Nyfiken på vilken pumphastighet ni Ecodanägare kör på pumpen för värmesystemet.
När ni kollat det i inställningarna får ni gärna kolla vilket flöde ni har, vilket görs genom att gå in på ”information” och knappa in kod 540 där enheten är liter/minut.
Själv har jag hastighet 2 sedan ett år tillbaka och den pumphastigheten visar ca 11 liter/minut.
Ändrar jag till hastighet 3 innebar det ca 14-15 liter/minut.
Produktbladet för min utedel (W85YAA) säger att den ska ha 10,8 - 25,8 liter/minut i flöde.
Har jag pumphastighet 4 eller 5 innebär väldigt lågt delta en stund efter uppstart, och fler start/stopp upplever jag (vid denna utetemperaturen runt 6-10c) eftersom den uppnår högre temperatur snabbare.
Därför använder jag hastighet 2 men nyfiken på om jag tänker rätt här och hur andra gör.
-
Har en Zubadan 80 och kör med pumpläge 1 som ger 18 l/min. Den körs mot en arbetstank vilket innebär en separat cirk.pump till radiatorkretsen med ett lägre flöde.
Nu vid nollgrader ute så ger det deltaT på 3 gr (över VP kretsen) vid stabil drift mellan avfrostningarna.
Just nu verkar det inte vara andra start/stopp än vid avfrostn. Den tuggar på med 42/39 grader. :dt:
-
Står på 2an 1 tOOmtenkw med innerdel hus byggd 1936
-
Står på 2an 1 tOOmtenkw med innerdel hus byggd 1936
Säger inte så mycket. Du får gärna utveckla :)
-
Har en Zubadan 80 och kör med pumpläge 1 som ger 18 l/min. Den körs mot en arbetstank vilket innebär en separat cirk.pump till radiatorkretsen med ett lägre flöde.
Nu vid nollgrader ute så ger det deltaT på 3 gr (över VP kretsen) vid stabil drift mellan avfrostningarna.
Just nu verkar det inte vara andra start/stopp än vid avfrostn. Den tuggar på med 42/39 grader. :dt:
Jag kör pumphastighet 1 nu vilket ger 10 l/min (0,167 l/s), enligt kod 540, vilket är rekommenderat minflöde för min utedel enligt produktbladet. Intressant att du får 18 l/min (0,3 l/s), alltså dubbelt så mycket, med hastighet 1. Men du har kanske annan vattenpump och andra förutsättningar (rördimensioner osv) jämfört med mig.
Anledningen till att jag kör pumphastighet 1 att jag då får ca 5 delta nu vid 0c utomhus och därmed bättre gångtider. Med den hastigheten kan den gå kontinuerligt från 2c och kallare.
Redan vid +4 börjar en del start och stopp men inte jättemånga så klart.
Kör jag högre hastighet blir delta lägre och fler start/stopp.
-
Här är en logg på tillopp och retur (6 senaste timmarna).
En avfrostning och bra delta T.
Pumphastighet 1 (ca 10 l/min eller 0,17l/s).
Ute temp 1c.
Tillopp ca 37c
Retur ca 33c
22c inomhus
-
Vet att du gillar att labba/testa dina grejer tummenupp
Du verkar nu söka så få start/stopp som möjligt, har du koll på vilka inställningar hos dig som även ger lägst förbrukning ?
Grymt svårt å andra sidan då förutsättningarna ute inte är konstanta!
-
Vet att du gillar att labba/testa dina grejer tummenupp
Du verkar nu söka så få start/stopp som möjligt, har du koll på vilka inställningar hos dig som även ger lägst förbrukning ?
Grymt svårt å andra sidan då förutsättningarna ute inte är konstanta!
Tror jag kört i princip samma inställningar mesta delen av tiden. Jag ändrat +5 / -5 till +5 / -9 och sedan testat lite olika pumphastigheten för att få bättre gångtider.
Men i grunden kör jag med innegivaren som sköter det mesta :)
-
Tänkte mest på om dom olika hastigheterna har synts på förbrukningen.
Ca 10 liter i flöde måste nästan vara på gränsen till flödeslarm, gäller att skit i filter inte hindrar flödet ytterligare ;)
Sist jag var i pannrummet och såg tanken var när jag tänkte ansluta wifi för att kolla vad man egentligen ser i appen men det gick som vanligt när jag är inblandad i sådant!!!
Innegivaren hos oss fungerar klockrent , skulle vara ännu bättre om utetemperaturen höll sig någorlunda konstant då jag har rätt trögt system med golvvärme i betongen som ligger lite väl djupt!!!!!!
-
Bra fråga :)
Har inte utvärderat skillnaden mellan pumphastighet 1 och 2 när det kommer till förbrukningar över dygn eller månad. Men bättre gångtider har jag kommit fram till :)
Precis, 10 l/s är på gränsen :o
Men jag har satt larmgränser på 9 l/s upp till 26 l/l. Filtret kollar jag ett par gånger per år och har satt in eget magnetitfilter i form av gummibelagd neodymmagnet som fångar magnetit 🧲 😃 Fungerar så jäkla bra!
Kallar lösningen för ett småländskt magnetitfilter ;)
Min utedel vill ha 10,8 - 25,8 l/s enligt produktbladet, så jag kollade detta med Mitsubishi och de sa att det inte var några problem alls så länge den får nog med värme för avfrostningar, och det har hittills fungerat jättebra med hastighet 1 ned till 0c.
Ska iaktta vad som händer vid ännu kallare väder när det inträffar.
Om jag kör pumphastighet 2 innebär det 12 l/min (0,2 l/s).
Ofta får jag som sagt lägre delta med hastighet 2, säg 3-4c, vid 0-2c utomhus.
Om man tar 0,2 l/s x 4,186 kJ/kg x 3,5c = 2,9 kW avgiven effekt och fler start stopp.
Om jag kör hastighet 1 får jag oftast 5c delta, ibland 4c men oftast 5c. Då blir den avgiva effekten 5 x 4,186 x 0,167 l/s (alltså 10 l/min) = 3,5 kW.
Båda driftfallen brukar ligga väldigt nära varandra i tillförd effekt (pendlar mellan 850W-1kW). Första 15-20min så gasar den på lite mer men lugnar ner sig så snart return är uppe på omkring 30c.
Bättre COP med hastighet 1 och bättre gångtider vid mildare väder ner till 0c.
Får som sagt se om jag under 0c måste ändra till hastighet 2 tummenupp
Här om kvällen räknade jag fram 3,8 COP vid +1c ute när jag kollade flöde och delta tillsammans med tillförd eleffekt
-
TS Comfort:
Så här ser det ut för mig vid runt +7c utomhus. Det mesta är väl ganska självklart, men jag ritade in lite för att förtydliga.
-
tummenupp
Så länge du inte ber mig lägga upp något liknande är jag glad!
-
Någon mer Ecodan-ägare som kan delge vilken hastighet och flöde ni kör?
-
Så här ser gångtiden ut idag. Pumphastighet 1 och +2c utomhus.
När den ligger och kuskar på 32-35Hz är tillförd eleffekt 800-950W för att värma hela kåken - ganska billigt och bra!
-
Ja det är bara att du kommer hit och ordnar med loggning så kan vi jämföra ::)
-
Ja det är bara att du kommer hit och ordnar med loggning så kan vi jämföra ::)
Om du har MELCloud så kan jag ansluta ditt konto till mitt "smartahem-system" och därmed se loggar.
Kan lika enkelt ta bort det igen när vi jämfört lite.
-
Gav upp den där melcloud registreringen för appstyrningen vid installation när den för länge sedan monterades !!!
Men gick till pannrummet och tänkte jag skulle följa anvisningarna lite noggrannare och vips så var den registrerad ^-^
-
.,;- så bra! .,;- huuura
-
Har inte kollat vilken hastighet pumpen står på kollar man det på pumpen eller på displayen? Men flödet är 13L/min
-
Då är det troligen 2:ans hastighet.
Har gett Lawrenz tillgång till mina data från värmepumpen så nu sitter han som Bagdad framför skärmen och jämför tummenupp
Min gick bananas när jag gick från steg 5 till 2 men det var mycket på en gång då å andra sidan, badande och uppnådd börtemperatur.
Kommer troligen lugna ner sig i diagrammet under kvällen/natten.
Har 5 + ute så värmebehovet är inte så galet stort, bara tappvarmvattnet som strömmar ut!!
-
Jag har pumphastighet 5 som ger 18 l/min flöde. Jag har en SW75YAA och EHST 20C YM9C (om det har betydelse:))
Produktbladet säger 10.2-22.9 l/min, det var ju lite konstigt att jag inte når maximalt flöde på högsta pumphastighet eller? Högt mottryck?
-
Hej,
Ecodan sw75
Minus 12 ute nu
Pumphastighet 1
Får svar 12 efter jag knappat in kod 540.
Ingen aning om det är bra eller inte?
-
Hej,
Ecodan sw75
Minus 12 ute nu
Pumphastighet 1
Får svar 12 efter jag knappat in kod 540.
Ingen aning om det är bra eller inte?
När du har hastighet 1 (12 liter/min), hur mycket temperaturskillnad har du på tillopp och retur när värmepumpen gått ett bra tag och stabiliserat sig?
Jag får aldrig mer än 5c diff, oavsett om det är +5c eller -8c utomhus.
Varje modell har angivet minsta och högst flöde.
Min har exempelvis min-flöde 10,8 l/min.
Jag kör just nu hastighet 3 eftersom det är lite kallare än normal ute (-8 nu). Då har jag 13 l/min.
Som jag förstår det har min/Max flöde med avfrostningar att göra. Dvs när värmepumpen ska avfrosta måste det finnas tillräckligt med flöde. Men det är nog ingen fara att ligga på 12 l/min även om det kanske är nära gränsen.
Se till att rensa filter minst en gång per år :)
-
Hmm..
Är inte så hemma i det här men i min melcloud ser jag under "Interna temperaturer" Framledningstemp och retur. Är det dessa du menar så ligger de på ca. 5 graders skillnad. Framledningen toppar på 50 ibland och som lägst 35 om jag kollar några dagar tillbaks. Går nog ner när jag eldar med kaminen?
(Där finns också två temperaturer för Panna men de visar aldrig något så antar att det är för en annan modell)
Filtret har jag aldrig gjort rent och pumpen är inne på andra året nu så får skämmas...
Får kolla på det till våren när jag vågar stänga av den.
-
Hej,
Jag har en sw100yaa. Jag har ändrat pumphastighet från 5 till 4 med frekvenskod 540 får jag 13.
Är det lite för min pump eller vad bör man ligga på?
Vilken hastighet är mest optimal när ute temp ligger uppåt -10 grader eller högre?
Tacksam för svar!
-
13 låter lågt på steg 4
Är filtret rengjort?
-
Vilken filter, inuti innedelen eller ute?
-
Innerdelen, filtret/silen sitter mellan 2st avstängningar.
Eventuellt har ni även ett magnetitfilter som behöver rengöring och det sitter på ett rör utanför innerdelen från radiator/golvvärme
Misstänker att det inte är gjort på länge då ni frågar vart det sitter ;)
-
Tack för råd, ska kika på det när det blir varmare väder.
Filter i innerdelen har jag aldrig rengjort däremot den utanpå har jag rengjort i somras.
-
Innerdelen står ju inomhus så varför vänta om det finns behov, blir flödet för lågt så kommer den stanna med flödeslarm.
Utanpå?
Är det magnetitfilter ni menar eller är det att ni gjort rent utedelens baksida från skräp ?
-
Magnetitfilter/silen till radiatorkretsen är rengjort, knappt varit smutsig.
Har aldrig larmat för det andra filtret men alltid bättre att utföra lite FU.
Vad bör flödet ligga på vid 4;ans hastighet?
-
Minnet är sjukt dåligt men har för mig att jag ligger på 17 på 4:an, 19 på 5:an
Har då golvvärme och flera nästan helt öppna slingor
-
Kände mig tvungen att kolla mina flöden
4:an 18
5:an 19
-
Jag höjde pumpen till 3 för några dagar sedan och nu ligger den på 19.
En sak jag inbillar mig men vet inte om det kan stämma. Elpatronen gick i rätt ofta när jag körde pumpen på 1 och det va mellan minus 10 till minus 20 ute.
När jag höjde pumpen till 3 så såg jag inte att elpatronen gick i mer? Har det något samband?
En annan fundering jag har. Jag kör med en trådlös givare som jag satt på 21 grader och lagt i ett rum som aldrig blir 21 grader. (Det rummet är nu 18 grader.) Ändå går framledningstempen mellan 50 och 40 grader hela tiden. Varför ligger den inte kvar på 50 till den uppnått värdet på termometern?
-
Använder du trådlösa rumsregleringen så ska den ”lära sig” rätt framledning vid vissa utetemperaturer för att få rätt börvärde.
Osäker på hur den reglerar med elpatronen om den inte når börtemperaturen inom viss tid och är det så lite flöde/effekt så den aldrig når upp till börtemperaturen så blir det troligen lite tokigt men varför den hoppar mellan 40 och 50 grader vet jag inte.
Har du satt någon max temperatur på framledning eller att det är för mycket ekonomidrift inställd?
Verkar vara strypt för mycket till raddisar/golvvärme om du inte får upp temperaturen i rummet från 18 till 21 grader
-
Åter till frågan allihopa som har en Ecodan!
Tryck på menyknappen, gå till service (kod 0000).
Gå ner till "information" och slå in kod 540. Vad får ni för resultat?
11? 13? 16? 19?
Därefter får ni gärna gå tillbaka ett steg och klicka er in på "pumphastighet" och även skriva med vilken hastighet ni kör (1, 2, 3, 4 eller 5).
Mvh Lawrenz
-
Får resultat 11 pumphastighet 5.
Får tacka får påminnelsen att göra rent filtret tummenupp efter rengöring 19 vid hastighet 5
-
23 vid pumphastiget 5
-
Happy I found this forum + google translate. Sorry for the reply in English...
My pump is running at speed 4, measures 11. It was installed less than 6 months ago, but radiators were 40+ years old and the system was not flushed during installation :(
I guess I need to check the internal filter already :o
-
Jag höjde pumpen till 3 för några dagar sedan och nu ligger den på 19.
En sak jag inbillar mig men vet inte om det kan stämma. Elpatronen gick i rätt ofta när jag körde pumpen på 1 och det va mellan minus 10 till minus 20 ute.
När jag höjde pumpen till 3 så såg jag inte att elpatronen gick i mer? Har det något samband?
En annan fundering jag har. Jag kör med en trådlös givare som jag satt på 21 grader och lagt i ett rum som aldrig blir 21 grader. (Det rummet är nu 18 grader.) Ändå går framledningstempen mellan 50 och 40 grader hela tiden. Varför ligger den inte kvar på 50 till den uppnått värdet på termometern?
Hur/var läser man av elpatronen? Har ingen aning om hur mycket elpatronen gått hos mig.
-
Nyfiken på vilken pumphastighet ni Ecodanägare kör på pumpen för värmesystemet.
När ni kollat det i inställningarna får ni gärna kolla vilket flöde ni har, vilket görs genom att gå in på ”information” och knappa in kod 540 där enheten är liter/minut.
Själv har jag hastighet 2 sedan ett år tillbaka och den pumphastigheten visar ca 11 liter/minut.
Ändrar jag till hastighet 3 innebar det ca 14-15 liter/minut.
Produktbladet för min utedel (W85YAA) säger att den ska ha 10,8 - 25,8 liter/minut i flöde.
Har jag pumphastighet 4 eller 5 innebär väldigt lågt delta en stund efter uppstart, och fler start/stopp upplever jag (vid denna utetemperaturen runt 6-10c) eftersom den uppnår högre temperatur snabbare.
Därför använder jag hastighet 2 men nyfiken på om jag tänker rätt här och hur andra gör.
Börjar med att svara på frågan som ställs för min WM112....
Pumphastighet: 5
Flöde:7
Anldeningen till att jag hittade till denna tråden var för att jag har problem med att min pump löser ut med flödesfel (L9) lite titt som tätt. Det ett hus med 100kvm källare (radiatorer) och 100kvm entreplan (golvvärme). Till saken hör att det inte är någon som bor där och jag har därför skruvat ner termostaterna ordentligt. Men skruvar jag för mycket så kommer det där flödesfelet som ett brev på posten.
Vad kan jag göra åt detta? Ska man (kan man?) sänka temperaturen på det vatten som används till värme?
Bonusfråga: Finns det några andra inställningar som ni som kan hade justerat när pumpen står i ett hus som ingen använder?
På förhand, tack!
-
Ställ ner värmekurvan på värmepumpen till ca 15 °C och låt termostaterna vara öppna så det inte blir flödesfel.
-
Ställ ner värmekurvan på värmepumpen till ca 15 °C och låt termostaterna vara öppna så det inte blir flödesfel.
Tack för svar! Dum fråga antagligen, men hur ska man egentligen ställa ner värmekurvan? Är det genom att trycka på minustecknet på huvuddisplayen? Om ja, så verkar det som att jag bara kan gå från +/-0 (som det varit nu) till -9.
EDIT: Insåg att det inte var talet på huvuddisplayen som skulle ändras utan att det fanns en möjlighet att sätta framledningstemperaturen till ett specifikt gradantal. Satte den på 25 grader så nu är jag uppe på 18L/min.
Jag har också insett att jag saknar by-pass till mina LK fördelare. Är inte detta något jag borde ha för att minska risken för att flödet blir lägre än de 5L/min som är satt som nedre gräns?
Skåpet där golvvärmefördelaren sitter är relativt tight så där får jag bara plats med en sådan här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-by-pass-rf/
Runt fördelaren till radiatorerna är det gott om plats så där kan jag kanske sätta en sådan här.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-by-pass-rf-m-strypventil/
Sorry för offtopic, men verkar det rimligt?
/L
-
Allt jag får upp är "Ref.add 0 ****", är det någon annan kod för FCT4 kontrollern?
Någon som har en lista över alla koder så man kan slå upp dom?
-
På min Ecodan (PUZ-WM85YAA) så ger pumphastighet nr 3 14 l/min och ett delta på 4c. Nr 2 (min nuv inst) ger ett flöde på 11 l/min och ett delta på 7c. Enl en värmepumpstekniker är ett delta på 7-8 grader bra. Enl Mitsubishi ska jag på min modell välja en hastighet på cp så att jag får ett flöde någonstans mittemellan 8,6 - 17,2 l/min.
-
Pumphastighet 4 och flöde 16.
Dock inte gjort rent filtret på säkert 2 år nu a:gl
Hur räknar man ut COP och vad bör det ligga på?
-
11 vid hastighet 5, filtret är rengjort.
?
-
Flöde 9, har båda cirkulationspumpar på max, dvs 5. Är det inte en aning lite?
Har följande:
Utedel: WM85 YAA
Innedel: EHPT20X-YM9D
Så här ser gångtiden ut idag. Pumphastighet 1 och +2c utomhus.
När den ligger och kuskar på 32-35Hz är tillförd eleffekt 800-950W för att värma hela kåken - ganska billigt och bra!
Hur fick du in kompressorns hastighet där? Jag har kopplat Mel cloud till Home assistant och allt jag ser är flödena:
-
Flöde 9, har båda cirkulationspumpar på max, dvs 5. Är det inte en aning lite?
Har följande:
Utedel: WM85 YAA
Innedel: EHPT20X-YM9D
Hur fick du in kompressorns hastighet där? Jag har kopplat Mel cloud till Home assistant och allt jag ser är flödena:
Nu rensade jag filtret, var lite små partiklar där. Flödet gick upp till 12l!
Edit: Nej nu är det 9 igen.
-
Flödet skiljer sig även mellan produktblad och "snabba tips"?
WM85 YAA