Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.Inställningar är inlagda som jag hade.Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då
Citat från: kejje skrivet 10 maj 2011, 21:12:06Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.Inställningar är inlagda som jag hade.Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.om du har drifttid på 2.3h/dygn
Citat från: kullabacken skrivet 10 maj 2011, 21:15:44Citat från: kejje skrivet 10 maj 2011, 21:12:06Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.Inställningar är inlagda som jag hade.Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.om du har drifttid på 2.3h/dygnOK tack. Bara vänta då och se. Var ner o läste av på displayen nu efter att nollställt mätningen igår kväll.Kompressor drifttid 43h.Tid 24h= 2,02hStarter 24h= 128 st!!!
Citat från: kejje skrivet 10 maj 2011, 21:25:21Citat från: kullabacken skrivet 10 maj 2011, 21:15:44Citat från: kejje skrivet 10 maj 2011, 21:12:06Mjukvarubytet gjordes i tisdag så är en vecka senda och fortfarande vill den bara värma till 50 ºC på nedre delen.Inställningar är inlagda som jag hade.Ja inge mer än att slå en pling till teknikern igen då det är 72 drifttimmar på kompressorn. och så här års kan det ta ett tag innan inkörningen är klar.om du har drifttid på 2.3h/dygnOK tack. Bara vänta då och se. Var ner o läste av på displayen nu efter att nollställt mätningen igår kväll.Kompressor drifttid 43h.Tid 24h= 2,02hStarter 24h= 128 st!!!oj 128 starer låter aningen mycket. jag har senaste dygnet 2,08h och 3st starter.värmer till 51°.vad har du för inställningar?
Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste
INSTÄLLNINGAR:Språk SvenskaProdukt EcoAirVärmepump TillåtenRumsgivare JaElpanna ºC 40Elpanna max kW 1,5Elpanna nedre ºC 60Elpanna nedre kW 6Fördröjn shunt min 180Huvudsäkring 16Extra VV min 120Extra VV elpanna ºC 60Min utetemp ºC -15Semester frånHUSPARAMETRAR:Max framledn ºC 65Min framledn ºC frånHusvärme från ºC 17Huskurva Lutning ºC 55 Justering 0FABRIKSINST KODAD:Sommardrift ºC 16VP max ºC 55VP min ºC 35Larm hetgas ºC 125Diff start/stopp 7Startfördröjning 10
Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.erp
Citat från: 109an skrivet 10 maj 2011, 22:34:04Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senasteJag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.erp
Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.erp
Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.erp
Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.erp
jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.men då har jag ca 59° på VPut.