Titel: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: Uffen skrivet 10 september 2017, 11:15:20
Så börjar uppvärmningssäsongen sakta smyga sig på och fokus på värmeanläggningen börjar komma tillbaka efter sommaruppehållet.
Jag satt och studerade loggar från de senaste månaderna och upptäckte då att KB-pumpens gång har förändrats efter den senaste uppdateringen (v8218R2) som jag tankade i den 31/8, se bifogad bild.
Är det någon annan på forumet som lagt märke till samma sak? Förändringen är säkert helt ok. Jag är bara nyfiken om någon har någon idé om vad ändringen gör för nytta och vad Nibe vill uppnå med den?
Titel: SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: 944_Driver skrivet 10 september 2017, 14:16:22
Hur ser det ut om du zoomar in på en körning? Är det bara en kort spik på 100% i början för att sparka igång pumpen?

Jag har inte uppdaterat ännu själv.

// Magnus
Titel: SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: Uffen skrivet 10 september 2017, 18:06:30
Den kör fullt i ca 7 minuter för att sedan stegvis varva ned.(Detta enligt uplink som inte alltid är jätteexakt).
Det intressanta är att tempen på KB inte längre går upp lika mycket som innan när pumpen är avstängd, se grafen. Något avger mindre värme? Sc:,h
Titel: SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: Uffen skrivet 27 september 2017, 20:52:54
När jag bläddrade runt i servicemenyn så hittade jag en ny inställningsmöjlighet i meny 5.1.9-köldbärarpumpshastighet. Nu har det tillkommit en ny inställningsmöjlighet som heter "Fast Delta" Där man kan välja delta T på KB.

Min upplevelse är att Nibe har valt ett mindre delta T för KB i den senaste uppdateringen när pumpen kör i autoläge. Det är därför KB-pumpen går hårdare efter uppdateringen. Nu verkar den efterstäva ett delta T på drygt 2 gr.
Titel: SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: 944_Driver skrivet 27 september 2017, 21:59:13
Intressant.
Vore spännande att veta vad nibe räknar med att vinna på det? Något måste ju ligga bakom ändringen.
Högre COP?
Längre livslängd?

// Magnus
Titel: SV: Ändrad gång på KB-pumpen efter senaste uppdateringen. Nibe 1255
Skrivet av: JNF skrivet 28 september 2017, 21:00:37
Märker också spiken I början men hos mig ligger delta på 4gr..efter ett tag...just nu  Kb in 8,9 ut 4,9 20hz vb 34,5-30,2