 tummenupp
Berätta gärna dina erfarenheter om programvaran. Nu är det kanske fel årstid. Men framåt hösten/vintern .
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: McTornberg skrivet 14 juni 2020, 22:25:02
Jag var också en av de med version 4 som fick version 6 efter ett tag och den går mycket jämnare och finare eftersom den nu kan gå på växel 1 och 2, tidigare bara på 3:an.
Jag har också mailat till Thermias support för att dels kunna få tillgång till deras nya stabila versioner på hemsidan, Tesla skickar ju t o m ut automatiskt, välkommen till 21:a århundradet liksom.  ::)

Jag önskade också en ny funktion, "Solvärmepåverkan:1-5", som känns som mitt största problem i huset, trots termostater, att det på våren är minusgrader på natten, men på dagen 15 grader plus och solen värmer huset och det snabbt blir 23-24 grader inne. Borde gå att lösa att pumpen stannar framåt morgonen så huset kanske hinner svalna lite före solen går upp, borde spara en del.  a:gl
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 22 juni 2020, 15:24:07
tummenupp
Berätta gärna dina erfarenheter om programvaran. Nu är det kanske fel årstid. Men framåt hösten/vintern .

Erfarenheter just nu är riktig dålig med v.10. Det verkar att inte fortsätta med min tidigare settings, istället ser det ut som ”factory defaults”. Uppvärmning ”heat” saknas.

Här kommer bilder. Nu vet jag inte hur jag ska fixa det, eftersom jag har ingen bilder från V4 eller V8, men bara i v10 saknar ”heat” funktionen.

Thermia bjuder ingen hjälp och säjer bara att jag borde har kontakt med min installatör.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 23 juni 2020, 08:38:22
Behöver jag bara att tryck på ”heat” på installation sida 1/6, eller måste jag också sätt på ”distribution circuit”, ”smart grid”, ”system circ pump enable”, ”aux heater”, mm.?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 juni 2020, 11:59:35
Behöver jag bara att tryck på ”heat” på installation sida 1/6, eller måste jag också sätt på ”distribution circuit”, ”smart grid”, ”system circ pump enable”, ”aux heater”, mm.?

Nu gissar jag bara då jag själv inte har din programvara.
Men jag skulle aktivera heat och cirkpumparna.
Sen kan värmepumpen ha gått i sommarläge och inte vilja tillverka någon husvärme. Det brukar infalla om det är varmare än 17g ute. Fungerar varmvattnet som det ska?

Är det samma värmekurva som innan installationen av 10ans programvara? Eller har den också blivit återställd till fabrikinställningen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 25 augusti 2020, 08:22:59
Fungerar varmvattnet som det ska?

Är det samma värmekurva som innan installationen av 10ans programvara? Eller har den också blivit återställd till fabrikinställningen.

Hej! Varmvattnet fungerar som det ska, utan problem. Värmekurvan har också blivit återställd till fabriksinställningen, men jag kan använder Thermia Genesis app och se tidigare supply line temperatur vs. utomhus temperatur på olika datum, så får jag upphitta tidigare värmekurv information, tror jag.

Nu idag var det 8 grader, kl. halv 8, så har jag sätt på ”heat” funktionen, men kompressor kommer inte på.  Är det faktiskt en problem, eller är det bara att ”supply line” temperatur är tillräckligt högt, eftersom husets temperatur är över 20 grader just nu?  ”Supply line” temperatur sänks till 22-23C efter jag hade sätt på ”heat” funktion.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mer skrivet 25 augusti 2020, 11:02:15
Hej!
Detta är mitt första inlägg så var snäll mot mig :).
På sidan Detaljer i Genesis appen/webbsidan så finns det en historik-knapp på varje värde/inställning. Där borde du kunna se vad du haft för inställningar innan. Jag har uppdaterat en del pumpar till version 10 men har inte haft det problemet att den blivit nollställd efter uppdatering.

/Mårten, jobbar med Thermia värmepumpar

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 augusti 2020, 21:47:44
Hej! Varmvattnet fungerar som det ska, utan problem.

Nu idag var det 8 grader, kl. halv 8, så har jag sätt på ”heat” funktionen, men kompressor kommer inte på.  Är det faktiskt en problem, eller är det bara att ”supply line” temperatur är tillräckligt högt, eftersom husets temperatur är över 20 grader just nu?  ”Supply line” temperatur sänks till 22-23C efter jag hade sätt på ”heat” funktion.

Bra att varmvattnet funkar som det ska.

Kan det vara så att cirkpumpen till värmebäraren startade när du valde heat? Och därför som framledningstempen gjorde ett skutt nedåt. Innan du valde heat så mättes stillastående vatten i värmepumpen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 augusti 2020, 22:00:23
Hej!
Detta är mitt första inlägg så var snäll mot mig :).

Hej och välkommen 
Givetvis ska vi vara snäll mot dig.


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 augusti 2020, 08:05:02
Hej!
Detta är mitt första inlägg så var snäll mot mig :).
På sidan Detaljer i Genesis appen/webbsidan så finns det en historik-knapp på varje värde/inställning. Där borde du kunna se vad du haft för inställningar innan. Jag har uppdaterat en del pumpar till version 10 men har inte haft det problemet att den blivit nollställd efter uppdatering.

/Mårten, jobbar med Thermia värmepumpar

Hej Mårten! Tack för ditt inlägg!

Tyvärr, som kund, detalj sidan i Genesis ser ut som bilderna nedför - bara med temperatur, tider och molighet att sätt på / stäng av varmvatten.  Troligen finns bara installatörer som har dem historisk knapp i varje inställning.

Men - finns bra att veta, om jag behöver så ska jag har kontakt med min installatörer och fråga om de kan kolla och sätt på rätt detaljer. Jag vill gärna slippa kostnaden och försöka fixa det själv, eftersom jag har ingen arbete just nu på grund av corona tiderna.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 augusti 2020, 08:12:17
Bra att varmvattnet funkar som det ska.

Kan det vara så att cirkpumpen till värmebäraren startade när du valde heat? Och därför som framledningstempen gjorde ett skutt nedåt. Innan du valde heat så mättes stillastående vatten i värmepumpen.

Ja, jag tror det kan vara rätt. Troligen 22-23C på bilden kommer tillbaka från huset.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 augusti 2020, 10:24:13
Har värmepumpen värmt huset något ?
För när jag tittar på dina bilder är det 9g ute, men bör (Desired system supply supply line) 0g.

Vad är säsong stoppen ställd på?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 29 augusti 2020, 10:11:22
Nej, det kommer ingen uppvärmning. Säsong stoppen var 17 grader, men problemet kan väl vara att heat curve var för låg. 

Här är heat curve som jag hade, med ungefär 24C när ute temperatur är 9C.  Så har jag nu ändrat till den andra bilden med högre heat curve, och jag ska kolla under natten ikväll.


En fråga till - att upphitta tidigt heat curve med gammal information från Genesis appen, skulle man använder ”supply line” temperatur vs. ute temperatur, eller ”desired system supply line”?  Här kommer två bilder med olika temperatur från Mars 2020.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 29 augusti 2020, 12:25:03
Nej, det kommer ingen uppvärmning. Säsong stoppen var 17 grader, men problemet kan väl vara att heat curve var för låg. 

Nej, det måste vara något annat problem.
Om du tittar på dina bilder på kurvlutningen så finns det ett blått sträck som är ca 20g. Det är det lägsta bör (desired system supply line) när värmen är aktiv. Dvs när den inte är i sommarläge eller avstängd värme

Nu vet jag inte om det ser likadana ut på Genesis 10 ,men är värmen aktiverad under kugghjul och värme(heat) som på bilden?

Mellan tummen och pekfingret borde du haft kurva 37 tidigare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 30 augusti 2020, 08:16:46
Tack mlöf, du hade rätt. När jag tog bilden, så var ”heat” funktion stängt av.  Igår jag sätt det på bara om kl. 16:30 och under kvällen/natten att testa med högre heat curve (40).

Det verkar att funkar som det borde! Nu ska jag ändra heat curve (värmekurven?) för att replikera den tidigare, med historisk information från Genesis appen.  Jag också läst information från Rickard om hur man kan förbättra värmekurvan, med öppning av Termostat i huset och sänk curven långsamt fram tills huset blir bara 20/21 grader. 

Det är säkert jag ska förutsätter att posta bilder och fråga vad som helst om vad är rätt/bästa inställningar för allt från kompressor till HGW, mm.  ^-^ 8)

En fråga till just nu - i din bild, högsta kompressor växel är 6, istället för 9 - varför?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 augusti 2020, 09:20:26

En fråga till just nu - i din bild, högsta kompressor växel är 6, istället för 9 - varför?

Roligt att du fick det att fungera.

Jag har begränsat effekten då huset inte behöver mer än ca 9kw i toppeffekt vid det kallaste vädret.
Begränsningen gör att värmepumpen inte rusar iväg i effekt efter den har tillverkat varmvatten när det är kallt.
Varmvattnet har ingen begränsning i effekt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 30 augusti 2020, 11:10:38
Okej, bra att veta. Och begränsat effekten menar inte att värmepumpen använder mer ofta immersion heater / elpatron?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 augusti 2020, 13:16:18
Nja, om det skulle vara kallt en längre period (-35)skulle jag nog behöva minska begränsningen. Då skulle nog köldbäraren i marken bli kallare än vad den är normalt.
Har ca nollgradigt in normalt under slutet av vintern.

Sen har jag begränsat elpatron tillsammans med kompressor till 0 kw.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: reda skrivet 30 augusti 2020, 13:28:22
Kan man justera Thermia VV kompressoreffekt?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 augusti 2020, 14:06:19
Kan man justera Thermia VV kompressoreffekt?
Nu kan jag inte svara för alla inverter modeller som Thermia har , men denna modell kan man justera effekten på varmvattnet också.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: reda skrivet 30 augusti 2020, 14:38:36
Hur ser de ut på skärmen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 augusti 2020, 15:10:20
Mycket enkelt att justera
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: reda skrivet 31 augusti 2020, 09:11:53
Det är gränsvärdena, finns det inte tre VV lägen och deras justeringar?
Manualen talar dock om 3 VV läge...

Va menar knoppen ".....sjunkande temperatur" ?
Är det sagt i Manualen ...
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 01 september 2020, 08:54:58
Nu i programvara 10.0.002 finns det en ändring som påverkar varmvattnet inställning möjligheter. Nu ser man bara på/av varmvattnet med access koden 607080.

Jag frågade Thermia kundkontakt om detta, och fick den här tillbaka:
Citera
Du har använt sig utav koden 60 70 80 vilket är ”kundaccess”, där kan man enbart se på/av i 10.0!

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: reda skrivet 02 september 2020, 09:27:58
Hur är det med någon 'admin' code, va är justeringar där med v10...?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 02 september 2020, 10:44:25
Hur är det med någon 'admin' code, va är justeringar där med v10...?
Testat; 71 82 93 ?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: reda skrivet 02 september 2020, 10:51:35
Testat; 71 82 93 ?
Det finns ingen maskin ännu, i designfasen.   ;)    dontknow

Men tack för koden.  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 11 september 2020, 18:21:17
Tänkte uppdatera lite (fast det var länge innan) sedan jag klagade här på min VP.

I januari gjorde min ÅF en uppdatering av mjukvaran. VP hade utlöst ett högtryckslarm och reglerade dåligt och konstigt.

Då VP var nyinstallerad fick jag lite info om hur den funkade och frågade vad jag behövde göra som användare. Då blev jag informerad om ett magnetfilter, men aldrig om ett vanlig filter som sitte före i flöden på ingången.

Den var nu helt igensätt och förklarade varför VP funkade så dåligt. Samtidigt hade jag redan nämnt att jag tyckte de borde installera den senaste mjukvaran och även detta gjordes.

Vilken skillnad det var. VP behövde tidigare oftast triggas manuelt på hösten. Nu reglerar den mycket kännsligare och finare. Och första växelen funkar nu. Det har blivit en helt annan karaktär. Nåt som jag gillar mycket mer.
Blev nu även uppkopplad och kan nu använda thermia's app för att hålla koll (vilket även ÅF kan göra).

Denna kollen gjordes även gratis. Vilket var trevlig då igen smutsfilter känns ändå lite som mitt användarfel, fast de kunde ha varit tydligare vid ny installation.

Så för dem som ännu inte fått en nu mjukvara och haft denna vp sedan 2017 är det väl värt att pusha sin ÅF.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 12 september 2020, 15:54:27
Vilken mjukvara var installerad tidigare och vad blev det efter uppdateringen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 13 september 2020, 09:19:47
Om du har inte fått brukanvisning dokument mpostma, finns här:

http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/VUJSF307_X023132se_Th_UG_Diplomat_Inverter.pdf

Rengöring filtranerna kommer på sida 23.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 14 september 2020, 08:59:40
Vad betyder “Brine Monitoring”?  Inne I inställningar, ser jag ”Brine monitoring” eller ”BM” gång efter gång i olika inställningar. Men vad är Brine Monitoring och hur borde man använder det med den här bergvärme pump?

T.ex. Auxilliary Heater möjligheter finns ”stäng av”, eller ”BM”.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mpostma skrivet 14 september 2020, 10:18:48
Vilken mjukvara var installerad tidigare och vad blev det efter uppdateringen.

Gammal:
Genesis 3.01.000
Platform:p3j
Controil: 3.1.9
Gui: 3.0.21
IO Card SW 3.12
IO Card SW  NA
Nu:
Genesis 8.00 (007)
Platform: 8.00.057
Controil: 8.00.085
Gui: 8.00.121
IO Card SW 4.44
IO Card HW 226

@EnergiSpara

Jag har bruksanvisningen. Bilden i bruksanvisningen liknar inte det filtret jag har (och som är bra gömd: även installatören hade lite svårt att komma åt). Sedan blev jag bara upplyst om magnetfilter och brine filtret. Men nu vet jag. :)


Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 18 september 2020, 19:31:11
Vad betyder “Brine Monitoring”? 

Om jag har fattat det rätt så betyder det att man kan med hjälp av Brine Monitoring  begränsa kompressoreffekten om köldbäraren blir så kallt att tex borrhålet vill frysa ihop och trycka på slangarna så pass mycket att man tappar helt cirkulationen i slangarna nere i hålet. Då tar värmepumpen hjälp av elpatronen för att ersätta den effekt som saknas för att hålla huset varmt när kompressorn är begränsad.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 20 september 2020, 06:54:27
Om jag har fattat det rätt så betyder det att man kan med hjälp av Brine Monitoring  begränsa kompressoreffekten om köldbäraren blir så kallt att tex borrhålet vill frysa ihop och trycka på slangarna så pass mycket att man tappar helt cirkulationen i slangarna nere i hålet. Då tar värmepumpen hjälp av elpatronen för att ersätta den effekt som saknas för att hålla huset varmt när kompressorn är begränsad.

Tack mlöf! Så gissar jag att det blir bra idé att sätt på ”Aux heater” till BM.

Jag fortsätter att kolla hur funkar min bergvärme pump det här året vs. förra året. I bilden finns det en jämförelse mellan idag mot 24 sept 2019, som hade nästan detsamma temperaturer ute under natten.

Supply line temperaturer finns nästan detsamma, så heat curven ser bra ut, men finns det en ändring i hur ofta kompressorn sätt på och stänga av. I förra året (röd siffror) fanns det 6 operationer i samma tid som 10 operationer idag (blå siffrorarna).

Jag tror rätt lösning ska vara att justera integral till högre nivå, eller hur? Vad kan det vara som är bra nummer till integral?

 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 september 2020, 22:43:39
Tack mlöf! Så gissar jag att det blir bra idé att sätt på ”Aux heater” till BM

Nja, har du inga problem med för kall köldbärare (brine) tycker jag att du inte ändrar något.
Den funktionen ska bara användas om det finns ett problem men tex för kort borrhål el liknande.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 20 september 2020, 22:51:18

Jag tror rätt lösning ska vara att justera integral till högre nivå, eller hur? Vad kan det vara som är bra nummer till integral?
Måste få fråga: Är det intergral i Genesis 10 eller start/stopp behovsberäknings gräns.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 22 september 2020, 13:27:01
Nja, har du inga problem med för kall köldbärare (brine) tycker jag att du inte ändrar något.
Den funktionen ska bara användas om det finns ett problem men tex för kort borrhål el liknande.

Okej - jag har ingen problem just nu, men tänker det kan vara bra idé om BVP undvika problem i kallare månader. I menu ser jag att ”Brine Monitoring” stängs av, så kanske jag borde sätt den på?

Måste få fråga: Är det intergral i Genesis 10 eller start/stopp behovsberäknings gräns.

Jag vet faktiskt inte. Jag ser både ”seasonal integral” och ”Calculated start/stop demand threshold” i menu systemet. Jag vet inte hur bergvärme pumpen bestämma sig att börja tillverka värme, eller hur jag använder mig inställningar bäst.  dontknow



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 22 september 2020, 19:13:56

I menu ser jag att ”Brine Monitoring” stängs av, så kanske jag borde sätt den på?

If there is no problem with too cold brine, do not change anything.... 😀
Vad brukar köldbäraren (brine) vara när den är som kallast.

Ok, jo det finns både start/stopp behovsberäkningen och säsongsintegral.
Säsongsintergral används till att stoppa cirkulationspump och behovsberäkningen under vår, sommar och höst. Den börjar räkna upp eller ner när yttertempen går över eller under 17g utomhus.

Start /stopp behovsberäkningen används i on/off läget och funderar nästan som integral, men sköter även effekt ändringar när värmepumpen går kontinuerligt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 23 september 2020, 16:37:39
If there is no problem with too cold brine, do not change anything.... 😀
Vad brukar köldbäraren (brine) vara när den är som kallast.

tummenupp Ok, allt är klart. Jag tror köldbäraren är inte för kallt - minst ungefär 1C i kallaste dagar under vintern, som bilden.

Ok, jo det finns både start/stopp behovsberäkningen och säsongsintegral.
Säsongsintergral används till att stoppa cirkulationspump och behovsberäkningen under vår, sommar och höst. Den börjar räkna upp eller ner när yttertempen går över eller under 17g utomhus.

Start /stopp behovsberäkningen används i on/off läget och funderar nästan som integral, men sköter även effekt ändringar när värmepumpen går kontinuerligt.

Ok, tack, det var intressant. Så jag vet inte om nuvarande start/stopp behovsberäkningen ”4.0” är rätt nivå. Bara att bergvärmepumpen slås på och av mer ofta nu vs. förra året.

Finns också ”comfort factor” 3x i menu   Sc:,h

Tack för att du har tålamod att tolerera alla mina frågor!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 24 september 2020, 21:32:52
tummenupp Ok, allt är klart. Jag tror köldbäraren är inte för kallt - minst ungefär 1C i kallaste dagar under vintern, som bilden.

Ok, tack, det var intressant. Så jag vet inte om nuvarande start/stopp behovsberäkningen ”4.0” är rätt nivå. Bara att bergvärmepumpen slås på och av mer ofta nu vs. förra året.

Finns också ”comfort factor” 3x i menu   Sc:,h

Tack för att du har tålamod att tolerera alla mina frågor!

Jag är ganska säker på att din köldbärare är på den säkra sidan om den inte har varit kallare än vad grafen visade.

Vågar inte riktigt rekommendera något när det gäller att öka behovsberäkningen. Tycker du pratar med din installatör.
Ökar du behovsberäkningen blir också svängningarna större i värmesystem. Det är inte säker att du tjänar något på det.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med comfort factor. Har aldrig lekt med det och vet inte vad det påverkar.
Någon annan kanske vet??
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 25 september 2020, 16:42:19


Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med comfort factor. Har aldrig lekt med det och vet inte vad det påverkar.
Någon annan kanske vet??

Nu vet jag vad comfort factor är.
Om du ökar/minskar på komforthjulet ökar/minskar framledningstempen 3g hela vägen på kurvan om faktorn är inställd på 3g.
Jag har innegivare så det ser lite annars ut hos mig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 27 september 2020, 05:59:29
Jag är ganska säker på att din köldbärare är på den säkra sidan om den inte har varit kallare än vad grafen visade.

Vågar inte riktigt rekommendera något när det gäller att öka behovsberäkningen. Tycker du pratar med din installatör.
Ökar du behovsberäkningen blir också svängningarna större i värmesystem. Det är inte säker att du tjänar något på det.


Tack Mlöf! Jag har ingen hjälp av installatör - hade skickat meddelande när mjukvara uppdatering till 10.0 orsakade BVP att tappa inställningar, men jag fått ingen svar. Men det går bra, nu tror jag allt fungerar som det ska och inga frågor återstår.


Nu vet jag vad comfort factor är.
Om du ökar/minskar på komforthjulet ökar/minskar framledningstempen 3g hela vägen på kurvan om faktorn är inställd på 3g.
Jag har innegivare så det ser lite annars ut hos mig.

Aha! Nu är det klart!  Tack  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 18 oktober 2020, 08:35:24
Hur borde HGW inställningar ser ut?  På min bergvärme pump, HGW funkar inte just nu. Tapvatten temperatur sänk ner och ner, dessutom värme jobbar hård under kalt vädret.

Här kommer bilder med min nuvarande HGW inställningar, men hur ska jag ändra de för att fixa HGW bäst? 

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 oktober 2020, 22:15:28
Hur borde HGW inställningar ser ut?   dessutom värme jobbar hård under kalt vädret.


Hur hårt är hårt? Vilken växel och framledningstemp?

Nu får gärna någon som kan detta bättre än mig gärna rätta mig om jag har fel.
Men som jag har uppfattat det så med HGW kan man "låna" lite energi från framledningen till huset för att tillverka varmvattn. Men det behövs att framledningen är tillräckligt hög för att hetgasena i kylprocessen så att hetgasena kan värma varmvattnet. Det är bara lite energi som tas från hetgasena så varmvatten tempen blir mest underhållsvärmd och sakta sakta stigande.
Varmare varmvattnet kräver hetare hetgaser för att kunna värma.

Jag har ställt ner varmvatten tempen några grader från fabrikinställningen samt att jag har minskat startdeltat på HGWn från 10 till 7g. Samt att jag begränsat HGW max tempen till 70g från 95g.

Nu är det väldigt sällan som HGW går in för mig när den går on/off. Men när den går konstant och lite hårdare (typ 4-5 och 6ans växel) och ca 40-45g i framledning under dom kallaste vintermånaderna hinner den istort sett hålla uppe tempen i varmvatten fast det finns en daglig förbrukning. Kanske inte alla dagar men många.
Funkar bra enligt mig.

Sen vad HGW laddförskjutningen (HGW charge offset) gör vet jag inte?? Har aldrig rört den.
Kanske något vet vad det är?

Men mina inställningar kanske inte är dom mest optimala inställningarna och kanske inte alls är funkar hos dig.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 22 oktober 2020, 13:42:36
Tack Mlöf!  Jag har kollat och HGW temperaturer går mellan 45-55g och kompressor går växel 1-2 och 1200-1500rpm. Inte så hård iaf!

Jag hade kollat med jämföra funktionen i appen med en dag förra året som hade samma ute temperatur, och värmevatten temperatur gick uppe med HGW i 2019, men nu i 2020, samma ute grader men VVS temp sänk ner hela natten.  Men nu tror jag det är bara att uppdatering till programvara 10.0 betyder att kompressorn jobbar inte så hård som förut. Så jag har min svar.

Jag har i all fall ändrat HGW inställningar till 65g och HGW delta till 4 grader.  Det ska vara intressant om en annat vet vad ”HGW charge offset” ändras.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 08 december 2020, 18:02:50
Kort fråga.

När man skall uppgradera mjukvaran så skall man lägga filen i roten på USB stickan?
Formaterat i FAT?
Stänga av pumpen, stoppa in stickan och så skall det börja hända grejer

Löst: Döpte om filen till .m2f
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 december 2020, 21:12:06
Hej och välkommen llamasson00

Vilken programvara hade du innan du uppdaterade?
Vad blev skillnaden mellan programvarorna?

Jag har själv 7an och är sugen på att prova att uppdatera.
Inte för att det fungerar dåligt (är super nöjd)utan mer för att hålla mig själv uppdaterad för framtida frågor.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 10 december 2020, 21:05:28
Kör nu 10.0.2, hade 7:an innan. Svårt att säga om den är bättre efter så kort tid, fick ett nivå 2 larm på köpet.

Nu är den uppe som den skall, återkommer med rapport  tummenupp

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 december 2020, 08:36:16
Nu blev vädret lite kallare, men finns fortfarande ingen HGW alls, så jag undrar hur man ändrar inställningar så att VP jobbar hårdare när den börjar, istället för funkar låg nivå hela tiden.

Kanske ”stop/start threshold” borde flyttas till högre nummer?

Finns det nån som har programvara v10 och har HGW som funkar? Vilken inställningar har du användas?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 29 december 2020, 13:53:17
EnergiSpara
Nästa gång det är lite kallare kan du ta ett kort på grafen direkt i värmepumpen på värmebäraren samt på grafen vilka växlar den har använt? Med samma tidsintervall 12h.
Tycker det ser ut som att den gått ettan tvåan stopp ettan tvåan stopp osv
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 14 januari 2021, 18:46:40
Nu blev vädret lite kallare, men finns fortfarande ingen HGW alls, så jag undrar hur man ändrar inställningar så att VP jobbar hårdare när den börjar, istället för funkar låg nivå hela tiden.

Kanske ”stop/start threshold” borde flyttas till högre nummer?

Finns det nån som har programvara v10 och har HGW som funkar? Vilken inställningar har du användas?

Kör också 10:an. Gjorde en fabriksåterställning direkt efter och har inte ändrat mycket sen dess. Men HGW hoppar in.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 15 januari 2021, 09:31:57
Nu har vi -18 grader och bergvärmepump forsätter att kör bara ettan och två växel, inte nån högre. Jag förstår inte. Men äntligen kommer lite HGW, men bara lite effekt.

Jag hittade inte växla grafen på värmepump skärmen, men bilden kommer ifrån appen.

Supply line har nästan konstant temperatur nu i kalt vädret, inte på, av, på, av, mm
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 15 januari 2021, 15:57:24
Kör också 10:an. Gjorde en fabriksåterställning direkt efter och har inte ändrat mycket sen dess. Men HGW hoppar in.

Vad har du för HGW Max temperatur och HGW laddförskjutningen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 januari 2021, 17:09:48


Jag hittade inte växla grafen på värmepump skärmen, men bilden kommer ifrån appen.



Vilka grafer kan du se? Ta kort på alla.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 16 januari 2021, 12:48:57
Hej Mlöf! Här kommer alla grafer.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 januari 2021, 09:38:10
Hej Mlöf! Här kommer alla grafer.
Gör om försöket med samma tidsaxel 12h på alla.
Det är svårt att tyda när tidsaxeln är olika.
Gärna när BÖR är några grader lägre än dom tidigare korten

Det här är växlarna
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 17 januari 2021, 11:07:33
Tack!  Jag förstöd inte att demand = växlar, men jag ska tar fler bilder när det blir kallare igen, kanske nästa helgen.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 05 februari 2021, 13:02:53
Hej!

Här kommer bilder med 12h tidsaxlar. Äntligen funkar HGW när kompressorn går på tredje växel, men bara om utetemperaturen sänks till -15C/-18C går det på 3. Växel.  Förut har det körde på 1-2 växelarna, även om det är -10 grader ute.

Hur ändrar man inställningar så att varmepumpen jobbar hårdare och HGW funkar mer ofta?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 09 februari 2021, 17:39:53
EnergiSpara
Ta kort på dina HGW inställningar.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig men då kan jag iallafall jämföra med mina inställningar.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 11 februari 2021, 07:19:53
EnergiSpara
Ta kort på dina HGW inställningar.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig men då kan jag iallafall jämföra med mina inställningar.

Se bifoga bilder. HGW funkar, men bara om utetemperatur sänks ner till -10c grader eller kallare. Eller kanske finns möjlighet att ändra HGW inställningar så att det funkar bättre även om värmepumpen går på lägsta växel?



Kanske jag borde ändra inställningar sä att värmepumpen jobbar inte hela tiden växel 1e och 2e förutom det blir -10c.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 15 februari 2021, 21:11:05
Här kan du jämföra med mina inställningar.
Kan inte riktigt förstår varför din pump inte har kraftigare HGW då du har en högre framledningstemp än mig. Det borde göra att dina hetgaser är hetare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 17 februari 2021, 12:18:55
Tack för ditt hjälp. Jag förstår det inte heller, men jag gissar att min värmepump jobbar för mycket i 1e och 2e växelarna.

Jag tänker att ändrar växel restriktioner för att stäng av 1e och 2e och prova hur går det med HGW i efterhand.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 17 februari 2021, 17:16:12


Jag tänker att ändrar växel restriktioner för att stäng av 1e och 2e och prova hur går det med HGW i efterhand.

Visst kan du det men när det är så varmt ute hinner värmepumpen med att tillverka varmvatten och värme utan att komforten blir lidande. Jag kan tycka att när det är kallt ute som det är extra fint med HGW. Då får man varmvatten samtidigt som huset värms utan att komforten blir sämre. HGW är ändå ganska svag på låga växlar och låga framledningstemperaturer.
Tveksamt om du tjänar något på att spärra låga växlar.
Men det går alltid att prova.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 17 februari 2021, 18:07:51
Okej, tack för rådet  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Reschke skrivet 06 juni 2021, 09:54:19
Hej alla,
Var några år sedan man stångades i detta ämne...
Har läst igenom det mesta i denna tråd sedan sist och fått uppfattningen att folk är nöjda med mjukvaruversion 6 alt. 7 och senare. Själv har jag 5 och funkar tillräckligt bra, förutom på en punkt: vid frikyla vill jag prova köra den inbyggda köldbärarpumpen på 100%, men den sidan i menyn tror jag har någon bugg då ”grön bock” för att Spara inte dyker upp... Således är jag fast på 30% i standby-läge och cp i konstantdrift.

Såå. Någon som har Genesis 7 eller senare undansparad och vill skicka den till mig? Min ÅF har upphört så tänkte kolla här för att slippa skrika mig hes hos Thermia :)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 08 juni 2021, 22:24:19
Jag har 7ans programvara.
Jag hör av mig, när jag kan få hjälp av sonen att skicka över den till dig. Han är bättre på sånt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 30 juni 2021, 09:11:36
Hej alla

Det var ett tag sen jag skrev ang. min pumps många stopp/start under drift.
Efter jag kompletterade med radiatorer i hela källaren så har pumpen gått perfekt med långa gångtider under vintern.

Det enda jag reagerade på under vintern var att kb-in gick ner till -1 när det var som kallast här i Mälardalen.

Är det ok eller tyder det på ett lite för kort borrhål?

Kb-in gick sen upp över 0 efter köldknäppen och låg runt ca +1 under större delen av vintern.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 30 juni 2021, 09:57:55
Minus 1 grad är helt OK, det ska vara betydligt kallare i hålet innan det uppstår några problem typ "frusna hål".
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mbeck skrivet 20 oktober 2021, 17:07:08
Hej allesammans!

Jag undrar om någon har tillgång till senaste mjukvaran och vill dela med sig av den?

Ska vara version 11.10 enligt Thermias support som hänvisade mig till ÅF för att få en kopia. Mejlade min ÅF som ännu ej hade fått den från Thermia.

I nuläget kör jag 9.1.5.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jona Dalen skrivet 29 november 2021, 22:43:44
Hallå på er!

Ny vinter, nya funderingar!

Vad skulle ni säga är skamgränsen på lägsta temp på köldbärarvätskan? Ligger på -5,-6° in, och -8,-9° ut.. Ska man ställa in någon begränsning eller liknande?

Pumpen går ofta på hög växel redan vid -10 till -15. Men det beror väl på de låga temperaturerna på brine in?

När bör man börja fundera på att borra nytt/djupare?

Trevlig kväll!
/Jona
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 30 november 2021, 07:15:04
Så länge du inte ser ökad nivå i nivåkärlet (vilket du väl inte kan på en IVT då de brukar ha slutet stålkärl?) eller ett högt tryck på kalla sidan så verkar inte borrhålet frysa.
Går du under -12 grader ut så misstänker jag att det börjar finnas risk att brine fryser i värmeväxlaren, och då blir det stopp i maskin.
COP minskar förstås, men är konstruktionen på en bergvärmepump liknande den på en luft/vattenvärmepump så borde den inte ta skada av kall brine i sig. (Förutom det högre slitaget det ger att arbeta med låg temp på kalla sidan och hög på varma, ju mindre tempskillnad mellan brine och värmebäraren desto mindre slitage.)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 20 mars 2022, 11:39:37
Finns det möjlighet att sätta inställningar så att uppvärmningen av VVS kommer endast att ske med kompressorn och inte med varmvattenelementet? 

Givetvis skulle det tar längre och kanske max temperatur behöver att gränser lite lägre, men det måste använder mindre EL att värme vatten med köldbärarkretsen istället för direkt EL via VVS elementen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 21 mars 2022, 06:48:27
Jo, på de flesta värmepumparna kan man blockera elpatronen, kolla i manualen så framgår det säkert där hur du skall göra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 21 mars 2022, 11:30:07
Finns det möjlighet att sätta inställningar så att uppvärmningen av VVS kommer endast att ske med kompressorn och inte med varmvattenelementet? 

Givetvis skulle det tar längre och kanske max temperatur behöver att gränser lite lägre, men det måste använder mindre EL att värme vatten med köldbärarkretsen istället för direkt EL via VVS elementen.

Använder värmepumpen alltid elpatron till varmvatten?
Inte bara till legionella körningar.
Låter konstigt.
Ta några bilder på dina inställningar på varmvattet.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 23 mars 2022, 14:41:44
Ja Mlöf.  Finns 553 timmar som visas i drifttiden vid ”tap water” och tror jag det måste vara elpatron eftersom compressor går aldrig mer än växel två under vatten uppvärming cyckel.



Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 mars 2022, 18:52:15
Kompressorn har tillverkat varmvatten i 553 timmar dvs tid som den inte har tillverkat värme till huset.
Elpatronerna har varit aktiv i ca 36,5 timmar totalt.

Nästa gång någon duschat i huset gå förbi värmepumpen och titta. Då borde kompressorn jobba med en högre växel och tappvattensymbolen i displayen synas.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 mars 2022, 18:59:30
Titta vilka växlar som värmepumpen får använda för att tillverka varmvatten.
Jag har min inställd 4-9. Tror det är fabriksinställning.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 26 mars 2022, 06:03:09
Tack Mlöf - nu förstår jag att det är kompressor och inte elpatron som kör under varmvatten programmet.  Kompressorn kör upp till växel 5.

Vid mjukvara 10.2, möjlighet att sätt lägsta växel saknas, så börjar det i växel 2.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 28 mars 2022, 04:47:35

Vid mjukvara 10.2, möjlighet att sätt lägsta växel saknas, så börjar det i växel 2.

Kan någon med nyare mjukvaran bekräfta detta. Isåfall får man passa sig för att uppdatera mjukvaran.
Synd om det stämmer.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: fila skrivet 28 mars 2022, 07:50:59
Kan någon med nyare mjukvaran bekräfta detta. Isåfall får man passa sig för att uppdatera mjukvaran.
Synd om det stämmer.

Möjligheten finns kvar, men den är flyttad lite i menyn tror jag. Ligger i kompressorinställningar. Fabriksinställning 5-9 för varmvatten.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 mars 2022, 10:44:20
Tack Fila, då hittar jag kompressor inställningar och om fabriksinställningarna är 5-9, jag måste har ändrat till 2-9 länge sen och därefter glömt bort.

Men varför är det bättre att sätt högre till 5-9? Använder det mindre EL att värme vatten i högre växel? Det känns som det skulle vara bättre förbrukning i lägsta växel?

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: fila skrivet 28 mars 2022, 11:07:49
Tack Fila, då hittar jag kompressor inställningar och om fabriksinställningarna är 5-9, jag måste har ändrat till 2-9 länge sen och därefter glömt bort.

Men varför är det bättre att sätt högre till 5-9? Använder det mindre EL att värme vatten i högre växel? Det känns som det skulle vara bättre förbrukning i lägsta växel?

Skillnaden är att det är först på växel 5 den har fullstort envelope och klarar att göra en hög framledningstemperatur. Dvs den kommer att växla upp till 5 ganska snabbt i alla fall.
Växel 6-9 används om det är stora varmvattenbehov, automatiskt.
Det fungerar att ha de som du har det, men skillnaden i förbrukning är nog försumbar när det gäller växlarna. Det går ju åt viss energi att fylla beredaren. Tyckte det såg ut som du ställt ner start och stopptemperaturen. Stopptemperaturen påverkar nog förbrukningen mest. Men sett över ett år så är det ju ändå ganska små pengar tycker jag.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 mars 2022, 12:04:17
Nu förstår jag bättre, tack. Är det samma med växel inställningar till ”heat”? 

Just nu mina inställningar har växel 1-9 tillgängliga, och i de flesta fall bergvärmepumpen kör på 1-2 hela tiden. Kan det vara bättre att sätt gränsen högre? 

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: fila skrivet 28 mars 2022, 15:59:16
Nu förstår jag bättre, tack. Är det samma med växel inställningar till ”heat”? 

Just nu mina inställningar har växel 1-9 tillgängliga, och i de flesta fall bergvärmepumpen kör på 1-2 hela tiden. Kan det vara bättre att sätt gränsen högre?

Nej där är ser det rätt ut tycker jag. Den sköter det själv och växlar upp om den behöver. I de flesta system behöver man ju inte över 50 grader på framledningen på växel 1 eller 2. Då ger den ju bara 3-4 kW.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 28 mars 2022, 16:00:36
Nej där är ser det rätt ut tycker jag. Den sköter det själv och växlar upp om den behöver. I de flesta system behöver man ju inte över 50 grader på framledningen på växel 1 eller 2. Då ger den ju bara 3-4 kW.

Tack för rådet  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 22 april 2022, 07:35:46
Kan någon med nyare mjukvaran bekräfta detta. Isåfall får man passa sig för att uppdatera mjukvaran.
Synd om det stämmer.

Vars hittar du historiken för vilken växel den hat gått på? Ser ut som Thermia Online på bilden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 23 april 2022, 10:28:11
Jag vet inte var EnergiSpara hittar den historien.

Kanske EnergiSpara har någon betalversion som jag inte har.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 23 april 2022, 11:05:01
Vars hittar du historiken för vilken växel den hat gått på? Ser ut som Thermia Online på bilden.

Knappen finns på ”details” sida i Thermia Genesis iPad app. Markeras med röd pil på bifogat bild.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mer skrivet 25 april 2022, 15:10:47
Det finns två olika behörighetsnivåer i Thermia Online. EnergiSpara har en AdvancedUser. Om man har en användare med behörighetsnivå User kan man inte se växelhistoriken.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jokkmokksjokke skrivet 25 april 2022, 15:36:41
Det finns två olika behörighetsnivåer i Thermia Online. EnergiSpara har en AdvancedUser. Om man har en användare med behörighetsnivå User kan man inte se växelhistoriken.

Nu går jag förvisso lite OT, men går det att aktivera "advanced user" på ex. Atlasen? och. isf. vart då?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: mer skrivet 26 april 2022, 07:12:33
Nu går jag förvisso lite OT, men går det att aktivera "advanced user" på ex. Atlasen? och. isf. vart då?

Det görs av din registrerade återförsäljare i adminverktyget för Online. Tyvärr så har Thermia spärrat möjligheten att byta behörighetsnivå till AdvancedUser sedan ett år tillbaka. Jag har inte fått någon förklaring till detta.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Jokkmokksjokke skrivet 27 april 2022, 08:30:18
Fortfarande OT.

Men jag ville bara delge er att efter mailväxling med Thermia så fick jag svaret att "advanced user" ej "går" att få på Atlas. Endast "user" finns.
Jag tolkar det som att det ej längre finns kvar.

Tråkigt isf.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 01 maj 2022, 17:05:28
Knappen finns på ”details” sida i Thermia Genesis iPad app. Markeras med röd pil på bifogat bild.

Tack för svaren, då är jag normal användare  :'(
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 25 juni 2022, 09:49:01
Glad midsommar på er alla! 

Finns det nån som använder deras diplomat Inverter M att kyla huset, nu vädret har blivit så värmt?

Är det svårt att sätt på inställningar att tillåta att kyla med golvvärme systemet i huset?  Eller bara att tryck på några knappar på pekskärmen? Jag har aldrig försökt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Josth skrivet 25 juni 2022, 10:22:04
Hej! För kyla direkt från den värmepumpsmodell man har brukar det krävas en särskild version av den värmepumpsmodellen.  Daikin har en version som kan ge aktiva kyla till golvvärmeslingor men det kräver mycket god koll på daggpunkten så det inte blir kondens. Är osäker på om det finns fler fabrikat som kan erbjuda det? Fast har du en pump 2017 vill du nog ha den många år till. Annars kan man alltid ordna passiv kyla, s.k. frikyla, om man har ett borrhål och cirkulerar då brine genom ett eller ett par fläktkonvektorer i huset. Billigt i drift med bara en eller två cirkulationspumpar men ger inte lika kraftig  kyla som aktiv kyla men väldigt många är nöjda med frikyla och tycker det räcker.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Dymo450 skrivet 27 juni 2022, 15:25:00
Thermia har en variant av värme/varmvatten/passivkyla värmepump i ett
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/calibra-cool-bergvarmepump-jordvarmepump/

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 27 juni 2022, 17:50:16
Tack på er både för svar  8)
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Croon skrivet 02 juli 2022, 13:25:45
Tjaba. Vänder mig till detta forum för ett snabbt svar.
Jag får larmet intern tillsats. Och att det är aktivt.
Så nu har jag inget varmvatten att duscha med alla. Står tappvatten 15grader.
Har försökt kvittera larmet men verkar inte göra någon skillnad. Ska tillägga att ingen har rört pumpen utan detta blev bara tvärt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 03 juli 2022, 22:08:59
Hej
Har du varit i kontakt med din återförsäljare?
Har ingen erfarenhet av larmet men har du provat att starta om pumpen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Dymo450 skrivet 05 juli 2022, 12:03:14
Larm intern tillsats innebär att överhettningskyddet har löst ut.
Vanligt om man har luft kvar i värmsystmet som har hängt sig i el-pannan där skyddet sitter för att skydda el-pannan från att koka
Öppna fronten och leta efter en röd eller svart liten knapp som det står T1 på tryck sedan in knappen tills det klickar då har du kvitterat överhettningskyddet.
Men du behöver troligen fylla på med mera vatten i ditt värmesystem och lufta det så att du inte får samma problem igen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: svenske kocken skrivet 05 juli 2022, 12:32:52
Och man får trycka rejält för att återställa överhettningsskyddet, nästan så att man tror det ska gå sönder.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Elingenjorn skrivet 27 oktober 2022, 21:41:21

Hej!

Nu håller jag på att optimera en Inverter L, men det har skrivits så mycket bra i denna tråd så jag frågar här ändå:

Jag har senaste mjukvaran (11.0.11) och det verkar som att man har flyttat komfortjusteringen 1 grad. Förut, om man nollade kurvan (tog bort alla knäckningar) så motsvarade det 20 grader. Nu verkar det motsvara 21 grader och sänker man till 20 grader blir alla kurvpunkter justerade med -3. 19 grader motsvarar -6 osv. Är det något ni känner igen eller kan det vara så att jag måste nollställa/göra en fabriksåterställning? För övrigt är beteendet att komfortjusteringen syns som individuella kurvjusteringar nytt sedan tidigare mjukvaror.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Elingenjorn skrivet 02 november 2022, 15:28:17
Jag besvarar min egen fråga: En fabriksåterställning av kurvan gjorde att denna offset försvann. För övrigt var det intressant att gå in i varje meny och testa fabriksåterställning (man kan ångra genom att trycka på röda X:et) för att se vad som ändrats. Det var några värden som ändrats från tidigare mjukvarors värden, tex max framledningtemperatur och standbyflöden.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 15 december 2022, 14:17:11
Hej

Jag undrar om man kan se i displayen hur mycket el som bergvärmepumpen har dragit?
Eller är det en extern elmätare som man måste ha istället?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 december 2022, 13:08:13
Har för mig att installatören sa att det finns strömspolar att montera och aktivera en meny för att se direkt i displayen.

Men tror att en extern mätare funkar lika bra.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 19 december 2022, 16:16:39
Tror du inte spolarna är till för lastbalansering, alltså att man sätter dem på inkommande matning till huset, och kan begränsa effekten på värmepumpen om huvudsäkringarna håller på att överbelastas?
Det är ju det normala i alla fall.
Vissa värmepumpar har pulsingång för att kunna läsa av elmätare med pulsutgång.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Flipper640 skrivet 22 januari 2023, 15:32:48
Hej

Jag undrar om luft/luftvärmepump är effektivare /billigare att värma huset med vid t.ex flera plusgrader utomhus än min bergvärmepump.

Jag gör av med totalt ca 25-30 kWh nu i januari i totalförbrukning på huset med endast bergvärme som värmekälla.

Jag har kvar två st luft/luftvärmepumpar sen innan bergvärmeinstallationen som jag inte använder nu.
Undrar därför om det är billigare att köra på dom vår/höst när det är varmare ute än bergvärmen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Rickard skrivet 23 januari 2023, 08:17:44
Off-topic, men jag svarar ändå.
Om du vill fortsätta diskussionen föreslår jag att du startar ett nytt ämne.

Svårt att säga, dels beror det på om du har bra och väl fungerande luftvärmepumpar, och dels på hur varmt det är ute.
Det man kan anta är nog att de ger högre COP om de inte behöver avfrosta, så vid temperaturer över +7 grader på ett ungefär borde luftvärmepumparna ha bättre COP.
Är det någon billig FOMA med 5-10 år på nacken är det inte alls säkert att de går billigare.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 19 september 2023, 15:58:17
Uppgraderat till 13.0.15, får se om smart price är något att hänga i julgranen.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 19 september 2023, 17:24:13
Uppgraderat till 13.0.15, får se om smart price är något att hänga i julgranen.

Finns det nån versionsinformation?  Vad finns det för ändringar in nya versionen?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 19 september 2023, 17:29:13

Håll oss uppdaterade.
Jag ligger kvar på 7ans programvara.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 21 september 2023, 06:27:00
Finns det nån versionsinformation?  Vad finns det för ändringar in nya versionen?

Har aldrig sett versionsinformation någonsin.

Tror att det är från version 12 så kan man göra online uppdateringar. Pumpen kollar om det finns nya mjukvara att ladda ned.

Med version 13 så kom smart funktionen. Mer finns att läsa här,  https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf (https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf)

Kan tillägga att jag gick från version 10 till 13. Installerade ver 12 innan 13, hade inte 11.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 23 september 2023, 20:26:14
Har aldrig sett versionsinformation någonsin.

Tror att det är från version 12 så kan man göra online uppdateringar. Pumpen kollar om det finns nya mjukvara att ladda ned.

Med version 13 så kom smart funktionen. Mer finns att läsa här,  https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf (https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf)

Kan tillägga att jag gick från version 10 till 13. Installerade ver 12 innan 13, hade inte 11.

Bra tips, tack!  Hoppas smart-price functionen funkar bra hos dig  tummenupp
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 september 2023, 00:03:51
Har kört version 6 i många år nu men blev intresserad av att äntligen uppgradera då jag såg 13. Fick filen av min installatör idag men lyckas inte uppgradera. Hittade den gamla version 7 skräpandes här hemma som jag aldrig kom till skott att installera men beslutade att testa uppgradering till den. Det fungerade utan problem. Är tricket att komma till 13 att gå alla steg upp först, dvs få tag i version 8, 9, 10, 11 och 12 först? Känns ju rätt osmidigt. Jag har skickat frågan till min installatör men de är inte snabba på svar så kanske kan nån här råda?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 29 september 2023, 16:30:11
Har kört version 6 i många år nu men blev intresserad av att äntligen uppgradera då jag såg 13. Fick filen av min installatör idag men lyckas inte uppgradera. Hittade den gamla version 7 skräpandes här hemma som jag aldrig kom till skott att installera men beslutade att testa uppgradering till den. Det fungerade utan problem. Är tricket att komma till 13 att gå alla steg upp först, dvs få tag i version 8, 9, 10, 11 och 12 först? Känns ju rätt osmidigt. Jag har skickat frågan till min installatör men de är inte snabba på svar så kanske kan nån här råda?
Svarar mig själv då jag fick detta från installatören idag:

Viktigt 1:
Om man har lägre mjukvara än 7.01 så är det mycket viktigt att 8.00 installeras innan 9.0 eller senare installeras.

Viktigt 2:
Vid primär/sekundär-installationer måste alla värmepumpar vara uppdaterade med samma mjukvaruversion

Från och med Genesis 10.02 har vi infört ett nytt uppdateringssystem som gör att man inte ska behöva uppdatera stegvis framöver.   


Jag ska prova uppgraderingen så snart jag kommer hem.
Jag har fått tillgång till version 6 till 13 så har någon behov är det bara att säga till så kan jag dela med mig via en dropbox-länk
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 30 september 2023, 09:50:14
Magiskt.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 30 september 2023, 10:14:29
Vi har ett år kvar på fast elavtal, men kanske nästa vintern jag kommer har möjlighet att provkör ”smart price” funktionen. Skulle bli intressant att höra om Jonas eller nån annat tror det sparar pengar överallt.

Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 30 september 2023, 10:58:14
Har nu gått igenom alla versionerna stegvis och sen igårkväll kör jag 13. Jag lyckas dessvärre inte aktivera Smart Price dock. Kommer i princip aldrig längre än till att ”Gå till premium services”. Ska kontakta installatören igen. Eller Thermia direkt.  Nästa vecka.
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 02 oktober 2023, 21:01:35
Har nu gått igenom alla versionerna stegvis och sen igårkväll kör jag 13. Jag lyckas dessvärre inte aktivera Smart Price dock. Kommer i princip aldrig längre än till att ”Gå till premium services”. Ska kontakta installatören igen. Eller Thermia direkt.  Nästa vecka.
Utan vidare åtgärd så var Smart Price aktiverat nu ikväll när jag  på inrådan från installatör skulle installera om både appen och starta om VP. Det behövdes alltså inte utan senaste försöket till aktivering igår verkar tagit typ 24 timmar på sig att gå igenom hos Thermia... Nu kan hursom välja elprisområde i appen och dra igång sparandet. Återstår bara att aktivera rörligt pris då jag i dagsläget rullar på med ett löpande fondprisavtal. Ska suga på det lite till. Ni andra som ev. testar funktionen - återkoppla gärna hur det går!
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 09 oktober 2023, 15:30:57
Utan vidare åtgärd så var Smart Price aktiverat nu ikväll när jag  på inrådan från installatör skulle installera om både appen och starta om VP. Det behövdes alltså inte utan senaste försöket till aktivering igår verkar tagit typ 24 timmar på sig att gå igenom hos Thermia... Nu kan hursom välja elprisområde i appen och dra igång sparandet. Återstår bara att aktivera rörligt pris då jag i dagsläget rullar på med ett löpande fondprisavtal. Ska suga på det lite till. Ni andra som ev. testar funktionen - återkoppla gärna hur det går!

Vi får hålla varandra uppdaterade på hur det går. Tycker redan att den kokar varmvatten kortare än tidigare speciellt på morgon när många duschar. Sen har den kört varmvatten på natten som jag inte har sett/tänkt på tidigare. Svårt att säga något om värmen än, den har först nu börjat gå mer 24/7. 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 03 november 2023, 09:28:58
Finns det nån som kör på v.13 mjukvara som har hittat och activerat EnergiPrestanda funktionen?  Jag har uppgraderat tills 13.0.10, men i inställningar hittar jag inte Energiprestanda funktion som visas i länken nedför  dontknow

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80066.0
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: llamasson00 skrivet 04 november 2023, 10:46:49
Finns det nån som kör på v.13 mjukvara som har hittat och activerat EnergiPrestanda funktionen?  Jag har uppgraderat tills 13.0.10, men i inställningar hittar jag inte Energiprestanda funktion som visas i länken nedför  dontknow

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80066.0

Fixat detta steg??

Aktivering av Smart PriceBeta
För att använda funktionen Smart Price Beta behöver tilläggsfunktionen först aktiveras via
Onlinetjänsten. Gå till fliken SMART i Thermia Genesis och följ instruktionen.

https://genesisonlinestorage.blob.core.windows.net/web-resources/SmartPrice_Beta_Info_and_FAQ.pdf
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: EnergiSpara skrivet 04 november 2023, 11:15:57
Oj! Nej, jag hade inte förstöd att man måste aktivera smart Price beta. Kanske jag ska inte fixa detta, tänker jag, eftersom jag har fast elpris avtal så vill inte har mer uppvärmning under natten. 

Synd, det skulle ha blivit bli kul att se COP siffror. 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Topii skrivet 12 december 2023, 08:39:19
Hej!
Provar att ställa en fråga här.
Jag har en Thermia Diplomat Inverter M.
Den låter jätte mycket, räcker att det blir ca -3 grader ute så hör man pumpen från källaren. Blir det ca -10 grader ute så hör man pumpen enda upp på övervåningen.
Hela bergvärmesystemet är installerat 2019.
Någon annan här som upplever att det är väldigt mycket ljud från just denna bergvärmepump?
Återförsäljaren har varit och kollat 2 ggr, men säger att det är normalt. Jag har programvara 8.0.7
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 13 december 2023, 09:56:49
Nä, måste säga att jag tycker att värmepumpen är ganska tyst.
Vi sover vägg i vägg med pumpen och den är verkligen inte störande.  Hör den aldrig.

Nu är väggen isolerad 95mm samt att värmepumpen står en bit in på golvet med en OSB skiva på distans ut från väggen bakom värmepumpen.

Är det värmepumpen eller rörsystemet som låter?

Det går att ändra varvtalen lite på växlarna både uppåt och neråt om det är så att rörsystem eller byggnadsmaterial kommer i självsvängning.

Är flexslangarna monterade?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 13 december 2023, 10:06:18
Hej!
Provar att ställa en fråga här.
Jag har en Thermia Diplomat Inverter M.
Den låter jätte mycket, räcker att det blir ca -3 grader ute så hör man pumpen från källaren. Blir det ca -10 grader ute så hör man pumpen enda upp på övervåningen.
Hela bergvärmesystemet är installerat 2019.
Någon annan här som upplever att det är väldigt mycket ljud från just denna bergvärmepump?
Återförsäljaren har varit och kollat 2 ggr, men säger att det är normalt. Jag har programvara 8.0.7
Verkar konstigt. Min VP upplever jag som tyst. Visst, när den går på de högre/högsta växlarna brummar det på men ljudet stannar i källaren. Är ljudet enbart från själva VP eller hörs det hela vägen utefter rörsystemet?
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Topii skrivet 14 december 2023, 07:43:32
Verkar konstigt. Min VP upplever jag som tyst. Visst, när den går på de högre/högsta växlarna brummar det på men ljudet stannar i källaren. Är ljudet enbart från själva VP eller hörs det hela vägen utefter rörsystemet?

Det är ett väldigt högt ljud från själva värmepumpen när man står bredvid den, men kan även vara så att ljudet följer rörsystemet, då det brummande ljudet hörs enda upp på övervårningen, när den går på växel 6 och uppåt.
Det sitter flexslangar direkt från värmepumpen till rören.
Om jag öppnar fronten på värmepumpen så låter det som pumpen går typ utan smörjning. Skärande ljud.
Skulle vara kul att höra film från någon annans pump, så man har något att jämföra med. 
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: Mlöf skrivet 16 januari 2024, 20:12:08
Har ni märkt att det är bytt från Geniesis online till Thermia online.
Det gick mycket enkelt att byta.
Får hoppas med det nya online jag slipper logga in med lösenord hela tiden som jag har fått tidigare med Genesis.
 
Annars ser jag ingen skillnad
Titel: SV: Diplomat inverter M del 2
Skrivet av: jonasmj skrivet 16 januari 2024, 20:42:01
Har ni märkt att det är bytt från Geniesis online till Thermia online.
Det gick mycket enkelt att byta.
Får hoppas med det nya online jag slipper logga in med lösenord hela tiden som jag har fått tidigare med Genesis.
 
Annars ser jag ingen skillnad
Japp. Fick ett mail för ett tag sedan från Thermia där de flaggade att en migrering till det nya var på gång. Testade att logga in nu ikväll (den nya vägen) men allt är som du säger sig likt. Antagligen är det väl under ytan det ändrats samt förberedelser för nya kommande funktioner kanske... Vem vet :)