0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Som jag kan tyda dina uträkningar så ligger vattentemp ut på +1,2. Trodde inte det var möjligt efter jag fått så många förslag på andra lösningar. Har du sett en sån installation fungera i verkligheten? Det står köldbäraretemperatur ( medel) 4,2 så jag misstänker att det kan bli lägre än så på vintern.
Jag har räknat lite, 12 kW i max effekt och pulat ner 1 km slang (2x500) på din tomt i NV Skåne.
Citat från: Carl N skrivet 13 januari 2011, 20:56:02Jag har räknat lite, 12 kW i max effekt och pulat ner 1 km slang (2x500) på din tomt i NV Skåne.Var är tryckfallsberäkningen på den slingan? Pumpeffekten lär ju räcka för att hålla plusgrader
Hur är det med VP som är gjorda för grundvattenvärme? De måste ju hanterafärskt vatten utan att det fryser...
Som jag ser det måste det till mätningar. Ur den synpunkten är årets vinter bra, värre än så här kan det väl knappast bli.
@Roland: Jo, det klart att temperaturen på vattnet in ligger högre vid användning av grundvatten,men har inte en grundvattenVP koll på att temperaturen i förångaren är över fryspunkten?Det är ju i förångaren som vattnet möter de lägsta temperaturerna, inte ute i jordslingan. Om delägsta temperaturerna var ute i slingan så skulle vi ju inte utvinna någon energi.
0,36 0,34 bar. Räknade av gammal vana med 30 % sprit i stället för rent vatten.