tjabba, blir inte klok på min vp. Har en 1235, i handboken står det att när man vrider på förskjutningratten till värmekurvan ska meny 2.0 visas i displayen, det händer inte :(
och värdet för beräknad framledningstemp ska ändras, ske ej heller då jag tagit fram meny själv.
Tar jag fram meny 2.2 som visar förskjutning värmekurva så står den på 0 även att ratten är på -2. I handboken står den att värdet ändras med ratten men likväl går det ändra i meny.
Är det jag som är huvuddunk eller är det något mupp med styrdonet?
Dela med er av hur era 1235 beter sig så jag vet vad som det är fel på.
Patrik
-
Har du egen kurva (kurva 0 i meny 2.1) ?
I så fall så tror jag att du inte kan justera den med ratten. Sc:,h
-
Nä, jag har kurva 9 inställd.
-
Kan bero på att du har innegivare inkopplad
-
Ringde support, trevlig kille :) Felet berodde på en klåfingrig ägare som i sin iver att aktivera innegivare hade oxå aktiverat rumsdisplay b00k. Stängde av den funktion och nu funkar det precis som det ska. studs
-
vem pratade du med. kommer du ihåg det??
-
Inte en aning, ringde supporten och där var han. Frågade inte efter serienr och något, bra kille.