Det jag var utefter, är om VP alltid arbetar på samma sätt eller om den arbetar mekaniskt olika vid olika behov?In temperaturen är den som den är, men om man behöver endast en temperatur på 35 istället för 50 grader.
PerF:Är du utbildad pedagog?
Ännu en fråga angående COP!Vid olika verkningsgrader, är det ineffekt som ändra eller uteffekten?
Citat från: kärri skrivet 04 februari 2005, 11:19:03Ännu en fråga angående COP!Vid olika verkningsgrader, är det ineffekt som ändra eller uteffekten?Bägge men kompressorns förbrukning ändras mest. Om exvis avgiven effekt ökar med 5% minskar kompressorns förbrukning med 15%. Ungefär.
Citat från: PerF skrivet 04 februari 2005, 11:30:18Citat från: kärri skrivet 04 februari 2005, 11:19:03Ännu en fråga angående COP!Vid olika verkningsgrader, är det ineffekt som ändra eller uteffekten?Bägge men kompressorns förbrukning ändras mest. Om exvis avgiven effekt ökar med 5% minskar kompressorns förbrukning med 15%. Ungefär.Ähum? Avgiven effekt (NIBE1215-5) 4,8 kW vid 50 grader 6,0 kW vid 35 grader, ökning = 20 % på avgiven effekt.Förbrukad effekt 1,5 kW vid 50 grader och 1,3 kW vid 35 grader, minskning = 13 % på förbrukad effekt.