Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 750 givarfel..  (läst 7127 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
Nibe 750 givarfel..
« skrivet: 20 januari 2017, 08:52:05 »
Hej!

Igår och även idag dök detta fel upp, bifogar bild, någon som varit med om det och kanske har en lösning ?

NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2017, 10:15:03 »
Som det står är antingen BT3 eller BT63 felande.
Gissar att den kalibrerar givarna när kompressorn står, då bör de visa ungefär lika.
Om du läser av följande när kompressorn står och elpatron inte är på (vänta tills den har stått någon minut så värdena inte ändras).
BT3, BT12, BT63 och jämför.
Den som avviker mest från de andra är troligen felaktig och behöver bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2017, 19:19:04 »
Testa om det försvinner genom att starta om pannan.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2017, 21:31:10 »
Felet försvann när jag startade om pannan, men kom tillbaka igen efter någon timme. Sen gjorde jag samma procedur igen och nu har den gått i någon dag utan problem. Men det har varit mkt skiftande temperaturer ute. Dock så ligger kompressorn på max nästan hela tiden, cirka 100hz, och då och då går elpatronen. Tempen i huset ligger på normalt i alla rum och allt verkar vara uppvärmt men det verkar ändå som att kompressorn fortsätter mata.. tycker den borde gå ner men osäker om det har någon betydelse..
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2017, 07:34:59 »
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   2.1
vätskeledning EB100-EP14-BT15   

Pannan fÃ¥r nog fel  :dt: . Ungefär betyder det att skillnaden mellan kondensor fram och kondensor retur är lÃ¥ngt ifrÃ¥n 4.0 (i mitt fall). Jag gissar pÃ¥ givarfel (dÃ¥ kanske tempen blir -40 eller annat orimligt värde) alternativ gissning är en cirkulationspump som stÃ¥r stilla. (Känn om den snurrar samt kolla displayen). Om cirkpumpen inte cirkulerar vill ju pannan skicka ut varmare och varmare vatten för att sÃ¥ smÃ¥ningom fÃ¥ tillbaka det i returen. Det sista tror jag är anledningen till höga kompressorfrekvenser.

Återkom gärna med foton / värden från displayen,
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2017, 07:38:58 »
En kille med snarlikt problem. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63700.0

Med manuellt läge antar jag att cirkpumpen skall vara på "triangelsymbolerna" och inte på I,II,III. Pumpen finns under luckan fram på pannan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2017, 08:13:45 »
Bilder..
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2017, 08:14:53 »
Fler bilder..
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2017, 08:15:28 »
Fler bilder
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2017, 08:16:02 »
Sista bilderna..
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2017, 14:54:54 »
På fotot 11/16 ser man att du skickar ut 42.5 grader i framledningen till (element förmodar jag) men returen är på 12.8 grader. Pannan vill att skillnaden skall vara 4.7 grader i ditt fall. Funkar verkligen cirkulationspumpen, om den funkar så borde det ju komma tillbaka hlögre temp än 12 grader) ? Har du pillat på något eller har detta bara hänt?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2017, 14:58:16 »
Prova att sätta denna pÃ¥ den högsta triangelsymbolen och kolla pÃ¥ sid 4/16 om  :dt: är värdet blir nÃ¥got lägre än 14-15 grader.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2017, 15:13:24 »
Jag tror att min framledning brukar ligga mellan 38-45... returen brukar dock aldrig vara sådär låg...

Jag har inte gjort något men tror att givarna har lagt ner.. för tidigare har det inte varit några problem att ha en returtemp på typ 28 - 34 kanske. Vi har värme i huset så jag tror att tempen är okej men att givarna bara ballat ur. Jag ska ringa en reparatör så får dom komma och byta ut dom. Har ju garanti o grejer.

Tack för hjälpen. Dock fick jag idag ytterliggare felmeddelanden. Tog foton där också..
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2017, 15:37:04 »
Prova att sätta denna pÃ¥ den högsta triangelsymbolen och kolla pÃ¥ sid 4/16 om  :dt: är värdet blir nÃ¥got lägre än 14-15 grader.


F750 har väl dubbla cp en till rad och en internt i vp om jag inte minns helt fel och det är nog den till rad du visar på bilden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 givarfel..
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2017, 16:27:19 »
Kan det vara att du byggt upp ett jätteisblock på kondensorn. Nu gissar jag lite men själv hade jag testat att stänga av hela pannan typ 2-3h och lyssnat om man hörde is som smälter. Gissning som sagt.

Du får berätta vad felet var i nästa vecka annars. Trevlig kväll.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!